重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!
地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
版主: QIANSHUIBA, F150
#2 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!
正常,就应该这样。地线的意思和作用别说业余索男,很多有证电工都一塌糊涂。
有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts
#4 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!
正常。在电箱那里是接在一起的
#5 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?
#6 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?
完全正确。
#11 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?
看了几遍,我觉得我看明白了。不过黑白是不是你说反了?进来是黑线吧?然后岂不是在灯那里,两条线一个颜色?两条白线(按照我的理解)?而且灯那里不是没地线了?虽然灯只需要两条线,灯座还是需要接地的。
我特地关了空气开关,打开我自己的灯开关看了一下。完全正常接法。两条黑线在开关2头,白线扭一起,地线扭一起接地。
你这个接法不行,有危险。
有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts
#12 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
这种接法以前可以,为了省几米铜线。现在应该是Code Violation。2012 NEC 要求新装开关盒里必须有零线。
你家里这种接法电源先进灯盒,无论灯亮着与否,灯盒都有电。
csinli 写了: 2025年 8月 17日 21:31另外,打开厨房墙上的一个照明开关,竟发现盒子里只有一股线(包着裸铜的地线,白线,和黑线)。白线接在开关进来的那头,黑线接在开关出去的那头,裸铜线接开关的地。这个接法是不是因为电工偷懒了?
#13 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
我并非专业电工,但地线和零线能接到一起?难道我一直以为的常识是错的吗?
地线是电器外壳上的安全保护线,不参与电源回路。电器外壳短路时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。零线是用电回路,正常工作有电流流过。如果零地短接,电器外壳短路时会产生回路,不再具有保护作用,而如果地线接地点被烧断或短路,所有接地的电器外壳都会带电,有触电危险

#14 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
jayh 写了: 2025年 8月 19日 13:15我并非专业电工,但地线和零线能接到一起?难道我一直以为的常识是错的吗?
地线是电器外壳上的安全保护线,不参与电源回路。电器外壳短路时,地线泄放电器外壳所带的电压,保证外壳对地电压为0V。零线是用电回路,正常工作有电流流过。如果零地短接,电器外壳短路时会产生回路,不再具有保护作用,而如果地线接地点被烧断或短路,所有接地的电器外壳都会带电,有触电危险
地零相接的位置是在电表后面,一个电表有且只有一个地方它俩接一起,然后还搞了根铁棍强奸地球,也是一个电表有且只有一个地方。
如果电漏到外壳,电就会走地线到达地零相接的地方形成回路,这样应该(在人碰到之前)会跳了空气开关。要的就是这个效果。
你的理解是个常见错误,很多有证电工都有。地球电阻很大,漏电时根本无法靠接地达到外壳0v。地线强奸地球其实时次要的,非常次要。主要是有且只有一个地方地零相接,而且就在电表那。

有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts
#15 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
不正常,地线需要连接2.5米深的本地接地桩,零线可能远端接地,跟你地线的区别是大地电阻。这个大地电阻可能是兆欧,也可能是千欧,但绝对不可能是0。
你本地的地线和零线不能相通,不能共用,共用的话,你的接地的家电外壳在2相不平衡的情况下会带电造成事故。你现在没感觉可能你家的电都是单路的115v,而不是2相平衡用法。
地线的作用是保证电气外壳与人体等电势,零线的作用是为电流提供回路,2者不能混用, 零线在输电线路3相感抗不平衡的情况下会带电,比如在大风天气drop外的一路电源突然断路,这时候零线会瞬间带电,所以零线不能在本地接地。 这里很多人都没有读过多少书,大多是国内退休人员,正屁转行,基本啥也不懂。
csinli 写了: 2025年 8月 17日 18:09重装厨房的厨余粉碎机,发现地线(G)跟零线(N)竟然是通的,用万用表测了电阻为0。这接法正常吗?总感觉不对劲。向大家请教。当然,火线(H)没有问题,是独立的。多谢!
#16 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
littlek 写了: 2025年 8月 20日 02:50不正常,地线需要连接2.5米深的本地接地桩,零线可能远端接地,跟你地线的区别是大地电阻。劝你拿个万用表测一下你家任何一个插座的地零电阻,然后一把火把房子烧了好了。
零电阻又不等于共用。
有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts
#19 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
不是合并也没有合并。狗一下 neutral ground bonding,你就会明白。这是NEC规定接法。想想就应该明白,地球电阻那么大,靠接地无法救人。靠单一位置地零链接配合空气开关才能救人。只需要初中物理就能想明白所谓的常识完全是胡说。
有个亚马逊大折扣信息网站,各种各样类别,常备几千件货,可搜索。山寨名牌都有。每天更新。大部分5折,其它地方没有的哈,欢迎围观指导: https://amzdealshq.com Best Coupon Site for Amazon, Huge Discounts
#20 Re: 地线(G)跟零线(N)是通的,这正常吗?
你丫图里都写了"Incorrect wire",不识阴纹?
早跟你说了,双相,三相是不能这样接的,因为中线可能带电。你没读过书,只知道死记硬背。而且你那贴了一半的右边的图也说了,绿色进屋的Ground跟neutral的ground pole不共用。共用是“Incorrect wire".
教育你这种白痴真费神
Xiaofish 写了: 2025年 8月 20日 10:25不是合并也没有合并。狗一下 neutral ground bonding,你就会明白。这是NEC规定接法。想想就应该明白,地球电阻那么大,靠接地无法救人。靠单一位置地零链接配合空气开关才能救人。只需要初中物理就能想明白所谓的常识完全是胡说。