Maintenance - AC - 空调合集 2 - IMORE

版主: QIANSHUIBAF150

回复
QIANSHUIBA楼主
知名作家
知名作家
帖子: 894
注册时间: 7月 22, 2022, 5:57 pm

Maintenance - AC - 空调合集 2 - IMORE

帖子 QIANSHUIBA楼主 »

【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: 请问iMore
: 如果inside coil的出风口(duct)安装在侧面,会不会效率低50%以上,还是差别不大?
: 我们那上面空间小,很难把出风口(duct)装在上面
: 第2 个问题: inside coil里面那个bulb,就是那个象子弹头一样的东西,是不是装在
: coil外面(绑在lineset上,然后绝缘) 比装在coil里面好点?
: 谢谢


For A-Coil, 如果面对着Coil的正面,Supply Duct 同时在Plenum 的左右两侧面装还
是可以接受的。只装一个侧面肯定不行,不仅仅是效率,将来冷气机,暖气炉都会有问
题。
For N-Coil, 全部不行。

第2个问题需要看你的Coil 结构,品牌COIL一般不会有这种问题发生,有些如GOODMAN
Coil, 需要自己装TXV,要是我没记错的话TXV Body需要装在Plenum 的外面(或者Case
的外面,如果是Cased Coil),它的那种设计就是让你TXV感应头装在外面的。
如果有位置的话,装在里面肯定比装在外面好,越近Coil Body, 温度感应越准, 顺便
提醒你一下呈3点钟或9点钟。




☆─────────────────────────────────────☆

astart (astart) 于 (Fri May 3 18:09:06 2013, 美东) 提到:

是A coil, 他只装了一个侧面,另外一个侧面本来可以装humidifer, 但我怕mold,没
有连上去,
我已经要求他们换个小的coil,不知道 是 A还是 N , 他说帮我改成出风口装顶部了
, 真是麻烦,

如果他给了我个N coil, 出风口一般是放在那里?

那个像子弹头的确实叫TXV, 他先是装在里面,夹在某个铜管上的(里面有一个他的专
门的位置),我抱怨不够冷,他
测了下pressure, 就说放在外面更好, 可以提高pressure, 加更多的R410A. 也不知
道他说的对不对, coil的牌子是C33/CX34 series。 他说是从seminar上听来的。 好
像这样根你说的不一样了, 如果他是感应器, 我也觉得如果他本来就是放在里面的,
就应该放里面,可是他把txv取出来,同那个粗的line set,绑一起,然后黑管绝缘包
起来。 本来在里面的时候,确实是3点钟或9点, 就是水平放的。 放外面的时候,就
是竖的绑了。



【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: For A-Coil, 如果面对着Coil的正面,Supply Duct 同时在Plenum 的左右两侧面装还
: 是可以接受的。只装一个侧面肯定不行,不仅仅是效率,将来冷气机,暖气炉都会有问
: 题。
: For N-Coil, 全部不行。
: 第2个问题需要看你的Coil 结构,品牌COIL一般不会有这种问题发生,有些如
GOODMAN
: Coil, 需要自己装TXV,要是我没记错的话TXV Body需要装在Plenum 的外面(或者
Case
: 的外面,如果是Cased Coil),它的那种设计就是让你TXV感应头装在外面的。
: 如果有位置的话,装在里面肯定比装在外面好,越近Coil Body, 温度感应越准, 顺便
: 提醒你一下呈3点钟或9点钟。











☆─────────────────────────────────────☆

gingerfeet (Ginger) 于 (Fri May 3 19:22:02 2013, 美东) 提到:

能说下geothermal的pro和con 吗?。如果不考虑价格。
我现在空房子装冷暖,最后定在geothermal和hydro air上,geothermal算上退税和
hydro价格差不多,不知道装哪个好? 在东部
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun May 5 23:41:08 2013, 美东) 提到:


【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: 是A coil, 他只装了一个侧面,另外一个侧面本来可以装humidifer, 但我怕mold,没
: 有连上去,
: 我已经要求他们换个小的coil,不知道 是 A还是 N , 他说帮我改成出风口装顶部了
: , 真是麻烦,
: 如果他给了我个N coil, 出风口一般是放在那里?
: 那个像子弹头的确实叫TXV, 他先是装在里面,夹在某个铜管上的(里面有一个他的专
: 门的位置),我抱怨不够冷,他
: 测了下pressure, 就说放在外面更好, 可以提高pressure, 加更多的R410A. 也不知
: 道他说的对不对, coil的牌子是C33/CX34 series。 他说是从seminar上听来的。 好
: 像这样根你说的不一样了, 如果他是感应器, 我也觉得如果他本来就是放在里面的,
: ...................


N Coils 目前大部分以Carrier 公司为主,不适合你的情况。另外想提醒你的是一般
TXV Coil 只能换大一号,特别情况下也可再换大,但是绝对不能换小。
子弹头就是TXV感应头或叫Sensing Bulb 或Bulb,装在外面需要用cork tape 包起来,
装在里边,13 SEER机一般不用包。你的coil 就是先前提到像GOODMAN 那样。CX33
coil 有两个不同的 Configurations, 见图,你的是其中的一种。Fig 1,2,3 是CX33
coils 的TXV Body和Sensing Bulb 标准安装图,如果位置不够的话亦可垂直装,但
方向一定要对,见图(Bulb Installation / Option B)。TXV ---- Thermal Expansion
Valve,它的 感应头如果离开coil body越远,感应到的温度值也越高,valve 也就会
张开的越大,进入Coil 的冷媒也会相应的增多,压力也就上升了。我认为如果系统真
的出了问题,这样改动是可解决一些压力上的问题,但效率值呢?




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun May 5 23:55:28 2013, 美东) 提到:


【 在 gingerfeet (Ginger) 的大作中提到: 】
: 能说下geothermal的pro和con 吗?。如果不考虑价格。
: 我现在空房子装冷暖,最后定在geothermal和hydro air上,geothermal算上退税和
: hydro价格差不多,不知道装哪个好? 在东部


Hydro Air 有运行和维护上的成本,Geothermal 只有维护上的成本,运行上的费用可
以说是非常非常的小。装Geothermal Heat Pump如果要收回成本,可能要20, 30 年,
甚至更久.过去几年有去过两次现场的演示,大概知道是怎么回事,目前对这方面的资
料收集非常的少,也没有能力去玩这类机子,能说的就这些了。谢谢



☆─────────────────────────────────────☆

astart (astart) 于 (Wed May 8 15:12:19 2013, 美东) 提到:

多谢你的帮助, 你能不能再帮我看下这个hvac的问题:
我的一个hvac控制地下室和一楼,
对于地下室,我不需要那么冷, 我可不可以关掉一些地下室的duct return, 和 一些
duct
supply? 或者只关掉地下室duct return, 因为我觉得地下室下面上来的空气不够新鲜,
另外, 我觉得地下室已经够凉快了, 把地下室冷空气再吸进去,也没有必要. 不知到我
的理解对不对?

对于暖气, 我知道地下室的supply不能关掉,防止管道冻坏, duct return 可不可以关
掉呢?

关掉duct return,是不是对于制冷或者 供暖的影响比 duct supply还大 ?





imore (imore) 于 (Thu May 9 02:10:13 2013, 美东) 提到:


【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: 多谢你的帮助, 你能不能再帮我看下这个hvac的问题:
: 我的一个hvac控制地下室和一楼,
: 对于地下室,我不需要那么冷, 我可不可以关掉一些地下室的duct return, 和 一些
: duct
: supply? 或者只关掉地下室duct return, 因为我觉得地下室下面上来的空气不够新
鲜,
: 另外, 我觉得地下室已经够凉快了, 把地下室冷空气再吸进去,也没有必要. 不知到我
: 的理解对不对?
: 对于暖气, 我知道地下室的supply不能关掉,防止管道冻坏, duct return 可不可以关
: 掉呢?
: 关掉duct return,是不是对于制冷或者 供暖的影响比 duct supply还大 ?


特别情况除外,
一般供应一楼的冷暖气机只是为一楼的,ME在画图和计算时不会把地下室计算进去。地
下室的大部分冷暖气风口一般都是在装修地下室时开的。如果你要全部关掉地下室的风
口,不会影响到一楼,反而效率会增加点。



☆─────────────────────────────────────☆

margosa (margosa) 于 (Thu May 9 11:08:54 2013, 美东) 提到:

我mark过了吗? 先收藏着。



☆─────────────────────────────────────☆

foxbat (foxbat) 于 (Thu May 9 14:50:05 2013, 美东) 提到:

请教imore大牛,

我家里用的是trane XE1000 heat pump,已经有二十年了,现在还好,但不知能坚持多
久。
你能不能推荐几个最可靠耐用 3 吨的heat pump, seer 13~14就可以了,另外air
handler有什么推荐。
别人告诉我空调的质量和装空调人的手艺关系很大,是不是这样。好像每个空调公司一
般只有一种空调,所以请你多推荐几个型号和牌子。

谢谢。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 10 15:09:51 2013, 美东) 提到:


【 在 margosa (margosa) 的大作中提到: 】
: 我mark过了吗? 先收藏着。


我看到了,谢谢



☆─────────────────────────────────────☆

sinkingfish (mafan) 于 (Fri May 10 15:21:09 2013, 美东) 提到:

用GAS的AC您了解吗? 同用电的AC比, 它有什么优缺点? 一般多少年就要换了?

imore (imore) 于 (Fri May 10 15:54:10 2013, 美东) 提到:


