Maintenance - AC - 空调合集 3 - IMORE

版主: QIANSHUIBAF150

回复
QIANSHUIBA楼主
知名作家
知名作家
帖子: 894
注册时间: 7月 22, 2022, 5:57 pm

Maintenance - AC - 空调合集 3 - IMORE

帖子 QIANSHUIBA楼主 »

☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jun 3 13:58:23 2013, 美东) 提到:


【 在 sharpdressed (man) 的大作中提到: 】
: 住了一年了才发现,楼上楼下温控是关联的,楼上启动,楼下温度虽然不够也变成
cool
: on出凉风。结果楼下本来温度就低。。。
: 大拿们给指导一下,bug or feature?
: 楼下的是honeywell TH8321U/1006, 是multi-stage的,但我的空调应该不是,
: 也没有Y2 W2线,楼上是TH8110U/1003。
: 空调是conventional,gas heater,上下来看起来是完全分开的啊。


http://www.mitbbs.com/article_t/Living/32705489.html



☆─────────────────────────────────────☆

oneday16 (某年某月的某一天) 于 (Thu Jun 6 19:40:16 2013, 美东) 提到:

请问,空调过滤网需要每年都换新的吗?




☆─────────────────────────────────────☆

dingding2000 (东方) 于 (Thu Jun 6 19:42:49 2013, 美东) 提到:

这个让哥来回答你。

要换, 不是每年, 是每三个月。。

【 在 oneday16 (某年某月的某一天) 的大作中提到: 】
: 请问,空调过滤网需要每年都换新的吗?






☆─────────────────────────────────────☆

astart (astart) 于 (Fri Jun 7 11:41:32 2013, 美东) 提到:

iMore,
再麻烦你下,
我的furnace 是two stage lennox furnance,目前我的thermostat是放在always on上
,但我感觉它的出风在stage 1 时候太小了,请问有没有什么办法调整下blower使得
stage1出风口大点呢? 我看到安装工人可以螺丝调整stage 1 (low) , and stage 2
(high) 供天然气的大小。 我的空调是1stage,想法是通过alwayse on 加强空调不工
作时候空气流通




【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Jun 7 15:21:28 2013, 美东) 提到:


【 在 astart (astart) 的大作中提到: 】
: iMore,
: 再麻烦你下,
: 我的furnace 是two stage lennox furnance,目前我的thermostat是放在always on上
: ,但我感觉它的出风在stage 1 时候太小了,请问有没有什么办法调整下blower使得
: stage1出风口大点呢? 我看到安装工人可以螺丝调整stage 1 (low) , and stage
2
: (high) 供天然气的大小。 我的空调是1stage,想法是通过alwayse on 加强空调不工
: 作时候空气流通
: 。


你的情况,电子板的设计是不能让你改W1和W2的风速的,当电子板收到W1 或W1+W2 信
号时,会自动调整风速,不然就失去了2 stages Furnace 的功能。但实际上是都可以
改动的,有的电子版容易些,有的稍难,要是电子版不能改,还可以通过其它的一些方
式,都可以实现的。可你要想清楚哦。1st stage 需要的就是这个功能,风量不需要太
大,温柔循环就够了。我家的Furnace 和你的类似,室内空气循环是通过智能温控器的
设定来实现的,与furnace,A/C 没关连,但是需要用到用到Furnace 的blower.你也可
以用这种方式去实现室内空气的循环如果你有兴趣。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Jun 7 17:53:02 2013, 美东) 提到:

【 在 Covariates (Covariates) 的大作中提到: 】
: I turned on the AC unit the first time since last summer but it is not
: cooling. The overflow trey is found full of water. It is high chance that
: Coil的排水管堵住了, right? Is there any way to check by myself on that?
: Thanks a lot!


照lz的描述,在Overflow Tray/Condensate Drain Pan 里会有一个Condensate
Overflow Switch, 见图(类似这种零件), 目前的circuit在"Open" 状态。关机以后,
先要把Drain Pan里的水去除,然后通Coil 的排水管道,具体怎么通,可以参照上几天
班上的一些贴,同学们的建议都非常好。不管是通排水管,还是吸,还是切断清理后重
接排水管,目的就是要清通排水管道。如果用较高压力通的话,你也可以使用图里的这
个设备。





☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sat Jun 8 22:37:48 2013, 美东) 提到:

你好,
我家的空调的控制板没有任何显示了,有可能是什么原因?多谢解答! 牌子
是white Rodgers.



☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sat Jun 8 22:55:00 2013, 美东) 提到:


【 在 xltao (iii) 的大作中提到: 】
: 你好,
: 我家的空调的控制板没有任何显示了,有可能是什么原因?多谢解答! 牌子
: 是white Rodgers.


Btw,在没有显示之前,空调是开着的。然后突然没有显示了,空调也关了。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 8 22:59:13 2013, 美东) 提到:


【 在 xltao (iii) 的大作中提到: 】
: 你好,
: 我家的空调的控制板没有任何显示了,有可能是什么原因?多谢解答! 牌子
: 是white Rodgers.


温空器还是电子板?
如果是温控器的话,试着把前面cover 打开,看看里边有没有装电池,如果有的话,先
换个电池。

如果没见到电池的话,你见到的控制线一共有几根? 和Furnace 的型号?





☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sat Jun 8 23:07:03 2013, 美东) 提到:


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 温空器还是电子板?
: 如果是温控器的话,试着把前面cover 打开,看看里边有没有装电池,如果有的话,先
: 换个电池。
: 如果没见到电池的话,你见到的控制线一共有几根? 和Furnace 的型号?

没有电池 ,有七根线,另一个空头没有连线

Type number : 1f89-11

Thanks.




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 8 23:12:10 2013, 美东) 提到:


【 在 xltao (iii) 的大作中提到: 】
: 没有电池 ,有七根线,另一个空头没有连线
: Type number : 1f89-11
: Thanks.



家里用的是Air Handler? 还是Gas Furnace? 还是Oil Furnace?



☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sat Jun 8 23:21:33 2013, 美东) 提到:


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 家里用的是Air Handler? 还是Gas Furnace? 还是Oil Furnace?

我家的空调和暖气都是用电的,应该是 air handler 吧。

另,我将所有的气闸开关(在车库的总控制版上)关上,然后打开。 还是没有解决问
题。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 8 23:24:46 2013, 美东) 提到:


【 在 xltao (iii) 的大作中提到: 】
: 我家的空调和暖气都是用电的,应该是 air handler 吧。
: 另,我将所有的气闸开关(在车库的总控制版上)关上,然后打开。 还是没有解决问
: 题。


你可以给我 Air Handler 的型号吗?
有的air Handler 里是有电子板的,你的有吗?



☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sat Jun 8 23:40:40 2013, 美东) 提到:


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你可以给我 Air Handler 的型号吗?
: 有的air Handler 里是有电子板的,你的有吗?

我不懂这个型号,在哪儿能找到呀?

我家的控制面版很简单,就当前温度和所需温度。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 8 23:58:46 2013, 美东) 提到:


【 在 xltao (iii) 的大作中提到: 】
: 我不懂这个型号,在哪儿能找到呀?
: 我家的控制面版很简单,就当前温度和所需温度。


你要去到air handler 那边,有的air Handler 上面可能也会有个2 pole 的 circuit
breaker,如果有,重新reset 以下(先用力彻底关,在开),
如果还是没反应,先关闭电源。打开air handler 的 cover, 找到电子版的位置。在电
子板上看看有没有一个保险丝(fuse,像老一代车用保险丝,通常是3或5Amp.).如果有
的话拉出来, 看看有没有烧断。先朝这个方向。。。如果有保险丝的话,请不要盲目
换。
如果没看到电子板的话,需要把air Handler 的型号写下来,同常在air handler 的外
面或里边哪个角落。需要上几张近和远距离的图上来。




☆─────────────────────────────────────☆

xltao (iii) 于 (Sun Jun 9 00:05:06 2013, 美东) 提到:

多谢解答 ,明天早晨我试一下。晚安!
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 你要去到air handler 那边,有的air Handler 上面可能也会有个2 pole 的
circuit
: breaker,如果有,重新reset 以下(先用力彻底关,在开),
: 如果还是没反应,先关闭电源。打开air handler 的 cover, 找到电子版的位置。在电
: 子板上看看有没有一个保险丝(fuse,像老一代车用保险丝,通常是3或5Amp.).如果有
: 的话拉出来, 看看有没有烧断。先朝这个方向。。。如果有保险丝的话,请不要盲目
: 换。
: 如果没看到电子板的话,需要把air Handler 的型号写下来,同常在air handler 的外
: 面或里边哪个角落。需要上几张近和远距离的图上来。






☆─────────────────────────────────────☆

carcd (LanLanDeTian) 于 (Sun Jun 9 23:12:35 2013, 美东) 提到:

今天一位很敬业的师傅查出我家的 Carrier 空调 Evaporate coil 有漏, 需要换,
还特别告诉我是04年出厂的,如过去注册过,应该还在保修期内。可在 Carrier 网站
用 序列号查是否注册过。可是我在网上查了半天也没找到如和查。有人查过吗?



