分页: 2 / 2

#21 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 01:56
Scraper
huangchong 写了: 2025年 6月 1日 01:51 如果有多根连线的话,也许是一边开另一边就关。我见过蠕动泵后面的外部控制输入就是那样,这样正负逻辑都可以接受。
对,继电器有8个插脚。

#22 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 02:11
huangchong
Scraper 写了: 2025年 6月 1日 01:56 对,继电器有8个插脚。
我四处看了一下跟你给的型号差不多的东西,似乎普遍都是这样的8个脚,然后看到有些图上画的是,两个脚是直流电源(估计是低压的给继电器本身供电),两个是输入端,另外四个脚似乎就是一对是normally closed,一对是normally open。 是不是可以拿电表看看它们的行为?

这个地方(figure3)标的清楚一些,2 7 是12v/24v直流电源,1 3 4是控制重置和暂停, 8是市电电源,5是常通输出,6是常断输出
https://www.aliexpress.com/item/32796495548.html

#23 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 11:17
Scraper
huangchong 写了: 2025年 6月 1日 02:11 我四处看了一下跟你给的型号差不多的东西,似乎普遍都是这样的8个脚,然后看到有些图上画的是,两个脚是直流电源(估计是低压的给继电器本身供电),两个是输入端,另外四个脚似乎就是一对是normally closed,一对是normally open。 是不是可以拿电表看看它们的行为?

这个地方(figure3)标的清楚一些,2 7 是12v/24v直流电源,1 3 4是控制重置和暂停, 8是市电电源,5是常通输出,6是常断输出
https://www.aliexpress.com/item/32796495548.html
我用的是110伏交流电那种。
继电器配有一个8孔插座,插座上有可接线的螺丝,估计那些螺丝与插脚一一对应,现在我对如何接线不理解。

#24 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 11:51
Scraper
现在问题是:继电器计时的时候电机断电,继电器计时完毕后电机通电。
我想把它反过来变成:继电器计时的时候电机通电,继电器计时完毕后电机断电。
是不是把5和6的接线互换后就行了?

#25 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 14:25
huangchong
Scraper 写了: 2025年 6月 1日 11:51 现在问题是:继电器计时的时候电机断电,继电器计时完毕后电机通电。
我想把它反过来变成:继电器计时的时候电机通电,继电器计时完毕后电机断电。
是不是把5和6的接线互换后就行了?
我觉得就是这样的,他时间到了一吸,就从5换到6了 所以火线接8,用电器接6

#26 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 15:43
Scraper
huangchong 写了: 2025年 6月 1日 14:25 我觉得就是这样的,他时间到了一吸,就从5换到6了 所以火线接8,用电器接6
是不是电机应该接5?计时时由5接通,计时完毕后转至6断开?
不过我看了一些视频,用电设备确实是接6的。

#27 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 18:04
jiujianoufu
不要折腾,找一个完全一样或相近的型号换掉。当然现在这种印刷电路,把旧的拆下,然后把新的装上,也是一个大技术活。

#28 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 18:29
Scraper
jiujianoufu 写了: 2025年 6月 1日 18:04 不要折腾,找一个完全一样或相近的型号换掉。当然现在这种印刷电路,把旧的拆下,然后把新的装上,也是一个大技术活。
找不到完全一样的,估计原来的停产了,可是新品规格电路图都一模一样,卖家在网站也说完全可以代替旧品。我觉得还是厂家接线有问题,可能根本就没测试过没经过质检,今晚我再拆开它把电机线由接脚6换到5看看。其实就现在这样也能用,只是觉得别扭。

#29 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 22:09
Scraper
灰常感谢大家参与讨论,尤其是蝗虫大将军。我终于理解了时间继电器的接线方式,问题也得到了完美解决。

#30 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 22:14
huangchong
Scraper 写了: 2025年 6月 1日 18:29 找不到完全一样的,估计原来的停产了,可是新品规格电路图都一模一样,卖家在网站也说完全可以代替旧品。我觉得还是厂家接线有问题,可能根本就没测试过没经过质检,今晚我再拆开它把电机线由接脚6换到5看看。其实就现在这样也能用,只是觉得别扭。
我看好多不同型号的计时继电器后面引脚图画都是一样的 我猜这个引脚可能是他们行业标准

#31 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 22:54
Scraper
huangchong 写了: 2025年 6月 1日 22:14 我看好多不同型号的计时继电器后面引脚图画都是一样的 我猜这个引脚可能是他们行业标准
是的,有好多种,有螺旋钮机械调节时间的,也有控制两个电器带10脚的,也有无限循环的。我用的是数控一电器的。基本上八脚的都是8-5常通8-6常断。厂家接了8-6,所以计时时电机不通电,计时完毕跳到8-5后电机才通电转起来,因此我将其改接成8-5以后设备就正常工作了。

你那到时一吸转换连接的解释实在是太棒了,也就是你这解释让我明白了继电器基本原理,之前我把坏了的那个拆开看见两个线圈时很疑惑,搞两线圈在那干嘛?原来是通电产生磁性以控制回路通断的,然后我盯着继电器上的电路图看了一回看出8-5与8-6的差别才下决心再修一回,果然不出所料。

明白以后就哑言失笑,怎么那么简单的玩意要折腾那么久?其实我天生就对线路图有不适感,以前看见电灯接线图都不明白,觉得自己蠢。其实不是,主要是自己没兴趣。自从大别野电线被偷后我不得不研究一番,刚开始觉得很难弄明白,但是自己拉了一个回路之后一切都非常简单易懂了,我根本都不用看别人的线路图,而是自己心里琢磨一个就可以开干。后来我又研究了6马力三相异步电机怎么在美国单相电条件下使用,经弃婴指点以后也获得了成功。其实很多事情,只要去钻研一下,一般都能自己解决。冬天时我的furnance无法点火,拆开细看发现就是点火器烧断了,买一个才15块钱换上就好了,要是请人修起码300,五六百也听说过,自己修不但省钱省时心里也踏实。今天把这个时间继电器控制的设备修好了,挺开心的,谢谢将军出谋划策!

#32 Re: 大家会修理时间继电器么?

发表于 : 2025年 6月 1日 23:17
huangchong
Scraper 写了: 2025年 6月 1日 22:54 是的,有好多种,有螺旋钮机械调节时间的,也有控制两个电器带10脚的,也有无限循环的。我用的是数控一电器的。自己修好机器也是人生一大快事