Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:16
hagerty
wildthing 写了: 2023年 2月 6日 17:46 这是服了你了。

我早就说了要测draft inducer是否被堵住了,是否flame sensor脏了,是否ingnitor坏了。你不去查。净找点你没法自己修的可能性。

我说的毛病都是自己十几块钱,几分钟能解决的问题。

而且炉子有个code,你也不去读。在这里瞎问。你老婆太宽容了。
兄弟,我真的不是乱问的,我这两天学了不少,我的问题是有针对的。版主英明,为我洗冤 :D

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:26
QIANSHUIBA
hagerty 写了: 2023年 2月 6日 17:38 多谢。不知如何测SPARK供电?我的IGNITOR型号是62-24164-03,如果Google 62-24164-03 SPARK IGNITOR可以看到图片,电线就一根接过来的。
听我说,你已经大致找到问题的几个关键点,上面的kuku和runner40的建议是合理的,也是你目前的处理方式,即不是板子问题就是gas valve问题,先更换新的板子看看,你的这个spark ignitor设计本身是问题的,需要通过二极管整流电容器升压,还有电感器升压获得高压而打火,在打火后,gas valve 会有几秒的24v, 你没有测到,会是control board的问题。若有24v ,那就是gas valve的问题,所以不是control board 就是gas valve问题, 再加一个, 连接ignitor 的cable, 也会有问题,你应该同时更换这个cable。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:33
hagerty
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 6日 18:26 听我说,你已经大致找到问题的几个关键点,上面的kuku和runner40的建议是合理的,也是你目前的处理方式,即不是板子问题就是gas valve问题,先更换新的板子看看,你的这个spark ignitor设计本身是问题的,需要通过二极管整流电容器升压,还有电感器升压获得高压而打火,在打火后,gas valve 会有几秒的24v, 你没有测到,会是control board的问题。若有24v ,那就是gas valve的问题,所以不是control board 就是gas valve问题, 再加一个, 连接ignitor 的cable, 也会有问题,你应该同时更换这个cable。
多谢版主!我的板子明天到,装上了向大伙儿汇报进展。那个SPARK IGNITOR带了cable的,所以我的cable也是换新了。现在就希望只是板子的问题。感觉gas valve我可能搞不定,不敢动煤气管道呀。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:36
QIANSHUIBA
更正应该是direct spark, 不是ignitor

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:37
BCQ1
请人修一下花不几个钱吧,冻着啊,赚钱为了啥

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 18:57
hagerty
BCQ1 写了: 2023年 2月 6日 18:37 请人修一下花不几个钱吧,冻着啊,赚钱为了啥
你说的也对,就是手欠,想先自己搞。可能因为在家上班,太寂寞无聊了。主要就是上次自己换过一个板子,一举成功。就总想复制成功 :D

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 19:11
hagerty
oldfriend 写了: 2023年 2月 6日 18:15 你还是好好回wmkj那边炒股票吧, 这是direct spark炉子, 没什么ignitor, 两回事情, 检查的步骤在这里, 不过我不推荐楼主自己搞
多谢了,这个视频让我确定了两件事。一是spark是几秒钟,不是一次的,还有就是先spark,再送GAS. 我新买的DIRECT SPARK只能打一次电弧系统就停止了。这样我更觉得是板子有问题了。希望明天换板子一次成功呀。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 19:34
oldfriend
hagerty 写了: 2023年 2月 6日 19:11 多谢了,这个视频让我确定了两件事。一是spark是几秒钟,不是一次的,还有就是先spark,再送GAS. 我新买的DIRECT SPARK只能打一次电弧系统就停止了。这样我更觉得是板子有问题了。希望明天换板子一次成功呀。
我其实更想建议你换掉这个炉子, 用这个系统的炉子至少应该不少于20年了, 热交换上有没有crack另说, 而且这也不是high efficiency的炉子, 这么低效率的东西每年光气上就浪费不少钱, 换个新的四五千, 现在燃气的价格差不多涨了50%, 修你倒是可以修修明白了怎么回事, 但是炉子确实到了该换的时候了

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 20:18
wildthing
oldfriend 写了: 2023年 2月 6日 19:34 我其实更想建议你换掉这个炉子, 用这个系统的炉子至少应该不少于20年了, 热交换上有没有crack另说, 而且这也不是high efficiency的炉子, 这么低效率的东西每年光气上就浪费不少钱, 换个新的四五千, 现在燃气的价格差不多涨了50%, 修你倒是可以修修明白了怎么回事, 但是炉子确实到了该换的时候了
Don't recommend high efficiency furnace.

Expensive to buy, install, and fix.

Easy to fail.

I dealt with this headache before and don't wish it on anyone.