☆─────────────────────────────────────☆

ejungle (全球滑雪顽固分子) 于 (Mon Jun 10 21:26:59 2013, 美东) 提到:





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jun 11 08:03:12 2013, 美东) 提到:


【 在 carcd (LanLanDeTian) 的大作中提到: 】
: 今天一位很敬业的师傅查出我家的 Carrier 空调 Evaporate coil 有漏, 需要换,
: 还特别告诉我是04年出厂的,如过去注册过,应该还在保修期内。可在 Carrier 网站
: 用 序列号查是否注册过。可是我在网上查了半天也没找到如和查。有人查过吗?


网上查不清楚。检查的师傅都可帮你查的。也可自己打电话到Carrier 或local 的
Carrier Distribution Center.



☆─────────────────────────────────────☆

dongxie (乐乐涛涛) 于 (Tue Jun 11 09:47:47 2013, 美东) 提到:

请问空调COIL漏水,换一个大概多少钱?
还有压缩机也换的话大概多少钱? 多谢。

我在NJ, 现在的机器好象是
YORK G/UA048SA EKAS290776

老外给了一报价。
Replace Coil only $1800
or
LENNOX XC14 $6576

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jun 11 13:43:05 2013, 美东) 提到:


【 在 dongxie (乐乐涛涛) 的大作中提到: 】
: 请问空调COIL漏水,换一个大概多少钱?
: 还有压缩机也换的话大概多少钱? 多谢。
: 我在NJ, 现在的机器好象是
: YORK G/UA048SA EKAS290776
: 老外给了一报价。
: Replace Coil only $1800
: or
: LENNOX XC14 $6576


这些天随着R410A 冷媒的价格不断下滑,是去年同期一半都不到。就目前来说已不建议
再换R22 Coil.
Lennnox XC14 是很好的机子,很喜欢那款式,工作噪音非常轻。装XC14 冷气机,需要
matched up furnace 配合,如 ECM blower furnace.这个价位如果是A/C+ Coil,建
议你再估两家。



☆─────────────────────────────────────☆

hammerg (锤子) 于 (Tue Jun 11 14:47:25 2013, 美东) 提到:

更新一下, 旁边进水坏掉了, 师傅说先修这部分,大概600(本来550, 后来说东西涨价了
), 如果漏了, 那就贵了, 不幸的是装好进水后, 烧了10分钟, 锅炉漏水了, 小伙计在
旁边兴奋的说, "漏了,漏了, 漏了",

只好换一套新的锅炉, 一共3800, 炉头1600, 进水控制500, 材料等200 剩下人工1500.

炉头是这个 160000btu slant fin, 好像比市场价便宜一些, 可能是refurbished.
warranty 3年(本来要买另一个好一点的牌子, 但也涨价了,只有这个牌子是类似价位)

http://www.ebay.com/itm/Slant-Fin-Galax ... Z-130-000-


谢谢imore的帮助



【 在 hammerg (锤子) 的大作中提到: 】
: 今天两个plumber来看过了, 老外1000以上, 老中师傅$550($180人工+ 370材料) 都是
: 换water feeder和控制器, 从了老中师傅, 晚上来装, 如果还有别的问题再说.
: 这steam boiler都比furnace贵很多, 全新机器2千左右(150000 btu), 人工1500左右
: 非常感谢!






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jun 11 15:00:24 2013, 美东) 提到:


【 在 hammerg (锤子) 的大作中提到: 】
: 更新一下, 旁边进水坏掉了, 师傅说先修这部分,大概600(本来550, 后来说东西涨价了
: ), 如果漏了, 那就贵了, 不幸的是装好进水后, 烧了10分钟, 锅炉漏水了, 小伙计在
: 旁边兴奋的说, "漏了,漏了, 漏了",
: 只好换一套新的锅炉, 一共3800, 炉头1600, 进水控制500, 材料等200 剩下人工
1500.
: 炉头是这个 160000btu slant fin, 好像比市场价便宜一些, 可能是refurbished.
: warranty 3年(本来要买另一个好一点的牌子, 但也涨价了,只有这个牌子是类似价位)
: http://www.ebay.com/itm/Slant-Fin-Galax ... 1214885383
: 谢谢imore的帮助


不好意思,原始贴可能在很前面,也懒得去找了。
这情况只能说是个巧合,看开点吧。



☆─────────────────────────────────────☆

hammerg (锤子) 于 (Tue Jun 11 15:04:24 2013, 美东) 提到:

嗯, 当时房检也没看出来, 看看这套能否多用几年. :)







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jun 11 15:17:46 2013, 美东) 提到:


【 在 hammerg (锤子) 的大作中提到: 】
: 嗯, 当时房检也没看出来, 看看这套能否多用几年. :)


一般都可用到,30,40 年。几个哥们曾经对我说,国内北方的那些Boilers, 以前很少
有换的,就是不停的修。



☆─────────────────────────────────────☆

hammerg (锤子) 于 (Tue Jun 11 15:28:33 2013, 美东) 提到:

那换一套新的也可以, 每年平均下来没多少钱, 谢谢!



☆─────────────────────────────────────☆

dongxie (乐乐涛涛) 于 (Tue Jun 11 19:37:44 2013, 美东) 提到:

今晚请了个中国师傅换,用 Lennox 13ACX, 连换coil $3500.

这款机器怎么样?

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
:
:
: 这些天随着R410A 冷媒的价格不断下滑,是去年同



☆─────────────────────────────────────☆

slimwallet (Oogway) 于 (Tue Jun 11 22:46:38 2013, 美东) 提到:

家里面空调要换了,找了一家local的carrier contractor. 估价9380(possible
another 500 federal tax credit),配置如下:

carrier infiniti 17seer 2-ton two-stage A/C (24000BTU) 24ANB724A003
carrier infiniti 96 Gas Furnace(60000BTU) 59TN6A060V17
carrier matching evaporator coil

4-story townhouse, 这是换两个空调中的控制上面两层楼的一个。请帮忙看下价格如
何?谢谢!




☆─────────────────────────────────────☆

hunjiuhun () 于 (Wed Jun 12 00:57:02 2013, 美东) 提到:

请问空调(carrier)只开风扇结果听到主机operation light 闪动,同时伴有碴碴声,
请问大概是哪里出问题了?
压缩机上的风扇也不转了,inspection的时候转过一次就没有再转过. 过几天去换电容,
也不知道是不是电容的问题.
请帮忙分析下,谢谢!




☆─────────────────────────────────────☆

whoiwere (dddddddd) 于 (Wed Jun 12 09:30:34 2013, 美东) 提到:

请帮帮我, 太热了。谢谢!

房子是3卧一厅, 1100 到1200 平方英尺。 白天外面95 华氏度, 空调设置79华氏度
, 室内温度计读数是86华氏度, 空调从不停机。 晚上外面70几时, 空调间或停机。
去年加了R22, 当时就没明显改善。 今年还没加R22。

房子是1998卖的新房。 现在的房东是第二任。他加过R22 (2004-2007), 我前一任租
户加过R22(2007-2011)。 我去年(2012)加了3镑R22, 当时就没明显改善。 今年还没
加R22。


空调是: UL. Model: H2RA036S06A, serial #: EHGM317050


谢谢!



【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................







☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 13:43:36 2013, 美东) 提到:


【 在 dongxie (乐乐涛涛) 的大作中提到: 】
: 今晚请了个中国师傅换,用 Lennox 13ACX, 连换coil $3500.
: 这款机器怎么样?


这机子是lennox 的basic model.4吨应该是13ACX−048,这款机子从1.5 Ton 到3
.5 Ton 使用的还是传统的1100 RPM 散热马达,4Ton和5Ton 机子使用的是低噪音825
RPM 散热马达。目前的Merit 系列(ACX13/ACX14)已改了新款式,比起以前,做的更结
实,更漂亮。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 15:09:12 2013, 美东) 提到:


【 在 slimwallet (Oogway) 的大作中提到: 】
: 家里面空调要换了,找了一家local的carrier contractor. 估价9380(possible
: another 500 federal tax credit),配置如下:
: carrier infiniti 17seer 2-ton two-stage A/C (24000BTU) 24ANB724A003
: carrier infiniti 96 Gas Furnace(60000BTU) 59TN6A060V17
: carrier matching evaporator coil
: 4-story townhouse, 这是换两个空调中的控制上面两层楼的一个。请帮忙看下价格如
: 何?谢谢!

差不多了,要是有时间,多估两家,可能还有下$300-$500 空间.
记得infinity controls 要拿最好的
SYSTXCCITW01

500 federal tax credit 不计算在内。
你应该还有local 电力公司的Rebate.





