地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

生活相关,装修,维护,电器、院子打理等

版主: QIANSHUIBAF150

Xiaofish(amzdealshq.com)
知名作家
知名作家
帖子互动: 183
帖子: 964
注册时间: 2025年 5月 4日 13:16
联系:

#21 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 Xiaofish(amzdealshq.com) »

littlek 写了: 2025年 8月 20日 13:08

你丫图里都写了"Incorrect wire",不识阴纹?

早跟你说了,双相,三相是不能这样接的,因为中线可能带电。你没读过书,只知道死记硬背。而且你那贴了一半的右边的图也说了,绿色进屋的Ground跟neutral的ground pole不共用。共用是“Incorrect wire".

教育你这种白痴真费神

图都不会看,真是白痴。好歹看文字。一个电表后面的panel叫main panel,如果它后面有分支叫sub panel,一般没有。那个图错误是sub-panel也地零相连(而且红字红线标出来了),其它地方是正确的。只能在main panel一个地方相连。确实教育你这种白痴是很难受,领到门口还不会看。

上次由 Xiaofish 在 2025年 8月 20日 13:40 修改。
锁男一名,喜欢diy。有个不成功的油管频管 https://youtube.com/handydoctor89
有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts

标签/Tags:
littlek(小王,大王他嗲)
著名点评
著名点评
帖子互动: 295
帖子: 3880
注册时间: 2022年 9月 11日 03:42

#22 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 littlek(小王,大王他嗲) »

这图不正说明了入户后neutral和ground不能串接么?不直接打你的脸么?

图片

Xiaofish 写了: 2025年 8月 20日 13:18

谁让你看图了?真是白痴。看文字,那个图错误是sub-panel也地零相连(而且红字红线标出来了)。只能在main panel一个地方相连。确实教育你这种白痴是很难受,领到门口还不会看。

Xiaofish(amzdealshq.com)
知名作家
知名作家
帖子互动: 183
帖子: 964
注册时间: 2025年 5月 4日 13:16
联系:

#23 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 Xiaofish(amzdealshq.com) »

littlek 写了: 2025年 8月 20日 13:39

这图不正说明了入户后neutral和ground不能串接么?不直接打你的脸么?

图片

入户叫做main panel,那里地零连着呢,没错误。你根本就没脸可打

锁男一名,喜欢diy。注册时间: 2022年 8月 30日 12:49

#24 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 foxbat »

csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09

重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!

整个房子的地线应该只在一点和零线接通,地线里不该有电流

pnlmpnlm(pnlm)
著名写手
著名写手
帖子互动: 49
帖子: 236
注册时间: 2025年 2月 12日 03:13

#25 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 pnlmpnlm(pnlm) »

G 和 N连在一起的话,为啥分两根?

头像
agnis
见习点评
见习点评
agnis 的博客
帖子互动: 233
帖子: 2027
注册时间: 2023年 2月 11日 18:39

#26 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 agnis »

G 是保护, N 提供不了。 G的电流要回到N上,触发breaker。
接地是确保N 是0v, 提供稳定。

pnlmpnlm 写了: 2025年 8月 20日 18:29

G 和 N连在一起的话,为啥分两根?

挨个捏死
头像
agnis
见习点评
见习点评
agnis 的博客
帖子互动: 233
帖子: 2027
注册时间: 2023年 2月 11日 18:39

#27 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 agnis »

小王经常不懂装懂。但你提供的图容易产生误解, 原图在这儿:

https://ep2000.com/understanding-neutra ... g-bonding/

#28 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 Xiaofish(amzdealshq.com) »

agnis 写了: 2025年 8月 21日 00:33

小王经常不懂装懂。但你提供的图容易产生误解, 原图在这儿:

https://ep2000.com/understanding-neutra ... g-bonding/

这个我承认,这是狗出来的第一条,我看了文字,知道是对的,图我其实开始都没看。他文字也不看起来就咬,我也没它办法。图有点超纲,作为错误例子图展示的是和本主题无关内容,但和本主题有关部分完全正确。他揪住那部分无关的错误就咬我也没办法。不过好处是,围观群众多学了不少知识 :D

我也本来从不骂人。没想到碰到疯狗,屁也不懂起来就政避白痴,相信围观群众看得很清楚说的是谁。

锁男一名,喜欢diy。注册时间: 2022年 7月 27日 06:04

#29 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 ffvii »

