发信人: acer (孔雀翎), 信区: Living
标 题: [合集] 空调! 空调!
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 3 11:39:32 2013, 美东)


☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 提到:

大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
,您需要保持一定的耐心.

大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
活增添一份娱乐.

在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
方言称呼难免会有所不同, 免得引起误会, 因为有了这些基本数据, 俺才能够很有效
,很精准的回答您的问题.提问请尽量不要以私信的方式,不然很有可能类似的问题,
俺要回答无数次,除非牵涉到一些估价的细节,如您不原意公开,可私信给我。

如果您是紧急求助,您需要把贴贴到班上去,请不要重复提问。

俺回答的问题和建议只是以参考和娱乐为主,当您要决定做下一步之前,还是要请当地
的专业人士做最后的确定.

谢谢大家!



摘自班上常见问题与解答:

Q:13年的air conditioning system需要换吗?
A:一般13年的冷气机,不管是看外表或者内部散热片成色,都应该是还可以的,唯一难
看点的可能是那个散热马达和风扇叶子,日晒雨淋,13 下来很有可能会变色的很旧,
但都不会有问题的,设计上都是防水的。云气好的话,再用5到10年甚至更久也是可能
的.


冷气机电路系统自行检查最需要的7件工具

http://www.mitbbs.com/article_t/Living/32763147.html

注: 所有的自行检测需要关电操作,在确保安全的情况下才能打开电源开关!











☆─────────────────────────────────────☆

ltsh (livehappy) 于 (Fri Mar 15 14:44:24 2013, 美东) 提到:

谢谢!
我家gas furnace的型号是NBF100F20A1,牌子是comfortmaker.
大约一个月以前每次打开的时候在出风口还没有出风前就开始
有耳鸣的声音,很sharp。发现声音不是从出风口出来的,在车库里面
听到的声音最大,比在二楼gas furnace底下都大。
gas furnace是在二楼的阁楼里。

后来我找了warranty的人,很奇怪当时试了很多次都没有那种耳鸣
的声音。之后也听到过(都是在晚上),但是小多了。也想不通为什么?天气暖和了
可是在最冷的时候它也没这么响过。

帮我看看,包子答谢!

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnace) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。
: 如果您有其它的问题,俺也会试着来回答您,或许有时候不会那么快,您需要保持一定
: 的耐心.
: 谢谢大家!






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:06:50 2013, 美东) 提到:


【 在 ltsh (livehappy) 的大作中提到: 】
: 谢谢!
: 我家gas furnace的型号是NBF100F20A1,牌子是comfortmaker.
: 大约一个月以前每次打开的时候在出风口还没有出风前就开始
: 有耳鸣的声音,很sharp。发现声音不是从出风口出来的,在车库里面
: 听到的声音最大,比在二楼gas furnace底下都大。
: gas furnace是在二楼的阁楼里。
: 后来我找了warranty的人,很奇怪当时试了很多次都没有那种耳鸣
: 的声音。之后也听到过(都是在晚上),但是小多了。也想不通为什么?天气暖和了
: 可是在最冷的时候它也没这么响过。
: 帮我看看,包子答谢!

这种情况基本上就是draft inducer.理论上是不建议加油的,拆下来两头加点油吧,
可省就省。




☆─────────────────────────────────────☆

ltsh (livehappy) 于 (Fri Mar 15 15:08:02 2013, 美东) 提到:

请问draft inducer在哪里?是在机身上吗?
谢谢!
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 这种情况基本上就是draft inducer.理论上是不建议加油的,拆下来两头加点油吧,
: 可省就省。






☆─────────────────────────────────────☆

joshwatree (joshwatree) 于 (Fri Mar 15 15:13:58 2013, 美东) 提到:

楼主您好,我问个问题:普通家用地下室的燃气暖气炉为什么耗电量如此之大?我家的
如果风扇设成on的话,相当于功率700瓦,这也太骇人了吧?一个月耗掉的电费竟然逼
近燃气费了。后来我设成风扇auto,电费下降了才四分之一,燃气费又升上去了,总的
来看还不如设成on省钱。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:15:09 2013, 美东) 提到:


【 在 ltsh (livehappy) 的大作中提到: 】
: 请问draft inducer在哪里?是在机身上吗?
: 谢谢!


机器上方那块板朝上移动后拿开。你会看到一个小的排气马达。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:18:04 2013, 美东) 提到:


【 在 joshwatree (joshwatree) 的大作中提到: 】
: 楼主您好,我问个问题:普通家用地下室的燃气暖气炉为什么耗电量如此之大?我家的
: 如果风扇设成on的话,相当于功率700瓦,这也太骇人了吧?一个月耗掉的电费竟然逼
: 近燃气费了。后来我设成风扇auto,电费下降了才四分之一,燃气费又升上去了,总的
: 来看还不如设成on省钱。

你需要向楼上的学习,我需要知道品牌,型号,和serial #





☆─────────────────────────────────────☆

ltsh (livehappy) 于 (Fri Mar 15 15:20:44 2013, 美东) 提到:

谢谢!知道是哪里的问题就好了,我也会找些video看看。
有问题再来请教!

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 机器上方那块板朝上移动后拿开。你会看到一个小的排气马达。






☆─────────────────────────────────────☆

littledonkey (Newlife) 于 (Fri Mar 15 15:22:16 2013, 美东) 提到:

请推荐一款安静可靠的gas furnace. 老的要换。我们这规定好像效率要在90%以上。谢
谢。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:29:43 2013, 美东) 提到:


【 在 littledonkey (Newlife) 的大作中提到: 】
: 请推荐一款安静可靠的gas furnace. 老的要换。我们这规定好像效率要在90%以上。谢
: 谢。

对不起,这个问题俺想先和上级反映一下,俺不想听到有人说俺变相为其它公司做广告



☆─────────────────────────────────────☆

FatSheep (Serta is my cousin) 于 (Fri Mar 15 15:31:56 2013, 美东) 提到:

The hot-air pipes that comes out from the furnace are not sealed properly,
there are unsealed connections when it turns. Will this be dangerous, such
as CO leaking into the air?
Thanks!


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。
: 如果您有其它的问题,俺也会试着来回答您,或许有时候不会那么快,由于时间有限,
: 俺每天只能回答3-5个问题,一但你的提问没有及时回答,您需要保持一定的耐心.
: 谢谢大家!






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:41:48 2013, 美东) 提到:


【 在 FatSheep (Serta is my cousin) 的大作中提到: 】
: The hot-air pipes that comes out from the furnace are not sealed properly,
: there are unsealed connections when it turns. Will this be dangerous, such
: as CO leaking into the air?
: Thanks!

是PVC管还是金属管? 可否上张照片? 需要看到图才能确定是对是错。





☆─────────────────────────────────────☆

joshwatree (joshwatree) 于 (Fri Mar 15 15:47:37 2013, 美东) 提到:

是Trane XL90,所谓的“高效”型,进气管和排气管并行出室外,PVC的,噪音也是吵
得要命。
从维修记录看,前房主4年前换过风扇。有没有耗电量低的风扇?总感觉700瓦的送风24
小时运转实在是大马拉小车,太费电了。
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你需要向楼上的学习,我需要知道品牌,型号,和serial #






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 15:51:23 2013, 美东) 提到:


【 在 ltsh (livehappy) 的大作中提到: 】
: 谢谢!知道是哪里的问题就好了,我也会找些video看看。
: 有问题再来请教!

谢包子





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Mar 15 16:06:21 2013, 美东) 提到:


【 在 joshwatree (joshwatree) 的大作中提到: 】
: 是Trane XL90,所谓的“高效”型,进气管和排气管并行出室外,PVC的,噪音也是吵
: 得要命。
: 从维修记录看,前房主4年前换过风扇。有没有耗电量低的风扇?总感觉700瓦的送风
24
: 小时运转实在是大马拉小车,太费电了。


XL90 是TRANE furnace 的其中一个系列。型号能够看出机器的功率,Serial # 可以看
出机器的年份. 你的型号前三个字母因该是TUC-----



☆─────────────────────────────────────☆

binbin (小甜甜) 于 (Fri Mar 15 16:15:07 2013, 美东) 提到:

好帖!进来支持一下!



