#21 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 09:12
由 mingliu
geniushanbiao 写了: 2024年 11月 22日 09:02
没太明白,为啥要用液压钳去压电线呢?这个液压钳是为了做接头用的。一般如果你需要接出来一根线的话完全可以把两根线都直接拧在那个NEMA14-50的插座上这是最简单的做法。然后那个12/3的线可以从插座盒子的侧面出来到旁边的小插座。
用不用插座这个看你买的充电器是啥样。有的充电器hard wire就可以直接接过去,有的有插头方便插拔。使用上并无本质区别。
铝线建议你全部换掉。这事有历史了。美国这边的building code曾经用过一段时间的铝线,结果后来取消了因为麻烦太多了。同awg的铝线比铜线更粗,但是更脆。另外还要注意的一个最大的问题是
严禁把铜线和铝线用接触的方式接在一起!!,具体讲就是不能用你的液压机压,也不能用线帽子拧。原因是铜和铝在一起就形成了一个galvanize pair(一个不太活泼的和一个很活泼的金属),在moisture和电流下会不断腐蚀最后会出现问题。正确的接法是用一个 block(比如这个
https://a.co/d/iucu5xv )。
https://www.marylandheights.com/news_de ... _R1850.php
这里面可以看看为啥铝线被ban了
奥,还真有禁用铝线的地方
不过美国使用的变压器99%都是铝的,和铜线连接也是蛮可靠的。这种变压器residential的都在大街上,住户看不到。但是commercial, industrial房屋的变压器都在房子里,都是铝的
#22 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 09:13
由 mingliu
geniushanbiao 写了: 2024年 11月 22日 09:08
主要问题除了热胀冷缩系数外,还有因为金属活性不同在电流和空气中水蒸气的作用下会电解腐蚀。
嗯,怪不得那些接头的线孔里都有油脂
#23 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 10:27
由 lsheng
图书馆一般有更新的规程,借来看一眼。而且这种可能需要申请许可的,主要是需要镇里检查一下,检查通过就没问题了。不然卖房时还是要走这个过程,或者是恢复原样。
geniushanbiao 写了: 2024年 11月 22日 00:44
这个是没有问题的。40A breaker,8AWG线,NEMA 14-50 outlet的配置理论上是没问题的,只是NEC规定如果是持续电流的话(超过2小时还是3小时)只能用max capacity的80%也就是32A。所以只要LZ不超过32A使用就是没问题的。如果LZ想要40A,那么就得用全套50A的线路,也就是50A breaker,6AWG线和NEMA14-50 outlet。
#24 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 10:32
由 geniushanbiao
mingliu 写了: 2024年 11月 22日 09:12
奥,还真有禁用铝线的地方
不过美国使用的变压器99%都是铝的,和铜线连接也是蛮可靠的。这种变压器residential的都在大街上,住户看不到。但是commercial, industrial房屋的变压器都在房子里,都是铝的
是,但是现在铝线设备都是for professional only,主要就是怕用户不按规定接线造成火灾隐患。
#25 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 10:50
由 geniushanbiao
mingliu 写了: 2024年 11月 22日 09:12
奥,还真有禁用铝线的地方
不过美国使用的变压器99%都是铝的,和铜线连接也是蛮可靠的。这种变压器residential的都在大街上,住户看不到。但是commercial, industrial房屋的变压器都在房子里,都是铝的
实际上现在多数家庭的service line也都是铝线,就是那根从马路上的电线杆连到电表的那根大线。这线home depot和lowes都能买到。
#26 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 12:52
由 牛河梁
mingliu 写了: 2024年 11月 22日 09:04
只要铝线和铜线的接头用专用的就可以,例如Cu9Al(表示可以使用铜线或者铝线,最高温度90摄氏度)
铝线唯一的潜在问题就是和铜的热胀冷缩系数不同,所以在连接处可能出问题。用了正确的接头就没问题了
铝线和铜接触的地方会出现电腐蚀。导致接触不良甚至断路。有没有火花或着火风险不得而知。
老牛不了解Code。自己做的(太阳能发电等)长期实验经验。所以接头一定要注意。
#27 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 14:13
由 ffvii
显然有
他这个120V插头基本没保护
SE-R 写了: 2024年 11月 21日 20:44
好像有code violation, 不安全。我不是电工,也没装过nema 14-50 outlet, 楼主要是想听我可以说说。我很多中文字都忘记了,回帖要很长时间。
#28 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 14:16
由 ffvii
铝线按code只能端对端链接,不能分叉
skywalkur 写了: 2024年 11月 22日 02:58
3/4" emt conduit里面只有3根8awg的带电电线,普通的NM-B,另外的20A墙插是从8awg上接出来的长约15”的12awg线,买液压钳能把两组线按压结实;
刚才用温枪测了下大约在70F左右,微微发热,应属正常;
想了下确实应该专线专用,甚至14-50都不用,直接8/3线从空开接到充电桩里;
看墙里从空开接过来的4根线都是7股的铝线,市面上卖的基本都是铜线,这个有啥不同?
#29 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 14:25
由 mzliew
8/3带ground的线是啥, Romex? Romex是不能在conduit里面走的,应该用单根且每根外皮上有标注的THHN. 然后你从40A 240V线路上分出来一个20 A 120V的线路是绝对的code violation。其一,20A线路在超载时不会跳闸,因为闸是40A的。其二,因为120V线路只用半边,当半边过载时,双刀闸未必会跳。赶快拆了吧,你这样出事保险一定不赔的。
skywalkur 写了: 2024年 11月 21日 18:59
车库里有220v墙插,但是离车库门太远,拉了根25ft 8awg的电线过去,走的emt conduit,这个8/3带ground的线是又硬又贵花了80,电动液压crimper花了270,40A充电桩100,14-50插座和两个20A的普通墙插加上一些emt接头和接线盒总共花了120刀
这个液压crimper挺好用,两根8awg的线套一个铜管,压得又快又结实,缺点就是非常沉以及重心太靠前
电箱里这个220伏的保险最高是40安,平时用32安充电基本够用
#30 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 15:04
由 lexian
这种接法是没见过。 我的是电工做的, 直接一根线从电箱拉到车库, 没有再分接。
#31 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 15:13
由 YouHi
看来电工学问大了。学习了。
电我唯一敢动的就是换个插座,换个开关。
#32 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 22日 15:39
由 drifter
YouHi 写了: 2024年 11月 22日 15:13
看来电工学问大了。学习了。
电我唯一敢动的就是换个插座,换个开关。
120v 10a 的线路 分出来几个并联插座 应该没啥事
这些高电压高电流的 火灾隐患大 还是要查好code 多多咨询
#33 Re: 装了个220v充电桩
发表于 : 2024年 11月 23日 15:55
由 Laobagang
drifter 写了: 2024年 11月 22日 15:39
120v 10a 的线路 分出来几个并联插座 应该没啥事
这些高电压高电流的 火灾隐患大 还是要查好code 多多咨询
俺是直接把线换成6号钱,50A的保险丝,拉到车库再装一个保险盒,也是 50A的保险,然后买一个三相扦座,白天上班,晚上干活,地里拉线接上导管,一个星期搞定。