分页: 3 / 8

#41 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:04
xiaoju
你个傻逼有打滚的功夫直接问问GPT都不会么,光知道丢人
geust 写了: 2025年 4月 11日 22:00 你个傻屄看来真的不懂电工。

120/240V split phase入户主电箱处根本没有零线地线之分。两根主电缆外覆屏蔽网。屏蔽网连最后一级变压器的次级线圈中心抽头。中心抽头在变压器端接地。

电缆入户后屏蔽网接主电箱的零线端子,同时与用户的地线直接连接。

主电箱接各个分电箱。这时候要特别注意,分电箱的地线严禁与分电箱零线连接。

你个傻屄只知道分电箱的规则。LOL

#42 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:11
xiaoju
电工理论60分就可以过,满分100

你小心点
Scraper 写了: 2025年 4月 11日 22:00 呵呵,小举露馅了,犯了理论不能联系实际的错误。当然,可能日本不是那样的。

当初我大别野被盗,电工来看,他告诉我火线与中性线(也就是零线),我就问他中性线不是从绕组中间分出来的么?怎么跟地线接在同一金属条上?他支支吾吾说不出话来。后来我打电话他也不接,然后我就决定自己拉线了,事实证明我的决定非常正确,否则我现在还以为电工有多高不可攀呢,操。电工这活,普通中国人的智商绰绰有余,就是又脏又苦又累,还不一定能拉到活。

现在我多开关控制灯,120伏与240伏在同一回路混装,50安或20安240伏这些东西都不在话下。

#43 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:12
redot
其实,两边都不对,而且不同国家不同
即使同样用三相四线制的国家也不同
有的第四线是等位中点(星型连接)这时候,地线是第五条双色线,不能和中线连接的(一旦失去平衡或故障,中线就和火线一样了)。有的是大地(三角形连接) 这时断相,就没有电了。。。

还是要MNC,可以全面一点

#44 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:25
Mountainlion
https://www.circuitsgallery.com/are-neu ... ain-panel/

Are Neutral and Ground Wires Together in the Main Panel? Things You Need to Know!
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 21:38 你个傻逼连地线干嘛的都不知道,说不定哪天就自焚了

#45 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:30
verdelite
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 20:08 neutral永远是对地0电压

两根火线对地平均110V,正弦变化,相差180度

这叫单相三线制,优点是可以省一根零线。在平衡的时候,零线没有电流
120,不是110!还在坚持110的都是廊五,根本没到过美国。

#46 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:31
xiaoju
你没看懂啊

接地的地,不一定是物理的地球,铁棍,飞行器外壳都是地

零线和地线,在接地之前必须是独立的,原因问GPT即可
Mountainlion 写了: 2025年 4月 11日 22:25 https://www.circuitsgallery.com/are-neu ... ain-panel/

Are Neutral and Ground Wires Together in the Main Panel? Things You Need to Know!

#47 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:32
xiaoju
输入电压是一个范围,你纸上谈兵了
verdelite 写了: 2025年 4月 11日 22:30 120,不是110!还在坚持110的都是廊五,根本没到过美国。

#48 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:32
verdelite
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 21:02 不是这样

你家里的只有三相的一个相,电线杆上才是三个相

所以说单相功率不能搞太大,否则就会破坏用另外两个相的人家的电压稳定性
廊五瞎JB扯,美国家用电不是三相的,是两相的,不存在什么120度。

#49 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:34
xiaoju
尼玛,仔细看帖会死么?
verdelite 写了: 2025年 4月 11日 22:32 廊五瞎JB扯,美国家用电不是三相的,是两相的,不存在什么120度。

#50 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:35
Mountainlion
在主控板main panel哪里都是接在一起的,出去以后就不可以了。
https://www.electricaltechnology.org/20 ... panel.html

According to NEC Article 250, both the neutral and ground wires must be connected only in the main panel or at the first service disconnect.

xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:31 你没看懂啊

接地的地,不一定是物理的地球,铁棍,飞行器外壳都是地

零线和地线,在接地之前必须是独立的,原因问GPT即可

#51 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:37
xiaoju
这就叫独立接地,只不过地是那根铁棍
Mountainlion 写了: 2025年 4月 11日 22:35 在主控板main panel哪里都是接在一起的,出去以后就不可以了。
https://www.electricaltechnology.org/20 ... panel.html

According to NEC Article 250, both the neutral and ground wires must be connected only in the main panel or at the first service disconnect.