☆─────────────────────────────────────☆

IamMJ (I AM) 于 (Sun Mar 17 22:27:55 2013, 美东) 提到:

楼主好! 我家用的Gas Furnaces: Trane XL90 Super Efficiency Gas Furnace.住在
纽约地区。今年冬天每月的utility400刀, 电100,气300刀。想问问能有办法降低吗
? 家里白天55华氏度,晚上60华氏度,房子3300sqft. Thanks!
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。
: 如果您有其它的问题,俺也会试着来回答您,或许有时候不会那么快,一但你的提问没
: 有及时回答,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主。
: 谢谢大家!
: 摘自班上常见问题与解答:
: Q:13年的air conditioning system需要换吗?
: A:一般13年的冷气机,不管是看外表或者内部散热片成色,都应该是还可以的,唯一难
: 看点的可能是那个散热马达和风扇叶子,日晒雨淋,13 下来很有可能会变色的很旧,
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun Mar 17 23:39:00 2013, 美东) 提到:


【 在 IamMJ (I AM) 的大作中提到: 】
: 楼主好! 我家用的Gas Furnaces: Trane XL90 Super Efficiency Gas Furnace.住在
: 纽约地区。今年冬天每月的utility400刀, 电100,气300刀。想问问能有办法降低吗
: ? 家里白天55华氏度,晚上60华氏度,房子3300sqft. Thanks!


不好意思,刚才在同时回答3个完全不同的问题,把你的天然气误认为是液化气了。

XL90 现在来说只是一台90% 效率的暖气炉,但在当时是属于很顶级的机器。如果长时
间没保养的话,坦白说连80%的机器都不如。先请人做个heat exchanger 清洗,和机器
的保养,做完后会好一些。同时未来的5年,你要做好有换机器的预算。那年代90%
furnace 的 heat exchanger 厂家的设计使用期一般都在20年。新一代 TRANE 95%
furnace 的 heat exchanger 是终身保证的。
300 是稍微高了一点。 如果你不想花钱请人做保养,先自己做个基本保养。



☆─────────────────────────────────────☆

shell (Salut Bebe) 于 (Mon Mar 18 02:54:20 2013, 美东) 提到:

怎么自己做保养?哪些值得做?
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 不好意思,刚才在同时回答3个完全不同的问题,把你的天然气误认为是液化气了。
: XL90 现在来说只是一台90% 效率的暖气炉,但在当时是属于很顶级的机器。如果长时
: 间没保养的话,坦白说连80%的机器都不如。先请人做个heat exchanger 清洗,和机器
: 的保养,做完后会好一些。同时未来的5年,你要做好有换机器的预算。那年代90%
: furnace 的 heat exchanger 厂家的设计使用期一般都在20年。新一代 TRANE 95%
: furnace 的 heat exchanger 是终身保证的。
: 300 是稍微高了一点。 如果你不想花钱请人做保养,先自己做个基本保养。






☆─────────────────────────────────────☆

caosam (翁嗡瓮蓊) 于 (Mon Mar 18 04:11:38 2013, 美东) 提到:

在屋里听到似乎管子里面气很多。。怎么在gas furnace放气呢?

IamMJ (I AM) 于 (Mon Mar 18 11:24:53 2013, 美东) 提到:

所以Lz认为是机器老化的缘故,那么那些人会做heat exchanger 清洗呢? 是town里的
plummer?做一次heat exchanger 清洗大概要多少?多谢Lz的解答!
: furnace 的 heat exchaner 是终身保证的。
: 300 是稍微高了一点。 如果你不想花钱请人做保养,先自己做个基本保养。





☆─────────────────────────────────────☆

Bonton (查无此人) 于 (Mon Mar 18 11:29:30 2013, 美东) 提到:

我家楼上面积3000sqft,只有一个zone。最近,又装修了地下室,总面积有4000sqft了。
能不能将楼上楼下分几个zone出来?工程大吗?大概要多少预算?



☆─────────────────────────────────────☆

lqb76 (liangliang) 于 (Mon Mar 18 11:40:28 2013, 美东) 提到:

地下室有一个 Boiler 供热,50+年了, 非常喜欢,如果坏掉的话,要如何替换。谢谢



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:10:33 2013, 美东) 提到:


【 在 shell (Salut Bebe) 的大作中提到: 】
: 怎么自己做保养?哪些值得做?

你可以在班里搜,也可在我过去的文章里瘦。如果你对使用心得有任何的建议,我也是
非常的欢迎你的反馈,不管是正面的,还是负面的。一但你的反馈有推荐性,只要你不
介意,我将会引用你的ID,你的表述去修改我的文章。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:13:47 2013, 美东) 提到:


是一根风管出气多,还是所有的风管出气都多?


【 在 caosam (翁嗡瓮蓊) 的大作中提到: 】
: 在屋里听到似乎管子里面气很多。。怎么在gas furnace放气呢?






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:15:53 2013, 美东) 提到:

Heating & air Conditioning Company
or
Heating & Cooling Company
找BBB Rate A+ 的公司。一般都在$100 左右,但是你要小心,他们很有可能都会试着
叫你换机器,如果你暂时不想换,要保持镇定。

【 在 IamMJ (I AM) 的大作中提到: 】
: 所以Lz认为是机器老化的缘故,那么那些人会做heat exchanger 清洗呢? 是town里的
: plummer?做一次heat exchanger 清洗大概要多少?多谢Lz的解答!






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:21:49 2013, 美东) 提到:

这得看你的Supply Ducts 和Return Ducts 的布局。你要理解的是,一套优秀的zoning
control 还需要考虑到的是 airflow 循环的平衡。工程不小的。比方说你装3个
zones 分别控制二楼,一楼和地下室,你可能认为只需要在通往二楼,一楼和地下室的
supply 主管道上各加装个自动风门,通过主控板和相应的分别控制二楼,一楼和地下
室的温控器连接,看上去似乎可行,但其实是错误的,但有一些家庭的zoning control
好像确实是这样的。
试想如果大家共用一个 air return(大多数家庭都是这样子),如果48000 btu 的冷气
机 结合1600CFM 的furnace blower, 当一楼和地下室已达到了comfort zone(风门关
闭), 而二楼还继续要使用冷气机的时候,如果按照上面的布局,系统地airflow 是无
法 balance 的。这时需要通过一定的计算去增加一些自动bypass 的风管 去满足系统`
airflow 的平衡。不然就是意味着无谓地能源浪费。这只是一个简单易懂的例子,其实
还是蛮复杂的。找三家估,取中间。

【 在 Bonton (查无此人) 的大作中提到: 】
: 我家楼上面积3000sqft,只有一个zone。最近,又装修了地下室,总面积有4000sqft
了。
: 能不能将楼上楼下分几个zone出来?工程大吗?大概要多少预算?






☆─────────────────────────────────────☆

Seventy6 (走着瞧,瞧着走) 于 (Mon Mar 18 15:25:40 2013, 美东) 提到:


非常感谢楼主。

我有两个问题:
一。 我的公寓里有个约四十年的 Gas Furnace, 需要更换吗,据说要 3000 多,这
个价格合理吗 ?
二。 我们墙上有个 Thermostat, 也是很旧的,用水银的那种,已经开始有些不准,
一直想换成新式的数码的那种,不太贵,可是不知道新的 Thermostat 能否和老炉子
配套。 




imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:28:18 2013, 美东) 提到:

坏了再说吧,科技每天在进步,没人能够预测明天。
Boiler 内部只要不漏水,使用寿命是会常一点。它其实就是现在大力推广 所谓
tankless 的前身。

【 在 lqb76 (liangliang) 的大作中提到: 】
: 地下室有一个 Boiler 供热,50+年了, 非常喜欢,如果坏掉的话,要如何替换。谢谢






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Mar 18 15:36:32 2013, 美东) 提到:


【 在 Seventy6 (走着瞧,瞧着走) 的大作中提到: 】
: 非常感谢楼主。
: 我有两个问题:
: 一。 我的公寓里有个约四十年的 Gas Furnace, 需要更换吗,据说要 3000 多,这
: 个价格合理吗 ?
: 二。 我们墙上有个 Thermostat, 也是很旧的,用水银的那种,已经开始有些不准,
: 一直想换成新式的数码的那种,不太贵,可是不知道新的 Thermostat 能否和老炉子
: 配套。 


公寓多大? 800sf? 1200sf? 1500sf? 2000SF?

新机器的型号?