【 在 foxbat (foxbat) 的大作中提到: 】
: 请教imore大牛,
: 我家里用的是trane XE1000 heat pump,已经有二十年了,现在还好,但不知能坚持多
: 久。
: 你能不能推荐几个最可靠耐用 3 吨的heat pump, seer 13~14就可以了,另外air
: handler有什么推荐。
: 别人告诉我空调的质量和装空调人的手艺关系很大,是不是这样。好像每个空调公司一
: 般只有一种空调,所以请你多推荐几个型号和牌子。
: 谢谢。


如果原来是TRANE 的话,建议你用回TRANE,你会很习惯。Air Handler 必须使用TRANE
, 这样才会有效率值,如果13SEER和14SEER 都可接受的话,建议你用13 SEER. TRANE
13 SEER 和14 SEER 的 heat pump 效率值 都在8.5, 与同行业的其它13 SEER 机子比
,算是高的了。

“别人告诉我空调的质量和装空调人的手艺关系很大,是不是这样。”

选择品牌机子不会错的。
如果是我的话,我会去到厂家的网站上,找3家BBB Rate A+ 的当地经销商来估价,一
般选中间的。




☆─────────────────────────────────────☆

mambo (mambo) 于 (Mon May 13 01:08:53 2013, 美东) 提到:

请问imore我家的空调问题。

MODEL 38BRC048350
SERIAL 1002E

六七年前买房时发现空调室内机漏水,让前屋主换了生锈的pan。后发现是如图冷凝的
原因。我就包了一下,好像漏水好些。三四年前查了一下说有漏氟利昂, 加了几磅,
一百多块。这一两年发现不够冷。现在朋友推荐的修空调的发现氟利昂压力好像是三十
多, vs. 楼上AC的七十五。
说迟早要换coil,提出如下options.

1. 加R-22和sealant($250,easy dry 和 easy seal).R-22要$50一磅。sealant不保证
能work, 可能90%能行。R-22三到十磅。
2. 把R-22全弄出来,加MO99或R-438a.再加sealant。MO99一磅$25,总共也是$500-$600.
3. 换coil。本来好像$1600,现在说$2100包括refrigerant.

请问imore有什么建议吗?用紫外线修漏很普遍吗?我在德州。谢谢。



如何贴照片呢?



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon May 13 12:59:31 2013, 美东) 提到:


【 在 mambo (mambo) 的大作中提到: 】
: 请问imore我家的空调问题。
: MODEL 38BRC048350
: SERIAL 1002E
: 六七年前买房时发现空调室内机漏水,让前屋主换了生锈的pan。后发现是如图冷凝的
: 原因。我就包了一下,好像漏水好些。三四年前查了一下说有漏氟利昂, 加了几磅,
: 一百多块。这一两年发现不够冷。现在朋友推荐的修空调的发现氟利昂压力好像是三十
: 多, vs. 楼上AC的七十五。
: 说迟早要换coil,提出如下options.
: 1. 加R-22和sealant($250,easy dry 和 easy seal).R-22要$50一磅。sealant不保证
: 能work, 可能90%能行。R-22三到十磅。
: ...................


照你说的情况似乎你很确定是Coil 漏。我是这样认为的,对于你的3个选择:

1)不用考虑 ----- 烧钱

2)更是荒唐------ 烧钱

MO99 通常是用在这种情况下:大型商业rooftop units 或 小型住家package units,
那些都是冷暖气build 在一起的,或者一些商业的冷冻储藏室。为了节约维修成本,如
果系统没有漏媒现象,而只是压缩机坏掉需要换,这时就会使用R-438A(MO99) 作为R-
22 的代替品。我还没玩过这种冷媒,无法给你给一些真实的参考, 到目前为止也没有
看到所谓完整的文章说明使用MO99 后的可靠效率,根据一些使用过的Pro 表述,MO99
的效率会比R-22低15% 左右。

3)换Coil 是最佳的决定。换coil 的同时,你需要为将来使用的R410A 冷气机做好准
备,furnace/Air Handler 型号和 coil 的位置图上上来,告诉你换哪一种coil, 你可
做个参考。未来万一冷气机要换的话,不需要再换coil。没记错的话你的冷气机和
snowpea101 同学的是完全一样的,你的机子早一年出厂,去看那个Plate, 机子至少
需要8.6lb 的R-22 冷媒,8.6lb 以当年出厂的设定,可以支持25尺的lineset, 根据你
提供的30PSI(工作状态),系统应该还有50% 左右,这些冷媒先回收,换了coil后再
放回去,再加5lb 左右就可以了。这个job 花$1500 可以找到很成熟的contractor 来
做。




☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Mon May 13 22:47:02 2013, 美东) 提到:

Imore能不能帮我看看这个:
我今天把连室外压缩机的小铜管和压缩机的接口处踩出了个小口子,铜管没有完全断,但
是可以看到往外漏氟利昂,打电话找人来修得排队等两天之后
电话中大致问了一下,氟利昂漏光了重新充满估计要大几百块钱
想问问大牛
1 是不是没有办法自己把freon关掉? 只能让它自己全部漏光?自己有没有办法把铜管和
压缩机的接口换掉或者修好?
2 家里的系统是快30年的了,coil用的应该也是很老的coil,这种情况下值得考虑换coil
吗. 我的理解是换了coil就应该可以用新类型的氟利昂了,老氟利昂看起来是越来越贵了
3 以前furnace坏过,请人来修,建议换新的. 不知道换一套新的heating和cooling系统
需要多少钱? 地上两层+地下室 总共2000 square foot左右, 在ILLINOIS州,麻烦推荐
一下牌子?
菜鸟一个,请不吝赐教! 多谢



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon May 13 23:41:33 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: Imore能不能帮我看看这个:
: 我今天把连室外压缩机的小铜管和压缩机的接口处踩出了个小口子,铜管没有完全断,但
: 是可以看到往外漏氟利昂,打电话找人来修得排队等两天之后
: 电话中大致问了一下,氟利昂漏光了重新充满估计要大几百块钱
: 想问问大牛
: 1 是不是没有办法自己把freon关掉? 只能让它自己全部漏光?自己有没有办法把铜管和
: 压缩机的接口换掉或者修好?
: 2 家里的系统是快30年的了,coil用的应该也是很老的coil,这种情况下值得考虑换
coil
: 吗. 我的理解是换了coil就应该可以用新类型的氟利昂了,老氟利昂看起来是越来越
贵了
: 3 以前furnace坏过,请人来修,建议换新的. 不知道换一套新的heating和cooling系统
: ...................


你没办法自己搞,关不掉的,如果这样一直在漏,而找不到人来修的话,我想你应该报
警。这个漏对臭氧层危害很大。
就算你自己会烧焊,你也不可以碰R-22 freon, R22目前的 价格是去年的整整1倍。
能用到30年已很不错,趁这个机会就换了吧,没有修理价值。
Carrier, Trane, Lennox 那些都是知道的品牌。找几家BBB A+ 的估估,取中间的。



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Tue May 14 00:40:10 2013, 美东) 提到:

多谢指点!




☆─────────────────────────────────────☆

epad (Little Potato) 于 (Tue May 14 09:28:43 2013, 美东) 提到:

非常详细, 收藏了,谢谢!



☆─────────────────────────────────────☆

gzbjxx (yan) 于 (Tue May 14 10:17:14 2013, 美东) 提到:

请问,2450sqft的房子,要安装中央空调的话,要装多大的,费用多少?是装中央空调
,还是装分体式空调好呢?多谢了!



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Wed May 15 14:26:43 2013, 美东) 提到:

和楼上一样,想换ac和furnace
但是基本摸不到门道. 官网上的dealers在BBB上都找不到评价.没办法,地方太小了
能不能请大牛根据我们提供的房子信息帮我们提供点配置建议并且给个大致价格范围,
这样象我们这些菜鸟买的时候也有个底.
我家的基本情况 2000尺, 地上两层+地下室, 8个窗户 一个patio door.在ILLINOIS玉
米地里
不知道根据这些信息大牛能不能帮提供点参考意见.



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Wed May 15 14:29:19 2013, 美东) 提到:

另外大致问了一下local的一个公司, 说Trane要6000 如果用American standard的话少
6-800.我理解不同配置价格差异应该不少,总体说来这样的价格不知道是否合理? 多谢
赐教



☆─────────────────────────────────────☆

astart (astart) 于 (Wed May 15 14:51:43 2013, 美东) 提到:

iMore 能不能介绍一个补洞的胶水,就是补在coil和furnace连接处的,还有coil 上排
水管那个洞的胶水,我的contractor忘记用胶水了,有很多风漏出来
谢谢


imore (imore) 于 (Wed May 15 15:52:11 2013, 美东) 提到:


【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: iMore 能不能介绍一个补洞的胶水,就是补在coil和furnace连接处的,还有coil 上排
: 水管那个洞的胶水,我的contractor忘记用胶水了,有很多风漏出来
: 谢谢

Cork Tape

http://www.amazon.com/DIVERSITECH-6-330 ... ULATION/dp

or search ebay



☆─────────────────────────────────────☆

ConQuest (nimo) 于 (Wed May 15 16:38:46 2013, 美东) 提到:

请教一下,window air conditioner可以不装窗上而装在墙上吗?就是那种最便宜的小
的。我有一个小房间需要装,但是窗子打不开。请教是否可行,需要怎样处理。多谢!



