radon mitigation system咕咚响

帖子 iiternal楼主 »

上个星期连着下了几天雨,地下水位上涨了很多,地下室的radon mitigation system就开始咕咚咕咚响,感觉好像是有水被抽进了管道里一样。把系统关了几天,等到现在地下水位下降了很多(sump pump不再被触发运转),然后打开了排气系统,但还是咕咚咕咚响。请教各位这样的情况正常吗?需要做点什么呢?还是可以啥都不管,等再过几天声音就没了

标签/Tags:
QIANSHUIBA
知名作家
知名作家
帖子互动: 15
帖子: 894
注册时间: 2022年 7月 22日 17:57

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 QIANSHUIBA »

要根据你地区的总体radon水平和自己房子radon的含量,及其近期radon测试水平来做整理。地下室水是radon重要的来源之一,这个还是需要根据测试结果而定。radon的测试有一套复杂的操作要求,这方面的资料不是很多,你也可以买一个radon detector测试radon含量变化的整体数据估算出一个结果,每个数据的记录是48小时,要在相同地点测试,保持室内正常的通风状态。
在完成测试后,进行radon mitigation system的测试,也是按照每24小时、48小时计,测出radon的含量和变化,要注意的是根据正常气候的条件,而雨后的测试是特殊条件下,若真是雨后radon含量增大,则说明你周围地下有较多的radon, 需要做雨水的保护和引流,而不是sump pump抽水。所以要根据准确的测试进行必要的后期操作。
Bluesky
论坛支柱
论坛支柱
帖子互动: 741
帖子: 10135
注册时间: 2022年 7月 24日 11:52

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 Bluesky »

可能水面还是太高,也可能水泵位置传感器坏了,水淹到氡气收集管的管口了。水泵应该有个测试按钮。按上去等于强制人工抽水。抽到抽水系统没有咕咚声,氡气系统也应该好了。
iiternal楼主
小有名气
小有名气
帖子互动: 2
帖子: 31
注册时间: 2022年 7月 22日 04:48

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 iiternal楼主 »

QIANSHUIBA 写了: 2022年 10月 10日 10:02 要根据你地区的总体radon水平和自己房子radon的含量,及其近期radon测试水平来做整理。谢谢版主的指导,按Bluesky大牛的建议试了一下,系统已经不响了,标度显示也恢复正常:)
iiternal楼主
小有名气
小有名气
帖子互动: 2
帖子: 31
注册时间: 2022年 7月 22日 04:48

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 iiternal楼主 »

Bluesky 写了: 2022年 10月 10日 10:52 可能水面还是太高,也可能水泵位置传感器坏了,水淹到氡气收集管的管口了。水泵应该有个测试按钮。按上去等于强制人工抽水。抽到抽水系统没有咕咚声,氡气系统也应该好了。
谢谢大牛指导,水泵是今年春天刚换的,传感器应该没问题。我们按你说的强制水泵抽了几次水,系统果然没有了声音,恢复正常,再次感谢:)
Bluesky
论坛支柱
论坛支柱
帖子互动: 741
帖子: 10135
注册时间: 2022年 7月 24日 11:52

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 Bluesky »

不客气。你们的氡气收集管口可能低于水泵传感器,这才导致水泵传感器没有触发但却淹没到氡气管口了。平时水位低无所谓,水位高过氡气管口却没有触发水泵抽水就会导致问题。调整一下就好。
iiternal 写了: 2022年 10月 11日 04:23 谢谢大牛指导,水泵是今年春天刚换的,传感器应该没问题。我们按你说的强制水泵抽了几次水,系统果然没有了声音,恢复正常,再次感谢:)
denizen(恓惶的反革命家)
论坛精英
论坛精英
帖子互动: 75
帖子: 5343
注册时间: 2022年 8月 2日 16:22

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 denizen(恓惶的反革命家) »

iiternal 写了: 2022年 10月 11日 04:23 谢谢大牛指导,水泵是今年春天刚换的,传感器应该没问题。我们按你说的强制水泵抽了几次水,系统果然没有了声音,恢复正常,再次感谢:)
他不是说你传感器坏了,而是浮标的门阀设太高了。

pit里面水位有个两三寸就行了,虽然不是什么火箭科学,深一点无所谓,但需要手工启动就留水太多了。
denizen(恓惶的反革命家)
论坛精英
论坛精英
帖子互动: 75
帖子: 5343
注册时间: 2022年 8月 2日 16:22

