分页: 3 / 3

#41 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 16:04
Tutu
tingtingliu 写了: 2025年 9月 12日 15:37

对,是gfci 和afci二合一的,我看价格还有点贵,60刀一个

地线电压怎么量?需要断电量?表笔的另一端搭在什么地方?

maybe 开关电源的上电浪涌/高频噪声,可能触发 AFCI 误跳 拍个断路器照片 到Chat
问一下 inrush-heavy load


#42 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 16:30
tingtingliu
Tutu 写了: 2025年 9月 12日 16:04

maybe 开关电源的上电浪涌/高频噪声,可能触发 AFCI 误跳 拍个断路器照片 到Chat
问一下 inrush-heavy load

breaker得fault code显示是ground不是arc啊

我去另外一套房子里面测试,就不跳,breaker是一模一样的,我这breaker还是今天新换了的


#43 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 16:35
Xiaofish
tingtingliu 写了: 2025年 9月 12日 16:30

breaker得fault code显示是ground不是arc啊

我去另外一套房子里面测试,就不跳,breaker是一模一样的,我这breaker还是今天新换了的

你是说有问题这套房子,所有的插头都有问题?还是只是少数甚至是一个?


#44 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 16:54
tingtingliu
Xiaofish 写了: 2025年 9月 12日 16:35

你是说有问题这套房子,所有的插头都有问题?还是只是少数甚至是一个?

living之前没跳过,今天维修工来了突然跳了两次,但是只有打印机,路由器和灯,

次卧之前跳过两三次,后来就没跳了

主卧之前跳过几次,后来就暂时好了,直到这两天开始频繁跳,今天修了后变成了一直跳


#45 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 12日 17:59
tingtingliu

把台式机插到厨房的插座上,不跳


#46 Re: 空气开关跳闸的问题

发表于 : 2025年 9月 16日 18:16
tingtingliu

电工来了,换了一个西门子的breaker就好了

结论是GE/ABB的DFCI过于灵敏,家里布线过于老旧或者是比较cheap build的房子容易引起这个问题(主要是grounding leak的加测)