这也是我担心的地方。正确方法应该是在地面下抽氡造成负压,这样地下室也可以较低浓度。而我当时刚收房时地下室应该是灌满氡气,浓度是6.6,太高了。土法抽到2,可能就开始反抽了。其实氡气减缓里面挺有学问的。
版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
版主: QIANSHUIBA, F150
#21 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
#22 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
我有俩实时监测仪,刚搬到这个州时买的。现在一个放楼上,一个放地下室。楼上最低0.2,最高2.1.地下室刚收房子时最高,6.6,土法抽到最低1.8. 的确像你说的,浓度是动态的。我把检测仪调到短期检测(48小时平均),每天上下挺大的。希望装氡气缓解装置后地下室能到1以下。dFMEA 写了: 2025年 5月 5日 16:25 建议放在外面。方便以后换风扇。噪音小。
另外,建议买个实时检测的仪器。我装了俩,因为暴风雨来前会升高很多,平时很小, 一个无法 handle 峰值。
#23 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
还有一点是,地下室地面的一些小裂缝应该还是不应该封上?我封了以后反而氡气浓度高了些。将来有了地面以下吸氡,地下室地面以下气压比地下室还低,地下室的裂缝反而可以让氡气被吸下去吗?大家的吸氡点是在sump pump井里,还是地下室地面水泥另外钻孔?
#24 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
是的,特别是浴缸下水管道。理论上不应该升高。
其实你地下室如果不高于四或者不长时间停留,可以不管。WHO 建议不超过 2.7; 美国是4;加拿大是5.4
其实你地下室如果不高于四或者不长时间停留,可以不管。WHO 建议不超过 2.7; 美国是4;加拿大是5.4
Bluesky 写了: 2025年 5月 5日 16:40 还有一点是,地下室地面的一些小裂缝应该还是不应该封上?我封了以后反而氡气浓度高了些。将来有了地面以下吸氡,地下室地面以下气压比地下室还低,地下室的裂缝反而可以让氡气被吸下去吗?大家的吸氡点是在sump pump井里,还是地下室地面水泥另外钻孔?
#25 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
其实地下室如果只是储藏东西,倒是无所谓。就是有点强迫症,还是想弄到低于1。上周土法抽到地下室1.8还挺高兴的。这周打雷下雨,一下子又回到4以上,很是不爽。下决心破财免灾了。决定按建议弄个室外的全套。就是还在犹豫是地面打洞抽氡还是就用集水井处抽氡。dFMEA 写了: 2025年 5月 5日 16:51 是的,特别是浴缸下水管道。理论上不应该升高。
其实你地下室如果不高于四或者不长时间停留,可以不管。WHO 建议不超过 2.7; 美国是4;加拿大是5.4
#32 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
你是三个抽氡点啊?最后汇集到一起用一个氡气扇往外抽?
看着很专业啊。我们这里好像就一个抽氡点,要么sump pump 井,要么地下室水泥地面钻开个洞,管子插下去后水泥重新封上
#34 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
房子的地基应该有一层碎石组成的用来隔热的,本身也透气。吸氡气要在这层进行。这样地下冒出来的氡气在这里就被吸到大气了扩散了,不会进入地下室。这里要形成负压,就是说只允许地下室的空气往这里流才对。地下室的地面裂缝即使不堵,也不会有氡气进入。一般吸气管要通到这层才合理。
Bluesky 写了: 2025年 5月 5日 16:40 还有一点是,地下室地面的一些小裂缝应该还是不应该封上?我封了以后反而氡气浓度高了些。将来有了地面以下吸氡,地下室地面以下气压比地下室还低,地下室的裂缝反而可以让氡气被吸下去吗?大家的吸氡点是在sump pump井里,还是地下室地面水泥另外钻孔?
拿钱发帖带节奏的死全家
#35 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
你说得不错。在建房铺地下室水泥前我去看过。sump pump收集水的一圈编织管(用于过滤泥沙)也在这一层.所以原理上打洞到这层插管抽氡气和在sump pump井插管抽氡气都可以。如果在sump pump井抽氡气,井盖必须密封。这样的话,如果sump pump 需要维护,要开井盖就不是很方便,氡气会溢出到地下室,主要是维护不方便,安装倒是方便了,因为不需要水泥地板打洞。我问了安装公司,两者价钱是一样的。lsheng 写了: 2025年 5月 5日 18:43 房子的地基应该有一层碎石组成的用来隔热的,本身也透气。吸氡气要在这层进行。这样地下冒出来的氡气在这里就被吸到大气了扩散了,不会进入地下室。这里要形成负压,就是说只允许地下室的空气往这里流才对。一般吸气管要通到这层才合理。
#40 Re: 版上有没有家里装过氡气减缓装置的同学?
$625 还犹豫啥,赶紧装。我自己装的,买风机,密封井盖,各种材料,七七八八也得花$400,还不算搭进去的时间。
我就是加了个smart plug,不总开着,有个Air things sensor监测着,年平均1.0吧,24小时开着肯定能再低点,不过1.0也OK,没装之前平均6-7,经常飙到10以上。
我就是加了个smart plug,不总开着,有个Air things sensor监测着,年平均1.0吧,24小时开着肯定能再低点,不过1.0也OK,没装之前平均6-7,经常飙到10以上。