分页: 4 / 4
#61 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 17:03
由 gjq
heatpump即使的20华氏度效率还行的,除非是特别老旧的机器。
noles 写了: 2023年 12月 30日 19:39
东北看来不应该用heat pump. 冬天低于20度,效率就很低了。谁当初让你装heat pump的?
#62 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 17:07
由 malta
DollarMore 写了: 2024年 1月 16日 16:47
刚才用手 摸了摸 air duct 的外皮,只是 温热; 以前 烧油时,摸上去都 烫手
这个很正常。heat pump是移动大量的空气来增加热量,可能比你体温低很正常。
#63 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 17:15
由 tootsie
牌子在另一边,屋里看不到,现在外面冰天雪地出不去。LOL。 就是builder 装的,应该是最便宜那种,已经十几年了。我做过测试,23F以下heat pump 开不开没区别(我关掉breaker, 外面风扇上有冰的话转起来不平衡,太吵,所以一下冰雪的话我就去关掉breaker),26F heat pump 还是能工作一点点,30F 以上不下冰雪的话我会比较猥琐地一度一度地升温,尽量避免axillary heat on,只是heat pump on 的话比axillary heat on 省电很多。
蹭邻居的冷暖气也省不少电,townhouse middle unit 加上水管不在边墙的话不在家可以完全关掉暖气不用担心爆水管。我两三天不在家回来还有56F。LOL
#64 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 17:20
由 gjq
heatpump在湿冷的天气需要用很长时间除霜,机器旧一点又没及时加氟的话会比较惨。
新机器没有问题的,20F也没问题。
tootsie 写了: 2024年 1月 16日 17:15
#65 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 17:26
由 tootsie
gjq 写了: 2024年 1月 16日 17:20
heatpump在湿冷的天气需要用很长时间除霜,机器旧一点又没及时加氟的话会比较惨。
新机器没有问题的,20F也没问题。
除霜只是除罩子上的,扇叶上大块的冰搞不定。我曾经想给它打个伞。LOL
#66 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 20:53
由 gjq
只需要除散热器上的霜,不需要除叶片的。但是正常情况叶片不应该有冰
tootsie 写了: 2024年 1月 16日 17:26
除霜只是除罩子上的,扇叶上大块的冰搞不定。我曾经想给它打个伞。LOL
#67 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 20:57
由 DollarMore
空气中有 moisture,迟早会结冰。 雨雪天气 尤为严重
gjq 写了: 2024年 1月 16日 20:53
只需要除散热器上的霜,不需要除叶片的。但是正常情况叶片不应该有冰
#68 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 20:58
由 gjq
叶片温度跟气温一样,结冰也就跟地上的霜一样厚,无大碍。
散热器当然要除霜,但是根本不是问题
DollarMore 写了: 2024年 1月 16日 20:57
空气中有 moisture,迟早会结冰。 雨雪天气 尤为严重
#69 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 21:03
由 DollarMore
散热片除霜,需要 整个系统反向循环,非常浪费能量
gjq 写了: 2024年 1月 16日 20:58
叶片温度跟气温一样,结冰也就跟地上的霜一样厚,无大碍。
散热器当然要除霜,但是根本不是问题
#70 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 21:14
由 gjq
也还好吧。我的旧机器除霜确实是大问题,但是新机器感觉还好(而且是非常便宜的机器),不管是摄氏0度左右的冻雨天还是零下8-10度的干燥天,半小时一次,除霜1分钟就好了,损失跟热泵本身提升的效率比可以忽略
我的旧机器最后一两年要命的是逆转阀时灵时不灵,有时stuck在除霜模式,而且漏氟厉害到contractor认为加氟没有意义。
DollarMore 写了: 2024年 1月 16日 21:03
散热片除霜,需要 整个系统反向循环,非常浪费能量
#71 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 21:22
由 tootsie
gjq 写了: 2024年 1月 16日 20:53
只需要除散热器上的霜,不需要除叶片的。但是正常情况叶片不应该有冰
下雪,下冰,叶片上都是不均匀分布的大块的冰。一转起来轰鸣,跟洗衣机不均匀时似的。几年下来我实在受不了,一到下雪就去关breaker.lol
#72 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 16日 21:27
由 gjq
下雪的时候,冷的话叶片一转雪就没有了,暖和一点或者有太阳晒的话会化掉,变成冰的可能性不大
下冰极个别情况比较麻烦,但是积到影响叶片转的难度不小。
tootsie 写了: 2024年 1月 16日 21:22
下雪,下冰,叶片上都是不均匀分布的大块的冰。
#73 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 1月 25日 09:53
由 tootsie
刚来的电费单,35天1039度,全电,这个月有两周冰天雪地的,外面的unit 摞了厚厚的冰雪,把heat pump 关掉只用axillary heat 大概有10天吧。
#74 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 23日 23:53
由 DollarMore
最新的账单出来了, 1/15 - 2/25 , 用了 1950 度电,平均一天 65度。
会不会家里的电表不准,跑得太快?
----------
#75 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 24日 14:29
由 tend
DollarMore 写了: 2024年 2月 23日 23:53
最新的账单出来了, 1/15 - 2/25 , 用了 1950 度电,平均一天 65度。
会不会家里的电表不准,跑得太快?
----------
这是最冷的一个月,正常
#76 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 24日 16:59
由 tootsie
我最新的帐单是613度电,29天,1月25到2月22, 平均每天21.1度。这个月也有几天是关掉heat pump breaker, 因为笼子里外全是厚厚的冰,只用axillary heat,就是超大号电吹风。LOL
#77 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 24日 17:00
由 DollarMore
这个不可能吧? aux heat strip 8KW的 电阻丝,一个小时 8度dian度电,一天10个小时就 80度,你 用10天就 800度了。
tootsie 写了: 2024年 1月 25日 09:53
刚来的电费单,35天1039度,全电,这个月有两周冰天雪地的,外面的unit 摞了厚厚的冰雪,把heat pump 关掉只用axillary heat 大概有10天吧。
#78 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 24日 17:08
由 DollarMore
我大概其算了一下,基本能对上。
这个月 把space heater 都锁起来了,全靠 heat pump 取暖。
夜里 8个小时 54F,所以基本不启动;早晚 68F,白天 66F,感觉 heat pump 80% 的时间都在 ON;
看说明书 4吨的 机器 工作功率大约 5KW, 5KW X 16 小时 X 80% = 64 度电, 基本对上了
感觉还是 房子保温的问题,去年夏天 叫 TOWN 里的人来检查,结论是 已经做过 insulation,夹墙里有保温层,
看来他们的话不能信,天暖和了 得重新弄。
tend 写了: 2024年 2月 24日 14:29
这是最冷的一个月,正常
#79 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2024年 2月 24日 17:08
由 tootsie
DollarMore 写了: 2024年 2月 24日 17:00
这个不可能吧? aux heat strip 8KW的 电阻丝,一个小时 8度dian度电,一天10个小时就 80度,你 用10天就 800度了。
我不知道是什么功率,builder 装的。
电力公司可以看每天用电量,关掉heat pump 只用axillary heat 的话,60多到70多度电一天,从来没有到过80度一天,包括前两年很冷并且在家办公的日子,只用heat pump, 尽量避免axillary heat on 的话2,30度一天,夏天一般100多度一个月,回国那个月30度。