赖美豪中 写了: 2025年 8月 16日 15:58他不是没搞清水泵得问题,他整个没搞清楚well怎么work的,well的话一定有tank, 没水得话先看tank得水压,水进不了tank的话就去看pump或者tank链接水管
按他的描述跟井和pump没啥关系,就是pressure tank出来的水进屋管路漏了。一般说pex管不会漏,所以他可能有接头松了。
版主: QIANSHUIBA, F150
跟他得秒速不符合,首先一般有两个switch关一个tank得,一个pump得,他是不是关了那个自己都没意识到。
有的pressure tank是在室内的。他的描述有很多不合理的地方,所以怀疑是挖坑。如果是地面抽水机的话,吸程管路有漏不会导致水渗出地面,因为吸程是负压。如果是扬水段或pressure tank以后的管路漏,那挖开以后照样应该有水出来。不会又没水了。
Best 写了: 2025年 8月 16日 16:20有的pressure tank是在室内的。他的描述有很多不合理的地方,所以怀疑是挖坑。如果是地面抽水机的话,吸程管路有漏不会导致水渗出地面,因为吸程是负压。如果是扬水段或pressure tank以后的管路漏,那挖开以后照样应该有水出来。不会又没水了。
我倒是没觉得他挖坑,而是自己都没搞清楚发生什么,也不知道该干什么,LOL
仔细想想好像他说的也没问题。供水管路平时不开龙头是没有水的。所以他平时用水的时候管路有漏水。但是他开泵的时候只是往压力罐加水,所以管路不见水正常。
一时三言两语也说不清楚
等我回家拍几张照片上来
水井前几年也挖过/貌似里面没有水泵
反正我又不是清楚 修井的换过些水管零件
我地下室里另外有水泵跟水缸
房子1948年建的
我十多年前搬进去时里面装修过
不过水井的管子是旧的
如果没换过 那应该有77年历史了
水泵跟水缸是装修时水管工装的
到现在水泵至少换过三次 为什么这么容易坏 我也不知道
井底应该没有水泵
如果地下室里的水泵没开
根本就没有水上来
水井应该没有十米深
顶多就三四米
因为我地下室时不时就会水淹
地下室里另外装有排水机/专门排水的水泵
3,4米得水井?大兄弟你在开玩笑么?这种水你怎么敢用?
majia 写了: 2025年 8月 16日 17:41井底应该没有水泵
如果地下室里的水泵没开
根本就没有水上来
水井应该没有十米深
顶多就三四米
因为我地下室时不时就会水淹
地下室里另外装有排水机/专门排水的水泵
这谁给你修的?你这玩意半年就得再漏
这都是temporary fix. 看来你的水井和管线最初设计和安装的时候不规范。吃水管线应该不能用胶皮管。
你需要检测一下井水是否合格能饮用,水质合格的话请专业公司另安装管线。不合格想办法接市政自来水。
看来你家附近地下水位很高,水井跟泉眼似的,用抽水泵可以抽上来。从水井到房子里水泵的管线之所以安装成倒S形中间凸起,是为了保持从凸起处到水泵入口充满水不会卸掉,否则每次泵水要先把吸水管灌满水才能抽上来。
Best 写了: 2025年 8月 16日 21:07这都是temporary fix. 看来你的水井和管线最初设计和安装的时候不规范。我这小镇几乎没有自来水,都是用井水
我家旁边就是一个小水塘/小湖
水以前检测过 除了水比较硬 没有其他大问题
很多家庭都做软化处理 我家没做 就直接用硬水