老一代带水银的thermostat,依各州法律不同,理论上你不可以自行拆掉。 用电子的比
较好。



☆─────────────────────────────────────☆

laohuangniu (老黄牛) 于 (Mon Mar 18 15:56:01 2013, 美东) 提到:

AC漏冷酶,找漏的方法?换整个AC还是每年夏天花百十刀补冷酶?
谢谢
zoun (Konchog Gyamtso) 于 (Mon Mar 18 16:54:48 2013, 美东) 提到:

夏天最热的时候是不是一早就开始制冷比下午下班回来开空调可能还要省电?
出风口风量感觉正常,温度茶叶正常的话,屋子温度不能低于78度可能是什么原因?除
了空调功率太小以外?



☆─────────────────────────────────────☆

cyler (cyler) 于 (Mon Mar 18 17:23:57 2013, 美东) 提到:

LZ 你好 ,请问 hydro air 比一般的forced air好处在哪里 ? 我知道baseboard
很舒服,但是难看,占地方 不好摆弄家具, 所以想装hydro air 正好和马上要装的
central air 整合

boiler 和water heater 用weil-maclain的高端的一款好吗? 质量如何?

central air 我门准备用trane的 16 seer的那款,好像叫XB14, 不知道这款会不会停
产? 当然更高seer的好可以我们budget有限。


最后是想问问价格,我们找了10家报价吧,报价最便宜的也要3万4,我们是1,2楼分开
的2个系统, 房子2800sf
这个价格算是可以了吧? 还是偏高?

thanks a million




☆─────────────────────────────────────☆

father (野狼证券) 于 (Mon Mar 18 23:33:25 2013, 美东) 提到:

找人来修Furnace是什么公司好?价格怎么样?



☆─────────────────────────────────────☆

EPA (坐好) 于 (Tue Mar 19 08:33:19 2013, 美东) 提到:

大牛好人呐




☆─────────────────────────────────────☆

flashzeb (Graduate Wanderer) 于 (Tue Mar 19 11:03:08 2013, 美东) 提到:

您好。不知道能否帮忙解答一下我的一个疑惑
我刚买了一个condo,自己有一个heat pump在户外, 产家和型号分别是Carrier
38YCC030340
当时inspector检查的时候说这个heat pump有8+的年龄,当时没有检查出来问题

这刚住进去两天,发现常常heat pump外表有薄薄的一层冰,不过有的时间就没了。这
个正常吗?怎么办?如果检查出来有大问题,可以问inspector要修理费吗?



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 14:59:57 2013, 美东) 提到:


【 在 laohuangniu (老黄牛) 的大作中提到: 】
: AC漏冷酶,找漏的方法?换整个AC还是每年夏天花百十刀补冷酶?
: 谢谢


需要提供以下数据:
Model #
Serial # (前5位数)
已连续加了几年?
几月份加? 加了多少磅? 加了后能支持多久?
加以前 suction pressure ? Superheat (如果有)?
加以前 liquid pressure ?
是否曾经用过紫外线测漏?
是否曾经用过所谓的 Coil/Leak Repair Kit?
冷气机 Location (Packaged unit, 需注明) ?
暖气炉 Location?
冷气机和暖气炉之间的距离 ?




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:03:24 2013, 美东) 提到:


【 在 zoun (Konchog Gyamtso) 的大作中提到: 】
: 夏天最热的时候是不是一早就开始制冷比下午下班回来开空调可能还要省电?
: 出风口风量感觉正常,温度茶叶正常的话,屋子温度不能低于78度可能是什么原因?除
: 了空调功率太小以外?

这个问题也是一直以来许多周围的朋友们问我的。我的建议是和你一样,而在用电量上
是差不`多的。当我们结束一天的工作回到家时,我们需要立刻感受到的是一个相对舒
适的室内环境。
以下只供参考,依房屋结构不同,地理位置不同,数据都会有误差。
当你下午5点到回家时,假如室外的温度是95F,那时室内的温度会达到88度甚至更高,
打开冷气设到78F, 大家应该都有感觉,这10度要在几个小时内降下来是非常难的,这
并不代表你的冷气机功率不够,一整天下来整个室内环境充满着高湿度,而冷气机的另
外一个功能就是要在最短的时间尽可能的降低室内的湿度,由于太高的湿度,这时候你
的冷气机是在很吃力的情况下运作。所以需要较长的时间使我们的空间达到一个
comfort zone. 对大多数华人上班筑家庭来说,我的建议是:白天设在82F-83F(千万不
要高于85F), 回家前1个半小时设在77F-78F(建议不要高于80F),这样的设定可以让
你到家时立刻有个凉快的感觉,而且相对来说又可以保护你的钢琴,地板和家具。
假如室外的温度是95F, 连续8个小时开下来,达不到78度(一般5个小时,甚至更短),
那么冷气机肯定有问题。检查冷气机工作是否正常,有一个最简单的方法:用个温度计
放在出风口出10分钟,记录下出风口温度,然后把这个温度计换在客厅或走廊的回风口
处20 分钟,记录下回风口处温度。然后把回风口的温度减去出风口的温度,所得到的值
15F: 勉强OK
18F: Good
20F: Better
22F: Super






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:15:39 2013, 美东) 提到:


【 在 cyler (cyler) 的大作中提到: 】
: LZ 你好 ,请问 hydro air 比一般的forced air好处在哪里 ? 我知道
baseboard
: 很舒服,但是难看,占地方 不好摆弄家具, 所以想装hydro air 正好和马上要装的
: central air 整合
: boiler 和water heater 用weil-maclain的高端的一款好吗? 质量如何?
: central air 我门准备用trane的 16 seer的那款,好像叫XB14, 不知道这款会不会停
: 产? 当然更高seer的好可以我们budget有限。
: 最后是想问问价格,我们找了10家报价吧,报价最便宜的也要3万4,我们是1,2楼分开
: 的2个系统, 房子2800sf
: 这个价格算是可以了吧? 还是偏高?
: thanks a million


这套系统的组合,的确是非常的完美,并且给大家带来了无比的羡慕和想象空间。冬天
时,室内不会觉得太干,完美的zoning control, 未来无限的什级空间。有一点你需要
注意的是,如果我没记错的话, TRANE 16 SEER 的冷气机都是 2 stage 优秀机种,你
说的XB14 是B 系列 14 SEER 的冷气机,虽然 某些吨位的XB14 冷气机如果配合特定
的coil 和air handler 可以达到SEER 16,但是如果装到你的系统上,可能存在着挑战
性,决定以前你需要再次核对。4TTB40系列(XB14)暂时不会停产,因为TRANE/American
Standard 冷气机系列产品中只有这款是14SEER 的。
如果你担心 估价,我可以私下帮你 go over 估价的工作细节,但是请你理解我不原意
特意的去评论一个产品的质量和价位,除非是特殊情况。我有看到过这牌子的机无数次
,但我没有真正像写review一样的去接触过这机。





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:25:20 2013, 美东) 提到:


【 在 father (野狼证券) 的大作中提到: 】
: 找人来修Furnace是什么公司好?价格怎么样?

Heating & air Conditioning Company
or
Heating & Cooling Company
找BBB Rate A+ 的公司。

请来的师傅需要得到你的绝对尊重和信任,如果由于价钱而没继续修理,您也要准备好
负人家检查费或车马费即使是免费检查.