☆─────────────────────────────────────☆

dongxie (乐乐涛涛) 于 (Wed Jun 12 15:38:01 2013, 美东) 提到:

多谢,多谢,那就它了。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 这机子是lennox 的basic model.4吨应该是13ACX−048,这款机子从1.5 Ton
到3
: .5 Ton 使用的还是传统的1100 RPM 散热马达,4Ton和5Ton 机子使用的是低噪音825
: RPM 散热马达。目前的Merit 系列(ACX13/ACX14)已改了新款式,比起以前,做的更结
: 实,更漂亮。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 15:48:35 2013, 美东) 提到:


【 在 hunjiuhun () 的大作中提到: 】
: 请问空调(carrier)只开风扇结果听到主机operation light 闪动,同时伴有碴碴
声,
: 请问大概是哪里出问题了?
: 压缩机上的风扇也不转了,inspection的时候转过一次就没有再转过. 过几天去换电
容,
: 也不知道是不是电容的问题.
: 请帮忙分析下,谢谢!


需要型号。"碴碴声"不是很明白。 初步认为有3种可能:1)filter 在机子旁边,长期
不换,软化后碰到风轮。2)从风轮或马达传出来的。 3)从电子板上的micro relay
发出的声响。
注: Carrier 的机子关闭电源后再打开,前面有90秒-180秒的系统初始流程,这时fan
是On的。

如果散热风扇不转,压缩机在走的话,关掉电源,打开后面或后角的 cover, 先检查一
下有没有接线烧了,如没什么的话,换电容,换了电容还不行的话,换马达。如果有测
试表的话可以先测一下电容。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 16:22:44 2013, 美东) 提到:


【 在 whoiwere (dddddddd) 的大作中提到: 】
: 请帮帮我, 太热了。谢谢!
: 房子是3卧一厅, 1100 到1200 平方英尺。 白天外面95 华氏度, 空调设置79华氏度
: , 室内温度计读数是86华氏度, 空调从不停机。 晚上外面70几时, 空调间或停机。
: 去年加了R22, 当时就没明显改善。 今年还没加R22。
: 房子是1998卖的新房。 现在的房东是第二任。他加过R22 (2004-2007), 我前一任租
: 户加过R22(2007-2011)。 我去年(2012)加了3镑R22, 当时就没明显改善。 今年还没
: 加R22。
: 空调是: UL. Model: H2RA036S06A, serial #: EHGM317050
: 谢谢!
:


机子是1998年8月出厂的 YORK 3 吨, 10 SEER basic model. 保守估计, for 1200s.
f, 当室外温度达到95F 时,室内降到68F 是很稳的。初步认为系统有2个问题,自己可
能无法解决。
系统压力不足,冷媒可能又漏了。至于去年加了后没明显改善,冷媒管道里可能存在着
水汽或有堵塞现象。需要请师傅做个压力的检查,如果今年还是需要加3磅或更多的R22
冷媒,应该把A/C 和Coil 换了。长痛不如短痛。昨天也有提过,以目前市场上R-22 V
.s R-410A 价位情况,检查出后换R22 coil 或换R22 A/C已不是很建议了。




☆─────────────────────────────────────☆

whoiwere (dddddddd) 于 (Wed Jun 12 18:28:45 2013, 美东) 提到:

Thanks, Imore!

How much it costs to change the A/C and Coil? What is the A/C? Does it mean
the compressor?

Thanks again!



【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 机子是1998年8月出厂的 YORK 3 吨, 10 SEER basic model. 保守估计, for
1200s.
: f, 当室外温度达到95F 时,室内降到68F 是很稳的。初步认为系统有2个问题,自己可
: 能无法解决。
: 系统压力不足,冷媒可能又漏了。至于去年加了后没明显改善,冷媒管道里可能存在着
: 水汽或有堵塞现象。需要请师傅做个压力的检查,如果今年还是需要加3磅或更多的
R22
: 冷媒,应该把A/C 和Coil 换了。长痛不如短痛。昨天也有提过,以目前市场上R-22
V
: .s R-410A 价位情况,检查出后换R22 coil 或换R22 A/C已不是很建议了。






☆─────────────────────────────────────☆

bbspring2013 (bbspring2013) 于 (Wed Jun 12 18:37:52 2013, 美东) 提到:

请问这种情况的OIL FURNACE需要更换么?
Concord (Armstrong Lennox Air Conditioning Furnace)
MODEL: RLUF80A84/95D12-2A
SERIAL NUMBER: 8497E17258
inspection results: Excessive corrosion observed. The heating system
appears to be older.
请问这是大致什么年代的产品?最近的一次SERVICE是2012年4月。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 19:04:52 2013, 美东) 提到:


【 在 whoiwere (dddddddd) 的大作中提到: 】
: Thanks, Imore!
: How much it costs to change the A/C and Coil? What is the A/C? Does it
mean
: the compressor?
: Thanks again!
: 1200s.
: R22
: V


A/C --- Air Conditioner, means Condensing Unit.

你需要上个在furnace/Air Handler的位置图,要帮你确定一下用何种coil.



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 19:21:42 2013, 美东) 提到:


【 在 bbspring2013 (bbspring2013) 的大作中提到: 】
: 请问这种情况的OIL FURNACE需要更换么?
: Concord (Armstrong Lennox Air Conditioning Furnace)
: MODEL: RLUF80A84/95D12-2A
: SERIAL NUMBER: 8497E17258
: inspection results: Excessive corrosion observed. The heating system
: appears to be older.
: 请问这是大致什么年代的产品?最近的一次SERVICE是2012年4月。


1997年5月出产的。oil furnace 的heatexchanger 比 gas furnace 使用寿命相对来说
要长一点。如果表面腐蚀严重的话,还是要请师傅检查一下,由其是heat exchanger.
听听师傅的意见。



☆─────────────────────────────────────☆

slimwallet (Oogway) 于 (Wed Jun 12 19:42:34 2013, 美东) 提到:

谢谢imore,

contractor说加200快就装SYSTXCCITN01。请问SYSTXCCITN01和SYSTXCCITW01有区别吗
?google图片好像不一样。
这个9380价钱我觉得很高,是不是carrier infiniti值这个价钱?好像听到我们公司的
人也装了空调,只要5000?不熟,所以没问她是什么牌子。觉得要花这么大价钱,要物
有所值。

太谢谢你了。包子100个敬上。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 差不多了,要是有时间,多估两家,可能还有下$300-$500 空间.
: 记得infinity controls 要拿最好的
: SYSTXCCITW01
: 500 federal tax credit 不计算在内。
: 你应该还有local 电力公司的Rebate.






☆─────────────────────────────────────☆

bbspring2013 (bbspring2013) 于 (Wed Jun 12 19:53:28 2013, 美东) 提到:

非常专业,非常感谢!
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 1997年5月出产的。oil furnace 的heatexchanger 比 gas furnace 使用寿命相对来说
: 要长一点。如果表面腐蚀严重的话,还是要请师傅检查一下,由其是heat exchanger
.
: 听听师傅的意见。






☆─────────────────────────────────────☆

whoiwere (dddddddd) 于 (Wed Jun 12 20:24:10 2013, 美东) 提到:

谢谢! 不知到如何上图。
下面链接的第一和第二个图和我的一样。 麻烦了。




http://www.google.com/searchq=york+diam ... m;=1&hl;=e


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: mean
: A/C --- Air Conditioner, means Condensing Unit.
: 你需要上个在furnace/Air Handler的位置图,要帮你确定一下用何种coil.






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 23:32:15 2013, 美东) 提到:


【 在 slimwallet (Oogway) 的大作中提到: 】
: 谢谢imore,
: contractor说加200快就装SYSTXCCITN01。请问SYSTXCCITN01和SYSTXCCITW01有区别吗
: ?google图片好像不一样。
: 这个9380价钱我觉得很高,是不是carrier infiniti值这个价钱?好像听到我们公司的
: 人也装了空调,只要5000?不熟,所以没问她是什么牌子。觉得要花这么大价钱,要物
: 有所值。
: 太谢谢你了。包子100个敬上。


谢谢,太客气了。

SYSTXCCITN01和SYSTXCCITW01 其实是一样的communicator, 唯一区别是SYSTXCCITW01
将来可通过iPhone 或 Android Phone 去控制infinity 设备,需要的是带wifi 功能的
W01.
装的是infinity package,SYSTXCCITW01 应该是包括在furnace package 里边的。
如果不包括SYSTXCCITW01 infinity control 的话,这价位有点贵了。
如果是carrier dealer 直接推销给你的话,如当时还没心理准备,那你可要再考虑一
下。
如果你开始慢慢地认同,那么这个价位,装到infinity 是值的。
这家可暂时拖一下,再找两家估估,你已经清楚要装什么样的机子和控制器,还有的是
12年或10年的厂家(carrier)人工保证一定要加进去。
换一套普通的Carrier 13 SEER 冷气和95%的暖气炉,$5000 应该可装到了。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Wed Jun 12 23:48:20 2013, 美东) 提到:


【 在 whoiwere (dddddddd) 的大作中提到: 】
: 谢谢! 不知到如何上图。
: 下面链接的第一和第二个图和我的一样。 麻烦了。
: http://www.google.com/searchq=york+diam ... t;=0&sa;=N


衔接不起作用,主要要确定coil 的方位是由下到上呢(Upflow), 还是由上到下(
Downflow), 还是水平穿过(horizontal), 还是Air Handler。



