帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

大热天的 空调出问题了。
https://www.dropbox.com/s/m42a0wnf5p6qz ... 4.mp4?dl=0

空调一会就发出大约31s时候的声音 是不是没有启动起来?
电空调。
只有靠近空调的出风口有点冷风, 其他出风口没有冷风(测温度测得 没查一下有没有风,一会查一下)
外面风扇正常启动。
难道朝里面吹风的装置有问题?

标签/Tags:
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

出冷风的地方没冷风 但是感觉还在制冷。 冷凝水在用完空调时候才流出来。以前都是一边制冷一边流。
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

那个地方太脏了? Air filter 三个月一换。 我觉得很奇怪 冷凝水为啥空调关了 才流出来。以前都是一直流。
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

又用bleach 疏通了一下 水管还是通的 没有堵。上面都是铁皮封死的外壳 视屏能看啥?我去看看能不能拍个视频
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

不知道是不是 Blower Motor 还是 Blower Motor capacitor 坏了?
zhx
见习会员
帖子互动: 0
帖子: 1
注册时间: 2022年 7月 27日 16:41

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 zhx »

temptemp 写了: 2023年 6月 30日 15:10 出冷风的地方没冷风 但是感觉还在制冷。 冷凝水在用完空调时候才流出来。以前都是一边制冷一边流。
我家以前出过这种情况, 是制冷剂泄漏了, 造成coil结冰. 一个制冷周期结束后, 冰开始化, 从冷凝水管流出.

当时找人加了制冷剂就好了. 不过隔年又不行了, 最后换了空调.
noles
论坛精英
论坛精英
2023-24年度优秀版主
帖子互动: 603
帖子: 6891
注册时间: 2022年 7月 31日 10:07

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 noles »

temptemp 写了: 2023年 6月 30日 16:13 https://www.dropbox.com/s/kesfquqgdfmry ... 2.mp4?dl=0
这个是打开灯拍的。
Air handler看着挺新的。看看blower fan 转不转。 你打开filter 盖就知道了。fan 好的话,气流挺大。如果是blower fan不转, 看看是不是blower capacitor 坏了。如果blower是好的,从filter那里看看里面的coil是不是结冰了。 如果是,那就是有地方漏了。 需要找人查漏。修补,或者换漏的部件。

你的air hanlder那个上下panel处,往外鼓,会从缝里向里 漏气。应该用aluminium tape封上。

那个自己做存水弯的人,水平太低。管子都扁了。不过和你空调问题没关系。只是看着不顺眼。
cupertinolee
知名人士
知名人士
帖子互动: 3
帖子: 54
注册时间: 2023年 5月 3日 23:10

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 cupertinolee »

check blower motor
hillrock1
论坛点评
论坛点评
帖子互动: 264
帖子: 2996
注册时间: 2022年 7月 28日 11:26

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 hillrock1 »

应该是缺冷媒了。
冷媒过低,导致saturated temperature 低于0度,所以 evaporate coil 结冰,失去制冷。
找人加冷媒,如果冷媒漏得慢,可以加一管 HVAC sealant.
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

air handler 就是那个大铁皮箱子?
ffilter 是哪个?屋里面的air filter(看不到啥东西) 还是那个大铁皮箱子里面还有一个filter?

quote=noles post_id=1527986 time=1688350854 user_id=1750]
打算先换个capacitor 如果Motor 不转的话。
cupertinolee 写了: 2023年 7月 3日 00:45 check blower motor
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

问题是我是当天第一次开空调。 我家空调不是全天开的 因为晚上大家都埋怨冷 忽然来了冷气也受不了。
都是中午以后才开。 第一次开就出现这个问题。 不会是结冰吧?
hillrock1 写了: 2023年 7月 3日 19:09 应该是缺冷媒了。
temptemp 写了: 2023年 7月 4日 17:30 air handler 就是那个大铁皮箱子?
ffilter 是哪个?屋里面的air filter(看不到啥东西) 还是那个大铁皮箱子里面还有一个filter?

air handler 就是那个大铁皮箱子. 里面有 coil, blower fan, 和控制器。在coil前,一般是 filter. 看看有没有可以打开的地方,宽度大概十二三厘米。filter每六个月要换。你换过没有?
temptemp楼主
见习写手
见习写手
帖子互动: 3
帖子: 106
注册时间: 2022年 8月 14日 21:53

Re: 帮我看一下这个空调问题

帖子 temptemp楼主 »

你说每六个月换铁皮内的一个filter?我只是每三个月换屋内的air filter 那个filter 叫什么名字。太弱智了。哈哈
quote=noles post_id=1538514 time=1688507574 user_id=1750]
air handler 就是那个大铁皮箱子. 里面有 coil, blower fan, 和控制器。在coil前,一般是 filter. 看看有没有可以打开的地方,宽度大概十二三厘米。filter每六个月要换。你换过没有?