分页: 1 / 8

#1 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 19:53
monday
如图

如果只用其中一个hot和neutral,其电流模式是啥样的?

是只有正玄曲线的上半部分么还是全部?

如果全部的话,且不是neutral也相当于火线了?


图片

#2 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:05
altopalo
当然是全部。两根火线对地都是全波正玄,只是相位是差了180度。两根火线之间是sinx -sin(x-180)

#3 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:07
ABYSSDRAGON
你小学就文理分科了吗?

#4 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:08
xiaoju
neutral永远是对地0电压

两根火线对地平均110V,正弦变化,相差180度

这叫单相三线制,优点是可以省一根零线。在平衡的时候,零线没有电流
monday 写了: 2025年 4月 11日 19:53 如图

如果只用其中一个hot和neutral,其电流模式是啥样的?

是只有正玄曲线的上半部分么还是全部?

如果全部的话,且不是neutral也相当于火线了?


图片

#5 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:09
monday
那就是说此时零线也相当于火线?

#6 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:16
altopalo
monday 写了: 2025年 4月 11日 20:09 那就是说此时零线也相当于火线?
零线和火线的区别你知道吗?你是不是想问,零线里有电流?是的,这时候零线里有电流。如果你用两根火线,零线里就没有电流了

#7 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:31
monday
想知道不小心碰到零线有啥危险不

#8 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:34
monday
如果非要作图的话

是不是相当于把正弦曲线往负y轴方向平移110伏?
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 20:08 neutral永远是对地0电压

两根火线对地平均110V,正弦变化,相差180度

这叫单相三线制,优点是可以省一根零线。在平衡的时候,零线没有电流

#9 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:36
geust
你的家用电,零线要是没有接地就危险了。
monday 写了: 2025年 4月 11日 20:31 想知道不小心碰到零线有啥危险不

#10 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:40
monday
我只是纯好奇

零线能随便摸么?

有哪些忌讳?

#11 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:49
autoking
零线可以摸。我摸过很多次。零线接线员没问题的话。火线我也摸过。110v电不死人,有点麻的感觉

#12 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:58
xiaoju
是在x轴上差180度啊
monday 写了: 2025年 4月 11日 20:34 如果非要作图的话

是不是相当于把正弦曲线往负y轴方向平移110伏?

#13 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 20:59
xiaoju
理论上说,零线对地电压为零,所以验电笔不亮

但和地线之间可能有微小电阻,也就是微小电压
monday 写了: 2025年 4月 11日 20:40 我只是纯好奇

零线能随便摸么?

有哪些忌讳?

#14 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:00
Mountainlion
应该是差120度吧,虽然进入你家的是3线两相,但是发电厂仍然是4线3相
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 20:08 neutral永远是对地0电压

两根火线对地平均110V,正弦变化,相差180度

这叫单相三线制,优点是可以省一根零线。在平衡的时候,零线没有电流

#15 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:02
xiaoju
不是这样

你家里的只有三相的一个相,电线杆上才是三个相

所以说单相功率不能搞太大,否则就会破坏用另外两个相的人家的电压稳定性
Mountainlion 写了: 2025年 4月 11日 21:00 应该是差120度吧,虽然进入你家的是3线两相,但是发电厂仍然是4线3相

#16 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:03
monday
我是说只有一根hot和neutral的时候,做一个电压图

#17 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:05
Mountainlion
家里都有两个相,就是烘干机,厨房的电炉子用的。我也接了两相给汽车充电。

你们日本都是一个相?
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 21:02 不是这样

你家里的只有三相的一个相,电线杆上才是三个相

所以说单相功率不能搞太大,否则就会破坏用另外两个相的人家的电压稳定性

#18 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:07
xiaoju
这就是典型的单相三线电器

三相设备不是这个样子的,有3插头,4插头,5插头版本
Mountainlion 写了: 2025年 4月 11日 21:05 家里都有两个相,就是烘干机,厨房的电炉子用的。我也接了两相给汽车充电

#19 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:08
xiaoju
你想象一下,正弦波左右差180度和上下平移有什么不一样
monday 写了: 2025年 4月 11日 21:03 我是说只有一根hot和neutral的时候,做一个电压图

#20 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 21:08
Mountainlion
看来你不了解美国
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 21:07 这就是典型的单相三线电器

三相设备不是这个样子的,有3插头,4插头,5插头版本