☆─────────────────────────────────────☆

whoiwere (dddddddd) 于 (Thu Jun 13 06:50:22 2013, 美东) 提到:

Thanks!
我发现那包扎了得铜管是在大约中线靠上一点从侧面进入那个冷箱的, 回去压缩机的
铜管在前述包扎了得铜管下一点点。 那个冷箱没有鼓风机。 鼓风机在最低下, 鼓风
机和冷箱中间隔着天然气的Furnace.谢谢了。







【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 衔接不起作用,主要要确定coil 的方位是由下到上呢(Upflow), 还是由上到下(
: Downflow), 还是水平穿过(horizontal), 还是Air Handler。






☆─────────────────────────────────────☆

babu (巴布) 于 (Fri Jun 14 15:44:52 2013, 美东) 提到:

空调 Model no. M3UF032SA; Serial no. ENES35878S

从昨天起发现楼上空调只能制冷到87华氏度,外面93-97华氏度. 空调风扇一直运转,
到晚上风扇不转, 室内温度上升。 今天换了电容器, 风扇继续运转, 但楼上温度仍
无法降低到87华氏度以下。楼下另外一个UNIT的散热风扇及温度控制正常。
去年买的房子, 加热用gas Furance , 仔细观看,空调制冷时仍然见小火焰在
Furance燃烧,有时可感到冷热参杂的风从出风口出来。

不知道这是一个多老的机器和故障有多么严重?盼分析解答,谢谢!





☆─────────────────────────────────────☆

slimwallet (Oogway) 于 (Fri Jun 14 22:15:08 2013, 美东) 提到:

又问了一家价格。一样的设备,这家除了10年parts and compressor warranty,20年
heat
exchanger warranty还有10年的labor warranty和1年的service agreement. 只要
9000,

现在想去掉这个10年的labor warranty,这样便宜500快。因为觉得新空调不会这么快
坏,10年太久了房子卖了也不一定。这样如何?

还有这个再加上200快升级SYSTXCCITN01成SYSTXCCITW01,如何?

这个比较上个9380的offer,少了vent pipe installation, low voltage wiring,这些
值钱吗?

包子50奉上,谢谢。



【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 谢谢,太客气了。
: SYSTXCCITN01和SYSTXCCITW01 其实是一样的communicator, 唯一区别是
SYSTXCCITW01
: 将来可通过iPhone 或 Android Phone 去控制infinity 设备,需要的是带wifi 功能的
: W01.
: 装的是infinity package,SYSTXCCITW01 应该是包括在furnace package 里边的。
: 如果不包括SYSTXCCITW01 infinity control 的话,这价位有点贵了。
: 如果是carrier dealer 直接推销给你的话,如当时还没心理准备,那你可要再考虑一
: 下。
: 如果你开始慢慢地认同,那么这个价位,装到infinity 是值的。
: 这家可暂时拖一下,再找两家估估,你已经清楚要装什么样的机子和控制器,还有的是
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

llsandy (llsandy) 于 (Sat Jun 15 12:22:39 2013, 美东) 提到:

6年旧的Lennox 410A 空调制冷剂泄露。型号如图。来人检查说13年制冷剂很贵,要80
刀一磅,所以修理泄露加充氟利昂要930刀。但是我看网上很多似乎也就300刀,我是不
是被忽悠了。一处很明显的泄露就在室外主机伸出来的铜管上。

另外此人建议我换个新的室外的主机,因为他怀疑泄露会造成主机内部管道腐蚀,所以
充氟利昂以后也许不用几年还要坏,报价2400刀。

请楼主看看我是换个新的主机还是修理一下?




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 15 19:32:29 2013, 美东) 提到:


【 在 whoiwere (dddddddd) 的大作中提到: 】
: Thanks!
: 我发现那包扎了得铜管是在大约中线靠上一点从侧面进入那个冷箱的, 回去压缩机的
: 铜管在前述包扎了得铜管下一点点。 那个冷箱没有鼓风机。 鼓风机在最低下, 鼓风
: 机和冷箱中间隔着天然气的Furnace.谢谢了。


包着insulation的铜管是冷媒回流低压管,那刻的冷媒为气体状态。细的那根铜管是高
压冷媒导入coil的,那刻的冷媒为液体状态。
没有看到冷气机图, furnace 和coil 连接的图,无法估计需要多少时间做完这个job.
一个成熟的公司如按小时计算的话,师傅带一个助手,类似你的job, 估计4个小时可做
完,师傅算$180/per hour(有的算$150/per hour), 助手算$30/per hour。其它安装时
的附加材料算$200 已是很保守估计。设备可参照ebay 上 GOODMAN basic model 3 ton
, 13 SEER, R410A 冷气机和 Goodman 3 ton Coil 的价格,和local 的价位都差不多。
以目前的ebay GOODMAN 设备价位 + 安装时的附加材料 + 人工, 在你的local 花$
2300 左右会有contractor 帮你换。不同的品牌,设备有可能会有up to 6, 7百的差价。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 15 19:56:30 2013, 美东) 提到:


【 在 babu (巴布) 的大作中提到: 】
: 空调 Model no. M3UF032SA; Serial no. ENES35878S
: 从昨天起发现楼上空调只能制冷到87华氏度,外面93-97华氏度. 空调风扇一直运转,
: 到晚上风扇不转, 室内温度上升。 今天换了电容器, 风扇继续运转, 但楼上温度仍
: 无法降低到87华氏度以下。楼下另外一个UNIT的散热风扇及温度控制正常。
: 去年买的房子, 加热用gas Furance , 仔细观看,空调制冷时仍然见小火焰在
: Furance燃烧,有时可感到冷热参杂的风从出风口出来。
: 不知道这是一个多老的机器和故障有多么严重?盼分析解答,谢谢!


1996年8月出厂的。 Furnace 如果能见到小火焰,那是Standing Pilot type. 一般都
是90年以前出厂的。目前先朝这3个方向去研究,1)压力,系统是R22冷媒,需要请师
傅来检查。2)压缩机没工作,可以试着装个SPP5 或SPP6 帮助压缩机启动, 并连在C
和HERM 接头上如果是双电容。3)打开压缩机下方的接线盒,检查一下连接出有没有烧
掉,需要先拆散热风扇,线做好记号。
关电操作!




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 15 20:16:30 2013, 美东) 提到:


【 在 slimwallet (Oogway) 的大作中提到: 】
: 又问了一家价格。一样的设备,这家除了10年parts and compressor warranty,20年
: heat
: exchanger warranty还有10年的labor warranty和1年的service agreement. 只要
: 9000,
: 现在想去掉这个10年的labor warranty,这样便宜500快。因为觉得新空调不会这么快
: 坏,10年太久了房子卖了也不一定。这样如何?
: 还有这个再加上200快升级SYSTXCCITN01成SYSTXCCITW01,如何?
: 这个比较上个9380的offer,少了vent pipe installation, low voltage wiring,这些
: 值钱吗?
: 包子50奉上,谢谢。
: ...................


您太客气了,请不要再发包子了。这批包子已退回给你。 大家一起来玩玩,一起研究
研究,觉得蛮开心的,您这样发包子,俺觉得很有压力。
如果Carrier dealer 给你5年他们公司的人工保证,你可以不用买10年厂家保证,可这
是高档奢侈品,结构非常复杂,basic models 他们会的,这种机子一般不会。你要买
的是一个安心,这类机子万一要修,人工都是普通机的3-5倍。
你需要2 vent pipes, 以一进一出,如只装排气的话,这意味着Furnace 燃烧时用的氧
气还是使用室内的氧气。这个不能省。
低压线应该是指从furnace 到 冷气机的控制线,如已是4线控制线组,不需要换。如是
2线控制线组,一定要换,不然你的系统将设定为"set up as a non--communicating
system".
(装的时候,如可能,自己再核对,从infinity control 到infinity furnace 再到
infinity A/C,
A, B, C, D 要全部接上。见图)
wifi 功能你就自己决定吧,一定要加也没办法,可能是不同的市场吧。
认为$9000 是可以搞定的,包括wifi 功能。有时候不能`太急,等他们自己打电话来
。祝好运。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sat Jun 15 20:29:10 2013, 美东) 提到:


【 在 llsandy (llsandy) 的大作中提到: 】
: 6年旧的Lennox 410A 空调制冷剂泄露。型号如图。来人检查说13年制冷剂很贵,要
80
: 刀一磅,所以修理泄露加充氟利昂要930刀。但是我看网上很多似乎也就300刀,我是不
: 是被忽悠了。一处很明显的泄露就在室外主机伸出来的铜管上。
: 另外此人建议我换个新的室外的主机,因为他怀疑泄露会造成主机内部管道腐蚀,所以
: 充氟利昂以后也许不用几年还要坏,报价2400刀。
: 请楼主看看我是换个新的主机还是修理一下?


R410A 制冷剂, 你的机子如是空机加入,目前的市场价成本不到$50.

