Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 12:06
liufanghe
lsheng 写了: 2023年 2月 7日 10:27 看不出高效的好多少。效率低的也85%的效率,高效的95%,因为效率高还要冷凝水。各种安装,维护都更麻烦。新机器,系统更复杂,坏了很难自己修理,只能换模块。价钱高的,如果5000刀的费用,一个月平均100刀的煤气费,一个月可以省10刀,500个月省出费用,假设这个新锅炉不会坏。如果考虑5%的房贷利率,每个月的利息平均21刀,那么永远都不省钱。
就是想不明白这个,如果设备正常为啥要换新的,也许和新车一样省心

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 12:11
pathdream
换老公

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 12:36
YouHi
liufanghe 写了: 2023年 2月 7日 12:04 制冷剂每年自己灌一次吧,你一定没问题,也花不了几个钱
这东西好像要有啥certification才能自己灌。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 13:38
kuku
赖美豪中 写了: 2023年 2月 7日 12:02 太多了,老中修空调的几大绝活,骗客人换机器,然后说拿不了保,回头自己那旧件去换质保,在卖给下一家。还有一种过了保修拿不了保,自己修修卖给第二家。
可以想象,就很多老中不顾一切只要价钱最便宜的购买习惯,出现这种假冒伪劣的服务和商品,一点都不稀奇。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 13:39
wildthing
kuku 写了: 2023年 2月 7日 13:38 可以想象,就很多老中不顾一切只要价钱最便宜的购买习惯,出现这种假冒伪劣的服务和商品,一点都不稀奇。
这不是很贴切

老中自己的东西还是重视高质量的

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 13:53
oldfriend
lsheng 写了: 2023年 2月 7日 10:27 看不出高效的好多少。效率低的也85%的效率,高效的95%,因为效率高还要冷凝水。各种安装,维护都更麻烦。新机器,系统更复杂,坏了很难自己修理,只能换模块。价钱高的,如果5000刀的费用,一个月平均100刀的煤气费,一个月可以省10刀,500个月省出费用,假设这个新锅炉不会坏。如果考虑5%的房贷利率,每个月的利息平均21刀,那么永远都不省钱。
有什么想不明白的, 二十年的direct spark可能连70%都没有, 全新的也就75%, 热交换器寿命也差不多到头了, 别想当然, 你口里所谓效率低的对这个炉子也是高效

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 15:39
lsheng
oldfriend 写了: 2023年 2月 7日 13:53 有什么想不明白的, 二十年的direct spark可能连70%都没有, 全新的也就75%, 热交换器寿命也差不多到头了, 别想当然, 你口里所谓效率低的对这个炉子也是高效
想当然的不是我。现在市面上能找到的最低效率也是85%,看起来也没和20年前的有啥区别。我家的应该是28岁的锅炉就是82%的效率。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 19:38
hagerty
向版主和各位大侠汇报一下最新状况。实在是衰呀。
快吃晚饭的时候板子到了,一顿操作猛如虎,换上了新板子,还是外甥打灯笼,照旧。失望之余,又检查了一遍。
这样我就把问题集中到了GAS VALVE 上了,这样一集中,还真发现问题了。所以很后悔,还是没经验,不该急着换板子的。我是这样发现问题的。我把连到GAS VALVE 的两根线拔了下来直接用万用表测,在系统停止重启前确实测到了几秒的24V 交流。但是两根线插回去连好GAS VALVE留个根出来再用万用表测,却始终没有24V了。这说明GAS VALVE内部短路掉了,还是我的理解还是不对?恐怕就是GAS VALVE 坏了,我的DIRECT spark也不正常。我早该这样测一下的,还是太着急没经验。
ANYWAY, 范围缩小到了GAS VALVE, 我恐怕要找人来了,不敢动GAS呀。
再次感谢大伙的热情帮助,我会继续汇报最新状况的。
BTW, 现在天气好,我家里70F,倒是不难过。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:11
oldfriend
开始有24v后来没有, 是自锁了吧, 安全保护, 可能需要reset一下, 至于gas valve, 那个有专门的工具测量, 你倒是可以拿screw driver的木把手敲几下, 看看是不是前几天太冷哪里stuck住了, 至于火花塞有哒哒哒哒的点火动作么?老炉子, 热交换, 管线, 风道里面灰尘不知道你清理过没有, 还有管线的绝热层也要检查, 你这炉子保持在70%以上已经是好的现象了, 都没弄的话浪费不少

