空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
版主: QIANSHUIBA, F150
空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
中间 想多了一下,
今天 把 attic 上的 coil cabinet 打开看了, 一切都好,很干净, drain line 也没问题,网上买的电容 没到, 就去 local 花40刀买了一个, 换上,就好了,
旧的 用meter 一测, 压缩机那边的几乎没有读值, fan 那边, 读值 低于 5%,反正不行了, 但 不知道,为啥 休息 十几个小时, 还能工作? 所以,我一度觉得 是别的问题,
从温度差看, 估计 freon 还是 低一些, 加的话, 能加 10%左右, 大概最多 1磅 就 足够了。
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
就是估算,一个YouTube说的, 出风口, 和房间的温差, 最低 15度, 少于 15度, 如果 排除其它问题, 比如 air flow 等等, freon 就 低, 他给个 大概的 估算 范围, 95% ,80%, 50%等等,
压力 那个 要用 表 测, 还要 根据 当天的 温度什么的, 还有 更细的, 我没在研究,
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
先不要加。let it run for 24 hours. 另外,判断加不加,要上表量压力。算superheat 和subcool.Cellcycle2 写了: 2023年 7月 7日 17:54 中间 想多了一下,
cellcycle1 的博客 - 帖子互动: 850
- 帖子: 63373
- 注册时间: 2022年 7月 24日 15:59
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
我的 电容叫 “double” 什么, 是三个接头, C:接了 3个wire, Fan: 一个, Herm? :接俩;temptemp 写了: 2023年 7月 7日 18:23 请问你这个电容应该是 blower moto 的电容吧? 外面风扇也有一个电容。 我估计我的空调也可能是这个问题 blower moto 不转了。
你按着你AC 上面已经装的,买 一个标准的,就行了,一般是 XX uF, X uF, 440/370 V,
-
- 论坛元老
cellcycle1 的博客 - 帖子互动: 850
- 帖子: 63373
- 注册时间: 2022年 7月 24日 15:59
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
不是这个 我的问题是 你到底啊换的外面 fan 的电容还是 blower motor的电容。
cellcycle1 写了: 2023年 7月 8日 00:21 我的 电容叫 “double” 什么, 是三个接头, C:接了 3个wire, Fan: 一个, Herm? :接俩;
你按着你AC 上面已经装的,买 一个标准的,就行了,一般是 XX uF, X uF, 440/370 V,
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
学习到了。
quote=DavidHuang post_id=1561278 time=1688830871 user_id=7254]
他换的是双电容,压缩机电容和压缩机散热风扇电容是一体的。
[/quote]
quote=DavidHuang post_id=1561278 time=1688830871 user_id=7254]
他换的是双电容,压缩机电容和压缩机散热风扇电容是一体的。
[/quote]
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
一个修修补补房子, 一个修车。美国人给人感觉能坑就坑。否则谁不愿意花点钱修好。1 感觉被坑 2 水平差 花了钱也不一定修好。 可能主要穷逼的。如果不在乎几万几千的钱也无所谓。
x1

-
- 论坛元老
cellcycle1 的博客 - 帖子互动: 850
- 帖子: 63373
- 注册时间: 2022年 7月 24日 15:59
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
我的万用表可以测温度,有一根探测线,用tape固定到铜管上。windy 写了: 2023年 7月 10日 00:11 你测superheat/subcool用的是什么温度计?外界温度好测,管子得温度我感觉测起来不稳定啊,用 红外得话管子那么细,感觉也是测不准啊。
有点像这个 (不同的牌子):
https://www.amazon.com/AstroAI-Multimet ... 0038686649
-
- 著名点评
2023年度优秀版主
Nameless 的博客 - 帖子互动: 459
- 帖子: 4982
- 注册时间: 2023年 1月 24日 21:30
Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,
买两个电容备着。
欢迎光顾枪械射击版!
viewforum.php?f=72
欢迎访问美国时政版讨论时政热点问题:什么能和事实辩论呢?
viewforum.php?f=71
https://youtu.be/j_urZ5KDPec?si=imscchDVXNsyihve
viewforum.php?f=72
欢迎访问美国时政版讨论时政热点问题:什么能和事实辩论呢?
viewforum.php?f=71