在漏的位置, 上两张图,一张距离3尺图,一张距离一尺图,看看是否可烧焊补。

已经是R410A系统,认为可修择修, 实在不行才换。



☆─────────────────────────────────────☆

chillihn (chilli) 于 (Sun Jun 16 13:02:14 2013, 美东) 提到:

楼主你好,马上要换空调,预算是经济型的,得到下面的估价,对不同的牌子和model
我们看了网上的评论,比如Carrier comfort 15和 comfort 13 比起来的噪音低些,省
电些。其他的区别我们不太理解.

旧的空调是YORK ,3.5 Ton Heat Pump。 家里面积一楼1300,二楼五百多。

问题:
1)下面不同的机子关键区别在哪儿,区别大吗?哪一种性价比比较好?
特别是Carrier comfort 15和 comfort 13 的比较。

2)当地还有一家代理Tempstar 这个牌子的,quote要明天才有。网上评论是他家的高
端机子T开头的 model 质量还不错,可以和Carrier比较。这个牌子如何?

谢谢你的建议。


Warranty: Ten Years Parts, Five Years Labor

1)Total Cost: $5,854

Carrier Comfort 15 High Efficiency Heat Pump & Comfort Series Air Handler

Carrier Comfort 15, 25HBC542A003 3.5 Ton High Efficiency Heat Pump
14.5 SEER, 12.5 EER Efficiency , 8.5 HSPF
Scroll Compressor
High Pressure & Loss of Charge switches

Carrier Comfort Series, FB4CNF004 X-13, ECM Air Handler & 20KW Heater
Package
High-efficiency ECM multiple speed blower motor
Adjustable blower speed for heating, cooling & continuous fan
Carrier Comfort Digital Heat Pump Thermostat

2) Total Cost: $4,970

Carrier Comfort 13 High Efficiency Heat Pump matched

Carrier Comfort 13, 25HBC342A003 3.5 Ton High Efficiency Heat Pump
13.0+ SEER Efficiency , 8.0 HSPF
Scroll Compressor
High Pressure & Loss of Charge switches, Internal pressure-relief valve &
thermal overload

Carrier FB4CNF042, 3.5 Ton Air Handler (这里不知道为啥没写包括ECM Air
Handler & 20KW Heater Package)

3)Total Cost: $4520.00
Payne #PH13NB042 3.5 Ton 13 Seer Heat Pump With #PF4MNA043T00 3.5 Ton Air
Handler

4)Total Cost: $4970.00
Bryant #213BNA042 3.5 Ton 13 Seer Heat Pump With FB4CNF042 3.5 Ton Air
Handler















☆─────────────────────────────────────☆

llsandy (llsandy) 于 (Sun Jun 16 17:55:21 2013, 美东) 提到:

不懂什么叫空机加入,不过他说机器里面一点制冷剂也没有了,要flush,要抽真空,
一共要7磅左右的制冷剂。
图片不知是否能看清。认定这里有泄漏是因为有好多油。另外我还看到热交换器上也有
一些损害,不知会不会导致泄漏。
来的人说如果是旧的R22可以考虑修,但410A的制冷剂会吸潮气,所以一旦漏了会导致
里面的管道都受污染,所以充了制冷剂也可能不久就坏。是在忽悠我么?但如果能几百
块就修好,我当然还是想修一下。

非常感谢你的答复,包子奉上。

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 80
: R410A 制冷剂, 你的机子如是空机加入,目前的市场价成本不到$50.
: 在漏的位置, 上两张图,一张距离3尺图,一张距离一尺图,看看是否可烧焊补。
: 已经是R410A系统,认为可修择修, 实在不行才换。







☆─────────────────────────────────────☆

llsandy (llsandy) 于 (Sun Jun 16 17:57:16 2013, 美东) 提到:

热交换器上还有这种损伤

谢谢

【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 80
: R410A 制冷剂, 你的机子如是空机加入,目前的市场价成本不到$50.
: 在漏的位置, 上两张图,一张距离3尺图,一张距离一尺图,看看是否可烧焊补。
: 已经是R410A系统,认为可修择修, 实在不行才换。






☆─────────────────────────────────────☆

kiz (泥偶) 于 (Sun Jun 16 18:19:43 2013, 美东) 提到:

求助,检查空调的人,说空调的噪音很正常,但是一楼卧室的声音真心很大。有办法消
除么,
把这个放在空调底下现实么?

http://www.amazon.com/Pack-Anti-Vibrati ... ation/dp/B

还有他建议更换两个motor,两个contactor, 我们的空调是 Reheem R22. 请问这个自己
能更换么,材料一般去哪里买



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun Jun 16 23:11:52 2013, 美东) 提到:


【 在 chillihn (chilli) 的大作中提到: 】
: 楼主你好,马上要换空调,预算是经济型的,得到下面的估价,对不同的牌子和
model
: 我们看了网上的评论,比如Carrier comfort 15和 comfort 13 比起来的噪音低些,省
: 电些。其他的区别我们不太理解.
: 旧的空调是YORK ,3.5 Ton Heat Pump。 家里面积一楼1300,二楼五百多。
: 问题:
: 1)下面不同的机子关键区别在哪儿,区别大吗?哪一种性价比比较好?
: 特别是Carrier comfort 15和 comfort 13 的比较。
: 2)当地还有一家代理Tempstar 这个牌子的,quote要明天才有。网上评论是他家的高
: 端机子T开头的 model 质量还不错,可以和Carrier比较。这个牌子如何?
:
: ...................


Tempstar 现在也属于Carrier 家族。没接触过T model 机种, basic model 有接触过。
列出的所有13 SEER 的机子和fan coils 其实都是一样的机子, 都是Carrier 家族的。
觉得都可以。
15 SEER 和13 SEER 机子,因同属一个系列,设计上属同路。就是低噪音和省电,但不
会省很多电。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Sun Jun 16 23:49:03 2013, 美东) 提到:


【 在 llsandy (llsandy) 的大作中提到: 】
: 不懂什么叫空机加入,不过他说机器里面一点制冷剂也没有了,要flush,要抽真空,
: 一共要7磅左右的制冷剂。
: 图片不知是否能看清。认定这里有泄漏是因为有好多油。另外我还看到热交换器上也有
: 一些损害,不知会不会导致泄漏。
: 来的人说如果是旧的R22可以考虑修,但410A的制冷剂会吸潮气,所以一旦漏了会导致
: 里面的管道都受污染,所以充了制冷剂也可能不久就坏。是在忽悠我么?但如果能几百
: 块就修好,我当然还是想修一下。
: 非常感谢你的答复,包子奉上。


谢谢包子。

我说的空机加入和师傅指的一样,系统没有丝毫冷媒的情况下加冷媒。
可你现在不能加,比须要查出来后,补好,才能加。
你只是怀疑有油的地方有漏,但师傅没帮你做压力测试,也就是说你肉眼没看到那里有
漏(气泡)。现在只要找出漏的位置,然后请师傅回来烧焊补,加R410A冷媒,估计$
350-$400 左右应该可做好。因为你是全部漏掉的,所以当氮气冲入系统后,很容易找
到那里漏,你指的可能漏的那些位置都可烧焊补。
现在的师傅许多都不原意真正检查漏,如果这样的话,我们可以自己先检查出来,做好
记号。然后请师傅回来做补和加冷媒。如果你对自己有信心,我会教你怎没操作,前阶
段大概需要花到$70左右的测试材料费用。





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jun 17 00:15:59 2013, 美东) 提到:


【 在 kiz (泥偶) 的大作中提到: 】
: 求助,检查空调的人,说空调的噪音很正常,但是一楼卧室的声音真心很大。有办法消
: 除么,
: 把这个放在空调底下现实么?
: http://www.amazon.com/Pack-Anti-Vibrati ... ration+Pad
: 还有他建议更换两个motor,两个contactor, 我们的空调是 Reheem R22. 请问这个自己
: 能更换么,材料一般去哪里买


先要研究清楚噪音是哪儿发出来的,不然放置Vibration pads 没用的。
把model# 和Serial # 先给我,明天会帮你想想改进方案。你需要上冷气机的图上来,
距离10尺照,最好连附近的窗一起照到。
所有材料ebay 和 Local Johnstone Supply 都买得到。



☆─────────────────────────────────────☆

fishing66 (fishing) 于 (Fri Jun 21 11:05:22 2013, 美东) 提到:

感谢楼主义务服务。

贡献一个例子,和技术无关, 我亲身经历的,供大家参考。

空调没有氟里昂了, 一家公司说,漏了, 要换coil. 两千刀。

找到另一家公司, 说氟里昂有一种兴奋剂作用,有些人打开阀门,闻之。

花了不到300刀, 加上新的氟里昂, 好了。

这里是学生住的多的地方。

几年前,发生过这样的例子, 花过2000多刀。





☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Jun 21 19:06:48 2013, 美东) 提到:


【 在 fishing66 (fishing) 的大作中提到: 】
: 感谢楼主义务服务。
: 贡献一个例子,和技术无关, 我亲身经历的,供大家参考。
: 空调没有氟里昂了, 一家公司说,漏了, 要换coil. 两千刀。
: 找到另一家公司, 说氟里昂有一种兴奋剂作用,有些人打开阀门,闻之。
: 花了不到300刀, 加上新的氟里昂, 好了。
: 这里是学生住的多的地方。
: 几年前,发生过这样的例子, 花过2000多刀。


