关于空调内外机的一些事
版主: QIANSHUIBA, F150
关于空调内外机的一些事
空调外机作为室内设备的平衡者作用,内外设备承担了热的运输角色,不管是从内到外的热能运输,还是从外到内的热交换,都是通过吹风对着盘着的铜管,达到内外热交换的平衡。所以第一要保证热交换器表面干净而达到最好的交换效果,第二是吹风的强度要达到,就是室内影响的air filter要干净。而第一个是需要清洗内外机的热交换器,特别是外机的清洗更要做好。
一般美国家庭的空调大都是单速,指的是是外机压缩机。而两速的压缩机通过风机调整风速,当然更高级的变频是通过压机频率调整达到功率变化,这个已经上升到自动控制的阶段,就是控制板控制变频板调整制冷量和当时需要热量的平衡,这个对维修人员很高挑战。
一般美国家庭的空调大都是单速,指的是是外机压缩机。而两速的压缩机通过风机调整风速,当然更高级的变频是通过压机频率调整达到功率变化,这个已经上升到自动控制的阶段,就是控制板控制变频板调整制冷量和当时需要热量的平衡,这个对维修人员很高挑战。
标签/Tags:
Re: 关于空调内外机的一些事
需要包上insulation wrap在粗的管子上,可以到HD 买。你说的滤芯若是filter drier, 一般人不能更换,需要将冷媒pump down 到condenser, 还要焊接和抽真空等。再说没有啥事是不需要换这个东西。
Re: 关于空调内外机的一些事
冷凝管尺寸一般是3/4”,你可以接garden hose,到HOME DEPOT自己配fittingstemptemp 写了: 2022年 9月 21日 12:46 多谢, 再问一个问题。冷凝水滴在外机和墙之间。我一般用桶接水 泼在草地上。南方湿度大。有没有管子或者工具把冷凝水引流到草地上?
不想冷凝水灌墙根。
Re: 关于空调内外机的一些事
冷凝管尺寸是3/4''
我说朝外滴水的那个管子。
测得是直径是1.32 inch or 33.4 mm。
去lowes 看还很难配置。
我觉得应该有个工具做好的。应为这个很常用。
我说朝外滴水的那个管子。
测得是直径是1.32 inch or 33.4 mm。
去lowes 看还很难配置。
我觉得应该有个工具做好的。应为这个很常用。
Re: 关于空调内外机的一些事
你的管径应该是1-5/16” , 这里是英标国度,很多方法都可行,下面这个就可以。temptemp 写了: 2022年 9月 21日 16:03 冷凝管尺寸是3/4''
我说朝外滴水的那个管子。
测得是直径是1.32 inch or 33.4 mm。
去lowes 看还很难配置。
我觉得应该有个工具做好的。应为这个很常用。
https://www.homedepot.com/p/Fernco-1-1- ... 00#overlay

Re: 关于空调内外机的一些事
多谢 周末搞一搞。
QIANSHUIBA 写了: 2022年 9月 21日 22:04 你的管径应该是1-5/16” , 这里是英标国度,很多方法都可行,下面这个就可以。
https://www.homedepot.com/p/Fernco-1-1- ... 00#overlay
![]()