分页: 1 / 1
秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 11:45
由 QIANSHUIBA
快到秋天了,不管是AC还是FURNACE 都需要做相应的保养,一般人只能做些一般性的保养,下面就大致说说。
AC到了休眠期,要做的不是很多,首先外机需要TURN OFF POWDER, 用扫帚大致清扫表面的树叶等,用水龙头冲冲空调外机。有人说需要覆盖空调外机,除非你那里的积雪完全覆盖整机,或临海造成腐蚀外机COIL, 其实没有必要覆盖外机。
关于HEAT PUMP, 秋季是其转换制热的新角色,必须做好保养,第一是检查线路POWDER是否正常, 若你有些技能的话,需要打开外机,查看电容容量,清洗外机COIL,清洗内机COIL,更换AIR FILTER。至少运行一次HEATING MODE,是否正常。检查BACKUP SOURCE,不论是HEATING STRIP 还是其他的GAS FURNACE,都需要从运行中了解是否正常工作。
关于GAS FURNACE, 80%效率的FURNACE保养,包括更换AIR FILTER, 检查供电线路,打开盖子,看是否有不正常的烧痕、BURNER的送气管是否有漏洞或者生锈,PRESSURE SWITCH的管子是否连接紧固,这些都是用眼观看。用鼻子闻是否臭鸡蛋气味的GAS LEAKING。查看BLOWER 是否积灰很多,用手轻拨扇页是否转动正常没有卡住。用吸尘器清理灰尘。若有可能,拆下FLAME SENSOR, 用干净的纸币蹭蹭或细砂布蹭蹭即可。
关于GAS FURNACE 90%的保养,还需要清理CONDENSATE DRAIN,和相关的CONDENSATE PUMP,保证冷凝水通畅。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 12:49
由 QIANSHUIBA
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 16:25
由 hangaroundnow
Furnace 夏天需要关掉 拔掉电源吗?凑近了能闻到一点gas的味道,是因为pilot light燃烧不充分 还是需要查gas leak呢?
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 16:43
由 QIANSHUIBA
hangaroundnow 写了: 2022年 8月 30日 16:25
Furnace 夏天需要关掉 拔掉电源吗?凑近了能闻到一点gas的味道,是因为pilot light燃烧不充分 还是需要查gas leak呢?
Furnace 中的电路和风机也是为AC服务,不能夏天关闭。你闻到的大至是gas 的residue, 可以清洗burner,泡水里洗衣液吹干即可。你买个gas 报警器在HD,可以查一下gas leaking问题。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 17:10
由 hangaroundnow
我的furnace只有暖气,没有AC。才换了两年,burner应该不脏吧。
我放了CO detector,倒是没有问题。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 17:52
由 QIANSHUIBA
你这是gas burner脏的问题,需要拆下来清洗,找专业人士吧,要调一下压力0.5w.c. , 还要查inducer motor等是否正常。那个气味是没有充分燃烧造成的。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 19:45
由 hangaroundnow
OK. 可是现在只有pilot light,burner都没有工作啊?
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 20:01
由 QIANSHUIBA
你这furnace也太老了,是的,这种不需要夏天开着pilot light, 你需要让专业人士好好查flue gas 和 heat exchange, 有可能crack,不要拿生命当玩笑。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 23:19
由 hangaroundnow
太老了?我是说furnace才换了两年。我找了当初装furnace的人回头来看一看。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 30日 23:36
由 foxrun123
hangaroundnow 写了: 2022年 8月 30日 16:25
Furnace 夏天需要关掉 拔掉电源吗?凑近了能闻到一点gas的味道,是因为pilot light燃烧不充分 还是需要查gas leak呢?
你是否有Gas Water Heater在Furnace旁邊?如果是,二者都需檢查。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 31日 20:34
由 noles
我们这里用冷气要到10月多。 然后按你列的把我的heat pump维护一遍。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 8月 31日 20:42
由 libra
老版上不记得是哪位曾经share过一个视频,还挺好的
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 9月 2日 08:19
由 QIANSHUIBA
hangaroundnow 写了: 2022年 8月 30日 23:19
太老了?我是说furnace才换了两年。我找了当初装furnace的人回头来看一看。
你这是老款的点火系统,目前基本已经弃用,现在大都是电路板控制的ignitor, 而不是长明的pilot light,缺点是积炭灰soot, pilot light pipe 有时会堵,维修麻烦,你让师傅调一下gas pressure, 检查burner 是否清洁,其他没什么。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 9月 2日 08:21
由 QIANSHUIBA
noles 写了: 2022年 8月 31日 20:34
我们这里用冷气要到10月多。 然后按你列的把我的heat pump维护一遍。
你的能力没有问题,注意先测contactor 电压。
Re: 秋季AC & FURNACE保养
发表于 : 2022年 9月 2日 08:24
由 QIANSHUIBA
libra 写了: 2022年 8月 31日 20:42
老版上不记得是哪位曾经share过一个视频,还挺好的
这个是个新入行的没几年,水平一般。