分页: 2 / 2
#21 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 25日 14:36
由 wass
gousheng 写了: 2024年 6月 24日 12:04
我房子比这个地下水还多,春夏秋没事,冬天大雪融化后最夸张的时候每6秒水泵就启动。因为水泵触发器损坏地下室发水过。我现在有经验了,对我家地下水来说,水泵触发器的寿命在4-5个季节,所以大概3年我会更换触发器,每个$36。水泵本身寿命很长。
有水泵触发器的链接吗?
#22 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 25日 14:41
由 wass
lsheng 写了: 2024年 6月 25日 12:14
触发器有光电的,会不会寿命长很多?
有链接吗?谢谢
#23 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 25日 16:10
由 wass
我有pumpspy的smart outlet,值得拥有。有运行,断电记录,alert,手机app很好
#24 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 25日 16:12
由 wass
有兴趣一起开发这个的替代品的吗?pumpspy有点贵,开发一个平价的
#25 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 25日 22:11
由 gousheng
那就不知道了,普通的触发器靠磁铁带动接线,如果光电信号最后也是通过机械开关实现,那寿命应该类似。
https://www.homedepot.com/p/K2-Universa ... lsrc=aw.ds
lsheng 写了: 2024年 6月 25日 12:14
触发器有光电的,会不会寿命长很多?
#26 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 09:18
由 benadryl
看到楼主这个帖子忽然意识到我新搬家的这个房子没有sumpump,为什么呢?房子是70年代的老旧房子,不过是坐落在一个坡上。
#27 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 09:44
由 macarthur
benadryl 写了: 2024年 6月 26日 09:18
看到楼主这个帖子忽然意识到我新搬家的这个房子没有sumpump,为什么呢?房子是70年代的老旧房子,不过是坐落在一个坡上。
如果地下室位置比周围地面还高的话那一般不会有太大渗水,顶多有点儿潮气而已
#28 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 09:48
由 macarthur
skbbs 写了: 2024年 6月 24日 20:05
请问怎么把地基附近垫高?把地基附近的土垒高么?
这个叫“Grading Job”,恐怕你自己干不了。需要铲车和大量的土方,哪怕只是把地面垫高一寸,需要的土方量也会超过你的想象。。。
先确认水是从哪里灌进来的 -- 如果100%确定Gutter没问题,就是因为车库周围积水,那么,先联系HOA,问他们Grading Job他们管不管,如果他们不管,那就自己去找Contractor,
#29 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 15:19
由 lsheng
wass 写了: 2024年 6月 25日 14:41
有链接吗?谢谢
https://www.grainger.com/product/20X772 ... lsrc=aw.ds
以前看到这种。不过Amazon貌似也些替代货,才一半的价钱。这个比以前价钱高了50%.
#30 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 15:22
由 lsheng
是固态开关的。设计正确的话,寿命可以远超房子寿命。
#31 Re: 下雨天sump pump每隔40秒就启动一次,正常么?
发表于 : 2024年 6月 26日 15:30
由 hab
YWY 写了: 2024年 6月 24日 14:42
这个sump pump在什么位置?怎么知道sump pump是否启动?能听到声音?
我家的breaker box上有个开关写着sump pump,但我不知道它的作用以及是否工作。
如果你家有地下室的话,可能在那里的某个家具或者地毯下面。