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:27:13 2013, 美东) 提到:


【 在 EPA (坐好) 的大作中提到: 】
: 大牛好人呐

谢啦,EPA也大好人呐 :)





☆─────────────────────────────────────☆

Grefighter (grefighter) 于 (Tue Mar 19 15:30:36 2013, 美东) 提到:

空调不制冷了,请人来修说是漏氟了,说光查一下哪里漏了就得300-400,修另外再说
。请问这种情况怎么办。谢谢。


需要提供以下数据:
Model # 561CJ030-E
Serial # (前5位数) 1202E
已连续加了几年? 去年夏天刚刚加的。
几月份加? 加了多少磅? 加了后能支持多久? ,6月加的,大概直到冬天,换成暖气的
时候还有,但是不知道还能坚持多久。加了2磅。
加以前 suction pressure ? Superheat (如果有)? 不知道
加以前 liquid pressure ? 不知道
是否曾经用过紫外线测漏? 没有
是否曾经用过所谓的 Coil/Leak Repair Kit? 没有
冷气机 Location (Packaged unit, 需注明) ? 在车库外面,房子侧面
暖气炉 Location? 在二楼Utility Room.
冷气机和暖气炉之间的距离? 不知道


今天刚发现,中央暖气机里面的一个小小的风扇,就是在空调不启动的时候也不停地转
着。我们去年年底圣诞节刚找过One Hour来做过维护,自从维护后,暖气启动后停下来
后又会紧接着又点火启动一次,以前都是启动一次,停,过些时候再点火启动。不知道
是不是他们做了什么手脚。谢谢。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:41:13 2013, 美东) 提到:


【 在 flashzeb (Graduate Wanderer) 的大作中提到: 】
: 您好。不知道能否帮忙解答一下我的一个疑惑
: 我刚买了一个condo,自己有一个heat pump在户外, 产家和型号分别是Carrier
: 38YCC030340
: 当时inspector检查的时候说这个heat pump有8+的年龄,当时没有检查出来问题
: 这刚住进去两天,发现常常heat pump外表有薄薄的一层冰,不过有的时间就没了。这
: 个正常吗?怎么办?如果检查出来有大问题,可以问inspector要修理费吗?


sui 老师已经对你说得很清楚:"有薄冰应该正好说明它是工作运行良好的"。
在这里我想补充一点点,sui老师可能忘记了,请老师不要介意。
你可以做一个很安全的尝试,关掉外机和内机总电源,用5/16" 六角螺丝刀打开冷气机
后方盖板,你会看到有一块电子板, 这块电子板就叫做Defrost Control Board, 用来
设定时间化霜用的。

下次请不要重复提问,谢



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 15:46:52 2013, 美东) 提到:


【 在 Grefighter (grefighter) 的大作中提到: 】
: 空调不制冷了,请人来修说是漏氟了,说光查一下哪里漏了就得300-400,修另外再说
: 。请问这种情况怎么办。谢谢。

需要提供:
是否曾经用过紫外线测漏?
是否曾经用过所谓的 Coil/Leak Repair Kit?
冷气机 Location (Packaged unit, 需注明) ?
暖气炉 Location?
冷气机和暖气炉之间的距离 ?




☆─────────────────────────────────────☆

Grefighter (grefighter) 于 (Tue Mar 19 15:52:04 2013, 美东) 提到:

我已经Update了我帖子

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 需要提供:
: 是否曾经用过紫外线测漏?
: 是否曾经用过所谓的 Coil/Leak Repair Kit?
: 冷气机 Location (Packaged unit, 需注明) ?
: 暖气炉 Location?
: 冷气机和暖气炉之间的距离 ?






☆─────────────────────────────────────☆

EPA (坐好) 于 (Tue Mar 19 16:06:47 2013, 美东) 提到:

我决定用行动支持大牛,尽快把坏了一年的暖气拍个细照
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 谢啦,EPA也大好人呐 :)






☆─────────────────────────────────────☆

Seventy6 (走着瞧,瞧着走) 于 (Tue Mar 19 16:49:53 2013, 美东) 提到:


2 Bedroom apt, 900 sf. 你是说我还不能自己去拆这个水银的 thermostat, 是不是要
去问一下当地政府 ?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 公寓多大? 800sf? 1200sf? 1500sf? 2000SF?
: 新机器的型号?
: 老一代带水银的thermostat,依各州法律不同,理论上你不可以自行拆掉。 用电子的比
: 较好。






☆─────────────────────────────────────☆

zoun (Konchog Gyamtso) 于 (Tue Mar 19 17:28:33 2013, 美东) 提到:

多谢回答,检测过好几次出风口会风口温度差了,好像是20度左右,制冷剂压力也查过
,都是正常。室外温度95度应该能到78度以下,外边到100度加就感觉力不从心了,小
马拉大车的感觉,可能还是建房的时候没有升级空调,基本配置的功率不够大。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 这个问题也是一直以来许多周围的朋友们问我的。我的建议是和你一样,而在用电量上
: 是差不`多的。当我们结束一天的工作回到家时,我们需要立刻感受到的是一个相对舒
: 适的室内环境。
: 以下只供参考,依房屋结构不同,地理位置不同,数据都会有误差。
: 当你下午5点到回家时,假如室外的温度是95F,那时室内的温度会达到88度甚至更高,
: 打开冷气设到78F, 大家应该都有感觉,这10度要在几个小时内降下来是非常难的,这
: 并不代表你的冷气机功率不够,一整天下来整个室内环境充满着高湿度,而冷气机的另
: 外一个功能就是要在最短的时间尽可能的降低室内的湿度,由于太高的湿度,这时候你
: 的冷气机是在很吃力的情况下运作。所以需要较长的时间使我们的空间达到一个
: comfort zone. 对大多数华人上班筑家庭来说,我的建议是:白天设在82F-83F(千万不
: ...................







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 23:06:36 2013, 美东) 提到:


【 在 Grefighter (grefighter) 的大作中提到: 】
: 空调不制冷了,请人来修说是漏氟了,说光查一下哪里漏了就得300-400,修另外再说
: 。请问这种情况怎么办。谢谢。
: 需要提供以下数据:
: Model # 561CJ030-E
: Serial # (前5位数) 1202E
: 已连续加了几年? 去年夏天刚刚加的。
: 几月份加? 加了多少磅? 加了后能支持多久? ,6月加的,大概直到冬天,换成暖气的
: 时候还有,但是不知道还能坚持多久。加了2磅。
: 加以前 suction pressure ? Superheat (如果有)? 不知道
: 加以前 liquid pressure ? 不知道
: ...................

你加了一次,但今年还没开过, 也就是说去年加了后都好好的,今年也不知道是好是
坏,是这样子吧? 先这样子做: 等到外界温度高于80度时打开冷气,测一下出风口和回
风口的温度,然后再决定下一部。


【 在 Grefighter (grefighter) 的大作中提到: 】
: 今天刚发现,中央暖气机里面的一个小小的风扇,就是在空调不启动的时候也不停地转
: 着。我们去年年底圣诞节刚找过One Hour来做过维护,自从维护后,暖气启动后停下来
: 后又会紧接着又点火启动一次,以前都是启动一次,停,过些时候再点火启动。不知道
: 是不是他们做了什么手脚。谢谢。

需要提供:
Model #
Serial # (前5位数)
furnace 上方盖板打开,点火的位置整个上张照上来,可以帮你解决点火,停,点火的
问题,但可能无法解决draft inducer 马达不停转动的问题,可能要换主机板,如果你
对电方面稍懂的话,我可以教你改装主机板。先上数据,我看一下。

还有,这次过了后,将来如再有问题问,你不需要再提供冷暖气机的型号和serial# 除
非你换了新机。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Mar 19 23:14:29 2013, 美东) 提到:


【 在 Seventy6 (走着瞧,瞧着走) 的大作中提到: 】
: 2 Bedroom apt, 900 sf. 你是说我还不能自己去拆这个水银的 thermostat, 是不是要
: 去问一下当地政府 ?


换什么样的furnace? 型号?
80%? 90%? 92%? 95%? 98%?
single stage? two stage? Variable Speed?

水银开关你需要打电话去 Building Dep。问。



☆─────────────────────────────────────☆

wlycg (ccnbbc) 于 (Wed Mar 20 01:09:59 2013, 美东) 提到:

gas furnace 型号Rheem criterion II。在Attic,水平放置。最右边是风机,中间是
烧气的,左边是连出风的管道。想找filter, 但是找不到在哪里, 请指点



☆─────────────────────────────────────☆

maynot (走走跑跑) 于 (Wed Mar 20 09:58:42 2013, 美东) 提到:

请问换AVAC时牌子重不重要?16年的机器,漏冷媒,暖气还好,请几个agent看了,有
推荐lenox,goodman,rheem,都说自家的不错,我就知道Trane好像最贵,想换个13 seer
2ton 的,麻烦推荐个性价比好点的牌子?

另外我的furnace还好,3年前换的control board,这个冷暖要一起换好还是无所谓?



☆─────────────────────────────────────☆

lostcanyon (lost) 于 (Wed Mar 20 14:12:43 2013, 美东) 提到:

请教大牛,家里furnace是84年的,contractor说需要一年一次service。这到底做那些
项目,是不是骗钱的?是不是就是清理里面的锈灰?