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:11
lsheng
短路了,用万用表量下电阻不就知道了?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:15
oldfriend
gas valve就是个磁铁连着的橡皮碗, 磁铁吸合那个碗升起, 没电靠弹簧复位, 这东西主要是通过的压力有标准, 需要专业工具来调

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:17
wildthing
oldfriend 写了: 2023年 2月 7日 20:15 gas valve就是个磁铁连着的橡皮碗, 磁铁吸合那个碗升起, 没电靠弹簧复位, 这东西主要是通过的压力有标准, 需要专业工具来调
我倒是给我烘干机换过 Gas valve. 一个很简单的东西。如果看得见,换很容易。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:20
cellcycle1
Call professions

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:32
hagerty
lsheng 写了: 2023年 2月 7日 20:11 短路了,用万用表量下电阻不就知道了?
刚刚测了一下。系统静止状态下,GAS VALVE的连线拔掉,直接测两个端口,电阻是15M欧。不知道正常不?

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:33
oldfriend
wildthing 写了: 2023年 2月 7日 20:17 我倒是给我烘干机换过 Gas valve. 一个很简单的东西。如果看得见,换很容易。
不一样, 炉子用的一般两组线圈, 开始先试小气量, 全功率工作的时候才全开, 都是安全设计, 我开始不推荐他自己弄是知道他搞不定, 不值得折腾, 外加管路, 烟道, heat exchanger, 空调的evp顺道也清理了, 这么有年头的炉子是该换了, 不过吗, 不想换可以理解, 我也是闲的昨天跑进来看到这个, 好好好, 还是回wmkj了, 你们这帮天天侃挣钱的不太插的上嘴, a flower is lovesome

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:33
lsheng
感觉是断路了。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:34
hagerty
oldfriend 写了: 2023年 2月 7日 20:11 开始有24v后来没有, 是自锁了吧, 安全保护, 可能需要reset一下, 至于gas valve, 那个有专门的工具测量, 你倒是可以拿screw driver的木把手敲几下, 看看是不是前几天太冷哪里stuck住了, 至于火花塞有哒哒哒哒的点火动作么?老炉子, 热交换, 管线, 风道里面灰尘不知道你清理过没有, 还有管线的绝热层也要检查, 你这炉子保持在70%以上已经是好的现象了, 都没弄的话浪费不少
现在的情况是direct SPARK 打第一下spark就停止重启了。所以也确实很象一种自锁保护似的。不知道哪里的问题呀。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:37
oldfriend
hagerty 写了: 2023年 2月 7日 20:34 现在的情况是direct SPARK 打第一下spark就停止重启了。所以也确实很象一种自锁保护似的。不知道哪里的问题呀。
spark都没有你就别指望gas valve能正常工作了, spark怎么工作得看面板上的原理图, 瞎猜一个, 公共接地没弄好, 你拔掉那根粗的线有哒哒哒哒么?这玩意不看原理图不太好检查啊

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:45
lsheng
15M 的读数肯定是错的,先换Gas valve. 正常电阻300-2000Ohm之间。

Re: FURNACE不工作了,天寒地冻,大侠帮忙呀

发表于 : 2023年 2月 7日 20:56
hagerty
oldfriend 写了: 2023年 2月 7日 20:37 spark都没有你就别指望gas valve能正常工作了, spark怎么工作得看面板上的原理图, 瞎猜一个, 公共接地没弄好, 你拔掉那根粗的线有哒哒哒哒么?这玩意不看原理图不太好检查啊
你这句话提醒了我,又去测了一次,感觉对症状又更明白一些了。
这次还是把GAS VALVE 的连线拔了,连上万用表测电压。同时观察DIRECT SPARK, 有了新发现!就是有持续的SPARK了!SPARK启动后是持续的,然后很快可能就是半秒后,万用表的电压就24V了而且持续了数秒。
也就是说我如果不连GAS VALVE, CONTROL BOARD 输出的SEQUENCE 都很正常,甚至SPARK都正常。
都是一旦连了GAS VALVE, SPARK 打了一下就系统停止然后重启了。这样一看,还是GAS VALVE 有问题?