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Wed May 15 18:57:13 2013, 美东) 提到:

更新一下我收到的报价
Dealer 1 (rebate只有电力公司给的200左右,已经扣除了)
1 carrier 2 ton AC 14 seer 报价$3570 如果furnace也换的话多1300. part 有10年
的warranty, labor 只有一年
2 另外一个牌子York能便宜 500
Dealer 2
这个只是电话里讲了一下我房子的情况, 说是$6000 具体配置还不清楚,如果有
American Standard的话 能便宜几百. 这个价格好像还包了furnace.明天再打电话问问
清楚看

网上读了一下reviews 不管啥牌子好的坏的reviews都一大堆,头疼

请大牛指点

【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 和楼上一样,想换ac和furnace
: 但是基本摸不到门道. 官网上的dealers在BBB上都找不到评价.没办法,地方太小了
: 能不能请大牛根据我们提供的房子信息帮我们提供点配置建议并且给个大致价格范围,
: 这样象我们这些菜鸟买的时候也有个底.
: 我家的基本情况 2000尺, 地上两层+地下室, 8个窗户 一个patio door.在ILLINOIS玉
: 米地里
: 不知道根据这些信息大牛能不能帮提供点参考意见.






☆─────────────────────────────────────☆

mambo (mambo) 于 (Wed May 15 19:45:49 2013, 美东) 提到:

谢谢imore. 用紫外线测漏能修好吗?是不是过几年一起换整机更好呢?

你要的furnace/Air Handler 型号和 coil 的位置图是指什么呢?我在楼上的小AC上看
到一个MODEL是CK3BXA024017AAAA.大的(坏的那个)没找到,不知道是不是4吨。

换coil还是用本来的refrigerant? 朋友推荐的contractor说这样会不合算,因为R-22
会越来越贵。如何为将来使用的R410A 冷气机做好准备呢?

怎么样找到好的便宜的AC contractor 呢?我在austin. 非常感谢!


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 照你说的情况似乎你很确定是Coil 漏。我是这样认为的,对于你的3个选择:
: 1)不用考虑 ----- 烧钱
: 2)更是荒唐------ 烧钱
: MO99 通常是用在这种情况下:大型商业rooftop units 或 小型住家package units
,
: 那些都是冷暖气build 在一起的,或者一些商业的冷冻储藏室。为了节约维修成本,如
: 果系统没有漏媒现象,而只是压缩机坏掉需要换,这时就会使用R-438A(MO99) 作为R-
: 22 的代替品。我还没玩过这种冷媒,无法给你给一些真实的参考, 到目前为止也没有
: 看到所谓完整的文章说明使用MO99 后的可靠效率,根据一些使用过的Pro 表述,
MO99
: 的效率会比R-22低15% 左右。
: 3)换Coil 是最佳的决定。换coil 的同时,你需要为将来使用的R410A 冷气机做好准
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed May 15 21:42:05 2013, 美东) 提到:


【 在 ConQuest (nimo) 的大作中提到: 】
: 请教一下,window air conditioner可以不装窗上而装在墙上吗?就是那种最便宜的小
: 的。我有一个小房间需要装,但是窗子打不开。请教是否可行,需要怎样处理。多谢!

没有理由不能装在墙上,当你开洞的时,内墙底部高度要高于外墙底部0.5 - 1 寸,
for 排水。
我知道底部一定要加固,太小的空调可能不需要做个框什么的,这问题其实倒难倒我了
, 呵呵
希望木匠大牛们加入讨论。谢谢




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed May 15 22:21:03 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 更新一下我收到的报价
: Dealer 1 (rebate只有电力公司给的200左右,已经扣除了)
: 1 carrier 2 ton AC 14 seer 报价$3570 如果furnace也换的话多1300. part 有10年
: 的warranty, labor 只有一年
: 2 另外一个牌子York能便宜 500
: Dealer 2
: 这个只是电话里讲了一下我房子的情况, 说是$6000 具体配置还不清楚,如果有
: American Standard的话 能便宜几百. 这个价格好像还包了furnace.明天再打电话问问
: 清楚看
: 网上读了一下reviews 不管啥牌子好的坏的reviews都一大堆,头疼
: ...................


需要新机和新Coil的型号,顺便帮你核对将来是否真正可以达到 SEER 14,




☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Wed May 15 22:23:41 2013, 美东) 提到:

谢谢imore及时回复
让dealer email给我具体信息,到时候贴上来



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed May 15 22:38:17 2013, 美东) 提到:


【 在 mambo (mambo) 的大作中提到: 】
: 谢谢imore. 用紫外线测漏能修好吗?是不是过几年一起换整机更好呢?
: 你要的furnace/Air Handler 型号和 coil 的位置图是指什么呢?我在楼上的小AC上看
: 到一个MODEL是CK3BXA024017AAAA.大的(坏的那个)没找到,不知道是不是4吨。
: 换coil还是用本来的refrigerant? 朋友推荐的contractor说这样会不合算,因为R-
22
: 会越来越贵。如何为将来使用的R410A 冷气机做好准备呢?
: 怎么样找到好的便宜的AC contractor 呢?我在austin. 非常感谢!
: ,
: MO99


你这个不对啊,回到131楼,那是4ton 机子
你现在的是2ton的coil。
你吃不准的话把两台一起照一下。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed May 15 23:39:44 2013, 美东) 提到:


【 在 gzbjxx (yan) 的大作中提到: 】
: 请问,2450sqft的房子,要安装中央空调的话,要装多大的,费用多少?是装中央空调
: ,还是装分体式空调好呢?多谢了!


3.5-4Ton,看地理位置。装分体式不合算的。



☆─────────────────────────────────────☆

mambo (mambo) 于 (Wed May 15 23:50:42 2013, 美东) 提到:

是啊,imore. 小AC上看到一个MODEL是CK3BXA024017AAAA.大的(坏的那个)没找到.

麻烦一下请回答其他的问题。多谢了。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 22
: 你这个不对啊,回到131楼,那是4ton 机子
: 你现在的是2ton的coil。
: 你吃不准的话把两台一起照一下。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 16 00:20:12 2013, 美东) 提到:


你的Furnace 和 Cased coil 如果都在 attic, 那是水平安装设定
你这个情况是我的话如果确定是coil漏,我就只换coil,用R22。但相信这job 很多
contractor 都不原意做。
这样的话你只能换冷气机和coil。
去carrier 网站上找



☆─────────────────────────────────────☆

gzbjxx (yan) 于 (Thu May 16 09:27:52 2013, 美东) 提到:

谢谢你的回答!但是为什么分体空调不合算呢?是安装费用高还是用电多呢?
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 3.5-4Ton,看地理位置。装分体式不合算的。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 17 12:14:21 2013, 美东) 提到:


【 在 gzbjxx (yan) 的大作中提到: 】
: 谢谢你的回答!但是为什么分体空调不合算呢?是安装费用高还是用电多呢?


2450sqft的房子,你自己想想要装多少台分体空调,就算1拖2,1拖3的装法,至少也要
4台才到合理分配,而且有的房间还不够装,如果装到品牌机子,成本会超过中央的。
运行成本不一定会高,因为将来你可能不会每台都开着。







☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Fri May 17 19:30:34 2013, 美东) 提到:

请Imore帮忙看看这个是否合理, 多谢
FURNISH AND INSTALL A YORK LX SERIES 15KW ELECTRIC FURNACE WITH A NEW INSIDE
COIL AND A YORK LX SERIES R410A 16 SEER 2 TON AIR CONDITIONER. PRICE
INCLUDES NEW COPPER LINE SET FROM OUTSIDE CONDENSER TO INSIDE COIL AT
FURNACE. PRICE ALSO INCLUDES NEW PLASTIC EQUIPMENT PAD FOR CONDENSER,
OUTSIDE DISCONNECT AND CONDENSATE DRAIN FROM INSIDE COIL TO FLOOR DRAIN. THE
OLD EQUIPMENT WOULD BE REMOVED AS PROPERTY OF THE CONTRACTOR. THE LX SERIES
ELECTRIC FURNACE WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR PARTS WARRANTY AND 1 YEAR
LABOR. THE LX SERIES AIR CONDITIONER WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR COMPRESSOR
WARRANTY 10 YEAR LIMITED PARTS WARRANTY AND 1 YEAR LABOR.
$5,298.00


另外如果只换AC的话:
Option 1:
FURNISH AND INSTALL A YORK LX SERIES 14.5 SEER 2 TON AIR CONDITIONER WITH
NEW INSIDE COIL, LINE SET, EQUIPMENT PAD, DISCONNECT AND CONDENSATE DRAIN.
THE LX SERIES 14.5 SEER AIR CONDITIONER WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR
COMPRESSOR WARRANTY 10 YEAR LIMITED PARTS WARRANTY AND 1 YEAR LABOR. THE OLD
EQUIPMENT WOULD BE REMOVED AS PROPERTY OF THE CONTRACTOR
$3,236.00

Option 2
FURNISH AND INSTALL A CARRIER R410A 14 SEER 2 TON AIR CONDITIONER WITH NEW
INSIDE COIL, LINE SET, EQUIPMENT PAD, DISCONNECT, AND CONDENSATE DRAIN. THE
CARRIER 14 SEER WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR COMPRESSOR WARRANTY 10 LIMITED
PARTS WARRANTY AND 1 YEAR LABOR. THE OLD EQUIPMENT WOULD BE REMOVED AS
PROPERTY OF THE CONTRACTOR.
TOTAL PRICE = $3,577.00
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 需要新机和新Coil的型号,顺便帮你核对将来是否真正可以达到 SEER 14,






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat May 18 17:56:25 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 请Imore帮忙看看这个是否合理, 多谢
: FURNISH AND INSTALL A YORK LX SERIES 15KW ELECTRIC FURNACE WITH A NEW
INSIDE
: COIL AND A YORK LX SERIES R410A 16 SEER 2 TON AIR CONDITIONER. PRICE
: INCLUDES NEW COPPER LINE SET FROM OUTSIDE CONDENSER TO INSIDE COIL AT
: FURNACE. PRICE ALSO INCLUDES NEW PLASTIC EQUIPMENT PAD FOR CONDENSER,
: OUTSIDE DISCONNECT AND CONDENSATE DRAIN FROM INSIDE COIL TO FLOOR DRAIN.
THE
: OLD EQUIPMENT WOULD BE REMOVED AS PROPERTY OF THE CONTRACTOR. THE LX
SERIES
: ELECTRIC FURNACE WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR PARTS WARRANTY AND 1 YEAR
: LABOR. THE LX SERIES AIR CONDITIONER WOULD HAVE A LIMITED 10 YEAR
COMPRESSOR
: WARRANTY 10 YEAR LIMITED PARTS WARRANTY AND 1 YEAR LABOR.
: ...................