☆─────────────────────────────────────☆

wdt (毛豆) 于 (Wed Mar 20 14:20:45 2013, 美东) 提到:

我家里有一个暖气管出口只有很微弱的风。在二楼,也不是最远的出口。别的出口都挺
好的,就这个有问题。

会是什么原因呢?

astart (astart) 于 (Wed Mar 20 21:39:22 2013, 美东) 提到:

请问下:

我们家的furnace牌子是gibson, 这个牌子的噪音是处在一个什么档次?
我们家的furnace上还连了个Lennox牌子的electronic air cleaner,但我最近发现他放
在off的位置,然后我把他放在on的位置, operating light还是灭的,是不是这个
electronic air cleaner没有起作用,该怎么维修?
谢谢.

imore (imore) 于 (Wed Mar 20 21:50:17 2013, 美东) 提到:


【 在 wlycg (ccnbbc) 的大作中提到: 】
: gas furnace 型号Rheem criterion II。在Attic,水平放置。最右边是风机,中间是
: 烧气的,左边是连出风的管道。想找filter, 但是找不到在哪里, 请指点


如果在最右边的回风管道上找不到过滤网架(Filter Rack),

您可以走这一步
在客厅或睡房外走廊上方墙上或天花板上的回风口 可能 装的是Filter Grill, 见图,
如果是那样,用把一字螺丝刀,把左右两边的扣子朝外敲开,即可看到Filter, 如果
没见到filter的话,加个相应尺寸的filter即可. 如果见到在边缘有几个螺丝钉住的,
那是Return Grill, 您可千万不能碰,要是误拆了return grill, 你很有可能会转不回
去。

如不行,走下一步
暖气炉左边盖板,朝左推拿开,然后右边的盖板朝左推拿掉,您会见到在 暖气炉最右
边与回风管道连接处的Filter,如没见到,检查一下 附近有没有类似导轨,或bracket
可以用来装filter的,如果有,装一个相应尺寸的filter即可。

如再不行,还有一步。
Filter只会装在Blower的最右边和室内Return Grill 间的回风管道,从起点到终点的
任意一个位置上,没找到,不带表没有,继续寻找2分钟

如也不行,最后一步
去hd 买一个可清洗,可调节尺寸的,外壳是塑胶的filter,这种filter稍微贵了点,
但很适合您用,每年冬天前洗一下可从新用,可用上几年,这种filter 比较硬,又安
全,装在Blower的右边。

如果您能走到最后一步,这与您的表述是吻合的,也就是说你的系统是暖气only, 但
还需要最后确定是否有filter,可以通过检查Blower马达散热小孔处或整个blower表面
或周围是否是否沾上许多灰尘,如果是的话,那就是很久没装filter 了,清理干净后
,装回filter就可以了。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Mar 20 23:09:03 2013, 美东) 提到:


【 在 maynot (走走跑跑) 的大作中提到: 】
: 请问换AVAC时牌子重不重要?16年的机器,漏冷媒,暖气还好,请几个agent看了,有
: 推荐lenox,goodman,rheem,都说自家的不错,我就知道Trane好像最贵,想换个13
seer
: 2ton 的,麻烦推荐个性价比好点的牌子?
: 另外我的furnace还好,3年前换的control board,这个冷暖要一起换好还是无所谓?

我要看到你的冷暖气图才能给你较为准确的建议。洛杉矶和纽约装法会不一样的,用的
管道材料也会不同,安装成本和速度都会不同。16年的机不上不下,还好是小机器。要
是预算紧的话,先换coil和冷气,不需要换铜管。根据你列出的4个品牌,如果是我的
话, 我的选择是TRANE---Lennox---Rheem---GOODMAN. 你还可以有个品牌选择就是
American Standard, 同属TRANE。完全一样的机。TRANE的 价位不会像你想象的那么贵
, 只是公司形象不同,开销也不同,但不会相差很大。试想一个HVAC guy 带着儿子或
老婆来帮你换冷暖气机和一个成熟的公司发一个3人的团队来帮你换机,你有想过他们
的责任保险,伤残保险是多么的贵,由其是伤残保险,相信坦里好多做保险的,听她们
一解释就知了。如果你选择TRANE/American Standard的话,这台价廉物美2吨冷气机,
你绝对不会后悔: 4TTB3024D, Coil 装4TXCA024BC3HCA(for 14.5" wide) or
4TXCB025BC3HCA(for 17.5" wide).






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Mar 20 23:44:58 2013, 美东) 提到:


【 在 lostcanyon (lost) 的大作中提到: 】
: 请教大牛,家里furnace是84年的,contractor说需要一年一次service。这到底做那些
: 项目,是不是骗钱的?是不是就是清理里面的锈灰?


他们最主要是使用二氧化碳清洗燃烧室和燃烧棒,还有排气管,这样燃烧值就会高一些
,同时他们也会检查heat exchanger, 如果资深一点的师傅,看火的气势,即可知道
heat exchange日 是否开始出问题了。他们可能整个流程速度很快,所以可能会让你觉
得不值得花这钱。因为您不能买到二氧化碳,也没有那些测试的仪器, 有些深度的保
养工作自己做不了,这台Furnace 如果真的状况非常好,您打算继续用下去的话,我还
是很建议您每年冬天前做一次service.



☆─────────────────────────────────────☆

caosam (翁嗡瓮蓊) 于 (Wed Mar 20 23:56:46 2013, 美东) 提到:

风管是什么啊 。。就是 水管里面有气得声音 。或者水的身影。。应该是所有的水管
都这样

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 是一根风管出气多,还是所有的风管出气都多?






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Mar 20 23:58:40 2013, 美东) 提到:


【 在 wdt (毛豆) 的大作中提到: 】
: 我家里有一个暖气管出口只有很微弱的风。在二楼,也不是最远的出口。别的出口都挺
: 好的,就这个有问题。
: 会是什么原因呢?

我们都知道问题在哪里。
这个问题是很多家庭都有的,答案是: 无解。
要解决这个问题,还要牵涉到做装修的,可说一个晚上都说不完,到最后的答案还是:
无解



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu Mar 21 00:11:15 2013, 美东) 提到:


【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: 请问下:
: 我们家的furnace牌子是gibson, 这个牌子的噪音是处在一个什么档次?
: 我们家的furnace上还连了个Lennox牌子的electronic air cleaner,但我最近发现他放
: 在off的位置,然后我把他放在on的位置, operating light还是灭的,是不是这个
: electronic air cleaner没有起作用,该怎么维修?
: 谢谢.


是80% 还是90%
需提供
Model #
Serial # (前5位数)


你的Furnace应该是后来换的,换以前可能是Lennox. 也有可能换furnace 时没接进去
,假象接入,但这种可能性非常小,可能的话,检查一下EAC 出来的电源线接到附近
Junction Box 里的接头处有没有120V电。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu Mar 21 01:03:58 2013, 美东) 提到:


【 在 caosam (翁嗡瓮蓊) 的大作中提到: 】
: 风管是什么啊 。。就是 水管里面有气得声音 。或者水的身影。。应该是所有的水管
: 都这样

是下面这个问题吗? 在20楼

在屋里听到似乎管子里面气很多。。怎么在gas furnace放气呢?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 是一根风管出气多,还是所有的风管出气都多?


其实我没搞清楚你要问什么,我不是很理会为什么gas Furnace 要放气。你要尽量写了
清楚点。参考一下别人的问题,问得清楚,我才能一篇文章回你呀。上个型号和serial
#(前五位数),我先看一下是什么机。



☆─────────────────────────────────────☆

XAU (XAU) 于 (Thu Mar 21 13:00:08 2013, 美东) 提到:

请问lz,我的boiler是lenox的
model no:GWB8-150IE
serial no: P300300046

有几个问题:
1)启动的时候会有一段时间的嗡嗡声,大概1分钟左右,这个是什么呢?
2)另外管道会有乓乓乓的声音,有人说这个是管道热胀冷缩和clamp摩擦造成的,是这
样吧,会不会造成什么大问题?
3)我的这个boiler有多老,大概能用多少年?平时需要做什么维护

多谢lz



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu Mar 21 16:23:09 2013, 美东) 提到:


【 在 XAU (XAU) 的大作中提到: 】
: 请问lz,我的boiler是lenox的
: model no:GWB8-150IE
: serial no: P300300046
: 有几个问题:
: 1)启动的时候会有一段时间的嗡嗡声,大概1分钟左右,这个是什么呢?
: 2)另外管道会有乓乓乓的声音,有人说这个是管道热胀冷缩和clamp摩擦造成的,是这
: 样吧,会不会造成什么大问题?
: 3)我的这个boiler有多老,大概能用多少年?平时需要做什么维护
: 多谢lz



