这套 HVAC 是找的 Home depot 的,它推荐 rheem 整套 HVAC 系统。后来一个 当地经销商 上门来报价了,感觉 价格还可以,销售人员 服务态度 还不错。就选了 那家安装服务了。2017年底吧,6500块左右,整个一套 HVAC,包括 空调 和 取暖
结果 现在 才过了 6个冬季,furnace 就不 work 了。打开来一看,一头雾水。只是显示 2,跟哪个错误代码 都对不上。后来 才反应过来,先是稳定的 显示 2,后来 闪烁的 显示 2,代表前后二个数字 22. 表示 MAIN LIMIT。什么意思?
后来 电源 重启,点火着了,不是好了?结果 火烧了 1分半 多点时间,自动 灭火了。然后 一通搜索 和看 youtube,才知道是 风扇不工作,furnace 过热保护了。
凭我以前的老经验,我知道 电机 用几十年都没问题,十有八九是 启动的 电容 有问题了。但线的 接头部分 用手没拔下来,一怒之下 把线给 剪断了。如图

把电容拆下来后 才发现 用尖嘴钳 可以 把这个导线插头 硬拔下来的,不需要 剪线的,没经验。
然后 万用表 一测 电容,发现是好的,还是 20 uF,这下傻眼了
然后 youtube 上一通找,发现 这个视频不错,推荐给大家。看了几遍后,有点心得体会。就是要 首先确认是 控制板 还是 电机的问题。
然后 发现 实际的连线 和 furnace门背后的 线路图 尽然 对不起来 !!rheem 这家公司的 品管(QA) 实在差劲。
线路图上是 Red 接M2 (我猜 大概代表 common 吧),Yellow 接FAN,Blue 接 HEAT,Black 接 COOL.
然而实际上是 Black 接M2,Blue 接FAN,Red 接 HEAT,Yellow 接 COOL.
我都怀疑 是不是 他们 乱接线 而导致出问题的。现在没办法,只好以实际的连线为准。
根据视频里的介绍,要测 控制板 对电机的 输出口 是不是 120V。但是 在线测 只有40V 左右。如果像 视频里讲的 把导线拔掉后 再开路测,但系统自检 没有发现这个 furnace 连接线后,就不启动了,什么输出电压都没有。是 控制板 坏了?
后来只好 带电操作,等到 点火了 半分多钟后,电机应该启动了,有嗡嗡声后,再把线给拔了。一阵电花四射后,终于把线给拔下来了。主要是电机里 电流挺大的,硬要 在线硬拔,2根线分开的一瞬间 就会有 空气电离火花。
然后再测 控制板 heat 那个口的电压,果然是 120V。测了好几次,一再确认。结果 一不小心,万用表的 测量笔 大概碰到 什么线了,大电流涌动,又是一阵 电花四射。吓得赶紧把电源关了
还担心 自己判断错了。多方确认,包括 手动 转动 风扇叶片,果然 不太容易转动。再加上 别的一些 电机过热症状,基本上 判断 十有八九是电机坏了。
我就有点纳闷,听说 中国有些矿场的 卷扬机电机 用了 8,90年都不会坏。国内老家里一台80年代电风扇,用了快20年 电机都没坏,现在 电机 也这么容易坏了?
确认是 Blower Motor 问题了,就准备直接换了,不修了。网上找到 同型号的 OEM 电机,一家叫 Protech 的墨西哥公司,在 amazon 上找到便宜的 180多块钱的,下周五到。到时候 如果 还有 折腾经验,再给 大家 update
还好,现在 天也快暖和了,不太需要 furnace 了,还有时间 给我慢慢折腾。
在此 我严重不推荐 用 rheem 这家公司的 HVAC 系统,换家 牌子吧
想起6,7年前吧,家里地下室的 大热水器 不怎么出热水了。还好是夏天,不怎么需要热水。我也折腾了 3个多礼拜 才修好。为此 全家 都办了 planet fitness 健身卡,躲到 gym 里去 洗澡了 一段时间。
【在首页 也更新一下,方便大家阅读】
一周后 更新一下。修好了,
我找到一个视频 关于 blower motor 连线的,讲的很不错。强烈推荐。
就是通过这个视频,我测了 新买的电机,各个颜色导线的电阻大小 和 通电后的电流 都不同。
然后 视频里,作者也讲 要把 cool 接 转速最高的线(电阻最小), heat 次之,fan 再次之。如果 还有多余的线,就 接到 park 档 (我这边是 M1,M2 接口)
然后 白线 是 接 中线(neutral)。这些 都是 惯例了。他的这些讲法 和 导线电阻的测量 都 match 了 电路图
cool 和 heat 接 最快的 二档 电机速度,是为了 尽快 把 冷风 和 热风 吹到 屋里,热效率 最高。
反正 从 4,5个 方面 都验证了 原来的接线 是错误的。但其实 这几根线 随便乱接 也没有问题,电机 都不会烧掉的,不用担心。只不过 热效率 会低一点,多付点 账单。
比如 你多花了钱 买了 95 热效率的 furnace。随便乱接线,其实 热效率 只有 80 了,花了冤枉钱了
大概拆装 步骤,可以看 这个视频,就是稍微有点 旧了。然后 也可以 再找 几个 match 你的 HVAC牌子的 拆装视频 参考一下。
我拆的时候 稍微 和他的有点不一样,我没拆控制板,只是把 周围 和 控制板的 连线 断开了。
拆下来的 电机 确实不转了,我 用手握着 中轴杆 都转不动。
一点感想,手机拍照 很有用。在拆掉 导线之前,一通拍照,记下 导线的连接。
以后 再连线的时候,就不会 搞错了。一次点火成功
实际修的时间 花了 2,3天吧。等新买的电机 等了 3,4天。总共 6天 搞定。
重新连线后,感觉 确实 暖气 比原来 足多了
希望 这个经历 能对 以后的人 碰到类似情况 有用。