DUCT由supply duct 和return duct构成,加上衔接的plenum和transition,接头等,这个duct系统要保证一定速度下,夏季通过空气对流交换蒸发器,获得冷风,冬季和furnace的exchanger对流获得暖风。特别是夏季,这个风速要达到700FPM, 才能保证不会流失效率,同时保证了管道内的干燥,不会出现mold。这个速度通过一定的设计,考虑到管道的摩擦率和压降,专业的设计duct,其实很必要,也是很讲究的。
说到压降,pressure drop, 对于一个冷暖系统尤为重要,安装人员要到达这个要求,才能保证系统的正常工作,这个东西叫 total ESP,需要一个小设备测量获得。
空调话题之二 - DUCT组成
版主: QIANSHUIBA, F150
Re: 空调话题之二 - DUCT组成
老大接着讲吗?
我其实特别想听听软管和硬管的比较。我觉得软管啥都好, 容易安装, 容易修改, 保温好, 就是怕老鼠。我看到过老鼠把外皮咬开, 然后把内皮咬开, 钢丝虽然没断, 但是折叠到一起了, 另一面彻底撕开。因为正常情况下, 在管子弯曲处, 螺旋钢丝是有张力的, 一旦膜上有口子, 很快会扯开很大。
硬管就不会有这个问题。但是硬管安装太麻烦了, 绝热也不好。
有什么软管防撕裂, 防老鼠的办法吗?
有好办法检测管子裂口吗?(因为不是每个管子都可以很方便的上下左右看一遍, 可开口可以在任何地方)
DUCT材料一般有METAL和FLEXIBLE两种, METAL DUCT 具有较大的优势,包括AIR FLOW, FRICTION RATE, PRESSURE DROP, NOISE RATE等, 一般说,若可以使用METAL DUCT,尽量使用。但是FLEXIBLE DUCT在空间狭窄和安装在ATTIC具有较大优势,但是ATTIC中的DUCT,有很大的ENERGY LOSS。但是这两者可以相互补充。例如,MAIN DUCT 可以使用METAL DUCT,而ROUND DUCT具有更大的AIR FLOW, 更小的PRESSURE DROP和NOISE RATE, BRANCH可以使用FLEX DUCT, ROUND METAL DUCT 也更加容易包裹INSULATION.
至于防老鼠问题,和DUCT没有啥关系,这是除鼠问题。
UNCONDITIONED DUCT 出现裂口,会导致室内灰尘增大,ELECTRIC BILL增加,湿度增大(夏季)或湿度很低(冬季), 需要使用HVAC TAPE包裹,外面使用MASTIC SEAL 。 FLEX DUCT若损坏严重,需要REPLACE。