你可以告诉我所有的型号吗(ModelNumber), 型号决定设备的价值,同时我可以去RUN
efficiency。



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Sun May 19 11:43:22 2013, 美东) 提到:

好 多谢
这就找他们要去. 回头贴上请你指点



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun May 19 14:29:46 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 好 多谢
: 这就找他们要去. 回头贴上请你指点


For YORK LX Series Air Conditioner

2 Ton, 14.5 SEER Model # YCJF24S41S1

with York LX Series Air Hander (17.5"wide)
1) AHE24B SEER 16.25
2) AHE30B SEER 16.25
3) AHV24B SEER 15.75
4) AHV30B SEER 15.75
5) AHR24B SEER 15

这些组合是你目前的最佳选择。

单换冷气也可以,但效率值可能不会大到最高的16.25
等你把所有型号给我后, 看再怎么样决定。



☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Sun May 19 19:12:48 2013, 美东) 提到:

楼主你好:
本周今年第一次开冷气,结果温度怎么也降不下来。今天找了一家本地据说口碑好的公
司来看。 技师说有漏福里昂,如果要加也得6百快,而且不长久,还是会漏。他给我出
了几个方案,方案1顺便解决了我房间冷热不均的问题。想问问这几个报价合理吗?还
有没有其它的方案。我家在德州,准备再叫几家来看看。谢谢。

Option 1
> Lennox 5 ton 13 SEER complete system
> Add return air
> Supply plenum
> Return plenum
> Drain pan
> Float switch
> R-410a conversion
> Precast pad
> Mastic seal plenums
> Programmable thermostat
> 10 yr parts
> 10 yr compressor
> 1 yr labor
> Total investment $11,419.91
>
> Option 2
> Lennox 13 SEER condenser and allstyle coil
> Total investment $8889.88
>
> Option 3
> R-22 coil
> 5 yr parts
> 1 yr labor
> Total investment $3688.81




☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Sun May 19 19:55:56 2013, 美东) 提到:

楼主你好:
imore (imore) 于 (Sun May 19 23:24:52 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 楼主你好:
: 本周今年第一次开冷气,结果温度怎么也降不下来。今天找了一家本地据说口碑好的公
: 司来看。 技师说有漏福里昂,如果要加也得6百快,而且不长久,还是会漏。他给我出
: 了几个方案,方案1顺便解决了我房间冷热不均的问题。想问问这几个报价合理吗?还
: 有没有其它的方案。我家在德州,准备再叫几家来看看。谢谢。
: Option 1
: > Lennox 5 ton 13 SEER complete system
: > Add return air
: > Supply plenum
: > Return plenum
: ...................


最好在估两家,你的机器是水平装法,老机子和Plenum 分开后,如果新机子和coil 接
口 过大,Plenum 通常都会看情况带过重做。Option 1 可能会帮你做得大一点,加根
flex duct 的回风管也是非常容易,列出来的其它一些附件也没几个钱。估价时你要记
得(其它同学也请注意),要把新系统的所有型号写下来。成熟的公司来估都会清楚的写
下来。对你们那边的冷暖气通风管道安装不是很了解,想信和西部地区是差不多的。需
要上点机器在attic 里的图上来, 这样判断才会比较准。

option 3, 换5ton的 R-22 Horizontal cased coil 觉得超贵,有其它东西一起换吗




☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Mon May 20 00:09:55 2013, 美东) 提到:

非常感谢你的指导!

又问了一下,下面是系统的型号,我自己查了一下好像都是Lennox入门的型号.怎么最后
也要那么贵?
13ACX THE COIL IS CH33-60c the furnace is ML180UH

Option 3没说换其他的东西了. 你觉得Option 1的合理价位是多少呢?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 最好在估两家,你的机器是水平装法,老机子和Plenum 分开后,如果新机子和coil 接
: 口 过大,Plenum 通常都会看情况带过重做。Option 1 可能会帮你做得大一点,加根
: flex duct 的回风管也是非常容易,列出来的其它一些附件也没几个钱。估价时你要记
: 得(其它同学也请注意),要把新系统的所有型号写下来。成熟的公司来估都会清楚的写
: 下来。对你们那边的冷暖气通风管道安装不是很了解,想信和西部地区是差不多的。需
: 要上点机器在attic 里的图上来, 这样判断才会比较准。
: option 3, 换5ton的 R-22 Horizontal cased coil 觉得超贵,有其它东西一起换吗






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon May 20 00:45:53 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 非常感谢你的指导!
: 又问了一下,下面是系统的型号,我自己查了一下好像都是Lennox入门的型号.怎么最后
: 也要那么贵?
: 13ACX THE COIL IS CH33-60c the furnace is ML180UH
: Option 3没说换其他的东西了. 你觉得Option 1的合理价位是多少呢?


地理位置不同,价格是会有差,但你那个我觉得差太多了,所以叫你再去估。等你再估
了后,我会私信给你个基本参考价,地理位置不同,坦白说我也估不准,说出来万一不
准怕被人笑话。



☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Mon May 20 21:30:23 2013, 美东) 提到:

謝謝,今天找了一家華人問,電話裏面說,換coil的話1400左右,換主機,heat pump
加coil,價錢是4千左右。


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 地理位置不同,价格是会有差,但你那个我觉得差太多了,所以叫你再去估。等你再估
: 了后,我会私信给你个基本参考价,地理位置不同,坦白说我也估不准,说出来万一不
: 准怕被人笑话。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue May 21 14:55:28 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 謝謝,今天找了一家華人問,電話裏面說,換coil的話1400左右,換主機,heat
pump
: 加coil,價錢是4千左右。


和你分析一下,只共你参考,可能也不是很全面。
品牌的机子都是通过dealer 卖出来的,有些最普通系列的机子也卖给非dealer, 可是
他们拿到的加位要高过dealer 价位许多。大部分华裔`contractor 不会去装那些机子
除非他们是这个品牌的dealer, 他们一般都是装低价位的机子。虽然在班上大家听到
的和讨论的都是品牌机子,但是在华人社区真正的情况相信会有所不同。
有一个真实的参考例子可以有效地证明,$4000 是可以做到这个job. 拿那台很普遍的
GOODMAN 5 Ton , 13 SEER Heat Pump 机子说,型号是GSZ130601,你可以在ebay 上
找到真实的价格。这台heat pump 在local 市场估计就在 $1900 左右 的价位,加上一
个GOODMAN CHPF4860D6 5Ton Horizontal Cased Coil,$400 左右, 再加上TXV和其它
安装时要用到的材料,算$300 已是很保守,加税后,应该还有$1000 的利润。
如果你和那位华裔contractor 交谈后感觉比较confident 的话,请他到家里来核实。
希望还是把这个工作给我们的同胞做。

你的情况,如果机子年份不到12年,换R-22 coil 是非常合算的。



☆─────────────────────────────────────☆

waterrose (水玫瑰) 于 (Tue May 21 15:58:12 2013, 美东) 提到:

lz你好,请教electronic air cleaner (EAC)在暖气关掉的情况下,即使turn on也
不在operation状态?我刚才试图turn on EAC,但是灯不亮。现在是暖气关掉,冷气正
在运行。

我家去年冬天搬进来,偷懒没有理暖气的filter,今天去查看,发现没有filter,而是
装了EAC,但是EAC是off的。暖气在EAC off的状态下工作一个冬天,是不是对暖气机的
损伤很大?暖气机是去年or前年新装的。

还有我看你帖子里说的

在客厅或睡房外走廊上方墙上或天花板上的回风口 可能 装的是Filter Grill, 见图,
如果是那样,用把一字螺丝刀,把左右两边的扣子朝外敲开,即可看到Filter, 如果
没见到filter的话,加个相应尺寸的filter即可. 如果见到在边缘有几个螺丝钉住的,
那是Return Grill, 您可千万不能碰,要是误拆了return grill, 你很有可能会转不回
去。

我找了半天,家里也没有你说的filter grill,是不是85年的老房子,就没有filter
grill?我在看你帖子之前把return grill打开了,果然螺丝转不回去了。。。

如果没有filter grill,那在哪里装空调的air filter呢?

