Maintenance - AC - Thermostat - 空调温控器(Thermostat)自行检查步骤

版主: QIANSHUIBAF150

回复
QIANSHUIBA楼主
知名作家
知名作家
帖子: 894
注册时间: 7月 22, 2022, 5:57 pm

Maintenance - AC - Thermostat - 空调温控器(Thermostat)自行检查步骤

帖子 QIANSHUIBA楼主 »

当我们开空调时,比方说空调一点反应都没, 许多家庭第一反应是认为thermostat 坏
了,然后去Homedepot 买了个换上去,结果还是不起作用,花去了好多时间,最后还得
要请师傅来检查修理。
俺告诉大家一个很有效的测试方法,对一些坦上的大侠们来说,请不要见笑,可能就是
个中学生的作品,但对好多家庭来说,俺认为是可行的。

下面俺以single stage Heating(gas) / Cooling 和 4线 控制线组 的空调系统 为大
家讲解。
在做测试前你必须要很确定,Furnace 和冷气机是有Supply 电源的.

这个方法非常非常地简单,你只需要记住4个名词,分别是:

1) 24V 总线 ----- Marked as "R" , 通常是红色线.
2) 暖气 ----- Mark as "W", 通常是白色线.
3) 冷气 ----- Marked as " Y", 通常是黄色或蓝色线.
4) 风扇 ----- Marked as "G", 通常是绿色线.

1。冬天用暖气时的测试:
Thermostat 设定为OFF
Heat---Off---Cool To: "Off"
Fan/ Auto---On To: "Auto"

打开Thermostat 前面的Cover, 用螺丝刀松开 24V 总线和暖气线的螺丝,分别把这两
根线悬在空间,然后用 Jumper lead 连上 24V 总线和暖气线,如果暖气机不启动(没
反应),说明问题出在暖气机内部,如果暖气机启动了,你换了温控器就可以了。

2。 夏天用冷气时的测试:
Thermostat 设定为OFF
Heat---Off---Cool To: "Off"
Fan/ Auto---On To: "Auto"

打开Thermostat 前面的Cover, 用螺丝刀松开 24V 总线, 冷气线和风扇线的螺丝,分
别把这三根线悬在空间,然后用 一根Jumper lead 连上 24V 总线和风扇线,这时你会
听到furnace Blower 启动,然后再用一根Jumper lead 连上24V总线和冷气线,这时你
会听到室外冷气机启动。提醒你这时24V总线上连着2根Jumper leads.
如果你测试的情况与上面表述的一样,换了温控器就可以了。如不一样或没反应,说明
问题还是出在furnace 或冷气机。

特别注意:
当你打开Thermostat 前面的Cover时,有些品牌的 Thermostats 你会看到只是一个底
座,不存在设定"Off"
24V 总线是有24V 低电压电的,手碰到不会有危险,非常的安全。在松螺丝拆线时,控
制线之间尽量不要碰到.

如果你的是5线控制线组, Heat Pump 系统或2 Stage 系统,想知道如何测试温控器的
话,你需要上个Thermostat的接线图上来,最常用到的Terminal O,B, C,W2,Y2,W3
或许有一定的标准,不同公司安装,可能颜色线的使用都会有所不同.