我 的大半年没用,化油器里面的铜针居然生绿锈,手动拆卸修半小时才弄好。看来汽油里面也不干净。newec 写了: 2025年 2月 5日 17:50 过来人的教训,烧汽油的移动发电机很鸡肋,不但占地方又得伺候着。因为经常几个月不用,剩下的气油排不干净Carburator容易堵上。一两年忘了维护真需要的时候就发动不起来。要是才买没用过就退掉吧。

版主: QIANSHUIBA, F150
移动式Tri-Fuel发电机,不是把所有的电器都接到发电机,只选择必需的电器,通过breaker选择newec 写了: 2025年 2月 5日 17:20 没有transfer switch就只能把所有appliance直接接到发电机。
像你这种有刚需的强烈建议装一个用Nature Gas的固定式发电机。
买的是Tri-Fuel发电机,汽油+天然气+液化气,已经接上天然气管道,汽油和液化气都需要额外出去买,天然气省事,但是发电功率最低newec 写了: 2025年 2月 5日 17:50 过来人的教训,烧汽油的移动发电机很鸡肋,不但占地方又得伺候着。因为经常几个月不用,剩下的气油排不干净Carburator容易堵上。一两年忘了维护真需要的时候就发动不起来。要是才买没用过就退掉吧。
去买点纯汽油,每次用过发电机以后,用纯汽油把油路里面的含乙醇的汽油冲洗掉。(小油壶装纯汽油,接入管路,发动发电机,直到油尽停机)newec 写了: 2025年 2月 5日 17:50 过来人的教训,烧汽油的移动发电机很鸡肋,不但占地方又得伺候着。因为经常几个月不用,剩下的气油排不干净Carburator容易堵上。一两年忘了维护真需要的时候就发动不起来。要是才买没用过就退掉吧。
楼主说了有 50A inlet box,是比较正规的,不是用自杀线的。
家里240v的接线不够粗,我发电机到main是gauge 6/3,符合50amp要求DavidHuang 写了: 2025年 2月 5日 22:08 楼主说了有 50A inlet box,是比较正规的,不是用自杀线的。
用自杀线的话,inlet box 就用炉子或者烘干机的插座算了,只要记住断开主闸。
自杀线最简单的做法是找根烘干机线,接机器的那头也给它来个插头。:P 然后再接发电机的输电线。
Running watts 7500W (GAS), 6750W (LPG), 5500W (NG)
你需要更换240v 30amp breaker, 而不是50amp, 因为所有计算是按照功率,就是千瓦时, 比如240x30=7,200 w, 这是你的generator 接入的30amp breaker, 这也是所有移动式发电机的接入标准,需要修改。这个发电机可以提供一个mini split ac , 电灯, 一两个冰箱,洗衣机,一台电视,Wi-Fi等同时使用,而你的污水泵,也许功率很大, 关键是启动功率很大,我家的水井泵需要一台5000w发电机单独供电。kiloclock 写了: 2025年 2月 5日 23:20 Running watts 7500W (GAS), 6750W (LPG), 5500W (NG)
Starting watts 9400W (GAS), 8450W (LPG). 6900W (NG)
我用NG,污水泵是240v 1/3HP,没有其他大功率电器,应该够用
.33马力直接启动应该没问题kiloclock 写了: 2025年 2月 5日 23:20 Running watts 7500W (GAS), 6750W (LPG), 5500W (NG)
Starting watts 9400W (GAS), 8450W (LPG). 6900W (NG)
我用NG,污水泵是240v 1/3HP,没有其他大功率电器,应该够用
我的breaker是60amp的mahou 写了: 2025年 2月 5日 23:44 你需要更换240v 30amp breaker, 而不是50amp, 因为所有计算是按照功率,就是千瓦时, 比如240x30=7,200 w, 这是你的generator 接入的30amp breaker, 这也是所有移动式发电机的接入标准,需要修改。这个发电机可以提供一个mini split ac , 电灯, 一两个冰箱,洗衣机,一台电视,Wi-Fi等同时使用,而你的污水泵,也许功率很大, 关键是启动功率很大,我家的水井泵需要一台5000w发电机单独供电。
用natural gas,功率低于汽油,mahou 写了: 2025年 2月 5日 23:44 你需要更换240v 30amp breaker, 而不是50amp, 因为所有计算是按照功率,就是千瓦时, 比如240x30=7,200 w, 这是你的generator 接入的30amp breaker, 这也是所有移动式发电机的接入标准,需要修改。这个发电机可以提供一个mini split ac , 电灯, 一两个冰箱,洗衣机,一台电视,Wi-Fi等同时使用,而你的污水泵,也许功率很大, 关键是启动功率很大,我家的水井泵需要一台5000w发电机单独供电。