Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!
紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
版主: QIANSHUIBA, F150
#20 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
我的炉子比较老,有一次Sucktion Switch坏了,光有Inducer Motor转,不点火。我把另一个炉子的Sucktion Switch换上去就工作了,所以就买了兼容的零件,这都十几年了。零件$180。
#21 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
pressure switch 堵住了。 听这个意思是有inducer motor, 看到火, 说明没打着火
#22 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
烟气炉子启动的过程都是一样的, 温度计控制温度, 温度低了, 发个信号给inducer motor, 先把排风给吹起来, 然后检测气压, 保证废气会排出去, 确定排风可以了, 点火, 放气, 然后有几道控制, 一个是保证点着了没有, 一个是温度不能过高。你要确认有没有点火, 如果没点火的这一步。你要排查的就那么几项: pressure switch, ignitor.
#23 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
感谢各位,目前觉得还真是limit switch的问题,我有些困惑的地方是一开始量的时候是接近零电阻,我以为不是,后来我把他JUMP了一下,ignitor就开始glow了,所以应该还是limit switch的问题。
现在开始查买limit switch,应该到哪些店买,range是在190-160, L190F-30,3寸的。
现在开始查买limit switch,应该到哪些店买,range是在190-160, L190F-30,3寸的。
#25 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
请个暖通工人也就一百多Walking 写了: 2024年 2月 16日 10:34 才发现,一层的温度一直没有升起来,早上听见furnace从早上定时开启,已经一个多快两个小时了,刚才感觉了下风口,是冷风。刚到地下室看了下,把furnace的cover打开,以前从来没有碰过,从哪里入手troubleshoot啊,最可能是什么问题,看了下是American Standard 80. 多谢!
我的大习梦:
国号: 大习
国旗: 白底红字习
国歌:在希望的田野上
货币:头像 习 + 撒币动作
阑尾裸奔蒂习瘟清零宗事迹劣表:
造气粪池 - 小学博士
股市万点 - 教培砸烂
一带一路 - 通商宽衣 - 北证交所
萨格尔王 - 精甚细腻 - 撒花椒面
绿水青山 - 退耕还林 - 粮食安全
低端人口 - 垃圾分类 - 厕所革命
新冠清零 - 雄氨新区 - 芯片跃进
十里山路不换肩 - 功成不必在我
惊涛骇浪 - - 友谊翻船
国号: 大习
国旗: 白底红字习
国歌:在希望的田野上
#28 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
对,也准备把ignitor换了,有年头了。
按油管,昨晚我先jump了,后来把取下来的limit小敲了几下,又测了测电阻,又装了回去,work了。但应该不reliable了,准备买新件换上。
Johnson Control是不是local店,这里没有。知道有个Johnson Controls这样的公司,但印象中是manufacturer。
按油管,昨晚我先jump了,后来把取下来的limit小敲了几下,又测了测电阻,又装了回去,work了。但应该不reliable了,准备买新件换上。
Johnson Control是不是local店,这里没有。知道有个Johnson Controls这样的公司,但印象中是manufacturer。
#29 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
拿出了我平时一部分逛网的时间,跑上跑下,也算小小的运动了,也算乐趣。当然不work还得找professional。弄到后来还是暂时work了,学了一堆东西,准备买备件,同时把别的易损件容易的也换一下。
#30 Re: 紧急,furnace一直blow cold air for more than an hour. 从哪开始查起,多谢!
人家是500强公司。Walking 写了: 2024年 2月 17日 10:39 对,也准备把ignitor换了,有年头了。
按油管,昨晚我先jump了,后来把取下来的limit小敲了几下,又测了测电阻,又装了回去,work了。但应该不reliable了,准备买新件换上。
Johnson Control是不是local店,这里没有。知道有个Johnson Controls这样的公司,但印象中是manufacturer。