这个型号目前还是Current Production. 料想你的机子看上去还是非常新的。提供的
serial# 找不到。serial # 前4位是数字,第五位是字母,跟着是五位数字,应该是这
样的排列。

150Mbtu 的功率,在起动时的前一,两分钟,由于强大的火力,可能使Boiler 内部产
生瞬间的膨胀,导致类似你表述的声音,一旦受热均匀后,声音就会越来越小。有遇到
到过类似的,但不敢确定是不是同一种声音。如可能,把它录下来,再做进一步分析,
录音时你需要使用的是Condenser Microphone。

至于管道有乓乓乓的声音,很多原因都可能。大部分还是气的缘故,当水温上升后,在
管道里的水和气将会慢慢的分离,在这个分离的过程中就导致了乓乓乓的声音,这只是
一个动态的形容,让你更明白点。要知道管道里永远存在着空气,只是或多或少而已。

小弟在Boilers 的资料收集上非常的有限,目前还在起步中, 何时才能完善还不知道
。在这里想借着你的提问,呼吁坦内在Boilers方面的大侠,在冷暖气方面的大侠来共
同主持"话说空调"这个置顶贴。把我们的那些很有限的知识和经验与大家分享,使我们
在北美的华裔家庭真正的授益。关靠我一个人的力量是非常有限的,我感觉到根本无法
快速地满足坛内的需求.也希望大侠们踊跃地回答置顶贴的所有提问。谢谢!




☆─────────────────────────────────────☆

bbsfan (Fan) 于 (Fri Mar 22 13:42:03 2013, 美东) 提到:

Have you tried to adjust heating ducts and baffles?
http://www.ehow.com/how_5539597_adjust- ... ducts.html
http://www.ehow.com/how_10029931_adjust ... ffles.html

【 在 wdt (毛豆) 的大作中提到: 】
: 我家里有一个暖气管出口只有很微弱的风。在二楼,也不是最远的出口。别的出口都挺
: 好的,就这个有问题。
: 会是什么原因呢?






☆─────────────────────────────────────☆

wlycg (ccnbbc) 于 (Sat Mar 23 01:35:21 2013, 美东) 提到:

谢谢这么详细的解释。
就是说只要在Blower和室内Return Grill之间有Filter就行,不管在哪里都一样,是
吗?我的在Return Grill里有一个。我原来以为在Blower边上必须有一个。Blower看
着还不算很脏。
还有个问题,Furnace启动的时候,在它正下方的房间里能听到像滴水的声音,嗒。嗒
。嗒,有时比较急,大概每秒钟一声,有时比较缓,好几秒钟一声。请问这是正常的吗
?在furnace周围没有发现有漏水的痕迹。谢谢。
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
Rheem criterion II
: 如果在最右边的回风管道上找不到过滤网架(Filter Rack),
: 您可以走这一步
: 在客厅或睡房外走廊上方墙上或天花板上的回风口 可能 装的是Filter Grill, 见图,
: 如果是那样,用把一字螺丝刀,把左右两边的扣子朝外敲开,即可看到Filter, 如果
: 没见到filter的话,加个相应尺寸的filter即可. 如果见到在边缘有几个螺丝钉住的,
: 那是Return Grill, 您可千万不能碰,要是误拆了return grill, 你很有可能会转不回
: 去。
: 如不行,走下一步
: 暖气炉左边盖板,朝左推拿开,然后右边的盖板朝左推拿掉,您会见到在 暖气炉最右
: 边与回风管道连接处的Filter,如没见到,检查一下 附近有没有类似导轨,或
bracket
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

divine (me) 于 (Sat Mar 23 02:33:38 2013, 美东) 提到:

你的意思是TRANE/AmericanStandard > Lennox > Rheem > GOODMAN 从贵到便宜,从
好到差?
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: seer
: 我要看到你的冷暖气图才能给你较为准确的建议。洛杉矶和纽约装法会不一样的,用的
: 管道材料也会不同,安装成本和速度都会不同。16年的机不上不下,还好是小机器。要
: 是预算紧的话,先换coil和冷气,不需要换铜管。根据你列出的4个品牌,如果是我的
: 话, 我的选择是TRANE---Lennox---Rheem---GOODMAN. 你还可以有个品牌选择就是
: American Standard, 同属TRANE。完全一样的机。TRANE的 价位不会像你想象的那么贵
: , 只是公司形象不同,开销也不同,但不会相差很大。试想一个HVAC guy 带着儿子或
: 老婆来帮你换冷暖气机和一个成熟的公司发一个3人的团队来帮你换机,你有想过他们
: 的责任保险,伤残保险是多么的贵,由其是伤残保险,相信坦里好多做保险的,听她们
: 一解释就知了。如果你选择TRANE/American Standard的话,这台价廉物美2吨冷气机,
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

crazygun (神经枪) 于 (Sun Mar 24 11:12:34 2013, 美东) 提到:

我现在准备ac,furnace, humidifier, air cleaner 一锅端全换了,都30几年了

基本配置是这样:

2 3ton ac, 80k + 80k furnace or 80k + 60k furnace

做了几个quotes,现在有几个问题

1.品牌集中在carrier, lenox, american std, heil
根据我目前的research,貌似市场上面绝大多数ac, furnace都是大同小异,而且很
多家都被同一个公司买了,用的配件比如压缩机都是一样的。warrant也差不太远,10
年或者12年 labor + part。 在选取品牌的时候,基本上就是个人喜好了。比如heil这
个牌子,比较小众,但是仔细看review,那些complain主要是人笨怨刀钝,安装,维护
不当造成问题居多,如果是不错的dealer安装的话,应该不会有问题。

各种品牌的维护好像差距就大很多,比如carrier,如果你不想void warranty,就只
能carrier自己人来维护(这点不是很确定)。

请lz评点一下

2. 关于energy eff的问题
我quote了从 80% furnace + 13 seer ac 到 97% furnace + 16 seer ac各种不同组
合,基本上同一个energy eff,各种品牌价格差异《%10, 同一品牌最高比最低高2500
到3000刀左右。 但是高eff的有很多rb可以拿,最后差距没那么大,电费之间的差距
可能5-6年就能抹平这个价格差距。

本来我都想上energy eff,但是碰到一个老中电工,他说energy eff的furnace相对
来说难维护,更娇气,将来的花费可能更多,出问题罢工的可能性也更大,所以他一般
不建议上energy eff。请问有这么一说吗?

包子答谢!



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Mar 30 18:35:20 2013, 美东) 提到:


【 在 wlycg (ccnbbc) 的大作中提到: 】
: 谢谢这么详细的解释。
: 就是说只要在Blower和室内Return Grill之间有Filter就行,不管在哪里都一样,是
: 吗?我的在Return Grill里有一个。我原来以为在Blower边上必须有一个。Blower看
: 着还不算很脏。
: 还有个问题,Furnace启动的时候,在它正下方的房间里能听到像滴水的声音,嗒。嗒
: 。嗒,有时比较急,大概每秒钟一声,有时比较缓,好几秒钟一声。请问这是正常的吗
: ?在furnace周围没有发现有漏水的痕迹。谢谢。
: Rheem criterion II
: bracket


“就是说只要在Blower和室内Return Grill之间有Filter就行,不管在哪里都一样,是
吗?我的在Return Grill里有一个。我原来以为在Blower边上必须有一个。Blower看
着还不算很脏。”

是的,双重filter 对空气品质会好一点,但用在住家冷暖气系统中没有必要,除非是
很特殊的情况。用双重filter 会影响系统的airflow 和效率,尤其是在开冷气的时候
,影响最大。

“还有个问题,Furnace启动的时候,在它正下方的房间里能听到像滴水的声音,嗒。嗒
。嗒,有时比较急,大概每秒钟一声,有时比较缓,好几秒钟一声。请问这是正常的吗
?在furnace周围没有发现有漏水的痕迹。谢谢。”

没有正确的型号,无法判断您的机是哪一类型的。猜想应该是型号以RGPH 或 RGPK 开
头的机子,那些是80%的机子,在工作时没有排水,也不存在滴水声。furnace 在工作
时,送出来的暖风在最前面的15尺会达到120F 甚至更高,在加上风的推力,使一些固
定得不是很好或密封的不是很好的管道产生细微的振动,我想您听到的应该就是这个声
音,您可以试着从这个方向去检查管道。但是还是希望您上几个图上来,再做研究。




☆─────────────────────────────────────☆

sunshy (rabbit) 于 (Sat Mar 30 19:04:18 2013, 美东) 提到:

应该是外机停止运行,当天的室外温度大概80左右。先谢谢楼主的快速恢复啦!



