#61 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:33
geust
这句话是我在新老买卖提说的。LOL
verdelite 写了: 2025年 4月 11日 23:31 按照规范做最重要。有人说每一条规范都有人命,你不要以为是夸张的。学过物理的人不按规范做会留下大量安全隐患,在某些条件下要出人命。接电线不是说电器看起来能工作就OK了。

#62 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 11日 23:59
Scraper
verdelite 写了: 2025年 4月 11日 23:26 不要因为一个电工智商低就自己瞎鸡巴搞。你如果自己搞,一定要按照规范搞。规范说了在入户电箱处要把零线接地。而且接地也有规范,现在已经不让使用水管。得打两根12英尺包铜钢钎,相距不少于6英尺。

另外在电杆处的入户变压器中心抽头是接地的。
电箱右下侧有一根水管,管子里有一根很粗的铜线伸出来接到闸板地线接口,其实那根粗铜线被贼偷了水管外侧的那部分,我只好自己买一根,用铜螺帽接上,至于那根水管里的铜线延伸到哪我真不知道,可能就在电箱下面,可能在地下穿出去连两根包铜刚钎?

大家争论的零地在主电箱里是否连接这个问题我可以负责任地告诉大家,是相连的。我猜想道理可能是这样的,漏电时电流通过地线回到主电箱,但是主要还是要通过零线回到变压器,所以零线和地线必须相连,接地仅仅是为了保证地线带电时电压为零,而不是为了把电流引入大地回流到变压器。对不对?

#63 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:05
xexz
monday 写了: 2025年 4月 11日 19:53 如图

如果只用其中一个hot和neutral,其电流模式是啥样的?

是只有正玄曲线的上半部分么还是全部?

如果全部的话,且不是neutral也相当于火线了?


图片
我靠,电工真多,叔讲讲原理。


电路上的任何一点,都可以当作‘零’点,你把黑表笔戳到哪里,哪里就可以当‘零点/零线’,
红表笔戳到的那一点测量的电压值就是相对‘零点’的电位值/电势值。

交流电路中,任意两点的相对电位大小和正负随时变化,用示波器你能看到电压大小和方向变化的全部,万用表不行,它的读数显示的是‘等效值/有效值/平均值’,不显示方向(直流有明确的正负方向,或者说两点间的正负方向不随时间变化)。

所以,图示中的两个表都显示120V,没有正负之分。

现在,换一种测量方法,把黑表笔接任意一根火线(意思是把他设置成‘零电位’),分别测量她和图示中的‘中间抽头’与‘另一个火线’的电压,表显则是:中心抽头为120V,另一线为240V.

所以,中心抽头相对另外两条火线当然是有电位差的。至于,你把‘中心抽头’接到‘地线’上没有,那是另外一回事,如果接一起两点等电位,则没有电势差,就不会有电流,没有电流就没有能量转移,就不会‘触电’,就像‘高压线上的鸟’和‘站在楼顶’的你(只要不往下跳就不会势能变动能转热能)。

另外,多说一句:这种黑表笔乱戳(任意设置测量系统零点)还不耽误对系统研究的不变性就是所谓规范对称性。

#64 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:05
huangchong
Scraper 写了: 2025年 4月 11日 23:17 这些我也听过,但还是不了解。

中心抽头在变压器端接地这句话我不肯定,因为我没有在变压器端观察过,所以我就认为所谓中心抽头在变压器端接地其实就是在电箱处接地,因为在电箱处接地完全没有必要嘛,当然如果在变压器端接地同时也在电箱处接地也没有什么坏处,一个好处就是零线地线都接在同一根金属条上不用区分,当然在具体操作中我还是会把同一个回路的零线地线接在同一根金属条上下相邻两个孔里的。

分电箱的地线严禁与分电箱零线连接这我也不理解,因为我没有分电箱不知道是怎么分出来的,但是如果分电箱的零线与主电箱的零线相连,应该没有问题呀!除非主电箱与分电箱之间零线连接丢失,那么分电箱的电流就会通过地线回流到变压器,地线可能过热引发火灾?
https://circuitiq.ai/blogs/blog/why-do- ... ndividuals.

#65 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:23
Scraper
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:32 输入电压是一个范围,你纸上谈兵了
原来是110伏,后来升级到120伏了,真测量会有些偏差,我大别野处都是120伏。
其实看电波,也就是在峰谷两值之间连续起伏循环,+/-120伏只不过均值电压,而峰谷电压都要比120大,在一个周期内峰谷值之间的电压都存在,包括180度时的零电压。

#66 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:26
monday
这里讲清楚了为啥地线和零线必须要在circuit breaker box里bond

还专门强调了bond的含义



Mountainlion 写了: 2025年 4月 11日 22:25 https://www.circuitsgallery.com/are-neu ... ain-panel/

Are Neutral and Ground Wires Together in the Main Panel? Things You Need to Know!