这种现象确实越来越多,那些 teens 不花一分钱,即刻可找到刺激。 唉。。。这世界
变了。

市场上有一种叫refrigerant locking caps 可有所帮助。绿色的装在R-22 冷气机上,
红色装在R-410A冷气机上,自行安装,非常容易。






☆─────────────────────────────────────☆

fishing66 (fishing) 于 (Fri Jun 21 19:37:34 2013, 美东) 提到:

呵呵, LZ知识渊博,还真不知道这个东西。我这里是有必要的。谢谢


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 这种现象确实越来越多,那些 teens 不花一分钱,即刻可找到刺激。 唉。。。这世界
: 变了。
: 市场上有一种叫refrigerant locking caps 可有所帮助。绿色的装在R-22 冷气机上,
: 红色装在R-410A冷气机上,自行安装,非常容易。
: vhttp://www.youtube.com/v/OUhzPLx97aE






☆─────────────────────────────────────☆

EM (EM Algorithm) 于 (Thu Jun 27 13:39:35 2013, 美东) 提到:

俺的空调氟利昂也漏了,加了7磅,结果不到2个星期,温度又打不下来了,话说能不能
不用R22用新的那种氟利昂?一定要整个换A/C系统嘛?



☆─────────────────────────────────────☆

snowma (snowma) 于 (Thu Jun 27 13:42:37 2013, 美东) 提到:

有管子露了吧,这个很难找的。不能换
【 在 EM (EM Algorithm) 的大作中提到: 】
: 俺的空调氟利昂也漏了,加了7磅,结果不到2个星期,温度又打不下来了,话说能不能
: 不用R22用新的那种氟利昂?一定要整个换A/C系统嘛?






☆─────────────────────────────────────☆

EM (EM Algorithm) 于 (Thu Jun 27 14:12:16 2013, 美东) 提到:

加了dye,你说的管子就是coil吧?是不是换一下也很贵的?

【 在 snowma (snowma) 的大作中提到: 】
: 有管子露了吧,这个很难找的。不能换






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Thu Jun 27 15:08:39 2013, 美东) 提到:


【 在 EM (EM Algorithm) 的大作中提到: 】
: 俺的空调氟利昂也漏了,加了7磅,结果不到2个星期,温度又打不下来了,话说能不能
: 不用R22用新的那种氟利昂?一定要整个换A/C系统嘛?


雪妈说得对,你换了新的MO99,虽然价钱便宜,可系统还是漏,两个礼拜后还得加。
检查漏媒和换R22 coil 或R22 A/C都不便宜,长痛不如短痛,换R410A系统。

除非紫外线能查到漏的位置可烧焊补,或许还可以尝试。



☆─────────────────────────────────────☆

fotoid (It is spoken for.) 于 (Thu Jun 27 22:33:18 2013, 美东) 提到:

烦请imore指教一下我们空调的问题。
Model:N4A330AKC200
Serial:E10350xxxx

这个空调是两年多前卖方换的,我们的记忆中效果从来没好过。今年效果更差,室外88
-90度时,室内只能降到83-84度。我们想请contractor来查一下,请问要注意什么事项
?有什么建议?

另外,我们的furnace管道风口出风感觉很弱,远没我们另外一套furnace强劲,
Model:RCBA-3765GG17
Serial:M5194
你觉得可能哪里存在问题?
谢谢!一定附上包子.



【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 大家好,目前俺所收集的数据只限于市场上主流,一线,二线品牌的冷气机,暖气炉(
: Gas Furnaces) 和 Air Handlers. 俺会不断地更新其它机种,及时告诉大家。如果您有
: 其它的问题,俺也会试着来回答,或许有时候不会那么快,一但您的提问没有及时回答
: ,您需要保持一定的耐心.
: 大家的提问最好以我们的母语为主,有些老人家每天也会来到这里,有些在国内都是搞
: 技术的,俺也希望通过这个平台在这方面给他们有一个正确的认识,让他们在这儿的生
: 活增添一份娱乐.
: 在询问有关冷暖气机的技术问题时,您需要提供室外温度,室内温度, 室内设定温度,
: 室内湿度(如果有)。冷气机和暖气炉的Model #,和 Serial# 的前5位数,只需提供一
: 次就行,如果您不想公开的话,可PM俺。最好能够提供点照片, 同一个零件,各地区的
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Fri Jun 28 16:32:57 2013, 美东) 提到:


【 在 fotoid (It is spoken for.) 的大作中提到: 】
: 烦请imore指教一下我们空调的问题。
: Model:N4A330AKC200
: Serial:E10350xxxx
: 这个空调是两年多前卖方换的,我们的记忆中效果从来没好过。今年效果更差,室外
88
: -90度时,室内只能降到83-84度。我们想请contractor来查一下,请问要注意什么事项
: ?有什么建议?
: 另外,我们的furnace管道风口出风感觉很弱,远没我们另外一套furnace强劲,
: Model:RCBA-3765GG17
: Serial:M5194
: 你觉得可能哪里存在问题?
: ...................


假设你已经自行做过了冷气机基本保养或已看过保养贴。

从室内外温差看,冷气机有两种可能。

1)压缩机没在工作,见到的只是外机散热风扇马达在工作。如要自行检测可参照这几
天胖胖的贴,周末胖胖将发布的总结还会提到另外一个问题,需要特别留意。

2)R410A 冷媒几乎漏完, 或者是冷媒管道彻底堵塞,漏迹象多一点。需要找出漏,然
后再修补或换 Evaporative Coil或者Condenser coil.

3) 如果是换Coil,要求师傅给你2年人工保证。零件目前都在warranty 内,无需担心
。R410A 冷媒的钱需要自己出的,目前很便宜。

我认为需要先解决冷气机的问题,再检查出风量,目前风口触摸到的是超过80F的室内
风,感觉上是会弱,当一旦是出56F冷风的话,那时感觉就会不同。

无需包子



☆─────────────────────────────────────☆

am3322 (am3322) 于 (Sun Jun 30 12:54:48 2013, 美东) 提到:

家里的空调和暖气已经20年了,是american standard, AC的噪音很大,可明显感觉到
震动,Contractor C说是fan有问题,不balance了,用不了太久了。前屋主把房子分成
了两个zone。在每个管道里加了damper由一个board控制,damper距离furnace有远有近
。没有bypass,住了3年,也没有任何问题。这段时间找了几个contractors报价:。

1) Contractor A 说可以用现在的,但要加bypass管道。暖气机用Heil G9MXT(
2stage 95%,ECM 5-speed,网上没有找到这个是5speed or 2speed),AC是4 吨13seer
Heil N4A348,Coil END 4X48L,报价$6900。不清楚Heil这个牌子如何。
2) Contractor B说现在的Zone Control不能用,要么No Zone 或用配套的Zoning
system. 报的Lennox 14.5 seer 2 stage AC and 96% 2 stage variable speed
furnace. $8100 no Zone.
3) Contractor C说没有问题,因为damper距离furnace比较远,热气不会滞留在
furnace,不会造成furnace过热或过冷。推荐American Standard 13seer AC和92.5%
single stage furnace. 报价$3800. 应该是American standard最基本的设备。

有几个问题想听听版主的意见,
1) Zone的问题。想保留现在的zone control,毕竟还是很有用。Contractor B 基
本不考虑了。现在问题是是否一定要Bypass?个人觉得C说的也有道理。
2) A和C都不推荐high eff设备,说是保养和维护很贵。A用的这个furnace也是因
为有Zone, 说2stage好些。但我不知道Heil这个牌子如何。另外他推荐的这个暖气机是
否是5speed没有查到。
3) Contractor C的价格很好,设备也因该是最基本的,不知道性能和可靠性如何?
4) 1 stage 和2-stage 的暖气机区别很大吗?对2-stage,我担心的是1st stage
的风力不够,效果反而不好,不知道我这个2 zone, 2stage 如何协调?是当只有1个
zone calls, 是只能在1st stage,还是可以自动调节到2stage?不清楚。
不知道版主有什么推荐和建议?谢谢!




☆─────────────────────────────────────☆

tolive (Dream Weaver) 于 (Sun Jun 30 15:51:20 2013, 美东) 提到:

Trane XE 800 Heat Pump, Air Handler 在 Attic 里面,型号是 TWH730B140A0

请教老大:

1.我怎么也找不到它的 Air Filter 在哪儿,该买啥尺寸的。
2.即使 Thermostat 关掉,连风扇都关掉的情况下,Air Handler 还是发出嗡嗡声,
Attic 里两个一样的 Air Handler 貌似都这样,这嗡嗡声在一楼二楼都能听见,这是
咋回事?
3.一个 Zone 的所有出风口都有冷风,但非常弱,明显比另外一个 Zone 弱得多,这个
怎么修?是不是缺氟利昂了?



☆─────────────────────────────────────☆

mexifan (墨老友) 于 (Sun Jun 30 16:10:23 2013, 美东) 提到:

dingding.