谢谢了





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue May 21 16:21:34 2013, 美东) 提到:


【 在 waterrose (水玫瑰) 的大作中提到: 】
: lz你好,请教electronic air cleaner (EAC)在暖气关掉的情况下,即使turn on也
: 不在operation状态?我刚才试图turn on EAC,但是灯不亮。现在是暖气关掉,冷气正
: 在运行。
: 我家去年冬天搬进来,偷懒没有理暖气的filter,今天去查看,发现没有filter,而是
: 装了EAC,但是EAC是off的。暖气在EAC off的状态下工作一个冬天,是不是对暖气机的
: 损伤很大?暖气机是去年or前年新装的。
: 还有我看你帖子里说的
: 在客厅或睡房外走廊上方墙上或天花板上的回风口 可能 装的是Filter Grill, 见图,
: 如果是那样,用把一字螺丝刀,把左右两边的扣子朝外敲开,即可看到Filter, 如果
: 没见到filter的话,加个相应尺寸的filter即可. 如果见到在边缘有几个螺丝钉住的,
: ...................


EAC 灯不亮,就你的情况有两种可能,1)前面盖箱没装好,拉出来,重新装一遍,装
的时候,需注意底部的槽先插上,再用力推入。2)在换furnace 时没接上,这种可能
非常小,但也会发生。
你的EAC 已经有了前置filters, 无需担心。当你拉开EAC 盖箱后,拿掉中间的两个芯
子,你就会看到,在你的左手边或右手边有2个并排的(1/4寸厚度)pre-filters. 拿
出来洗一下,再装回去即可。
每年之少洗两次,冬天前和夏天前。EAC是和风扇同步的,不管是开着还是关着,对
furnace 无丝毫影响,要是开着的话,对furnace 反而好。



☆─────────────────────────────────────☆

waterrose (水玫瑰) 于 (Tue May 21 16:51:22 2013, 美东) 提到:


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: EAC 灯不亮,就你的情况有两种可能,1)前面盖箱没装好,拉出来,重新装一遍,装
: 的时候,需注意底部的槽先插上,再用力推入。2)在换furnace 时没接上,这种可能
: 非常小,但也会发生。

你好,我又把盖子重新盖了一下。然后turn on,但是input 和output的灯还是不亮。
我有个模糊得印象,去年冬天central humidifier漏水,我去修,这个EAC发出很大的
噪音,我似乎就把它关掉了。如果它不亮,是因为它坏了的话,要找什么人修呢?或者
还是换一个?这个是1989年的。。。

: 你的EAC 已经有了前置filters, 无需担心。当你拉开EAC 盖箱后,拿掉中间的两个芯
: 子,你就会看到,在你的左手边或右手边有2个并排的(1/4寸厚度)pre-filters. 拿
: 出来洗一下,再装回去即可。
: 每年之少洗两次,冬天前和夏天前。EAC是和风扇同步的,不管是开着还是关着,对
: furnace 无丝毫影响,要是开着的话,对furnace 反而好。

你的意思是,既然有了EAC,就不用装空调的filter了吗(当然暖气的filter肯定是不
用的,但是不确定这个是否也能起空调的filter的作用)?我看到EAC里面只有一个不
锈钢网状的filter(不是两个),在远离furnace的那一侧。但是在靠近furnace的那一
侧,也有个差不多大小的空隙,这个空隙是干嘛的呢?我看youtube上有说prefilter,
postfilter什么的。那么EAC在靠近furnace这一侧的空隙,是用来放post filter的吗?

谢谢了






☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Tue May 21 22:22:26 2013, 美东) 提到:

谢谢imore指点.这两天这个dealer不再,没有回复我的询问.

我另外找了trane的dealer来看,他们的报价这几天就应该出来.到时候请您一起帮忙看
看 再次感谢
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: For YORK LX Series Air Conditioner
: 2 Ton, 14.5 SEER Model # YCJF24S41S1
: with York LX Series Air Hander (17.5"wide)
: 1) AHE24B SEER 16.25
: 2) AHE30B SEER 16.25
: 3) AHV24B SEER 15.75
: 4) AHV30B SEER 15.75
: 5) AHR24B SEER 15
: 这些组合是你目前的最佳选择。
: 单换冷气也可以,但效率值可能不会大到最高的16.25
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

Vicki0115 (Frostmourne hungers.) 于 (Wed May 22 02:30:25 2013, 美东) 提到:

请问空调嫌吵还能感觉到略微震动,有什么方法解决么?
我的具体情况
新建的房,刚住进来。family room窗户底下是空调压缩机(这个还是特意把它从卧室
下面
移到离卧室远的一面),空调一开就在family room能听见嗡嗡的声音。声音是那种低
频噪声大概每秒1到2次那种有节奏的嗡嗡声。已经和builder说了,他们明天派人来看
下,我应该跟他们提什么要求?

谢谢!





☆─────────────────────────────────────☆

Vicki0115 (Frostmourne hungers.) 于 (Wed May 22 02:30:35 2013, 美东) 提到:

leleben (Apple) 于 (Thu May 23 13:37:35 2013, 美东) 提到:

今天来了个Trane dealer, 当场给的报价,烦请Imore看看, 给点建议, 多谢

Option 1: Trane
Trane TAM4 2.5 Ton Airhandler
XB14 2.5 Ton A/C
Total: $4000


Option 2: Lennox
RBC Airflow 2.5 ton Airhandler
4AC14L Airflow 2.5 ton A/c
Total: $3500



【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 谢谢imore指点.这两天这个dealer不再,没有回复我的询问.
: 我另外找了trane的dealer来看,他们的报价这几天就应该出来.到时候请您一起帮忙看
: 看 再次感谢






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 15:15:48 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 今天来了个Trane dealer, 当场给的报价,烦请Imore看看, 给点建议, 多谢
: Option 1: Trane
: Trane TAM4 2.5 Ton Airhandler
: XB14 2.5 Ton A/C
: Total: $4000
: Option 2: Lennox
: RBC Airflow 2.5 ton Airhandler
: 4AC14L Airflow 2.5 ton A/c
: Total: $3500


AirFlow 是Lennox 下属的品牌。

Go with TRANE !

XB14 2.5 ton 4TTB4030E with AM4A0A30S21(air Handler)
系统效率值 SEER 14 ---- Good

I think for the same price, you can get XR15 (15 SEER)
XR15 2.5 ton 4TTR5030E with AM4A0A30S21(air Handler)
系统效率值 SEER 14.25 ---- Good

这两台机听说是在同一个装配线上出来的。内部结构几乎一样,XR15 外形更豪华点。
XR15 散热风扇页是两片的,运行时噪音非常低,如果你在deck上开party,XR15 如果就
在deck 旁边的话,丝毫不会受情绪影响。XB14 散热风扇页是3片的,比起XR15 噪音会
响点,但也是很好的。
先不要急,等老外电话打回来,再和他们谈,那怕多加个一,二百块也是值得的。
如果不急的话,在找两家TRANE的 dealer 来估。就告诉他们你要XR15 2.5 ton
4TTR5030E with AM4A0A30S21(air Handler),你要传递给他们的信息是你的低价就是$
4000。如果他们做不到,再回过来给你downgrade XB14选择,这时很有可能总数会低于
第一个报价的$4000了。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 16:48:09 2013, 美东) 提到:


【 在 Vicki0115 (Frostmourne hungers.) 的大作中提到: 】
: 请问空调嫌吵还能感觉到略微震动,有什么方法解决么?
: 我的具体情况
: 新建的房,刚住进来。family room窗户底下是空调压缩机(这个还是特意把它从卧室
: 下面
: 移到离卧室远的一面),空调一开就在family room能听见嗡嗡的声音。声音是那种低
: 频噪声大概每秒1到2次那种有节奏的嗡嗡声。已经和builder说了,他们明天派人来看
: 下,我应该跟他们提什么要求?
: 谢谢!


今天检查的怎么说?
这个声音应该是风扇页和壳之间的共振,或者底座不平稳,底座不平稳并不是说PAD不
平,而是冷气机的底座在搬运时整体轻微的变形,肉眼是看不出的。
如还没解决的话上个图上来再研究,应该可以解决的。



☆─────────────────────────────────────☆

weishenmone (为什么) 于 (Thu May 23 21:34:04 2013, 美东) 提到:

我家的空调不制冷了,找了人来看,说是氟利昂很LOW,COIL漏了。他给我三个选择和
报价,

#1- Replace the existing evaporator coil and charge with Freon 22
COST : $ 3000.00

#2- Replace the air handler with a new matching air handler with Freon 22
COST : $ 3600.00

#3- Replace the entire system with a new Freon 410 Heat Pump system.
COST : $ 7000.00

我家的 Heat Pump 是 Trane XR13, 2008年的。
MOD#:2TWR3042A1000AA
SERIAL#: 8165RH91F
HCFC - 22 9LBS 9OZ.

只换coil很贵,是因为他说coil已经不生产了什么的。

请问根据这个报价,我应该选那个选项呢?
Air Handler应该要求他们用Trane牌子的吗?
他给的价格合理吗,我应该再找几家公司估价吗?
还有什么需要注意的吗?