#67 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:31
xiaoju
狗子急了
geust 写了: 2025年 4月 11日 23:13 你丫个傻屄原来是跟着GPT学电工,然后接私活打黑工。愿不得人都说你在日本靠帮老婆卖春过活。1850个“当用汉字”认全了么。

你丫不会是从来没见过main panel box吧。

给你丫一个提示,NEC 250.24(A)。

#68 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:32
xiaoju
你们还是去学一下,初中文化就够,不要整天用youtube自己看病
monday 写了: 2025年 4月 12日 00:26 这里讲清楚了为啥地线和零线必须要在circuit breaker box里bond

还专门强调了bond的含义


#69 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:34
monday
哥看了几个YouTube

他们说接地是为了防闪电等

真正的预防火零直连(修改一下,这里我本想说的是预防火线接触用电器金属外壳也就是火地直连),必须要靠地零接通

否则circuit breaker 无法检测到从地线到零线过来的瞬间超大电流
xiaoju 写了: 2025年 4月 11日 22:31 你没看懂啊

接地的地,不一定是物理的地球,铁棍,飞行器外壳都是地

零线和地线,在接地之前必须是独立的,原因问GPT即可

#70 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:37
xiaoju
零线和地线都要接地,但绝对不能接在一起

这两个东西有不同目的

正常情况下零线有电流,地线没有电流,漏电触电检测依赖于此
monday 写了: 2025年 4月 12日 00:34 哥看了几个YouTube

他们说接地是为了防闪电等

真正的预防火零直连,必须要靠地零接通

否则circuit breaker 无法检测到从地线到零线过来的瞬间超大电流

#71 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:38
huangchong
Scraper 写了: 2025年 4月 12日 00:23 原来是110伏,后来升级到120伏了,真测量会有些偏差,我大别野处都是120伏。
其实看电波,也就是在峰谷两值之间连续起伏循环,+/-120伏只不过均值电压,而峰谷电压都要比120大,在一个周期内峰谷值之间的电压都存在,包括180度时的零电压。
火线p-p电压是 120 x 1.414 x2 =340v , 对0线就是正负170v
一般说的120V是指rms 电压,就是峰值的1/sqrt(2)

#72 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:43
huangchong
monday 写了: 2025年 4月 12日 00:34 哥看了几个YouTube

他们说接地是为了防闪电等

真正的预防火零直连,必须要靠地零接通

否则circuit breaker 无法检测到从地线到零线过来的瞬间超大电流
地线和零线在main panel里用main bonding jumper连接得原因是地线埋在地里其实有一定的电阻值,如果没有在盒子里跟零线直接连上,当火线在用电电路里搭上地线的时候,由于这个电阻的存在,不能形成足够大的电流触发总闸。 所以要在盒子里把地线和零线用粗导体连起来,这样当出现ground fault的时候有极低电阻的回路触发总闸。
下面这个视频对这个问题说得比较清楚


#73 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:48
monday
如果零地不连接,那你说万一火线不小心搭在了微波炉金属外壳上会发生什么?

金属外壳是连地线的


xiaoju 写了: 2025年 4月 12日 00:37 零线和地线都要接地,但绝对不能接在一起

这两个东西有不同目的

正常情况下零线有电流,地线没有电流,漏电触电检测依赖于此

#74 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:49
geust
你个满嘴巧克力顺着嘴角流淌的狗子就别在这里光屁股拉磨软圈丢人现眼了。

前两天还说什么200A入户需要做功率平衡,很少见。现在北美building code要求base model 2400sqft以上的房子入户功率就是200A。你个傻屄假电工不知道吧。LOL
xiaoju 写了: 2025年 4月 12日 00:31狗子急了

#75 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:50
xiaoju
外壳接地就行了,为什么要接零线?

地线和大地之间,有漏电监测器,火线和零线之间,也有漏电监测器
monday 写了: 2025年 4月 12日 00:48 如果零地不连接,那你说万一火线不小心搭在了微波炉金属外壳上会发生什么?

金属外壳是连地线的

#76 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:51
xiaoju
狗子急火攻心,看不懂贴
geust 写了: 2025年 4月 12日 00:49 你个满嘴巧克力顺着嘴角流淌的狗子就别在这里光屁股拉磨软圈丢人现眼了。

前两天还说什么200A入户需要做功率平衡,很少见。现在北美building code要求base model 2400sqft以上的房子入户功率就是200A。你个傻屄假电工不知道吧。LOL

#77 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:53
monday
我上帖打错了,本想说的是预防火地直连
huangchong 写了: 2025年 4月 12日 00:43 地线和零线在main panel里用main bonding jumper连接得原因是地线埋在地里其实有一定的电阻值,如果没有在盒子里跟零线直接连上,当火线在用电电路里搭上地线的时候,由于这个电阻的存在,不能形成足够大的电流触发总闸。 所以要在盒子里把地线和零线用粗导体连起来,这样当出现ground fault的时候有极低电阻的回路触发总闸。
下面这个视频对这个问题说得比较清楚


#78 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:55
monday
我就是看的这个YouTube才明白的
huangchong 写了: 2025年 4月 12日 00:43 地线和零线在main panel里用main bonding jumper连接得原因是地线埋在地里其实有一定的电阻值,如果没有在盒子里跟零线直接连上,当火线在用电电路里搭上地线的时候,由于这个电阻的存在,不能形成足够大的电流触发总闸。 所以要在盒子里把地线和零线用粗导体连起来,这样当出现ground fault的时候有极低电阻的回路触发总闸。
下面这个视频对这个问题说得比较清楚


#79 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:56
huangchong
至于为什么在sub panel里不把零线和地线连起来,这是为了防止objectionable current。原理是当零线离开总配电箱一段距离,特别是路上已经接过一些用电器以后,就不能假设它还是0电位了。

而地线在任何地方,都是要和需要接地的用电器的外壳相连的。比如说比较高级一点的高功率电器,打开以后可以发现外壳之间都是用黄绿线连在地线上的。。 那么假设如果sub panel里, 地线是跟零线直接相连的,而在这个地方零线已经偏离了0电位,那就等于直接把外壳连在了带电的零线上,等于请用户去摸零线,这是不好的。

#80 Re: 问一个电工问题

发表于 : 2025年 4月 12日 00:57
xiaoju
火地短路的话,报警器立马就启动了

但如果你本来零线和地线就是短接的,这个报警机制就没有用了
monday 写了: 2025年 4月 12日 00:53 我上帖打错了,本想说的是预防火地直连