Xiaofish 写了: 2025年 8月 19日 12:12

看了几遍,我觉得我看明白了。不过黑白是不是你说反了?进来是黑线吧?然后岂不是在灯那里,两条线一个颜色?两条白线(按照我的理解)?而且灯那里不是没地线了?虽然灯只需要两条线,灯座还是需要接地的。

我特地关了空气开关,打开我自己的灯开关看了一下。完全正常接法。两条黑线在开关2头,白线扭一起,地线扭一起接地。

你这个接法不行,有危险。

这种接法是正常的,两根线属于一根cable,是从灯泡来的,一进一出,按理说白线得裹上黑胶布,仅此而已。

ffvii
知名作家
知名作家
帖子互动: 24
帖子: 837
注册时间: 2022年 7月 27日 06:04

#30 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 ffvii »

pnlmpnlm 写了: 2025年 8月 20日 18:29

G 和 N连在一起的话,为啥分两根?

一个carry 电流,一个不carry 电流

lsheng
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 583
帖子: 25422
注册时间: 2022年 10月 11日 15:41

#31 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 lsheng »

可以去图书馆借本美国的电工规程来看。本地接地就是那么要求的。

littlek 写了: 2025年 8月 20日 02:50

不正常,地线需要连接2.5米深的本地接地桩,零线可能远端接地,跟你地线的区别是大地电阻。这个大地电阻可能是兆欧,也可能是千欧,但绝对不可能是0。

你本地的地线和零线不能相通,不能共用,共用的话,你的接地的家电外壳在2相不平衡的情况下会带电造成事故。你现在没感觉可能你家的电都是单路的115v,而不是2相平衡用法。

地线的作用是保证电气外壳与人体等电势,零线的作用是为电流提供回路,2者不能混用, 零线在输电线路3相感抗不平衡的情况下会带电,比如在大风天气drop外的一路电源突然断路,这时候零线会瞬间带电,所以零线不能在本地接地。 这里很多人都没有读过多少书,大多是国内退休人员,正屁转行,基本啥也不懂。

拿钱发帖带节奏的死全家
littlek(小王,大王他嗲)
著名点评
著名点评
帖子互动: 295
帖子: 3880
注册时间: 2022年 9月 11日 03:42

#32 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 littlek(小王,大王他嗲) »

我操,这种本地零线,地线短接的tnc系统早淘汰了。现代建筑都是变压器端零线接地的tns。你哪怕是google一次都不会这么信心满满。美国很多地方还在用tnc, 但这不等于必须是tnc, 美国用tnc是因为早期家庭普遍单相,低电压家电,在现代电车,屋顶太阳能普及的时代,很多新建筑都是tns.

lsheng 写了: 2025年 8月 21日 15:21

可以去图书馆借本美国的电工规程来看。本地接地就是那么要求的。

lsheng
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 583
帖子: 25422
注册时间: 2022年 10月 11日 15:41

#33 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 lsheng »

littlek 写了: 2025年 8月 21日 20:41

#34 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 Xiaofish(amzdealshq.com) »

lsheng 写了: 昨天 06:59

不服就去改规程。在家里接先合规。

tnc接法只存在于阿三这种无脑国家,tns1930年就有了,nec规定的接法很接近tns,和tnc有根本区别。用了快100年,最新版也是。以为狗了两个名词就可以吓唬人,其实这些词美国根本就不用 :D 然后又再次完全暴露出图都不会看,也不知道tnc tns的意思。而且理解能力渣,完全不知道bonding是什么意思。其它我就不说了,如果不是人命关天,我也不说了 :D

锁男一名,喜欢diy。注册时间: 2024年 11月 11日 13:22

#35 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?

帖子 csinli楼主 »

Xiaofish 写了: 2025年 8月 19日 13:27

地零相接的位置是在电表后面,一个电表有且只有一个地方它俩接一起,然后还搞了根铁棍强奸地球,也是一个电表有且只有一个地方。

如果电漏到外壳,电就会走地线到达地零相接的地方形成回路,这样应该(在人碰到之前)会跳了空气开关。要的就是这个效果。

你的理解是个常见错误,很多有证电工都有。地球电阻很大,漏电时根本无法靠接地达到外壳0v。地线强奸地球其实时次要的,非常次要。主要是有且只有一个地方地零相接,而且就在电表那。

在靠近车库的草地上有根铁棍,以前一直不知道干什么用的。因为跟煤气管道很近,还以为跟煤气有什么关系。现在才明白,而且就基本靠着车库里的电箱(breaker)。多谢分享知识!

回复

回到 “家居生活(Living)”