空调又出毛病了
版主: QIANSHUIBA, F150
#22 Re: 空调又出毛病了
外机感觉价格也没那么便宜,除非是保险付了外机的费用,我家换空调时型号都列在上面,你那个报价单看着写的不清楚,$1329的是 condensing unit还是condenser installation,啥项目叫condenser install?LightFast 写了: 2025年 4月 22日 15:08 这里说的condensor就是整个室外机,保险包的就是室内的evaporator的部件和安装费。当然鼓风机,风道,暖气funace这些都不动。

#23 Re: 空调又出毛病了
4顿换新的我估计1万左右。
Trane 是好牌子,你这个16年了,估计也差不多了。按hw的,能换的都换了,比自己出去quote 方便。
Trane 是好牌子,你这个16年了,估计也差不多了。按hw的,能换的都换了,比自己出去quote 方便。
Make America Great Again
#26 Re: 空调又出毛病了
所以我说不同州、地区价格差别极大。你觉得1万左右是合理价格,我这里跟邻居、朋友处得到的数据是4、5千才是合理价格。大概是我们所处地点不同。另外,我们这都是单一制冷。通风的鼓风机、制热烧燃气的炉子都是另外的。
#27 Re: 空调又出毛病了
我们是冷热的,我5年前换的,5顿1万1,4吨9000。American standard, 属于贴牌的Trane. 我们小地方,竞争不充分。问了2家,都是这个价。LightFast 写了: 2025年 4月 22日 16:16 所以我说不同州、地区价格差别极大。你觉得1万左右是合理价格,我这里跟邻居、朋友处得到的数据是4、5千才是合理价格。大概是我们所处地点不同。另外,我们这都是单一制冷。通风的鼓风机、制热烧燃气的炉子都是另外的。
Make America Great Again
#28 Re: 空调又出毛病了
我今天刚安一个xt95 Trane furnace, Lennox x13 condenser, 还有一个slab evaporator, trane 相对品质一般, 我建议你更换新的系统, R410是不错的选择, 可以作为第一选择。LightFast 写了: 2025年 4月 22日 11:34 home warranty 的意思如果你还用就的制冷剂那这个空调以后再出问题就不保了。另外,home warranty似乎和医疗保险一样会和contractor压价。比如单换蒸发器home warranty的总价一千五六百。但你要自己去市场要报价好像都要两三千。
现在这个空调是2009年的trane。不知道是不是还正当年。如果趁这次直接换掉值不值。
#29 Re: 空调又出毛病了
现在的老系统就是R410a的,说是已经开始淘汰了,home warranty 要我换的新的用R454。如果还可以继续用r410a,我也没必要换室外机了,只换蒸发器不就行了。mahou 写了: 2025年 4月 22日 23:30 我今天刚安一个xt95 Trane furnace, Lennox x13 condenser, 还有一个slab evaporator, trane 相对品质一般, 我建议你更换新的系统, R410是不错的选择, 可以作为第一选择。
#30 Re: 空调又出毛病了
你目前这个空调制冷剂是R22还是R410A?LightFast 写了: 2025年 4月 21日 16:11 二楼的空调系统慢漏。过去4年叫过三次维修,因为有home warranty,每次都是加制冷剂,能对付一年就行。我问过修理工,修理工说home warranty的政策是熬不过一个夏天才给换。今年又不行了。叫了修理工,这次压缩机不停的启动启不起来,当然制冷剂也很低。修理工做了检漏测试,是evaporator漏了。报告上去,今天home warranty打电话说可以负载蒸发器的更换,800多,但是要使用新式制冷剂的型号。而现有的压缩机与新制冷剂不兼容,也必须换掉,这个钱要自己出。4 ton的carrier要3900多。我是接受这个结果呢?还是自己找人更换使用原来制冷剂的蒸发器?假设一千多能搞定?
网上查了查,旧的制冷剂应该还能用不少年,不太可能马上全部淘汰。。
#31 Re: 空调又出毛病了
r454就是纯垃圾,国内的系统和很多车用系统用就是r454, 夏天不冷冬天不热,每年得加一次
LightFast 写了: 2025年 4月 23日 00:36 现在的老系统就是R410a的,说是已经开始淘汰了,home warranty 要我换的新的用R454。如果还可以继续用r410a,我也没必要换室外机了,只换蒸发器不就行了。
If printing money would end poverty, printing diplomas would end stupidity.
#34 Re: 空调又出毛病了
需要先检测系统中的酸性,網上有賣,若酸性出現,需要更換所有系統,清洗line, 新的蒸發器,不要用配套的鋁製,要選擇效率低一些的銅管材料。LightFast 写了: 2025年 4月 23日 00:36 现在的老系统就是R410a的,说是已经开始淘汰了,home warranty 要我换的新的用R454。如果还可以继续用r410a,我也没必要换室外机了,只换蒸发器不就行了。
#35 Re: 空调又出毛病了
r410a得机器已经停产了,现在只能卖存货。
If printing money would end poverty, printing diplomas would end stupidity.