大家furnace的风扇是一直开着的吗?
版主: QIANSHUIBA, F150
#22 Re: 大家furnace的风扇是一直开着的吗?
看来人类在电机上已经无路可走的成熟了mingliu 写了: 2024年 12月 19日 09:08 high efficiency主要是在燃烧、隔热、热交换上做文章,风扇输出功率主要是用来克服风阻。风阻是管道形状、长度决定的,基本上是房子的形状说了算![]()
那个800W电机,效率上能够提高的空间非常有限,所以厂家一般都不去打它的主意
普通电机和高校电机的效率只差两三个百分点,和没有一样![]()
所以风扇还是放在自动档最节能
#24 Re: 大家furnace的风扇是一直开着的吗?
mingliu 写了: 2024年 12月 19日 09:08 high efficiency主要是在燃烧、隔热、热交换上做文章,风扇输出功率主要是用来克服风阻。风阻是管道形状、长度决定的,基本上是房子的形状说了算![]()
那个800W电机,效率上能够提高的空间非常有限,所以厂家一般都不去打它的主意
普通电机和高校电机的效率只差两三个百分点,和没有一样![]()
所以风扇还是放在自动档最节能
刚才看了一下过去几个月的用电量,整个房子每个月大概是300 KWH。而我过去几个月一直开着furnace的风扇,这个怎么解释啊?lsheng 写了: 2024年 12月 19日 09:15 800瓦其实也就是普通家用吸尘器功率的一半而已,也不是很大。但是一天24小时运转,可以耗20度电。等级3的电费可以是7刀,一个月要200刀。
#26 Re: 大家furnace的风扇是一直开着的吗?
我接触风机比较多,所以给您一个技术分析

首先这个风机不一定是800W那么大的功率。一般家用HVAC的电机功率都是1HP, 3/4HP, 1/2HP, etc,也就是说是750W,550W,370W.
第二800W是额定功率,或者说是满载功率,超过后就过热损坏了。估计您的HVAC系统没有那么大的负载
第三,有些counter intuitive,就是风机的出口被阻挡后,空气流通不畅,风吹不动,反而会造成风机轻载。就是说如果你家有若干个出风口是关闭的,就会导致风机耗电显著降低
这样您月耗电300度也就说得通了

x2

#27 Re: 大家furnace的风扇是一直开着的吗?
好的,学习了mingliu 写了: 2024年 12月 20日 08:31 我接触风机比较多,所以给您一个技术分析![]()
这样您月耗电300度也就说得通了![]()