littlek

circuit breaker坏了,或者插座有短路

tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 14:58

我的现在是 wall outlet ->power strip-> 台式机电源

这个解释不通,为什么跳闸只发生在电脑开机的5-30秒内啊,电脑撑过这个时间段就不会跳闸了

如果地线短路,应该持续有这个问题啊

还有一个奇怪的问题,今天我把一个空载的笔记本变压器插power strip上 也跳闸。。。。。


#22 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:19
geust

新房子的breakers除了少数几个都是AFCI。请房东找电工来查吧。应该是某个触点没拧紧。

tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:03

也有这个可能,不过这个房子好像才建好不到两年,当然房子肯定是cheap build的

有什么方法测试breaker吗?

我看哪个panel里面高功率的地方 例如什么water heater , stove, ac ,dryer用的是ABB的breaker
其他的地方用的ge的breaker


#23 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:31
zeami
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:14

我哪个一个1500w的电水壶测试,不跳
我这电脑+电器,同样的情况,在别的地方也不会跳

我晕。。这太不科学了。这应该可能是接触问题,你会接插座嘛?会的话自己关总闸拆开看一哈。。不会的话千万莫动哇~~ :roll:


#24 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:40
tingtingliu
zeami 写了: 2025年 9月 11日 17:31

我晕。。这太不科学了。这应该可能是接触问题,你会接插座嘛?会的话自己关总闸拆开看一哈。。不会的话千万莫动哇~~ :roll:

我把对应的breaker给off了,我把插座的面板拆下来自己看了看插座后面的wire的规格,但是我没拆线,

目测没有松动的迹象

我这个很奇怪的是,整个房间里面几乎所有的插座都有发生这个跳闸的问题,而且症状一摸一样,总不能每个插座都是接触问题吧,这个概率太小了


#25 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:43
zeami
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:40

我把对应的breaker给off了,我把插座的面板拆下来自己看了看插座后面的wire的规格,但是我没拆线,

目测没有松动的迹象

我这个很奇怪的是,整个房间里面几乎所有的插座都有发生这个跳闸的问题,而且症状一摸一样,总不能每个插座都是接触问题吧,这个概率太小了

兄台您草率了。只这条线有问题必须关总闸再看插座。。我都把字加粗了哇。。


#26 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:45
wass
tingtingliu 写了: 2025年 9月 5日 08:11

换个新地方,这个应该是闲置了几个月

两个房间都出现了相似的空气开关跳闸的问题

具体表现是: 搬进去的前几次使用墙上的插头(笔记本+显示器, 台式机+显示器) 空气开关会连续跳闸,然后一两天后就好了不会跳了(房间的灯没有这个问题)

感觉像是空气开关需要一个ramp up一样的

这是怎么回事?

空气开关是什么


#27 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:48
zeami
wass 写了: 2025年 9月 11日 17:45

空气开关是什么

非保险丝断路器。。


#28 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:50
tingtingliu
zeami 写了: 2025年 9月 11日 17:43

兄台您草率了。只这条线有问题必须关总闸再看插座。。我都把字加粗了哇。。

整个房间的breaker断开,真个房间都断电了,也是草率了吗?


#29 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 17:51
wass
zeami 写了: 2025年 9月 11日 17:48

非保险丝断路器。。

就是circuit breaker呀,换过两次


#30 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 18:39
tingtingliu
wass 写了: 2025年 9月 11日 17:51

就是circuit breaker呀,换过两次

这东西很容易坏,吗?


#31 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 19:11
wass
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 18:39

这东西很容易坏,吗?

不容易,但是会坏,原来没有想到


#32 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 11日 20:40
irisyuan
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:03

也有这个可能,不过这个房子好像才建好不到两年,当然房子肯定是cheap build的

有什么方法测试breaker吗?

我看哪个panel里面高功率的地方 例如什么water heater , stove, ac ,dryer用的是ABB的breaker
其他的地方用的ge的breaker

我是听说breaker有两种,有一种特别sensitive,你换一种就好了


#33 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 13:15
tingtingliu
irisyuan 写了: 2025年 9月 11日 20:40

我是听说breaker有两种,有一种特别sensitive,你换一种就好了

维修换了breaker和插座,还是跳

我在自己屋子基本上能复现,就是关机后断开电源再按几下开机键,,把主机的psu的里面余电放电,然后接上电再开机肯定跳

我现在在另外的屋子里面,同样的手法,暂时没有跳


#34 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 13:35
irisyuan
tingtingliu 写了: 2025年 9月 12日 13:15

维修换了breaker和插座,还是跳

我在自己屋子基本上能复现,就是关机后断开电源再按几下开机键,,把主机的psu的里面余电放电,然后接上电再开机肯定跳

我现在在另外的屋子里面,同样的手法,暂时没有跳

这个就不知道了。你找个电工来看看吧


#35 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 13:38
赖美豪中

新的breaker都带arc/gfci

littlek 写了: 2025年 9月 11日 17:13

跳闸跟地线有什么关系,人这是circuit breaker,不是漏保


#36 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 13:40
tingtingliu
赖美豪中 写了: 2025年 9月 12日 13:38

新的breaker都带arc/gfci

我这个breaker是ge的afci gfci 二合一的


#37 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 15:05
tingtingliu

这个breaker有led
我打电话问问一下tech support
闪灯的code,那边说是grounding 或者ground wire的问题


#38 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 15:12
mingliu
tingtingliu 写了: 2025年 9月 11日 17:04

有没有什么法律上的理由compel房东去做这个?

在你被电死之前,没有~~~


#39 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 15:13
Tutu

你这个有漏电保护?
亮亮地线电压


#40 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 15:37
tingtingliu
Tutu 写了: 2025年 9月 12日 15:13

你这个有漏电保护?
亮亮地线电压

对,是gfci 和afci二合一的,我看价格还有点贵,60刀一个

地线电压怎么量?需要断电来量吗??表笔的另一端搭在什么地方?