分页: 2 / 2
#21 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 12:40
由 Xiaofish
Nameless 写了: 2025年 7月 10日 12:27
下雨就跳,值得查下为什么?
下雨就跳,值得查,哪里进水了。附近打雷才跳,不需要查。那是雷电干扰线路的自然现象
#22 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 12:42
由 Xiaofish
foxbat 写了: 2025年 7月 10日 12:39
自己换个GFCI好了,分清哪边接黑线、哪边接白线,再分清line和load即可,和打个喷嚏一样容易
如果没坏,不需要换的东西何必浪费时间金钱,gfci还好贵
个人是喜欢gfci的哈,我房子有几个地方原来没gfci,比如洗衣房车库,我都加上了。但是没必要浪费就不要浪费
#23 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 12:44
由 jiujianoufu
没跳就不用管它。如果连续跳几次,那就要查找跳的原因了。如果你没有经验,找一个电工,几百大毛是要花的。
#24 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 12:45
由 geniushanbiao
室外的GFCI,盒子漏水了吧?
#25 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 12:59
由 Xiaofish
其实gfci有很多妙用。比如,冬天停电,你想从小发电机拉根线去带动气暖气,几乎一定失败。现在的气暖器会探测地线零线是否接在一起,叫做bonded neutral。但是小发电机几乎都是floating neutral,所以不能用。
你当然可以手动把发电机的地线零线接起来,这样暖气会工作,但是如果漏电,那是会死人的。所以nec code明确要求装gfci。
最后,你如果问,市电的地零线接一起?是的,每个电表有且只有一个地方它俩接一起,入户进入主电闸之前。所以,你测家里所有插座的地零线之间电阻,它一定是0。
#26 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 15:10
由 cellcycle1
在 patio 里,不太像,,不过周末要 测测,,
#27 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 15:11
由 cellcycle1
Xiaofish 写了: 2025年 7月 10日 12:59
#28 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 16:10
市电的Neutral和Ground接在一起,但问题是这接在一起的东西是要连到ground rod上的啊。不连ground rod一样会电死人。
你要是把发电机的Neutral和Ground连在一起然后一根AWG 6裸铜线接到ground rod上,也是没问题的。
#29 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 16:36
由 Xiaofish
geniushanbiao 写了: 2025年 7月 10日 16:10
市电的Neutral和Ground接在一起,但问题是这接在一起的东西是要连到ground rod上的啊。不连ground rod一样会电死人。
你要是把发电机的Neutral和Ground连在一起然后一根AWG 6裸铜线接到ground rod上,也是没问题的。
有问题,ground rod其实不是这个作用,这是个典型的误会。接地的目的,其实就是雷击时稳定电路用的。这个误会很多有证电工都有,Mike Holt,NEC的大专家,痛心疾首的说过很多次。
市电,如果漏电,你只能希望在人碰到之前跳了空气开关,而这个仅依赖于零地线接在一起,是否有ground rod没有关系。其实你想一想,地球电阻那么大,想靠强奸地球救人,根本不现实。容易漏电的地方,要求gfci,因为跳空气开关的要求颇高,这是离水近的插座需要gfci的原因。
小发电机的情况,你当然也可以装空气开关不用gfci,但是gfci更容易而且安全系数更高,一点点小漏电就跳了。所以NEC code才要求用gfci不要求接地,你想接可以,没啥意义,除非你的发电机裸漏在外,有被雷击可能。
我不但考了空调证,还正经通读了nec code,看了好几个mike holt的视频,

#30 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 16:39
由 geniushanbiao
Xiaofish 写了: 2025年 7月 10日 16:36
我Master读的Electrical Engineering,其中修的一门课里面有一章就是专门讲的这个grounding对人的保护,其中我们模拟了很多现实场景做了人体通过电流什么的计算,发现这个grounding对人确实是有漏电时的保护作用的。不是说让你不会被电,而是让你不会被电死,比如分散掉一部分电流什么的。那门课的instructor是有PE license的。
#31 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 16:44
由 Xiaofish
geniushanbiao 写了: 2025年 7月 10日 16:39
这话还真别这么说。OK,我信你,但是也有人做了实验,发现ground rod对漏电保护意义很小,肯定不如用gfci吧?不然你可以说个场景,最好模拟一下数据让我们学习学习。我不固执,如果理解有误能从网友那学到新知识会很开心很感恩。
#32 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 16:58
由 geniushanbiao
Xiaofish 写了: 2025年 7月 10日 16:44
OK,我信你,但是也有人做了实验,发现ground rod对漏电保护意义很小,肯定不如用gfci吧?不然你可以说个场景,最好模拟一下数据让我们学习学习。我不固执,如果理解有误能从网友那学到新知识会很开心很感恩。
可以看看这个,基本idea都有,不过我们当时做了很多实际的calculation比如带入了人体电阻,用电器电阻什么的。idea就是人体最多过5mA不受伤,50mA就能电死人,ground能分走一部分电流就能防止人被电死。
#33 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 17:06
由 drifter
GFCI 也不能防做死 一手零线一手火线
以防万一 尽量单手右手操作 手背靠近电线
#34 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 10日 17:42
由 Yesterday
YouHi 写了: 2025年 7月 10日 09:47
电路一定要找出原因。这也是我不DIY电路的原因。除了换开关插座这种小活。
这个说的有道理,电工都这么说。
但是,这个GFCi玩意我实在太了解了,我自己已经换了5个,以前是经常trip,摁下去没几天又trip,也曾经认为是下雨天打雷这些原因。所以请电工来,换一个就解决问题。所以我就开始自己换,太容易了,就是几个接头。 换完就再也没有问题。
#35 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 11日 00:03
由 gousheng
我的GFCI经常跳
#36 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 11日 01:35
由 earlybird00
属实。我家里原来有几个GFCI经常跳,老想着哪里电路出问题。后来一次和邻居聊天,说他们家也是同样问题,(我们这几个房子是同时建的)这就比较清楚了,自己买了全换了,再也没跳过了。估计那一批质量有问题或者就是年头到了。泥码网上搜GFCI会不会有误跳,基本上没有什么肯定回答,都是那种肯定哪里漏电,赶紧找电工,不要自己换,要买最好的最贵的,觉得都是电工带风向的, 吼吼
Yesterday 写了: 2025年 7月 10日 17:42
这个说的有道理,电工都这么说。
但是,这个GFCi玩意我实在太了解了,我自己已经换了5个,以前是经常trip,摁下去没几天又trip,也曾经认为是下雨天打雷这些原因。所以请电工来,换一个就解决问题。所以我就开始自己换,太容易了,就是几个接头。 换完就再也没有问题。
#37 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 11日 11:26
由 Xiaofish
earlybird00 写了: 2025年 7月 11日 01:35
属实。#38 Re: 偶然发现 室外的一个gfci 跳了, reset 回去后,到现在还没跳,
发表于 : 2025年 7月 11日 11:59
由 Yesterday
Xiaofish 写了: 2025年 7月 11日 11:26
gfci有寿命的
好像是7-8年