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Mar 30 19:34:42 2013, 美东) 提到:

你的是 12 SEER 的冷气机,当时是很不错的机子,里边会有压力cut-out switch. 如
果冷媒过多或过少都会产生类似问题。如果这机子长久没保养,散热片全堵住的话,高
压会上升. 如果真的是冷媒不够,就要注意了,这问题可大可小。



☆─────────────────────────────────────☆

sunshy (rabbit) 于 (Sat Mar 30 21:35:47 2013, 美东) 提到:

谢谢楼主解答。能再问一下,最坏情况是要把整个AC换掉吗?
seller 两年前inspection发现同样的问题,后来找AC service 公司看过,说修好了,
但现在我们的inspector说还是同样的问题,不知道问什么。



☆─────────────────────────────────────☆

nhgri (nhgri) 于 (Sat Mar 30 23:50:40 2013, 美东) 提到:

请问楼主, My heat pump always tripped the breaker in the main electric
panel during nights.

我换了个新的breaker, 现在的情况是breaker trips immediately if I flip it on.

室外在heat pump的地方还有一个junction box, 连着heat pump. Even after I
unplug the junction box, breaker trips immediately again if I flip it on.

请问这是heat pump的问题还是电线线路的问题?谢谢。



☆─────────────────────────────────────☆

toddj (todd) 于 (Mon Apr 1 00:46:31 2013, 美东) 提到:

imore你好,请教一个空调的问题,是不是seer越高越好呢?13seer和15,16seer真的差
别很大吗?



☆─────────────────────────────────────☆

toddj (todd) 于 (Mon Apr 1 00:47:36 2013, 美东) 提到:

多问下,假设同一个品牌系列的13seer和15seer的空调,价格能差多少呢?
【 在 toddj (todd) 的大作中提到: 】
: imore你好,请教一个空调的问题,是不是seer越高越好呢?13seer和15,16seer真的差
: 别很大吗?






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 1 12:15:19 2013, 美东) 提到:


【 在 divine (me) 的大作中提到: 】
: 你的意思是TRANE/AmericanStandard > Lennox > Rheem > GOODMAN 从贵到便宜,从
: 好到差?

不管那一个品牌,如果安装正确,都能够满足我们的需求。我的后院邻居几年前帮他装
的GOODMAN CKL36,3 吨冷气机供应1800平方尺的空间,用到现在好好的,看他们对新
冷气机非常满意。





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 1 12:30:58 2013, 美东) 提到:


【 在 crazygun (神经枪) 的大作中提到: 】
: 我现在准备ac,furnace, humidifier, air cleaner 一锅端全换了,都30几年了
: 基本配置是这样:
: 2 3ton ac, 80k + 80k furnace or 80k + 60k furnace
: 做了几个quotes,现在有几个问题
: 1.品牌集中在carrier, lenox, american std, heil
: 根据我目前的research,貌似市场上面绝大多数ac, furnace都是大同小异,而且很
: 多家都被同一个公司买了,用的配件比如压缩机都是一样的。warrant也差不太远,
10
: 年或者12年 labor + part。 在选取品牌的时候,基本上就是个人喜好了。比如heil这
: 个牌子,比较小众,但是仔细看review,那些complain主要是人笨怨刀钝,安装,维护
: 不当造成问题居多,如果是不错的dealer安装的话,应该不会有问题。
: ...................


你已经做了很多研究,我想说的你都说了。大多数品牌从基本级起,都有10年的零件保
证,需要注意的是labor Warranty, Contractor 一般不会给10年或12年的labor
Warranty, 如果给也是厂家给你的,contractor 会帮你去买10 年 labor warranty 的
package, 你将来会收到厂家的 10 年 labor warranty 的certificate, 也就是说估
价里这些费用已经都加上去了。如果你将来换好机器后没有收到厂家的warranty
certificate,也就意味着Contractor 是自己给你的10年人工保证,要知道10年是很
漫长的,这期间如果Contractor 发生什么变化,你的RISK 就会相当高。在sign
contract 前勿必询问清楚。
warranty 的享受和你请那一家公司来做保养是没有关系的,你也可以自己做保养。可
一但牵涉到修理,建议你直接去找品牌的代理商,不仅仅带给你效率和速度,还可能省
了许多paperwork.
至于 高效率机子和标准效率机子间的差异,大家的第一反应就是省能源,而真正能省
多少,没有一个标准数据,同样一台机子装在不同的环境达到的效果都会不同,也就因
为如此,你才会听到了太多的"各自表述". 而我更关心的是工作噪音给我们带来的烦
恼。比方说在加州一些furnaces 都是水平装在attic 里的,这种情况在换机的时候需
要考虑用高效率2stage 或variable speed 的furnace, 在东部和中部地区,许多
furnace 都是放在地下室的,不存在噪音问题,最普通的Furnace 亦可达到很好的效果。

"本来我都想上energy eff,但是碰到一个老中电工,他说energy eff的furnace相对
来说难维护,更娇气,将来的花费可能更多,出问题罢工的可能性也更大,所以他一般
不建议上energy eff。请问有这么一说吗?"

你的电工形容的非常恰当!




☆─────────────────────────────────────☆

hammerg (锤子) 于 (Mon Apr 1 13:42:14 2013, 美东) 提到:

今天nationalgrid的来给免费看了一下, 说是进水的泵有问题, 要找plumber估价. 旁
边有个指示水level的玻璃管里一点水都没有了. 不知道换个泵要多少钱? 自己可以买
泵给换上吗? 谢谢!



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 1 16:19:54 2013, 美东) 提到:


【 在 sunshy (rabbit) 的大作中提到: 】
: 谢谢楼主解答。能再问一下,最坏情况是要把整个AC换掉吗?
: seller 两年前inspection发现同样的问题,后来找AC service 公司看过,说修好了,
: 但现在我们的inspector说还是同样的问题,不知道问什么。


两年前的问题并不带表和现在的问题一样,在没有取得压力数据前只是一个猜测。还有
一种可能就是冷媒管道在某一个位置存在着restriction, 使压缩机overheat. 按照你
说的情况和我这里看到的这台机的图有出入,我怀疑两年前换得的那个零件可能不是原
厂零件,如果假设是对的话,也并不一定是漏媒。我给你的建议是先让屋主把冷气机修
好,然后根据修理的invoice, 看看是否有突破口拿点credit 回来。这台机可能刚刚过
了厂家的warranty.



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 1 16:45:12 2013, 美东) 提到:


【 在 nhgri (nhgri) 的大作中提到: 】
: 请问楼主, My heat pump always tripped the breaker in the main electric
: panel during nights.
: 我换了个新的breaker, 现在的情况是breaker trips immediately if I flip it on
.
: 室外在heat pump的地方还有一个junction box, 连着heat pump. Even after I
: unplug the junction box, breaker trips immediately again if I flip it on.
: 请问这是heat pump的问题还是电线线路的问题?谢谢。


假设这个2 pole circuit breaker 是你自己换的,你应该可以完成下面的测试。
我以Home Depot 有卖的 KleinTools_CL200 Multi-meter 作为测试工具。
把表设到 Resistance / Capacitance / Diode / Continuity 那档
然后选择 “Continuity" 见图
关掉这个circuit breaker, 松开Circuit Breaker 端的 两根线,分别露在空间。
去到冷气机那边,unplug disconnect box,在disconnect box 里, 松开两根电源线(
marked as " LINE"),分别露在空间,
1) 用Multi-meter 测试两根电源线之间有没有Continuity,如果有你需要两根线全换
,如果没有走下一步
2)任意一根电源线与地线(绿线)或金属外壳(无油漆表面)之间有没有Continuity,
如果有,找到后把这根线做个记号。
3)回到circuit breaker panel 那边,重复1 和2。
如果是情况2,你通常只需要换一根线,如果可以拉动,你可以用那根有问题的线去拉
新的线,顺便把disconnect box 也一起换了,盒子一般10块钱左右。
由于时间关系,我可能说得不是很全面, 但第一步基本上就是从这个方向着手。
地区不同,有的用emt 管,有的有MC cable,有的用 金属Flexible Conduit,还有其它
的,出事的位置很有可能在接口的地方,自己看看清楚,有时候并不一定要全换,换一
节就可以了。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 1 17:18:56 2013, 美东) 提到:


【 在 toddj (todd) 的大作中提到: 】
: 多问下,假设同一个品牌系列的13seer和15seer的空调,价格能差多少呢?
【 在 toddj (todd) 的大作中提到: 】
: imore你好,请教一个空调的问题,是不是seer越高越好呢?13seer和15,16seer真的差
: 别很大吗?



