分页: 2 / 3
#21 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 16:37
由 diguadigua
如果有amazon prime的话,根据旧电容的型号先买一个换上去看看,你已经把最可能出风险的拆旧电容那一步搞定了、换上新的应该没问题,对着你拍的照片接上三个接口就可以了。记得断电哟
#22 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 20:55
由 yhmyhm
grainger 挺好的。最开始看名字还以为是卖谷物的,谁知道到里面一看全是电子元器件还有许多扳子钳子琳琅满目
#23 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 21:45
由 DavidHuang
Grainger 最讨厌的是周六周日不开门
#24 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 22:48
由 tdm
DavidHuang 写了: 2024年 9月 8日 21:45
Grainger 最讨厌的是周六周日不开门
走遍HomeDepot,Lowes,AceHardware,Walmart都不买这个东西。HVAC店周末又关门。决定在马鬃上面买了。拆下来的是40uF/5uF的。马鬃上面最流行一款是45uF/5uF的。稍微大这么一点有问题吗?
#25 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 23:05
由 sunnycoast
tdm 写了: 2024年 9月 8日 13:48
昨晚突然出气孔风变得无力。发现下图这个风扇不转了。
把家里所有跳闸全部重置依然如此。开关空调的时候可以听见这个风扇的继电器叮的一声但是风扇本身无动静。
请问是风扇的马达坏了吗?维修需要多少银子?
看看你附近有没有 electric motor and pump store, 一般是个人开的小店修各种电机 可帮忙检测电容,也卖电容
#26 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 8日 23:54
由 YouHi
tdm 写了: 2024年 9月 8日 22:48
走遍HomeDepot,Lowes,AceHardware,Walmart都不买这个东西。HVAC店周末又关门。决定在马鬃上面买了。拆下来的是40uF/5uF的。马鬃上面最流行一款是45uF/5uF的。稍微大这么一点有问题吗?
必须要一致。
#27 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 00:03
由 DavidHuang
tdm 写了: 2024年 9月 8日 22:48
走遍HomeDepot,Lowes,AceHardware,Walmart都不买这个东西。HVAC店周末又关门。决定在马鬃上面买了。拆下来的是40uF/5uF的。马鬃上面最流行一款是45uF/5uF的。稍微大这么一点有问题吗?
No. Same capacity.
#28 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 00:18
由 pplar
YouHi 写了: 2024年 9月 8日 14:13
电源关掉,拿个棍子拨弄拨弄扇叶看看转不转。如果转的吃力就要换motor了。
当然90%的可能还是电容。
我家前段时间发生的情况与你描述的情况一样:拿根小树枝拔弄,扇叶会转动。每次启动都得拔一下。空调师傅来查了,电容没问题。换了马达。
#29 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 03:13
由 altopalo
这个电容是双容量的,一大一小,搜索那个容量amazon上有很多,我换过一个30几块钱。
#30 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 08:21
由 DavidHuang
应急的话,自己会接线的话,可以找个 5 uf 的,耐压够的单电容
#31 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 08:28
由 mingliu
99%是电容坏。十几刀网上买
#32 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 08:29
由 mingliu
换电容时,接线别搞错(C, HERM, FAN)
不同尺度的电容也可以互换,只要容量对就可以(例如35+5uF)
#33 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 08:37
由 noktard
换空调吧。这个空调看着至少有15年。即使修好了,也撑不了几年了
#34 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 10:28
由 verdelite
YouHi 写了: 2024年 9月 8日 23:54
必须要一致。
电容容量差不多就行了。45和40完全没问题。
电容容量本身就不准,和标称差10%的算高精度电容了。差20%都可以用。
#35 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 10:39
由 mingliu
verdelite 写了: 2024年 9月 9日 10:28
电容容量差不多就行了。45和40完全没问题。
电容容量本身就不准,和标称差10%的算高精度电容了。差20%都可以用。
45和40肯定都一样能转。但是最好还是换一样容量的。这个不像那种启动电容,只是启动一瞬间工作,然后就断开了。这种运行电容,是决定电机副绕组电流的,如果电流过大或者过小都不太好。
#36 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 10:40
由 mingliu
tdm 写了: 2024年 9月 8日 22:48
走遍HomeDepot,Lowes,AceHardware,Walmart都不买这个东西。HVAC店周末又关门。决定在马鬃上面买了。拆下来的是40uF/5uF的。马鬃上面最流行一款是45uF/5uF的。稍微大这么一点有问题吗?
这种双电容,大容量的是管压缩机的,小容量是管风扇的(一般都是5uF)。压缩机电容不对,会增大耗电降低效率的。
#37 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 12:29
由 island
一个月前坏里一个电容,找人修花了360刀。症状是空调不制冷了,但风扇除了深夜一直转,
电容本身大概90刀,可能有更便宜的。
yhmyhm 写了: 2024年 9月 8日 14:06
一般都是电容坏了,换一个,估计就几十刀搞定。当然你得费心费力。找人估计几百是少的,上千都有人敢要呵呵
#38 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 12:43
由 lsheng
island 写了: 2024年 9月 9日 12:29
一个月前坏里一个电容,找人修花了360刀。症状是空调不制冷了,但风扇除了深夜一直转,
电容本身大概90刀,可能有更便宜的。
感觉被宰了。电容20刀就挺贵的,这种大规模生产的工业产品,一般还是便宜的。90刀的电容赶不上9万刀的垫片,和90刀的垫片有一拼。其实9刀比较合理。
#39 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 13:20
由 wi2la
tdm 写了: 2024年 9月 8日 13:48
昨晚突然出气孔风变得无力。发现下图这个风扇不转了。
把家里所有跳闸全部重置依然如此。开关空调的时候可以听见这个风扇的继电器叮的一声但是风扇本身无动静。
请问是风扇的马达坏了吗?维修需要多少银子?
如果是电机坏了,会有很大电机噪音但是风扇不动,我就刚换了一个包工包料300多。
#40 Re: 求教(救)中央空调的大电扇突然不转了
发表于 : 2024年 9月 9日 14:35
由 tdm
mingliu 写了: 2024年 9月 9日 08:28
99%是电容坏。十几刀网上买