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 denizen(恓惶的反革命家) »

氡气的原理是常期在地板下制造一个负压,这样氡气就无法向上侵入室内,只能慢慢被吸走。

但是如果进气口被积水阻碍,那这个负压就非常局部了,远点的地方,氡气就会向上蔓延。

你这套抽气系统就白装了。
denizen(恓惶的反革命家)
论坛精英
论坛精英
帖子互动: 75
帖子: 5343
注册时间: 2022年 8月 2日 16:22

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 denizen(恓惶的反革命家) »

https://i.stack.imgur.com/oMRA4.jpg

这个是比较常见的铺管。

地下室底板下是碎石,然后周围一圈挖的深一点,铺上一圈打孔的管子,然后两头接到sump pit里面。

这一圈管子,既走水,又走空气。

水位高上来,积水就被这圈管子导到sump pit里,然后抽走。

同时,你的抽气管也接到这个管子上,把负压传递到整个地板下方,保证氡气不会集聚起来。

你现在抽气管在抽水烟,咕嘟咕嘟,就是地下水位太高,不利于负压传递。
denizen(恓惶的反革命家)
论坛精英
论坛精英
帖子互动: 75
帖子: 5343
注册时间: 2022年 8月 2日 16:22

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 denizen(恓惶的反革命家) »

denizen 写了: 2022年 10月 12日 19:11 https://i.stack.imgur.com/oMRA4.jpg
这个插图里面水位过深。

如果你家也是这种俩气/水管,那俩管口应该暴露在空气种。

地下水位高的时候,你可以看到地下水从这俩管口哗哗哗流进坑里。

然后你的sump pump应该在积水达到这俩管口之前就开动,并且抽水的速度要远高于进水速度,这样你的泵才有机会停下来休息一下。

如果长时间的抽个没完,那下次换泵,记得买个更高功率的。

你放心,人定胜天,哪怕你家是水帘洞,下面直接通东海龙宫,也能找个把它抽干还有空抖抖的泵。
iiternal楼主
小有名气
小有名气
帖子互动: 2
帖子: 31
注册时间: 2022年 7月 22日 04:48

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 iiternal楼主 »

denizen 写了: 2022年 10月 12日 19:18 这个插图里面水位过深。

哈,先谢谢大牛热心的回复,很感谢给了这么多建议和指导。我的理解bluesky说的”传感器坏了”是指因为传感器坏了,水面上升不能触发水泵工作,从而导致地下水不能被及时抽出。

我家sump pump井里头没有图中接进去那两个管子。排气系统一直工作正常,也是这一次连着下几天雨才第一次出现这样的情况,现在总结应该是春天在换水泵的时候触发水位调节偏高导致,有机会可以适当把水泵放低一点,应该就没问题了。

水泵功率还行,选的时候也是挑了功率大的,最频繁运转时候大概一个来小时一次,比拆下来的那个间隔时间长。感觉能让水泵喘口气
头像
verdelite(众傻之傻)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 885
帖子: 22258
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 verdelite(众傻之傻) »

地下室水问题不能依靠sump pump;要依靠外部雨水不顺着地下室外墙往下渗透。修地下室漏水要从外部修。下雨时出去看看很可能就找到水源了,然后根据情况重做地面坡度,把水引走。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
iiternal楼主
小有名气
小有名气
帖子互动: 2
帖子: 31
注册时间: 2022年 7月 22日 04:48

Re: radon mitigation system咕咚响

帖子 iiternal楼主 »

verdelite 写了: 2022年 10月 14日 13:37 地下室水问题不能依靠sump pump;要依靠外部雨水不顺着地下室外墙往下渗透。修地下室漏水要从外部修。下雨时出去看看很可能就找到水源了,然后根据情况重做地面坡度,把水引走。
我家地下室没有漏水问题,但还是很感谢大牛的指导:)