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 21:18
hagerty
oldfriend 写了: 2023年 2月 6日 19:34 我其实更想建议你换掉这个炉子, 用这个系统的炉子至少应该不少于20年了, 热交换上有没有crack另说, 而且这也不是high efficiency的炉子, 这么低效率的东西每年光气上就浪费不少钱, 换个新的四五千, 现在燃气的价格差不多涨了50%, 修你倒是可以修修明白了怎么回事, 但是炉子确实到了该换的时候了
我应该是上当了。房子是8年前买的。卖家是老中,当时整个空调系统都不工作了。他说是换了新的给我的。现在估计是搞了个二手的。冷气三年前就漏光冷凝剂了,花了三百多灌好。不知道哪里漏的,估计今年夏天又要灌了。现在冬天暖气又出问题,真是被坑惨了。以后大伙儿买房子一定要小心老中卖家。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 21:20
kuku
hagerty 写了: 2023年 2月 6日 21:18 我应该是上当了。房子是8年前买的。卖家是老中,当时整个空调系统都不工作了。他说是换了新的给我的。现在估计是搞了个二手的。冷气三年前就漏光冷凝剂了,花了三百多灌好。不知道哪里漏的,估计今年夏天又要灌了。现在冬天暖气又出问题,真是被坑惨了。以后大伙儿买房子一定要小心老中卖家。
这种系统二手的很少见,你确定?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 21:38
hagerty
kuku 写了: 2023年 2月 6日 21:20 这种系统二手的很少见,你确定?
我不确定,瞎猜的。他说是新的,可才5年冷凝剂就漏光了,花了三百多重灌。也许就是运气不好?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 21:41
kuku
hagerty 写了: 2023年 2月 6日 21:38 我不确定,瞎猜的。他说是新的,可才5年冷凝剂就漏光了,花了三百多重灌。也许就是运气不好?
施工质量差呗

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 6日 21:45
hagerty
kuku 写了: 2023年 2月 6日 21:41 施工质量差呗
这也有可能。因为他换的时候已经把房子放到市场上了。人家知道这是给下任房主用的,糊弄他,而他自己也不在乎。估计所有能省的都省了。我就不幸接盘了。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 10:21
lsheng
kuku 写了: 2023年 2月 6日 21:41 施工质量差呗
没那么绝对。我的空调两个,一个漏。是蒸发器的吸热歧管慢漏。后来换掉了,这就是质量问题。另外一台同样牌子的,照常工作。质量不好的,坏的概率高点。关键是安装工程队不靠谱,坏了就躲猫猫。也不能就这个事跟他们打官司吧,律师一小时几百刀。换个新的拉到。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 10:27
lsheng
oldfriend 写了: 2023年 2月 6日 19:34 我其实更想建议你换掉这个炉子, 用这个系统的炉子至少应该不少于20年了, 热交换上有没有crack另说, 而且这也不是high efficiency的炉子, 这么低效率的东西每年光气上就浪费不少钱, 换个新的四五千, 现在燃气的价格差不多涨了50%, 修你倒是可以修修明白了怎么回事, 但是炉子确实到了该换的时候了
看不出高效的好多少。效率低的也85%的效率,高效的95%,因为效率高还要冷凝水。各种安装,维护都更麻烦。新机器,系统更复杂,坏了很难自己修理,只能换模块。价钱高的,如果5000刀的费用,一个月平均100刀的煤气费,一个月可以省10刀,500个月省出费用,假设这个新锅炉不会坏。如果考虑5%的房贷利率,每个月的利息平均21刀,那么永远都不省钱。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 10:41
YouHi
lsheng 写了: 2023年 2月 7日 10:27 看不出高效的好多少。500个月,算了一下,相当于42年。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 11:58
赖美豪中
你先看看气开了么
hagerty 写了: 2023年 2月 3日 18:44 我知道这里有几位大侠是很精通的,恳请大侠出手相救呀。寒流来了!
三年前就有一次罢工了,当时我觉得是control board坏了,因为夏天时空调坏了,很多冷凝水留下来泡了板子。买了一个板子(62-104058-02 CONTROL BOARD)换上了,药到病除。
这次是前天突然不工作了,本来我都没注意。我老婆突然说,家里好冷。这才注意到,只有63度了,家里定的70度。我的那个THERMOSTAT有大半年显示电池没电了,一直没管。这次首先把它的电池换了。
可FURNACE还是不工作。我把前板打开观察了一下。inducer motor是工作的,那个压力传感器应该也工作了,我听到很轻的click. 然后又过了大概十几秒,一声比较大的click,全系统停止,然后又重启了,再次循环。
我网上快速学习了一下,最有可能是IGNITOR坏了。卸下来仔细看了看,好像没破损。但是我还是网上order了一个,62-24164-03 spark ignitor. 一小时前刚收到,马上装上去。还是老样子。这次仔细观察了一下。inducer motor启动后,过了十几秒后IGNITOR打了一下火花,然后系统就停止又重启了。不知道正常工作时,是否IGNITOR要持续打火花呢?我这个只打了一下就停止了,是不是control board又坏了?还有就是打火花的时候那个gas valve是不是应该已经往外喷气了?我好像没感觉到呀,如何测试呢。最大的可能时主板又坏了,还是那个gas valve有问题?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 12:02
赖美豪中
太多了,老中修空调的几大绝活,骗客人换机器,然后说拿不了保,回头自己那旧件去换质保,在卖给下一家。还有一种过了保修拿不了保,自己修修卖给第二家。
kuku 写了: 2023年 2月 6日 21:20 这种系统二手的很少见,你确定?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 12:04
liufanghe
制冷剂每年自己灌一次吧,你一定没问题,也花不了几个钱