紫外线空气净化器/紫外线杀菌灯 从十年前大力推广进入民用市场到现在已经相当普及
。通过对空间和物体进行紫外线照射,对空气中的病菌,细菌,有害微生物进行净化。
http://baike.baidu.com/view/6599518.htm
目前的民用产品已做得非常完善。可是对于华人家庭来说,使用普及率非常低,基本上
用的都是买的房子前屋主装的。下面以Honeywell UV100A1059 Ultra Violet Air
Treatment System (霍尼韦尔UV100A1059紫外线空气净化器)为例,为大家介绍如何DIY
安装在中央冷暖气机的回风管道上。此流程非常简单,无需特别技术要求,全程只需30
分钟。

需要准备的工具:
1)普通电钻 (供参考)
http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R ... 2/ProductD
http://www.homedepot.com/h_d1/N-25ecodZ ... 000/h_d2/P
2)2 寸 Hole Saw 和Quick-Change Arbor
http://www.homedepot.com/webapp/wcs/sto ... oductDispl
1) 撕下或付印 PRODUCT DATA第六页(示意图),贴在回风管道侧面(8寸/10寸 那面上
)上. 最佳的位子是离地面25-30寸或距离过滤框(Filter Rack)3到5寸。安装在这个位
子还可以很有效的消灭附在filter上的细菌.
2) 按示意图打一个2英寸的洞(中上),然后再按示意图在左边和右边各打一个3/32"
的小孔。
3)把底座放上,位置校正好后,用提供的两个螺丝将底座固定在回风管道上。先上一
个螺丝,不要太紧,然后再上第二个,然后再一起收紧。(小心螺丝拧过斗打滑).
4) 将灯管小心地装入灯手柄。按示意图方向(第8页,Fig 7)将灯座插入底座,然后顺时
针方向旋转灯手柄,直到卡入到位。
5)把电源插上即可。在灯手柄的中间你会见到紫色发亮的光,即告成功。

Honeywell UV100A1059 Ultra Violet Air Treatment System 官方网站
http://yourhome.honeywell.com/home/Prod ... ing/UV+Tre

产品功能:
Highly Effective - Eliminates up to 99.9% of mold spores in your system
High Rate of Success - Kills up to 87% of certain airborne bacteria passing
by the system
Highly Efficient - Helps to maintain system efficiency and airflow, which
saves money by not having to have your sytstem coil cleaned as often

YouTube 动态安装流程(RUVLAMP 型号, 仅供参考. 教大家装的是Pro Version,必需
装在回风管道的侧面)


ebay 参考价
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... l1313&_nkw

温馨提示:
1)如果觉得电钻,2 寸 Hole Saw 和Quick-Change Arbor 花费太高的话,可以买一把
45度剪刀,手工慢慢剪个2寸的圆口。
http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1v/R ... 2/ProductD
2)用电钻打洞时不建议戴手套操作,尤其是纱手套。打2寸洞时,当定位的小洞打穿后
,接着不要太用力,当2寸洞完全定位老固后,才用点力,但不要过猛。安全第一。
3)附近没有电源插座的话,可用延长线,延长线最好不要超过6尺。
4) 回风管道如是软管(Flex Duct) 或接近软管, 请不要安装。盲目安装使用存在危险。