问一个电工问题

对应老买买提的军事天地,观点交锋比较激烈,反驳不留情面,请作好心理准备。因为此版帖子太多,所以新帖不出现在首页新帖列表,防止首页新帖刷屏太快。


版主: Softfist

回复
xiaoju(可爱的龙猫)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1013
帖子: 24948
注册时间: 2023年 9月 5日 20:18

#81 Re: 问一个电工问题

帖子 xiaoju(可爱的龙猫) »

不是这个原因

零线接地是安全带,地线接地是安全气囊

不能有了一个就不要另一个了
huangchong 写了: 2025年 4月 12日 00:56 至于为什么在sub panel里不把零线和地线连起来,这是为了防止objectionable current。原理是当零线离开总配电箱一段距离,特别是路上已经接过一些用电器以后,就不能假设它还是0电位了。

而地线在任何地方,都是要和需要接地的用电器的外壳相连的。比如说比较高级一点的高功率电器,打开以后可以发现外壳之间都是用黄绿线连在地线上的。。 那么假设如果sub panel里, 地线是跟零线直接相连的,而在这个地方零线已经偏离了0电位,那就等于直接把外壳连在了带电的零线上,等于请用户去摸零线,这是不好的。
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#82 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

你们说的subpanel mainpanel啥意思?

我家地下室就一个如图的盒子

它该叫啥?


#83 Re: 问一个电工问题

帖子 xiaoju(可爱的龙猫) »

配电箱
monday 写了: 2025年 4月 12日 01:01 你们说的subpanel mainpanel啥意思?

我家地下室就一个如图的盒子

它该叫啥?






图片
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#84 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

英文名叫啥?
作用是啥?
头像
huangchong(净坛使者)
论坛元老
论坛元老
2023-24年度优秀版主
帖子互动: 3879
帖子: 59021
注册时间: 2022年 7月 22日 01:22

#85 Re: 问一个电工问题

帖子 huangchong(净坛使者) »

monday 写了: 2025年 4月 12日 01:01 你们说的subpanel mainpanel啥意思?

我家地下室就一个如图的盒子

它该叫啥?






图片
前面那个视频说了,入户以后有总断路器那个地方就是main panel, 零线和地线连接的bonding jumper就接在总断路器附近。

如果比较大的房子,需要把电再分配给楼层,或者房子的特殊功能部分需要独立的接线盒,就安装subpanel,subpanel连在main panel上的小容量的断路器上,而且它们里面没有bonding jumper。
xiaoju(可爱的龙猫)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1013
帖子: 24948
注册时间: 2023年 9月 5日 20:18

#86 Re: 问一个电工问题

帖子 xiaoju(可爱的龙猫) »

breaker panel

电线杆的电降压后从这里进家,通过多个breaker,分配到你房间里的不同回路
monday 写了: 2025年 4月 12日 01:04 英文名叫啥?
作用是啥?
头像
huangchong(净坛使者)
论坛元老
论坛元老
2023-24年度优秀版主
帖子互动: 3879
帖子: 59021
注册时间: 2022年 7月 22日 01:22

#87 Re: 问一个电工问题

帖子 huangchong(净坛使者) »

monday 写了: 2025年 4月 12日 01:01 你们说的subpanel mainpanel啥意思?

我家地下室就一个如图的盒子

它该叫啥?






图片
你这个顶上那个横的,是不是一个很大容量的双掷断路器?就像视频3分钟处说的那样
如果是的话,这就是main panel。

sub panel在视频里10:45
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#88 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

刚才那个是我网上找的图

这里的两个图才是我家的,拍的是同一个盒子,写字的是盒子的门。

我家的这个为啥没有一个总开关?,也可能是照片没拍全


图片

图片
头像
huangchong(净坛使者)
论坛元老
论坛元老
2023-24年度优秀版主
帖子互动: 3879
帖子: 59021
注册时间: 2022年 7月 22日 01:22

#89 Re: 问一个电工问题

帖子 huangchong(净坛使者) »

monday 写了: 2025年 4月 12日 01:24 刚才那个是我网上找的图

这里的两个图才是我家的,拍的是同一个盒子,写字的是盒子的门。

我家的这个为啥没有一个总开关?,也可能是照片没拍全


图片

图片
视频还说了 还有一种是总开关装在电表附近的
头像
huangchong(净坛使者)
论坛元老
论坛元老
2023-24年度优秀版主
帖子互动: 3879
帖子: 59021
注册时间: 2022年 7月 22日 01:22

#90 Re: 问一个电工问题

帖子 huangchong(净坛使者) »

monday 写了: 2025年 4月 12日 01:24 刚才那个是我网上找的图

这里的两个图才是我家的,拍的是同一个盒子,写字的是盒子的门。

我家的这个为啥没有一个总开关?,也可能是照片没拍全


图片

图片
看样子像总配电箱 因为大件都标齐了
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#91 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

在室外?

我家那个隔一个墙的室外就有一堆东西,可能就是你说的电表和总开关
Scraper
论坛元老
论坛元老
Scraper 的博客
帖子互动: 739
帖子: 21459
注册时间: 2022年 7月 26日 15:14

#92 Re: 问一个电工问题

帖子 Scraper »

哇,想不到蝗虫大将军那么多才多艺,这个小视频讲得清清楚楚,多谢!