谢谢




☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Thu May 23 22:08:40 2013, 美东) 提到:

这个不是号称有10年的warranty吗? 最少part不花钱吧

【 在 weishenmone (为什么) 的大作中提到: 】
: 我家的空调不制冷了,找了人来看,说是氟利昂很LOW,COIL漏了。他给我三个选择和
: 报价,
: #1- Replace the existing evaporator coil and charge with Freon 22
: COST : $ 3000.00
: #2- Replace the air handler with a new matching air handler with Freon 22
: COST : $ 3600.00
: #3- Replace the entire system with a new Freon 410 Heat Pump system.
: COST : $ 7000.00
: 我家的 Heat Pump 是 Trane XR13, 2008年的。
: MOD#:2TWR3042A1000AA
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 22:34:49 2013, 美东) 提到:


你的Air Handler 应该有5年的保证。你可以给我 Model# 和serial number 吗
你的保证期到期可能就在这几天,看你运气了。



☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Thu May 23 22:35:34 2013, 美东) 提到:

感谢你的回复:

昨天又找了个人来:他的报价是。您觉得如何?

Option 1

Ameristar (Like Trane) System 5 Ton Inside Coil SEER 13
Model: M4AC3060A1000A
Coil: 4TXFH054CC3HHB
Compressor Warranty 10 Year
Part Warranty 10 Year
Inside Coil 10 Year

Total $3972.00
Tax $ 327.69
Grand Total $4299.69

Option 2

Trane System 5 Ton inside Coil SEER XB300 13 (Cheapest Trane)
Model: 4TTM3060A1000B
Coil: 4TXFX054
Compressor Warranty 10 Year
Part Warranty 10 Year
Inside Coil 10 Year

Total $4372 (Cash)
Tax $ 358
Grand Total $ 4730.00

Option 3

Trane System 5 Ton inside Coil SEER XB 13
Model: 4TTR3060D1000C
Coil: 4TXFH054
Compressor Warranty 10 Year
Part Warranty 10 Year
Inside Coil 10 Year

Total $4745.00 (Cash)
Tax $ 426.70
Grand Total $ 5172.00

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: pump
: 和你分析一下,只共你参考,可能也不是很全面。
: 品牌的机子都是通过dealer 卖出来的,有些最普通系列的机子也卖给非dealer, 可是
: 他们拿到的加位要高过dealer 价位许多。大部分华裔`contractor 不会去装那些机子
: 除非他们是这个品牌的dealer, 他们一般都是装低价位的机子。虽然在班上大家听到
: 的和讨论的都是品牌机子,但是在华人社区真正的情况相信会有所不同。
: 有一个真实的参考例子可以有效地证明,$4000 是可以做到这个job. 拿那台很普遍的
: GOODMAN 5 Ton , 13 SEER Heat Pump 机子说,型号是GSZ130601,你可以在ebay

: 找到真实的价格。这台heat pump 在local 市场估计就在 $1900 左右 的价位,加上一
: 个GOODMAN CHPF4860D6 5Ton Horizontal Cased Coil,$400 左右, 再加上TXV和其它
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 22:39:44 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 这个不是号称有10年的warranty吗? 最少part不花钱吧


2008年还没开始,好像是从2010年开始的。那时候是10/10/5,10年Compressor,10年
coil,5年零件。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 22:58:54 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 感谢你的回复:
: 昨天又找了个人来:他的报价是。您觉得如何?
: Option 1
: Ameristar (Like Trane) System 5 Ton Inside Coil SEER 13
: Model: M4AC3060A1000A
: Coil: 4TXFH054CC3HHB
: Compressor Warranty 10 Year
: Part Warranty 10 Year
: Inside Coil 10 Year
: Total $3972.00
: ...................


Ameristar 把它忘了,不是说不支持国货,用了你就会后悔。
4TTM 系列也把它忘了, 噪音比较大,还是使用传统的1075RPM 散热马达。3年前出的
新款,走低价位路线。2ton, 2.5ton 还可以,3ton开始噪音大。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 23:04:35 2013, 美东) 提到:


【 在 waterrose (水玫瑰) 的大作中提到: 】
: 你好,我又把盖子重新盖了一下。然后turn on,但是input 和output的灯还是不亮。
: 我有个模糊得印象,去年冬天central humidifier漏水,我去修,这个EAC发出很大的
: 噪音,我似乎就把它关掉了。如果它不亮,是因为它坏了的话,要找什么人修呢?或者
: 还是换一个?这个是1989年的。。。
: 你的意思是,既然有了EAC,就不用装空调的filter了吗(当然暖气的filter肯定是不
: 用的,但是不确定这个是否也能起空调的filter的作用)?我看到EAC里面只有一个不
: 锈钢网状的filter(不是两个),在远离furnace的那一侧。但是在靠近furnace的那一
: 侧,也有个差不多大小的空隙,这个空隙是干嘛的呢?我看youtube上有说prefilter,
: postfilter什么的。那么EAC在靠近furnace这一侧的空隙,是用来放post filter的
吗?
: 谢谢了


上个EAC图上来,量一下宽度



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 23 23:29:18 2013, 美东) 提到:


你还可走这个选择,电力公司的rebate去掉,最后$4000 可以拿下。
XB14 (14 SEER) 2.5 ton 4TTB4030E with TAM7A0B30H21(air Handler)
系统效率值 SEER 16 ---- Super!

这台 air handler 好啊,是variable speed ECM 马达,soft start.

非常建议!



☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Thu May 23 23:39:19 2013, 美东) 提到:

这个价格搞不到啊
我今天问了这个variable speed的air handler, 具体型号不是很清楚了,但是quote出
来的价格after rebate之后要4700啊

明天再问问看. 再次感谢

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你还可走这个选择,电力公司的rebate去掉,最后$4000 可以拿下。
: XB14 (14 SEER) 2.5 ton 4TTB4030E with TAM7A0B30H21(air Handler)
: 系统效率值 SEER 16 ---- Super!
: 这台 air handler 好啊,是variable speed ECM 马达,soft start.
: 非常建议!






☆─────────────────────────────────────☆

weishenmone (为什么) 于 (Thu May 23 23:52:15 2013, 美东) 提到:

Air Handler 长什么样,我完全没有概念。明天爬上阁楼去看看。那人说Coil已经换过
一次,不知是什么时候换的。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你的Air Handler 应该有5年的保证。你可以给我 Model# 和serial number 吗
: 你的保证期到期可能就在这几天,看你运气了。






☆─────────────────────────────────────☆

leleben (Apple) 于 (Fri May 24 09:24:46 2013, 美东) 提到:

今天早上打电话问了你推荐这个配置:
XB14 (14 SEER) 2.5 ton 4TTB4030E with TAM7A0B30H21(air Handler)
扣除了电力公司的credit之后最终报价是$4404,一口价

另外dealser推荐另外一个option是用heat pump
同样的TAM7 air handler+XB13 heat pump
扣除credit之后的报价是4773

不知道这个heat pump的option如何? 请imore指点,多谢

weishenmone (为什么) 于 (Fri May 24 11:50:02 2013, 美东) 提到:

Air handler 的 MAF。DATE 是 08/96。已经过了保证期了。
MOD。# TWE048P130A0
SERIAL # L353K4C5V

下面是TECH给我回的EMAIL:

The price is high on parts replacement because I have to replace with
matching equipment. This is American Standard ( coil or air handler).
The whole system bid is Carrier - 3.5-ton (same as you have), 14.0 SEER.
Warranty is one year on the coil, five years on the air handler and ten
years warranty on the whole system with one yr labor.

我原来的Air handler和heat pump都是Trane的,XR13。

这种情况我应该问问别家吗?如果选他家,我应该选option 2吧?应该求用Trane的Air
handler吗?

老公不在家,什么都靠自己,真头疼。

多谢了!

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你的Air Handler 应该有5年的保证。你可以给我 Model# 和serial number 吗
: 你的保证期到期可能就在这几天,看你运气了。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 24 15:21:15 2013, 美东) 提到:

如果100% 确定是coil 漏,option 2 是最佳选择。

你要换的那台和上几楼提到的系列一样。TRANE TAM4A0B42S31SB(10 year part
warranty registed) with R22 TXV.

这台机子是hi efficiency ECM 马达。很适合你现在的heat pump. 未来如果当外机需
要换时,不需要再换coil。多估两家。去trane 网站上找。
需要去到circuit breaker panel, 找到那个管air handler 的2 pole circuit
breaker(两个连一起的),照张图上来。还需要张每当你换thermostat 电池时,你看到
的接线板的图,我想确定一下你的 air handler 有没有带电热丝(heater)。





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 24 15:42:35 2013, 美东) 提到:


【 在 leleben (Apple) 的大作中提到: 】
: 今天早上打电话问了你推荐这个配置:
: XB14 (14 SEER) 2.5 ton 4TTB4030E with TAM7A0B30H21(air Handler)
: 扣除了电力公司的credit之后最终报价是$4404,一口价
: 另外dealser推荐另外一个option是用heat pump
: 同样的TAM7 air handler+XB13 heat pump
: 扣除credit之后的报价是4773
: 不知道这个heat pump的option如何? 请imore指点,多谢


如果你有这个预算的话,go with heat pump option.价钱很公道。
估计他们招架不住你了,你比他们都专业。记得air handler 要带电热丝option.