#52 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:38
verdelite
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:04 你个傻逼有打滚的功夫直接问问GPT都不会么,光知道丢人
草,人不在美国的人严禁对美国电路连接发表意见。

#53 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:40
verdelite
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:34 尼玛,仔细看帖会死么?
我看了才知道你瞎几把扯,而且判断出你人不在美国。

我老研读过美国电工规范。

#54 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 22:55
xiaoju
我是注册电工
verdelite 写了: 2025年 4月 11日 22:40 我看了才知道你瞎几把扯,而且判断出你人不在美国。

我老研读过美国电工规范。

#55 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:13
geust
你丫个傻屄原来是跟着GPT学电工,然后接私活打黑工。愿不得人都说你在日本靠帮老婆卖春过活。1850个“当用汉字”认全了么。

你丫不会是从来没见过main panel box吧。

给你丫一个提示,NEC 250.24(A)。
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:04 你个傻逼有打滚的功夫直接问问GPT都不会么,光知道丢人

#56 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:17
Scraper
这些我也听过,但还是不了解。

中心抽头在变压器端接地这句话我不肯定,因为我没有在变压器端观察过,所以我就认为所谓中心抽头在变压器端接地其实就是在电箱处接地,因为在电箱处接地完全没有必要嘛,当然如果在变压器端接地同时也在电箱处接地也没有什么坏处,一个好处就是零线地线都接在同一根金属条上不用区分,当然在具体操作中我还是会把同一个回路的零线地线接在同一根金属条上下相邻两个孔里的。

分电箱的地线严禁与分电箱零线连接这我也不理解,因为我没有分电箱不知道是怎么分出来的,但是如果分电箱的零线与主电箱的零线相连,应该没有问题呀!除非主电箱与分电箱之间零线连接丢失,那么分电箱的电流就会通过地线回流到变压器,地线可能过热引发火灾?

#57 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:19
verdelite
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:55 我是注册电工
非美村的。

#58 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:26
verdelite
Scraper 写了: 2025年 4月 11日 23:17 这些我也听过,但还是不了解。

中心抽头在变压器端接地这句话我不肯定,因为我没有在变压器端观察过,所以我就认为所谓中心抽头在变压器端接地其实就是在电箱处接地,因为在电箱处接地完全没有必要嘛,当然如果在变压器端接地同时也在电箱处接地也没有什么坏处,一个好处就是零线地线都接在同一根金属条上不用区分,当然在具体操作中我还是会把同一个回路的零线地线接在同一根金属条上下相邻两个孔里的。

分电箱的地线严禁与分电箱零线连接这我也不理解,因为我没有分电箱不知道是怎么分出来的,但是如果分电箱的零线与主电箱的零线相连,应该没有问题呀!除非主电箱与分电箱之间零线连接丢失,那么分电箱的电流就会通过地线回流到变压器,地线可能过热引发火灾?
不要因为一个电工智商低就自己瞎鸡巴搞。你如果自己搞,一定要按照规范搞。规范说了在入户电箱处要把零线接地。而且接地也有规范,现在已经不让使用水管。得打两根12英尺包铜钢钎,相距不少于6英尺。

另外在电杆处的入户变压器中心抽头是接地的。

#59 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:31
verdelite
有人说每一条规范都有人命,你不要以为是夸张的。学过物理的人不按规范做会留下大量安全隐患,在某些条件下要出人命。接电线不是说电器看起来能工作就OK了。

#60 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:33
redot
泥马还在鸡同鸭讲,看看发电机的图很难吗。。。有的可以,有的不可以地线和零线接