在主板里零地要连接,这没什么好争的,在美国如此,在别的国家可能有别的方案。地线带电时地线的电流必须通过零线回流到变压器,这点我猜想正确,我没想到的是这样做是为了触发breaker,其实很好理解,地线的电流通过金属零线形成回路才有足够大的电流触发breaker切断电源,如果通过大地形成回路,那回路里的电流非常小根本就不足以触发breaker。

分板里面零地不能相连是为了防止两种情况,一,漏电时地线里的电也会通过分板的零线,使得与分板零线相接的电器受干扰; 二, 短路时零线里的电会通过地线,使得与地线相接的铁壳都带电。
x1 图片
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#93 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

难道一个用电器漏电家里所有用电器外壳都有电了

这也太危险了
monday(星期一)楼主
著名点评
著名点评
帖子互动: 74
帖子: 3531
注册时间: 2022年 8月 1日 07:08

#94 Re: 问一个电工问题

帖子 monday(星期一)楼主 »

家里地线四通八达还是各接各的?
Scraper
论坛元老
论坛元老
Scraper 的博客
帖子互动: 739
帖子: 21459
注册时间: 2022年 7月 26日 15:14

#95 Re: 问一个电工问题

帖子 Scraper »

monday 写了: 2025年 4月 12日 00:34 哥看了几个YouTube

他们说接地是为了防闪电等

真正的预防火零直连(修改一下,这里我本想说的是预防火线接触用电器金属外壳也就是火地直连),必须要靠地零接通

否则circuit breaker 无法检测到从地线到零线过来的瞬间超大电流
你本来想说的才是正确的。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
Scraper
论坛元老
论坛元老
Scraper 的博客
帖子互动: 739
帖子: 21459
注册时间: 2022年 7月 26日 15:14

#96 Re: 问一个电工问题

帖子 Scraper »

monday 写了: 2025年 4月 12日 01:46 家里地线四通八达还是各接各的?
一个回路火零地各一根,如果火线通过接线盒分叉,那么相应的零线和地线也会分叉。
追逐人生理想:求白牛包养。
为美国献治安策:以工代赈和劳改制度。
头像
verdelite(众傻之傻)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 970
帖子: 23445
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

#97 Re: 问一个电工问题

帖子 verdelite(众傻之傻) »

xiaoju 写了: 2025年 4月 12日 00:57 火地短路的话,报警器立马就启动了

但如果你本来零线和地线就是短接的,这个报警机制就没有用了
你一个外地的,不要对美国怎么接发表意见。美国的电盒里,根本就没有“漏电报警器”。美国某些插座里可以包含地线漏电断路器。这个需要自己装,老房子也是没有的。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
xiaoju(可爱的龙猫)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1013
帖子: 24948
注册时间: 2023年 9月 5日 20:18

#98 Re: 问一个电工问题

帖子 xiaoju(可爱的龙猫) »

所以说你弟很落后啊

日本明治时代的老房子,也没有漏电保护器

你知道为什么新房子都有么?因为法律规定如果不设漏电保护,就要具有极低的接地电阻,而这个造价更高
verdelite 写了: 2025年 4月 12日 03:27 你一个外地的,不要对美国怎么接发表意见。美国的电盒里,根本就没有“漏电报警器”。美国某些插座里可以包含地线漏电断路器。这个需要自己装,老房子也是没有的。
头像
verdelite(众傻之傻)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 970
帖子: 23445
注册时间: 2022年 7月 21日 23:33

#99 Re: 问一个电工问题

帖子 verdelite(众傻之傻) »

xiaoju 写了: 2025年 4月 12日 00:50 外壳接地就行了,为什么要接零线

地线和大地之间,有漏电监测器,火线和零线之间,也有漏电监测器
你一个外国的,不要对美国电路怎么接发表意见。

美国火线和地线之间的漏电断路器也不是必然有的。是按安装在插座上的,一个回路一个。新房子可能都装了,但是老房子、没装的,需要自己装。

而且火线和零线之间那叫用电器,不可能装“漏电监测器”。
没有光子;也没有量子能级,量子跃迁,量子叠加,量子塌缩和量子纠缠。
xiaoju(可爱的龙猫)
论坛元老
论坛元老
帖子互动: 1013
帖子: 24948
注册时间: 2023年 9月 5日 20:18

#100 Re: 问一个电工问题

帖子 xiaoju(可爱的龙猫) »

你屁也不懂,少说两句吧

漏电检测的一种原理是测总火线流入的电流是否等于零线流出的
verdelite 写了: 2025年 4月 12日 03:36 你一个外国的,不要对美国电路怎么接发表意见。

美国火线和地线之间的漏电断路器也不是必然有的。是按安装在插座上的,一个回路一个。新房子可能都装了,但是老房子、没装的,需要自己装。

而且火线和零线之间那叫用电器,不可能装“漏电监测器”。
回复

回到 “军事天地(Military)”