4TWB3030B + TAM7A0B30H21
系统效率值 冷气效率:SEER 14, 暖气效率: NSPF 8.5

这意味着13 SEER 的机子当14 SEER 机子用,一般其它品牌在同一级别NSPF大都在 7.5

将来运行费用会明显省。



☆─────────────────────────────────────☆

weishenmone (为什么) 于 (Fri May 24 17:51:12 2013, 美东) 提到:

多谢IMORE的热心回复。TECH说是看到COIL漏。如果联系TRANE DEALER,他们会同意只
换air handler吗?从没换过thermostat 电池,在哪里有接线板的图?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 如果100% 确定是coil 漏,option 2 是最佳选择。
: 你要换的那台和上几楼提到的系列一样。TRANE TAM4A0B42S31SB(10 year part
: warranty registed) with R22 TXV.
: 这台机子是hi efficiency ECM 马达。很适合你现在的heat pump. 未来如果当外机需
: 要换时,不需要再换coil。多估两家。去trane 网站上找。
: 需要去到circuit breaker panel, 找到那个管air handler 的2 pole circuit
: breaker(两个连一起的),照张图上来。还需要张每当你换thermostat 电池时,你看到
: 的接线板的图,我想确定一下你的 air handler 有没有带电热丝(heater)。






☆─────────────────────────────────────☆

Heavenbless (Heavenbless) 于 (Fri May 24 17:55:28 2013, 美东) 提到:

强贴!学习了!



☆─────────────────────────────────────☆

weishenmone (为什么) 于 (Fri May 24 23:00:10 2013, 美东) 提到:

imore, 据你前面的帖子说,American Standard和Trane是一家的。Option 2里,air
handler是不是换成American Standard的也是一样的?

imore (imore) 于 (Fri May 24 23:22:42 2013, 美东) 提到:


【 在 weishenmone (为什么) 的大作中提到: 】
: imore, 据你前面的帖子说,American Standard和Trane是一家的。Option 2里,air
: handler是不是换成American Standard的也是一样的?


如果你去找TRANE dealer, 会便宜。Coil是内置在air handler 里边的。所以单换COIL
不合算。
你和他们一说他们就明白了。他们知道怎么换的。
还有我先前给你的那台air handler(TAM4A0B42S31SB) 是3.5 ton blower, 专配你的
heat pump 的。你现在的air handler 是4 ton blower的。如果要和现在的一样的话,
你需要装下面这台:
TAM4A0B48S41SA。以前的contractor 这样装一定有他们的道理。具体也可问一下TRANE
DEALER。

TRANE 和 American Standard 是同一家公司,同一条装配线出来的。

比方说上面提到的air handler with 4 ton blower,

TRANE: TAM4A0B48S41SA
American Standard: TAM4A0B48S41SA

型号也一样。

所以找American Standard dealer 也一样。



☆─────────────────────────────────────☆

weishenmone (为什么) 于 (Fri May 24 23:56:21 2013, 美东) 提到:

太感谢你的热心解答了。那个tech一定很吃惊,刚开始我什么也不懂,短短几天怎么一
下了解了这么多东西。

另外,电热丝是干什么的?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 如果你去找TRANE dealer, 会便宜。Coil是内置在air handler 里边的。所以单换
COIL
: 不合算。
: 你和他们一说他们就明白了。他们知道怎么换的。
: 还有我先前给你的那台air handler(TAM4A0B42S31SB) 是3.5 ton blower, 专配你的
: heat pump 的。你现在的air handler 是4 ton blower的。如果要和现在的一样的话,
: 你需要装下面这台:
: TAM4A0B48S41SA。以前的contractor 这样装一定有他们的道理。具体也可问一下
TRANE
: DEALER。
: TRANE 和 American Standard 是同一家公司,同一条装配线出来的。
: 比方说上面提到的air handler with 4 ton blower,
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

Vicki0115 (Frostmourne hungers.) 于 (Sat May 25 02:03:58 2013, 美东) 提到:

来人查了半天 也没说出什么原因 就是把4个脚垫了几个胶皮片 然后里面的一个管子下
面垫了几个 但还是吵 但来修的人非说正常 还说这就是他能做的。 今天又联系了
builder,他们会下周2派另一个人来看。 请问人来了之后我应该和他怎么说 提什么要
求啊?还有我可以照些照片 录下噪音发给你 帮忙看一下么?
十分感谢!
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 今天检查的怎么说?
: 这个声音应该是风扇页和壳之间的共振,或者底座不平稳,底座不平稳并不是说PAD不
: 平,而是冷气机的底座在搬运时整体轻微的变形,肉眼是看不出的。
: 如还没解决的话上个图上来再研究,应该可以解决的。






☆─────────────────────────────────────☆

dfwoneth (八分之一) 于 (Sat May 25 12:53:22 2013, 美东) 提到:

刚看到楼主的这个专业帖子,希望请您看看我家空调的这个问题。谢谢!

家里空调cooling设置成auto模式,我的理解是,当室内温度达到或者低于设置的温度
,空调就应该关闭或者停止,对吗?

但是我家的空调,当室内温度低于设置的温度时候,为什么仍然运转呢?

我家的空调是2 stage cooling,1-stage时候出很微弱的冷气,2-stage时候出很强的冷
气。但是始终不停止。温度降下来后,就从2变成1-stage,然后室内温度热起来后,又
变成2-stage,但是从不停止,除非我人为的将温度设置成比室内温度高2-3度,空调才
停止。否则就一直在1和2 stage间变换,并且1-stage出的风很小很弱,一点都不凉快。

空调是2年新,刚搬进来不久,第一次使用,就发现这个问题。但是只是制冷,供热没
有这个问题,而且供热只有一个stage.

thermostat是Bryant Legacy A07047
outdoor unit: 12ana036000
indoor coil: cnphp4321ata


谢谢!!!



☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Mon May 27 13:43:01 2013, 美东) 提到:

楼主您好,

我们已经定了contractor,现在要选择AC unit,选择缩小到Trane XB14的两种型号:

4TTB4060E1000B
4TTB4061E1000B

想请问你知道不知道这两个型号有什么区别。

还有这两个型号是否能拿到federal tax credit.

今天我就要告诉contractor我的选择,希望能尽快收到您的回复。

谢谢。


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: Ameristar 把它忘了,不是说不支持国货,用了你就会后悔。
: 4TTM 系列也把它忘了, 噪音比较大,还是使用传统的1075RPM 散热马达。3年前出的
: 新款,走低价位路线。2ton, 2.5ton 还可以,3ton开始噪音大。






☆─────────────────────────────────────☆

kiz (泥偶) 于 (Mon May 27 14:05:29 2013, 美东) 提到:

楼主你好,俺家的两个外面的压缩机噪音特别大,是怎么回事?启动的时候像地震一样
。启动以后的噪音也是无法忍受。有什么办法,让噪音小点么?



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue May 28 17:53:19 2013, 美东) 提到:


【 在 dfwoneth (八分之一) 的大作中提到: 】
: 刚看到楼主的这个专业帖子,希望请您看看我家空调的这个问题。谢谢!
: 家里空调cooling设置成auto模式,我的理解是,当室内温度达到或者低于设置的温度
: ,空调就应该关闭或者停止,对吗?
: 但是我家的空调,当室内温度低于设置的温度时候,为什么仍然运转呢?
: 我家的空调是2 stage cooling,1-stage时候出很微弱的冷气,2-stage时候出很强的冷
: 气。但是始终不停止。温度降下来后,就从2变成1-stage,然后室内温度热起来后,又
: 变成2-stage,但是从不停止,除非我人为的将温度设置成比室内温度高2-3度,空调才
: 停止。否则就一直在1和2 stage间变换,并且1-stage出的风很小很弱,一点都不凉
快。
: 空调是2年新,刚搬进来不久,第一次使用,就发现这个问题。但是只是制冷,供热没
: 有这个问题,而且供热只有一个stage.
: ...................


http://www.mitbbs.com/article_t/Living/32692629.html



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue May 28 17:55:56 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 楼主您好,
: 我们已经定了contractor,现在要选择AC unit,选择缩小到Trane XB14的两种型号:
: 4TTB4060E1000B
: 4TTB4061E1000B
: 想请问你知道不知道这两个型号有什么区别。
: 还有这两个型号是否能拿到federal tax credit.
: 今天我就要告诉contractor我的选择,希望能尽快收到您的回复。
: 谢谢。


4061 是 2 stages compressor (1 Compressor)。
4060 是 single stage compressor (1 Compressor)。

如果要拿联邦tax credit, 需要 EER 13, SEER 16 的系统效率值才可,去年好像是$
500 tax credit, 今年不清楚。这两台机可能都可达到,但必须要看coil和furnace/
air handler 的配置。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue May 28 19:27:11 2013, 美东) 提到:


【 在 kiz (泥偶) 的大作中提到: 】
: 楼主你好,俺家的两个外面的压缩机噪音特别大,是怎么回事?启动的时候像地震一样
: 。启动以后的噪音也是无法忍受。有什么办法,让噪音小点么?


我是这样认为的,如果一个响,一个轻,那么响的那个可能有问题,因为你有比较,我
也可以给你点办法或建议。
如果两个都一样响,这时候你是没有比较的。你认为噪音大,并不代表别人不能接受。
你现在两台启动都像地震一样,这种机率几乎是没有, 这种情况应该请local 的来检
查。



☆─────────────────────────────────────☆

usnk (uuu) 于 (Wed May 29 09:49:51 2013, 美东) 提到:

请教楼主。

我家attic fan自带有温控,每次调整总要爬上去弄,不方便。
我想把控治延长到家里,有线/无线均可。

这个和控制空调暖气的不太一样,它的测温是在电器那边,不在室内。而且,电器那边
外接线是110v的,所以里面还要有变压器和继电器。
(商店里比较常见的都是测温和控制作一起的,而且也不包括变压器继电器。)

我的问题是不知道这个东西叫什么,哪能买到?

多谢了!