但13和15 差很多。
SEER值越高 越省电,噪音越轻,当然也越贵。
15 SEER 以上的冷气机大部分需要特定的coil 和 特定的 ECM 马达 Furnace 配合才能
达到15SEER或更高的效率值,不然就是在烧钱。机器的价位会差一倍甚至更高。15SEER
的机子在工作时,你在旁边打电话,不会受到工作噪音的影响。



☆─────────────────────────────────────☆

nashak40 (nash) 于 (Wed Apr 3 14:25:02 2013, 美东) 提到:

请问楼主,我家去年装的furnance最近能听到吱吱声,开和停的时候都有,但有时候就
没有了,请问这个正常吗?我的机器是Trane ,TUE1B100A9361A,Serial# 12232,谢
谢~~



☆─────────────────────────────────────☆

lostcanyon (lost) 于 (Wed Apr 3 14:27:46 2013, 美东) 提到:

学到很多,非常感谢imore



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Apr 3 23:28:27 2013, 美东) 提到:


【 在 nashak40 (nash) 的大作中提到: 】
: 请问楼主,我家去年装的furnance最近能听到吱吱声,开和停的时候都有,但有时候就
: 没有了,请问这个正常吗?我的机器是Trane ,TUE1B100A9361A,Serial# 12232,谢
: 谢~~


这台机蛮简单的,里边没几个零件,我蛮确定声音是从变压器里传出来的。如果Labor
Warranty 已经过了,你不用紧张, 你可以自己先做个很简单的test, 先关掉电源开关
,打开上下两块盖板,变压器(Transformer)在电子板的左边,上面连着4根线,轻轻拔
掉那根白色线(如果白色线是直接从变压器里出来, 你需要沿着那根线从电子板上拔),
把它暂时露在空间,不要碰到其它的线,然后装回盖板,打开电源。如果你没听到声音
了,走下一步:

关掉电源,再打开上下两块盖板,变压器上的4根线与相对应的接口需要做好记号(将来
装回去就很容易), 拔掉那4根线,这样子变压器与电子板就分离了。用螺丝刀把变压器
拆下来,然后再装回去,装回去时螺丝刀用力点到为止, 稍紧即可,小心打滑,再顺便
检查一下附近固定架螺丝有没有松动。然后把4根线插回去。装回盖板,打开电源。

如果还有声音,那么你必须要换变压器。你可以带着机器的Model#, serial# 和这个变
压器到当地的TRANE Distribution Center 去换,要是你的contractor 借着种种理由
不告诉你的话,你可以直接打电话到TRANE 的总部去问,或着你也可以PM我你的zip
code, 我也可以帮你查到。




☆─────────────────────────────────────☆

plmnko (plmnko) 于 (Fri Apr 5 12:16:54 2013, 美东) 提到:

开热空调时 听到墙里有类似滴水声 请问咋办?
空调大概10年旧.夏天开冷空调没事. 冬天开热空调就能听到靠back yard 的墙里有类
似滴水声 10秒左右一次.热水器和空调都在前面停车库里. 热空调是烧气的.谢谢




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Apr 5 15:44:18 2013, 美东) 提到:


【 在 plmnko (plmnko) 的大作中提到: 】
: 开热空调时 听到墙里有类似滴水声 请问咋办?
: 空调大概10年旧.夏天开冷空调没事. 冬天开热空调就能听到靠back yard 的墙里有类
: 似滴水声 10秒左右一次.热水器和空调都在前面停车库里. 热空调是烧气的.谢谢

同学们回答得都蛮全面的,同时你也可以参考第74楼最后的表述,同样适合90% 以上
furnaces.
当然万事皆可能,如果还不放心的话,上点图上来再做研究。

请不要重复发贴,谢谢




☆─────────────────────────────────────☆

bolidukou (爱谁谁) 于 (Fri Apr 19 13:19:54 2013, 美东) 提到:

求答
http://www.mitbbs.com/mitbbs_article_t. ... g&gid;=326



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Apr 19 15:10:41 2013, 美东) 提到:


【 在 bolidukou (爱谁谁) 的大作中提到: 】
: 求答
: http://www.mitbbs.com/mitbbs_article_t. ... 1&ftype;=0


同学们给你好多建议,我想我没什么要补充的。多谢




☆─────────────────────────────────────☆

flyflyhugo (hugo) 于 (Fri Apr 19 20:35:05 2013, 美东) 提到:

谢谢您的解答, 今天才爬到阁楼上看furnance的型号:
型号: GMP100-5
SN: 0007600340
然后发现附近有暴露在外面的连接线, 好像绿线没有接地?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 但是我还是需要型号,不然的话无从着手。
: 如果当是一台普通机器的话,你可以先试试着这样做:
: 把 Thermostat 设置为:
: Heat--Off--Cool To: Off
: (Fan) Auto--On To: Auto
: 到furnace 那边,关闭电源,打开盖板,在电子版的位置,找到Thermostat wire 里的
: 那根绿线,它是接在电子板的螺丝上, Marked as "G", 把这根绿线用螺丝刀从电子板
: 的螺丝上脱掉,露在空间,但千万不要碰到其它的线,或者可以用黑胶布包一下。让后
: 装回盖板,打开电源,等下次再风扇启动时,你需要上电子版的图,机器的型号,如果
: 是9年新的话,Furnace 打开盖板后就很容易看的到。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 22 18:04:36 2013, 美东) 提到:


【 在 flyflyhugo (hugo) 的大作中提到: 】
: 谢谢您的解答, 今天才爬到阁楼上看furnance的型号:
: 型号: GMP100-5
: SN: 0007600340
: 然后发现附近有暴露在外面的连接线, 好像绿线没有接地?


这台是结构很简单的80% Upflow/Horizontal Furnace,如果系统中没有附加的ERV 或
Fresh Air Intake 装置,你猜的没有错,电子版上的FAN 继电器 会出现类似问题,还
有一种可能,就是在94楼提到的,如果Thermostat 上 控制FAN的 Micro Relay 出问题
的话,也会引起类似的情况。在换电子版以前,你最好在确定一下。如果attic 很难上
去的话,你可以把Thermostat 拆掉,把Thermostat wires 悬在空间,等一段时间,如
果风扇还是启动的话, 换电子版就可以了。

GOODMAN Parts #:B1809913S
或 ICM280
ICM 280 会便宜点



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Apr 22 18:54:52 2013, 美东) 提到:


【 在 flyflyhugo (hugo) 的大作中提到: 】
: 谢谢您的解答, 今天才爬到阁楼上看furnance的型号:
: 型号: GMP100-5
: SN: 0007600340
: 然后发现附近有暴露在外面的连接线, 好像绿线没有接地?



补充一点

图上的变压器,包括2根3线控制线组和2根断开的绿线,是控制门铃的,绿色线没用到
,绿色只是一个巧合,在你这儿没有任何意义。和空调系统没任何关系。
看到在Flex Duct 前面好想是根绿线, 好奇的问一下那是从哪里来到哪里去的?




☆─────────────────────────────────────☆

annelj (anne) 于 (Tue Apr 23 13:29:41 2013, 美东) 提到:

Mark



☆─────────────────────────────────────☆

astart (astart) 于 (Thu May 2 18:06:51 2013, 美东) 提到:

请问iMore
如果inside coil的出风口(duct)安装在侧面,会不会效率低50%以上,还是差别不大?
我们那上面空间小,很难把出风口(duct)装在上面

第2 个问题: inside coil里面那个bulb,就是那个象子弹头一样的东西,是不是装在
coil外面(绑在lineset上,然后绝缘) 比装在coil里面好点?

谢谢


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................

标签/Tags:
回复

回到 “精华区”