可以替换你家的, 只要是single stage, 24v 低压两个插头,1/2” inlet outlet thread, 一般的natural gas 进气压力和出气压力是一致的, 还有一个参考值是供气的燃烧温度,在上面都有规定。hagerty 写了: 2023年 2月 11日 21:53 我的gas valve是HONEYWELL VR8215S1313。 发给我的是一个WHITE ROGERS. 盒子还标了好几个它替换的型号,包括有HONEYWELL的。但是我没注意有没有包括VR8215S1313的。我已经打印了RETURN LABEL 然后盖在盒子上去了,看不到具体的东西了。我不爽的是,这个商家在AMAZON 卖的时候根本没说是REPLACEMENT PART, 用的图片也是和我一摸一样的HONEYWELL VR8215S1313。这应该算是欺诈了吧。
回到问题本身,应该是有可以替换的gas valve吧。我以前没有多想。不过收到的WHITE ROGERS我大致看了一下,明显觉得比我的HONEYWELL的看上去粗糙。我怀疑这个卖家不要连WHITE ROGERS都是假的。
FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
版主: QIANSHUIBA, F150
Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
标签/Tags:
Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
明白了。我还奇怪为什么我的GAS VALVE 这么少见呢。原来是可以替换的。QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 11日 22:27 可以替换你家的, 只要是single stage, 24v 低压两个插头,1/2” inlet outlet thread, 一般的natural gas 进气压力和出气压力是一致的, 还有一个参考值是供气的燃烧温度,在上面都有规定。
Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
你的furnace很老,估计你居住在南方,furnace一年中的使用时间不多,所以我没有劝你replace, 有的gas valve已经停产,只能用替代,还好你的系统不很独特,且有通用品替换,Honeywell本身是美国造,价格贵,这种东西不是看表面,而是里面串联的俩个线圈和regulator,这几个东西没问题,基本上结构是简单的,你看的表面是模具脱模的表面加工精度而已。
要提防used parts。
Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
向版主和各位大侠汇报一下。QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 11日 23:23 你的furnace很老,估计你居住在南方,furnace一年中的使用时间不多,所以我没有劝你replace, 有的gas valve已经停产,只能用替代,还好你的系统不很独特,且有通用品替换,Honeywell本身是美国造,价格贵,这种东西不是看表面,而是里面串联的俩个线圈和regulator,这几个东西没问题,基本上结构是简单的,你看的表面是模具脱模的表面加工精度而已。
要提防used parts。
上个周末我把刚收到的GAS VALVE退了,又订了一个。昨天收到了,确实和原来的一摸一样。当然现在我也明白了,不需要完全一摸一样的。
今天早上那个老中CONTRACTOR 来了,三下五除二就换上去了,一次点火成功。家里很快从71F升到了72F

但我有一点不满意,就是他没有调气阀压力。版主叮嘱过的。我也跟他提了。他敷衍我说,你这个机子大,火苗大点没事。
我觉得他根本没有那个我在油管上看到的测压力的仪表。所以我也没有再坚持了。看来一分钱一分货,他收费不贵但也糊弄顾客。
调气阀压力没调,是大问题吗?
x1

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀
不是, 煤气管道进户压力和gas valve都是预设好有个范围的, 除了煤气公司折腾管道压力其余的不需要用户去碰hagerty 写了: 2023年 2月 15日 12:14 向版主和各位大侠汇报一下。
上个周末我把刚收到的GAS VALVE退了,又订了一个。昨天收到了,确实和原来的一摸一样。当然现在我也明白了,不需要完全一摸一样的。
今天早上那个老中CONTRACTOR 来了,三下五除二就换上去了,一次点火成功。家里很快从71F升到了72F![]()
但我有一点不满意,就是他没有调气阀压力。版主叮嘱过的。我也跟他提了。他敷衍我说,你这个机子大,火苗大点没事。
我觉得他根本没有那个我在油管上看到的测压力的仪表。所以我也没有再坚持了。看来一分钱一分货,他收费不贵但也糊弄顾客。
调气阀压力没调,是大问题吗?