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu May 30 15:43:05 2013, 美东) 提到:


【 在 usnk (uuu) 的大作中提到: 】
: 请教楼主。
: 我家attic fan自带有温控,每次调整总要爬上去弄,不方便。
: 我想把控治延长到家里,有线/无线均可。
: 这个和控制空调暖气的不太一样,它的测温是在电器那边,不在室内。而且,电器那边
: 外接线是110v的,所以里面还要有变压器和继电器。
: (商店里比较常见的都是测温和控制作一起的,而且也不包括变压器继电器。)
: 我的问题是不知道这个东西叫什么,哪能买到?
: 多谢了!


我曾经有玩过类似你这样的要求设定,当时不是attic fan, 那是一套老技术,已过时
了。
你的情况要找到相应的住家温控器(wired or wireless), 可能蛮难的,至少我是没看
到过。
有两个我认为是最便宜的方案可解决你的需求。
1) 装一个商业用的温控器(ranco digital thermostat), 感应头的感应线有8尺长,足
够拉到attic 里。可这种控制器装在家里,觉得比较难看。
2) 你所提到的,装一个冷暖气机用的wi-fi thermostat 和24V relay在attic 里, 在
装个115V to 24V 的 transformer 去 power wi-fi thermostat 和24V relay. 你将
来可以通过电脑或Smartphone 去 调节attic 的温度。

无论选1还是2,要是搞不清楚,我会告你怎么接线。希望你多玩点稀奇的玩艺。



☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Thu May 30 22:40:24 2013, 美东) 提到:

楼主,

感谢你的各种回复和建议,昨天终于装好空调了,最后是4TTB6061,师傅说还是新型号.

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 4061 是 2 stages compressor (1 Compressor)。
: 4060 是 single stage compressor (1 Compressor)。
: 如果要拿联邦tax credit, 需要 EER 13, SEER 16 的系统效率值才可,去年好像是$
: 500 tax credit, 今年不清楚。这两台机可能都可达到,但必须要看coil和furnace/
: air handler 的配置。






☆─────────────────────────────────────☆

usnk (uuu) 于 (Thu May 30 22:49:46 2013, 美东) 提到:

谢谢楼主详细回复!

我看了ranco的温控器,是不太好看。我想先试试方案2。楼主是否能推荐一两个品牌?
我自己网上查了一番,根本分不清那个是好牌子,哪个是山寨的。:)

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 我曾经有玩过类似你这样的要求设定,当时不是attic fan, 那是一套老技术,已过时
: 了。
: 你的情况要找到相应的住家温控器(wired or wireless), 可能蛮难的,至少我是没看
: 到过。
: 有两个我认为是最便宜的方案可解决你的需求。
: 1) 装一个商业用的温控器(ranco digital thermostat), 感应头的感应线有8尺长,足
: 够拉到attic 里。可这种控制器装在家里,觉得比较难看。
: 2) 你所提到的,装一个冷暖气机用的wi-fi thermostat 和24V relay在attic 里, 在
: 装个115V to 24V 的 transformer 去 power wi-fi thermostat 和24V relay. 你将
: 来可以通过电脑或Smartphone 去 调节attic 的温度。
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

sharpdressed (man) 于 (Fri May 31 08:58:56 2013, 美东) 提到:

住了一年了才发现,楼上楼下温控是关联的,楼上启动,楼下温度虽然不够也变成cool
on出凉风。结果楼下本来温度就低。。。

大拿们给指导一下,bug or feature?

楼下的是honeywell TH8321U/1006, 是multi-stage的,但我的空调应该不是,
也没有Y2 W2线,楼上是TH8110U/1003。

空调是conventional,gas heater,上下来看起来是完全分开的啊。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 31 15:01:16 2013, 美东) 提到:


【 在 usnk (uuu) 的大作中提到: 】
: 谢谢楼主详细回复!
: 我看了ranco的温控器,是不太好看。我想先试试方案2。楼主是否能推荐一两个品牌?
: 我自己网上查了一番,根本分不清那个是好牌子,哪个是山寨的。:)


我能帮到你的是在attic 里的所有接线,将来你可以在 Attic里操作。至于wifi 如何
设定,你需要自己搞定,或者询问班上的IT牛人。另外可以告诉我你那边冬天室外的最
低温度和夏天室外的最高温度,不需要很准,大概就可以了,需要考虑到将来选择的零
件能承受的温度。需要上张目前温控器的图。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 31 16:42:56 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 楼主,
: 感谢你的各种回复和建议,昨天终于装好空调了,最后是4TTB6061,师傅说还是新型号.


很好啊!
(是4TTB4061),有一点想补充一下,师傅提到的这个是"新型号",请允许我让同学们有
个正确的认识。师傅这样说觉得是有点锦上添花的感觉,虽然认为这台机子是相当的不
错。
TRANE 4TTB40 系列 一共出了9台机子
4TTB4018 1.5 ton
4TTB4024 2 ton
4TTB4030 2.5 ton
4TTB4036 3 ton
4TTB4042 3.5 ton
4TTB4048 4 ton
4TTB4049 4 ton (more efficiency with combination)
4TTB4060 5 ton
4TTB4061 5 ton (2stages)
这个系列只有 5 Ton 的机子才有2 stages 的选择。全部都是2010 年春季为配合当时
的联邦$1500 tax credit 而出的。现在来说已不是新型号,只是知道的人非常少,装
的人也非常少而已。




☆─────────────────────────────────────☆

Refreshe (Refreshe) 于 (Fri May 31 22:33:46 2013, 美东) 提到:

大侠,

真的是4TTB6061,不是4TTB4041啊。全称4TTB6061A1000A, 不晓得与4TTB4061有啥不一样


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 很好啊!
: (是4TTB4061),有一点想补充一下,师傅提到的这个是"新型号",请允许我让同学们有
: 个正确的认识。师傅这样说觉得是有点锦上添花的感觉,虽然认为这台机子是相当的不
: 错。
: TRANE 4TTB40 系列 一共出了9台机子
: 4TTB4018 1.5 ton
: 4TTB4024 2 ton
: 4TTB4030 2.5 ton
: 4TTB4036 3 ton
: 4TTB4042 3.5 ton
: ...................







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri May 31 22:52:36 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 大侠,
: 真的是4TTB6061,不是4TTB4041啊。全称4TTB6061A1000A, 不晓得与4TTB4061有啥不
一样


B 后面如果是60,是代表16 SEER 的机子。40 是代表14SEER的机子,
4TTB 代表TRANE XB 14 系列。
16SEER 的机子不可能是XB 系列。
你上张图上来,我就知道了。



☆─────────────────────────────────────☆

usnk (uuu) 于 (Fri May 31 23:34:39 2013, 美东) 提到:

多谢答复!我自己研究一下,有问题再来请教。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 我能帮到你的是在attic 里的所有接线,将来你可以在 Attic里操作。至于wifi 如何
: 设定,你需要自己搞定,或者询问班上的IT牛人。另外可以告诉我你那边冬天室外的最
: 低温度和夏天室外的最高温度,不需要很准,大概就可以了,需要考虑到将来选择的零
: 件能承受的温度。需要上张目前温控器的图。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 1 08:24:23 2013, 美东) 提到:


【 在 Refreshe (Refreshe) 的大作中提到: 】
: 大侠,
: 真的是4TTB6061,不是4TTB4041啊。全称4TTB6061A1000A, 不晓得与4TTB4061有啥不
一样


我是根据你在194楼型号,才提出的疑问。
最主要我也是太懒了,谢谢你的提醒,你的机子是16 SEER 的,确实是几个礼拜前出的
,只是还没宣布而已。估计你是住在德州附近的。
将来的代号应该是XB16, 代替现在的XB14, 1000 前的那个"A" 代表 version A, 这
个系列的第一代产品。到目前所知和XB14一样,同样也出了9台机子,只有5 Ton的 才
有2 stages option.这系列机子的价位非常好,和目前的XB14价位差不多,将来是一大
亮点。




☆─────────────────────────────────────☆

GladiatorSZ (养猪女) 于 (Sat Jun 1 23:23:05 2013, 美东) 提到:

新泽西北部。American Standard G27DRC Serial NO. 2BR13

房子是60年代的,不知道这gas boiler 有多老了。2500sft 的房子,冬天开65 要300/
月。能帮我们提点儿建议吗?谢谢。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jun 3 13:39:26 2013, 美东) 提到:


【 在 GladiatorSZ (养猪女) 的大作中提到: 】
: 新泽西北部。American Standard G27DRC Serial NO. 2BR13
: 房子是60年代的,不知道这gas boiler 有多老了。2500sft 的房子,冬天开65 要
300/
: 月。能帮我们提点儿建议吗?谢谢。


我的boiler 资料收集非常有限,无法断定这台机的年份,最主要的是American
Standard Boilers 许多年前就已经discontinue 了。所谓的$300/月 也就是最冷的那3
个月,我认为不算糟。如果使用一台80% 相应的boiler,依你的情况,最冷的那3个月大
概可省$35-40/月,如果使用一台90% 相应的boiler,依你的情况,最冷的那3个月大概
可省$45-55/月。Boiler 只要body 不漏水,通常可用好久,我是建议你到10月份时,
请local 的 Plumbing & Heating 公司做个深度的保养,顺便做个load calculations(
一起做,通常是免费的), 把他们的建议再带回来研究,认为这样才可行。我感觉你的
房子应该还有独立的中央冷气系统,这个情况下,需要正真看到或了解目前的现有设备
,才能有一个正确的方向。

标签/Tags:
回复

回到 “精华区”