☆─────────────────────────────────────☆

kiz (泥偶) 于 (Mon Jul 1 00:07:31 2013, 美东) 提到:

上次说到来的人建议我们换两个Motors和两个Contactors. 现在上图片和型号。

AC1 -
PROD: 561CJX048000AAA
MODEL: 561CJ048-A
SN: 2597E16930

AC-2
PROD: 561CJX048000AAA
MODEL: 561CJ048-A
SN: 2597E16779

楼上的标牌


楼下的标牌



远观


侧观


楼上的内侧



楼下的


楼下的内侧










☆─────────────────────────────────────☆

seabelial (真没劲) 于 (Mon Jul 1 03:16:40 2013, 美东) 提到:

请问如果coil不漏是不是就不会导致氟利昂变少?一旦制冷不好就基本是漏佛?

我楼下的空调几乎不冷,楼上的就很好


我的型号是:aire-flo “afair10b” ,请问是哪种冷媒呢?



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 12:53:46 2013, 美东) 提到:


【 在 am3322 (am3322) 的大作中提到: 】
: 家里的空调和暖气已经20年了,是american standard, AC的噪音很大,可明显感觉到
: 震动,Contractor C说是fan有问题,不balance了,用不了太久了。前屋主把房子分成
: 了两个zone。在每个管道里加了damper由一个board控制,damper距离furnace有远有近
: 。没有bypass,住了3年,也没有任何问题。这段时间找了几个contractors报价:。
: 1) Contractor A 说可以用现在的,但要加bypass管道。暖气机用Heil G9MXT(
: 2stage 95%,ECM 5-speed,网上没有找到这个是5speed or 2speed),AC是4 吨13seer
: Heil N4A348,Coil END 4X48L,报价$6900。不清楚Heil这个牌子如何。
: 2) Contractor B说现在的Zone Control不能用,要么No Zone 或用配套的
Zoning
: system. 报的Lennox 14.5 seer 2 stage AC and 96% 2 stage variable speed
: furnace. $8100 no Zone.
: ...................

有几个问题想听听版主的意见,

请不要误会,俺肯定不是版主。目前还未收到4位版主的任何意见,如领导们有指示,
将立刻通知大家。

1) Zone的问题。想保留现在的zone control,毕竟还是很有用。Contractor B 基
本不考虑了。现在问题是是否一定要Bypass?个人觉得C说的也有道理。

置顶贴以前也有讨论过类似的,有bypass 从效率上肯定好过没bypass 装置的。

2) A和C都不推荐high eff设备,说是保养和维护很贵。A用的这个furnace也是因
为有Zone, 说2stage好些。但我不知道Heil这个牌子如何。另外他推荐的这个暖气机是
否是5speed没有查到。
Heil 是Carrier 旗下的产品,同Tempstar, Comformaker 是完全一样的机子,型号
应该都一样。与Carrier, Bryant 的机子在质量上和工艺上还是有区别的。
http://mitbbs.org/article_t0/Living/32724737.html


3) Contractor C的价格很好,设备也因该是最基本的,不知道性能和可靠性如何?
American Standard 就是TRANE,就好比Bryant 就是Carrier,虽然是基本机,品牌形
象还是在。
给你的价位如再找第二家比,可能会拿不到如此好的价格。给你的冷气机应该是
4ttm3048,如果再加1,2 百,装到4TTB4048, 将会非常值得。你会很满意。记得回来发
包子哦,发到班上就可以了:)

4) 1 stage 和2-stage 的暖气机区别很大吗?对2-stage,我担心的是1st stage
的风力不够,效果反而不好,不知道我这个2 zone, 2stage 如何协调?是当只有1个
zone calls, 是只能在1st stage,还是可以自动调节到2stage?不清楚。
不知道版主有什么推荐和建议?谢谢!
Furnace 装2 stage 还是可行的。1st stage 与1st + 2nd stage 之间的 自动切换是
由温控器操作的,和 zone calls 没关系。1-stage 和2-stage 的暖气机区别 记得在
置顶贴也有讨论过, 不再重复了。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 14:16:53 2013, 美东) 提到:


【 在 tolive (Dream Weaver) 的大作中提到: 】
: Trane XE 800 Heat Pump, Air Handler 在 Attic 里面,型号是 TWH730B140A0
: 请教老大:
: 1.我怎么也找不到它的 Air Filter 在哪儿,该买啥尺寸的。
: 2.即使 Thermostat 关掉,连风扇都关掉的情况下,Air Handler 还是发出嗡嗡声,
: Attic 里两个一样的 Air Handler 貌似都这样,这嗡嗡声在一楼二楼都能听见,这是
: 咋回事?
: 3.一个 Zone 的所有出风口都有冷风,但非常弱,明显比另外一个 Zone 弱得多,这个
: 怎么修?是不是缺氟利昂了?


1.我怎么也找不到它的 Air Filter 在哪儿,该买啥尺寸的。

置顶贴有讨论过从室内回风口到blower 之间的回风管道上寻找filter. 一旦找到
filter 就可知道filter 尺寸。

2.即使 Thermostat 关掉,连风扇都关掉的情况下,Air Handler 还是发出嗡嗡声,
Attic 里两个一样的 Air Handler 貌似都这样,这嗡嗡声在一楼二楼都能听见,这是
咋回事?

当System Off 时,Air handler/Furnace 里如发出嗡嗡声, 置顶贴也曾经有讨论过。

3.一个 Zone 的所有出风口都有冷风,但非常弱,明显比另外一个 Zone 弱得多,这个
怎么修?是不是缺氟利昂了?

找到filter,换新的后会好。

先朝这几个方向去检查。




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 14:31:08 2013, 美东) 提到:


【 在 kiz (泥偶) 的大作中提到: 】
: 上次说到来的人建议我们换两个Motors和两个Contactors. 现在上图片和型号。
: AC1 -
: PROD: 561CJX048000AAA
: MODEL: 561CJ048-A
: SN: 2597E16930
: AC-2
: PROD: 561CJX048000AAA
: MODEL: 561CJ048-A
: SN: 2597E16779
: 楼上的标牌
: ...................


坦白说这玩艺没有听到真实声音,我都不敢轻易说。但可以一步步地测出来如果你有兴
趣,你得非常handy,而且是带电操作的,当然不会让你徒手去碰任何零件。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 14:40:48 2013, 美东) 提到:


【 在 seabelial (真没劲) 的大作中提到: 】
: 请问如果coil不漏是不是就不会导致氟利昂变少?一旦制冷不好就基本是漏佛?
: 我楼下的空调几乎不冷,楼上的就很好
: 我的型号是:aire-flo “afair10b” ,请问是哪种冷媒呢?


如果A/C, Coil和 冷媒管道完好,冷媒是永远不会漏掉的。制冷不好有多种原因,漏
媒是其中的一个原因。
R22, 10SEER A/C



☆─────────────────────────────────────☆

seabelial (真没劲) 于 (Mon Jul 1 14:43:48 2013, 美东) 提到:

谢谢你的回复


我还是先叫Home warranty看看吧。两台空调,管2楼的效果很好,1楼的最低到84就不
行了


我这个加满氟利昂要多少钱啊?



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 14:53:24 2013, 美东) 提到:


【 在 seabelial (真没劲) 的大作中提到: 】
: 谢谢你的回复
: 我还是先叫Home warranty看看吧。两台空调,管2楼的效果很好,1楼的最低到84就不
: 行了
: 我这个加满氟利昂要多少钱啊?


室外目前几度?



☆─────────────────────────────────────☆

seabelial (真没劲) 于 (Mon Jul 1 14:58:51 2013, 美东) 提到:

暂时没法测,俺在上班,周末暴热,周日的时候室外是90多巴,室内最低只到了84,而
且我是high celling,还有个很大的patio,平时1楼都很凉爽;而且空调出风口感觉出
的风都不是冷的,air filter看了看,有点发灰,也不是很脏



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 15:10:21 2013, 美东) 提到:

RHEEM / RUUD 冷气机电路问题自行检测方案 (2000 年代)


http://mitbbs.org/article_t/Living/32760875.html

后续
http://mitbbs.org/article_t/Living/32772941.html




☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 15:15:58 2013, 美东) 提到:


【 在 seabelial (真没劲) 的大作中提到: 】
: 暂时没法测,俺在上班,周末暴热,周日的时候室外是90多巴,室内最低只到了84,而
: 且我是high celling,还有个很大的patio,平时1楼都很凉爽;而且空调出风口感觉出
: 的风都不是冷的,air filter看了看,有点发灰,也不是很脏


压缩机可能没在RUN,看看胖胖的贴,可能会有点帮助。



☆─────────────────────────────────────☆

seabelial (真没劲) 于 (Mon Jul 1 15:20:12 2013, 美东) 提到:

室外机我确定是在工作,压缩机的声音很明显,不止有风扇声,还有压缩机的嗡嗡声



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 15:26:51 2013, 美东) 提到:


【 在 seabelial (真没劲) 的大作中提到: 】
: 室外机我确定是在工作,压缩机的声音很明显,不止有风扇声,还有压缩机的嗡嗡声


那就得检查管道压力了,可惜是R22,如是R410A,我就教你怎么搞。



☆─────────────────────────────────────☆

kiz (泥偶) 于 (Mon Jul 1 15:32:41 2013, 美东) 提到:

测什么?如果换起来不贵,我就全给换了算了。
【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 坦白说这玩艺没有听到真实声音,我都不敢轻易说。但可以一步步地测出来如果你有兴
: 趣,你得非常handy,而且是带电操作的,当然不会让你徒手去碰任何零件。






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Mon Jul 1 15:46:08 2013, 美东) 提到:


【 在 kiz (泥偶) 的大作中提到: 】
: 测什么?如果换起来不贵,我就全给换了算了。


可能还需要换风扇叶,而且马达和风扇叶必须要换OEM 的。Carrier/Bryant 的原装
parts 非常贵。估计材料得400刀左右。contactor 换普通的没关系。

测最大噪音从哪儿出来。



☆─────────────────────────────────────☆

jingzi (mirror reflects ugliness) 于 (Mon Jul 1 17:56:17 2013, 美东) 提到:

楼主好,
我有个gas furnace的问题,我的是Carrier model# 58WAV136-20,serial #
2094A14607。前两天有人来做furnace tune-up,说是用camera在heat exchanger上看
到小洞和裂纹,我老公也看了,说是有阴影看起来像裂纹,那个tech随即给我们的
furnace挂了一个red tag,说是不能再使用了。他建议我们换个新的。
这个做service的tech感觉做事不太靠谱,所以我们没有让他们公司帮我们换,而是上
网做了一些research,发现我们的heat exchanger还在warranty里,我今天也打了电话
去Carrier公司,他们confirm了我们的warranty,说heat exchanger的part是cover的
,不过我们要自己付更换的labor费用。我问了附近几个Carrier的dealer,报价从500-
800不等。
我的问题是,我的furnace已经有19年了,是不是应该考虑换成high efficiency 的?
我问的价格是4000-5000,我想知道如果这次我只是换个heat exchanger,这个furnace
还能撑大概多久?我想得到楼主的比较专业的意见,可以和其他dealer给我的意见比较
一下,毕竟dealer是想卖东西给我的。
非常感谢。






☆─────────────────────────────────────☆

seabelial (真没劲) 于 (Mon Jul 1 17:57:08 2013, 美东) 提到:

俺的旧机器可以换成用R410A么?

另外我想检查一下保险丝先,怎么查呢?



☆─────────────────────────────────────☆

tolive (Dream Weaver) 于 (Tue Jul 2 13:23:25 2013, 美东) 提到:


多谢回复,已经找到 Air Filter 了,楼上两个 Heat Pumps 的 Filter 都在回风口,
Filter 的确都很脏了,估计前任房主有年头没换了,等换完 Filter 在试试看制冷效
果是不是好些。

我这几个 Heat Pumps 都很旧了,虽然还在工作,但效率已经非常差了,房子上个月刚
买的还没住人,昨天把几个 Heat Pumps 都打开试了试,(3 个 89 年装的 Trane XE
800 2.5 Ton,一个 2002 年装的 Carrier 3 Ton),2 个小时下来,Carrier 3 Ton
那个区从 85 度降到 78 度,Trane XE 800 的几个区,两个从 88 度降到 84 度,一
个从 85 度降到了 81 度。 这个是不是也太慢了?

如果换新的 2.5 Ton 15 SEER Trane 或者 Carrier,Ballpark Price Range 大概是多
少?我给 Local 的那个 Trane 和 Carrier Dealers 打了电话,貌似一个都要 $7000?
另外一个中国人小公司告诉我,Carrier 比 Trane 好,有这回事?我家这几个 Trane
XE800,24 年了都没坏,我还是倾向于相信 Trane 的质量。中国人的小公司给我估价
换 3 个 Carrier Infinity 15 SEER 2.5Ton 要 $15000,这个价格如何?(Air
Handlers 两个在楼顶横置,一个在地下室竖置)

如果换新的 2.5 Ton 的 Heat Pumps,老大有什么推荐的牌子和型号?


【 在 imore (imore) 的大作中提到: 】
: 1.我怎么也找不到它的 Air Filter 在哪儿,该买啥尺寸的。
: 置顶贴有讨论过从室内回风口到blower 之间的回风管道上寻找filter. 一旦找到
: filter 就可知道filter 尺寸。
: 2.即使 Thermostat 关掉,连风扇都关掉的情况下,Air Handler 还是发出嗡嗡声,
: Attic 里两个一样的 Air Handler 貌似都这样,这嗡嗡声在一楼二楼都能听见,这是
: 咋回事?
: 当System Off 时,Air handler/Furnace 里如发出嗡嗡声, 置顶贴也曾经有讨论过。
: 3.一个 Zone 的所有出风口都有冷风,但非常弱,明显比另外一个 Zone 弱得多,这个
: 怎么修?是不是缺氟利昂了?
: 找到filter,换新的后会好。
: ...................






☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jul 2 23:09:13 2013, 美东) 提到:


【 在 jingzi (mirror reflects ugliness) 的大作中提到: 】
: 楼主好,
: 我有个gas furnace的问题,我的是Carrier model# 58WAV136-20,serial #
: 2094A14607。前两天有人来做furnace tune-up,说是用camera在heat exchanger上看
: 到小洞和裂纹,我老公也看了,说是有阴影看起来像裂纹,那个tech随即给我们的
: furnace挂了一个red tag,说是不能再使用了。他建议我们换个新的。
: 这个做service的tech感觉做事不太靠谱,所以我们没有让他们公司帮我们换,而是上
: 网做了一些research,发现我们的heat exchanger还在warranty里,我今天也打了电话
: 去Carrier公司,他们confirm了我们的warranty,说heat exchanger的part是cover的
: ,不过我们要自己付更换的labor费用。我问了附近几个Carrier的dealer,报价从
500-
: 800不等。
: ...................


94的机器是稍微老了一点。可是其结构和目前80% 的机子是类似的,技术并不落后。
furnace 的使用寿命就是指heat exchanger 的使用寿命,80% 的机子是20年,一般都
会用到25年,甚至有更久的。要是我的话,我会换heat exchanger. 等于是从新开始,
又可用20年。
500 刀可以,800太高了。这台机子很简单,请到carrier dealer 来换速度很快的。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jul 2 23:18:26 2013, 美东) 提到:


【 在 seabelial (真没劲) 的大作中提到: 】
: 俺的旧机器可以换成用R410A么?

当然可以的,看样子只得先请师傅来看看, 再带回来研究。

: 另外我想检查一下保险丝先,怎么查呢?

室内有风出来,室外压缩机在走,和保险丝每关系的。保险丝在furnace/Fan Coil 的
电子版上,有的有,有的没。太老的机就没有。






☆─────────────────────────────────────☆

meiguiy (dan) 于 (Tue Jul 2 23:32:44 2013, 美东) 提到:

楼主您好,

我有一个问题请教您,我准备买一个新房,面积大概3500尺,二层的,
请问是一个空调好, 还是二个空调好?

卖房子的人说一个空调是因为现在是节能型空调,省电。
可我担心如果只有一个空调的话,要是坏了,那就麻烦了!(在Houston,夏天很热)
如果有两个的话,一个坏了, 至少还有另一个能工作。



☆─────────────────────────────────────☆

imore (imore) 于 (Tue Jul 2 23:37:04 2013, 美东) 提到:


【 在 tolive (Dream Weaver) 的大作中提到: 】
: 多谢回复,已经找到 Air Filter 了,楼上两个 Heat Pumps 的 Filter 都在回风口,
: Filter 的确都很脏了,估计前任房主有年头没换了,等换完 Filter 在试试看制冷效
: 果是不是好些。
: 我这几个 Heat Pumps 都很旧了,虽然还在工作,但效率已经非常差了,房子上个月刚
: 买的还没住人,昨天把几个 Heat Pumps 都打开试了试,(3 个 89 年装的 Trane
XE
: 800 2.5 Ton,一个 2002 年装的 Carrier 3 Ton),2 个小时下来,Carrier 3 Ton
: 那个区从 85 度降到 78 度,Trane XE 800 的几个区,两个从 88 度降到 84 度,一
: 个从 85 度降到了 81 度。 这个是不是也太慢了?
: 如果换新的 2.5 Ton 15 SEER Trane 或者 Carrier,Ballpark Price Range 大概是多
: 少?我给 Local 的那个 Trane 和 Carrier Dealers 打了电话,貌似一个都要 $
7000?
: ...................


如果原来是TRANE,换回TRANE你会习惯点。Carrier也是很棒的。你要把型号拿来再研
究,光一个价格谁知道给你什么机型。看看前面的贴,记得好像有装过TRANE 2.5Ton
heat pump 的。

如果室外温度在95F,刚开机的前面2,3个小时,室内温度会将得很慢,先前有提到过。
建议你把3台机子都设在78F,第二天再回去检查。
回复

回到 “精华区”