分页: 1 / 1
帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 13:23
由 aemitbbs
York Diamond 80
找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。

Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 14:25
由 oldfriend
看看和热水器挨着的那部分有漏风的一道一道的缝隙么, 就是那根黄色管子下面, 那里是blower的位置, 如果有, 说明被前面的绝热层盖住了, 扒开一个缝看看, 如果没有一道一道的缝隙, 那么通常在屋顶的回风口
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 15:32
由 gousheng
你的和我的像极了不过我的不是York。Air Filter在鼓风机前面啊
aemitbbs 写了: 2023年 2月 8日 13:23
York Diamond 80
找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 15:39
由 wildthing
aemitbbs 写了: 2023年 2月 8日 13:23
York Diamond 80
找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。
我的和你的几乎是一样的吗。区别是左右反了。
我的Filter 在右上面。你的也许在左上面。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 16:00
由 aemitbbs
wildthing 写了: 2023年 2月 8日 15:39
我的和你的几乎是一样的吗。区别是左右反了。
我的Filter 在右上面。你的也许在左上面。
回头找找看,多谢
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 18:54
由 fukwumao
进风口处
应该在底下或者后面?
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 20:26
由 QIANSHUIBA
aemitbbs 写了: 2023年 2月 8日 13:23
York Diamond 80
找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。
这是一个diy错误的安装方法,这台机器采用了downflow , 所以return duct就是上面的metal duct,blower 就在下面, 一般说furnace的air filter 就在return duct 和 blower之间。 这台机器安装错误在于 应该采用upflow方式,将furnace 反转放到air supply duct, 这才是正确的,否则这个系统运行很费劲。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 8日 20:27
由 iMaJia
aemitbbs 写了: 2023年 2月 8日 13:23
York Diamond 80
找了半天也找不到air filter在哪里,请大神帮忙啊。
房子裡面的抽風口?
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 10日 15:05
由 aemitbbs
QIANSHUIBA 写了: 2023年 2月 8日 20:26
这是一个diy错误的安装方法,这台机器采用了downflow , 所以return duct就是上面的metal duct,blower 就在下面, 一般说furnace的air filter 就在return duct 和 blower之间。 这台机器安装错误在于 应该采用upflow方式,将furnace 反转放到air supply duct, 这才是正确的,否则这个系统运行很费劲。
多谢多谢。看来自己搞不了了,已经打电话约了furnace tune-up,等搞好了再上来汇报。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 10日 16:50
由 HaibaraAi
和我家的有点像。 老式的furnace有的在机器上是没有filter的,要加额外的accessory才有。
我家的filter是在楼道里的进风管道口。倒是换起来方便,根本不用碰furnace
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 13日 20:49
由 fukwumao
有答案了吗?
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 13日 23:16
由 QIANSHUIBA
aemitbbs 写了: 2023年 2月 10日 15:05
多谢多谢。看来自己搞不了了,已经打电话约了furnace tune-up,等搞好了再上来汇报。
由于安装者选择了错误的down flow的furnace,造成整个安装的错误。简单说,热空气上升,冷空气下沉,furnace blower吹出的热空气最好向上,并且你的ductwork也是这样设计的。这个furnace很难颠倒过来再次使用,本身的设计问题还有周围拥挤的water heater等的制约去,要找有经验的师傅。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 13日 23:22
由 drifter
有Crawlspace 的房子 好多这样的吧 热风管子在crawl space furnace在一楼 热风只能向下呀
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 14日 13:30
由 QIANSHUIBA
drifter 写了: 2023年 2月 13日 23:22
有Crawlspace 的房子 好多这样的吧 热风管子在crawl space furnace在一楼 热风只能向下呀
你还是没有看懂这个配置的错误,明显的这个房子是地下室或车空等的furnace, 利用的是不同的夹层做ductwork通道, 而你的是在一层,利用crawlspace做通道,但还有很多crawlspace房子的系统在crawlspace中,那是另外的设置方法,各不相同而已。
Re: 帮忙看看这个古董furnace的air filter在哪里?
发表于 : 2023年 2月 14日 13:46
由 Nash
燃气热水器和furnace 能离这么近吗?有没有规定最短距离?一个漏气,会导致另一个起火吗?
我的两个也在一起,中间只有6,7米远