空调启动频繁原因和解决方法
发表于 : 2022年 8月 12日 09:09
首先要确认两个事情,一个是SYSTEM 是否OVERSIZE,在这种情况下,由于温度降低很快,而室内空气中的湿气并没有排除,造成湿度加大,这种问题的解决方法,就如NOLES 说的,调整TEMPERATURE SWING, 就是一个温度SENSOR设定的摆动幅度,这个幅度可以调整不同SWING在冷AC 热FURNACE,甚至更多的环境在,如 HEAT PUMP等。但是过高的SWING会感觉不舒适。 另外一个问题是房子过多的AIR LEAKAGE或INSULATION 不好,造成频繁启动,需要先解决AIR LEAKAGE 和INSULATION, 可以看我的另外一个帖子。
还有一种情况会造成启动频繁,CPH,就是这个温控器本身设定的CPH过高,例如6次/HOUR,需要调整INSTALLER SETTING, 参考温控器的INSTALLER INSTRUCTION,HONEYWELL的温控器一般是先从 SYSTEM --- 到 “ 空格键 5秒钟”, 进入INSTALLER SETTING PAGE, 但还需根据每个温控器的说明书而定。