找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。


版主: QIANSHUIBA, F150
这是一个diy错误的安装方法,这台机器采用了downflow , 所以return duct就是上面的metal duct,blower 就在下面, 一般说furnace的air filter 就在return duct 和 blower之间。 这台机器安装错误在于 应该采用upflow方式,将furnace 反转放到air supply duct, 这才是正确的,否则这个系统运行很费劲。
多谢多谢。看来自己搞不了了,已经打电话约了furnace tune-up,等搞好了再上来汇报。QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 8日 20:26 这是一个diy错误的安装方法,这台机器采用了downflow , 所以return duct就是上面的metal duct,blower 就在下面, 一般说furnace的air filter 就在return duct 和 blower之间。 这台机器安装错误在于 应该采用upflow方式,将furnace 反转放到air supply duct, 这才是正确的,否则这个系统运行很费劲。
由于安装者选择了错误的down flow的furnace,造成整个安装的错误。简单说,热空气上升,冷空气下沉,furnace blower吹出的热空气最好向上,并且你的ductwork也是这样设计的。这个furnace很难颠倒过来再次使用,本身的设计问题还有周围拥挤的water heater等的制约去,要找有经验的师傅。
你还是没有看懂这个配置的错误,明显的这个房子是地下室或车空等的furnace, 利用的是不同的夹层做ductwork通道, 而你的是在一层,利用crawlspace做通道,但还有很多crawlspace房子的系统在crawlspace中,那是另外的设置方法,各不相同而已。