Maintenance- AC - 夏季空调的保养
版主: QIANSHUIBA, F150
Maintenance- AC - 夏季空调的保养
今年夏天有些热,夏季空调要做到下面几件事:
第一,注意AIR FILTER的及时更换,不要使用过密的AIR FILTER, FPR 5的FILTER就可以了,记住AIR FILTER的作用不是用作AIR PURIFIER,而是对管路设备作为必要的保护,过密的FILTER会对管路内设备加速老化。
第二,要观察室内湿度,夏季由于空气湿度大,对室内蒸发器是个考验。若在空调运行中,湿度高于50%,说明几个可能,也许是你的设备OVERSIZE,也许是管路过小,也许是BLOWER风速过高,也许是蒸发器对latent heat的能力不足,这是匹配问题。不管如何,室内湿度若高于50%,需要增加除湿机,目的是防止空调管路内滋生霉菌。
第三,室外CONDENSER, 要注意CONDENSER COIL是否很脏,要进行必要的清洗,目的是保证refrIgerant line 内的冷酶和外面空气的热交换,缓解整个系统的负担。
QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 23日 11:10 今年夏天有些热,夏季空调要做到下面几件事:
请教一下, 外机继电器触点老是烧坏怎么破解? 而且是单路。
本来是两根火线240伏, 结果一根火线的触点老是烧成铁疙瘩, 吸不住或者干脆那个小bar被烧碎一半。估计是电弧引起的。那一路接了电容, 会被会是电容引起的? 没有放电二极管引起的?
本来想买固体继电器, 结果好像90伏一下都只有直流的。自己当然可以搭一个整流电路, 不过, 既然厂家都不产这种, 可能也是有原因的吧?尤其是24伏上面好几路都在那, 并联一个整流会不会影响其它回路?
那位高手给讲讲呗。谢谢。
第一,用电表测量condenser 起始电流和运行电流,查看breaker panel 的电流值。
第二,确定condenser运行电流在要求范围内。
第三,确定电容是否过大。
第四,测量condenser, contactor, contactor的两根火线的对地电阻和其他线的对地电阻,是否为OL或近无限大。
若以上确认没有问题,可以买个soft starter安装在condenser.
几年前home warranty公司, 给换了压缩机, 但是电路板, 风扇, 机壳, 电线都没换。电容和继电器换没换我不清楚。
配电盘上breaker是30安培的。线也是配套用的, 很多年了, 修的时候也没有换。但是从来也没有跳过, 所以, 我想过载问题不大。刚换完压缩机到第一次触点完全烧毁是两年半多, 然后我买了一个新的, 一年以后又烧了。又换了一个。这回更短: 半年。
每次都是一根火线, 那根连着电容的。
所以, 我想是不是维修工省略了反向二级管, 导致断电时感生电势产生电弧。
如果我添一套二极管保护, 该用多大功率的二级管和电阻啊?
如果是工作时候就过载, 过热, breaker应该先跳吧?毕竟, 现在的继电器load号称是40安培级别的, 比breaker高啊。
启动电流不好测啊。我只有那种钳式电表, 套在电线上测, 启动时一下子, 十几毫秒, 怕是测不准。
1)查压缩机上的电容大小,据此更换电容。
2)直接更换电容。
3)把这根线相关的所有螺丝拧紧,电容插头插紧。
另外,这个操作超过了一般diy的水平,要求有一个准确的multimeter, 钳形表就行,要有测量电流启动最大值的功能。另外,
1)查压缩机上的电容大小,据此更换电容。
2)直接更换电容。
3)把这根线相关的所有螺丝拧紧,电容插头插紧。
另外,这个操作超过了一般diy的水平,要求有一个准确的multimeter, 钳形表就行,要有测量电流启动最大值的功能。另外,
Re: 夏季空调的保养
你的问题,其实就是过流,要找到原因,需要一定的电路知识,涉及到过流,还有漏电等,根据这个思路寻找,特别是启动电流超过额定值,需要注意。Dejavu 写了: 2022年 7月 25日 23:44 这个电流不好量啊。这台外机是翻新的。现在的接线是把铜线伸的那个小洞里, 然后螺丝紧死。但现在的电线是那种多根细铜线组成的电缆。当然, 说是细, 也有0.75 - 1毫米粗了。可能这样接触面太小, 接触电阻过大, 时间长了连续工作就会过热。是不是应该接一个触片然后插上去? 负载那侧的线都是触片插上去的, 其实线根本不粗。既然负载那侧细线都没问题, 能承载足够的电流, 供电侧应该更没问题啊?
所以, 想来想去可能就是接线部分接触不良。
所以, 想来想去可能就是接线部分接触不良。
Re: 夏季空调的保养
还需查电容器是否匹配,多查查没坏处。Dejavu 写了: 2022年 7月 27日 20:35 你说得对。发现问题了。就是过流。估计是接触不好。一个是有标签的, 能对比标称值。还有两个都没有标签了, 量完也不知道对不对呀。不过, 有一个确实已经锈迹斑驳了。
三个电容, 一个可能是配合风扇的, 不知标称值, 一个接在另一个小继电器上, 不知标称值, 但有一个放电电阻直接焊在电容两极之间, 估计是run主电容?, 最后一个5/60微法的, 直接连的。
三个电容, 一个可能是配合风扇的, 不知标称值, 一个接在另一个小继电器上, 不知标称值, 但有一个放电电阻直接焊在电容两极之间, 估计是run主电容?, 最后一个5/60微法的, 直接连的。
Re: 夏季空调的保养
按你的说法,一个电容接compressor,一个电容接风扇,一个是hard starter接主电容和common,但是需要和compressor匹配, 你需查compressor资料。Dejavu 写了: 2022年 7月 28日 11:39 谢谢提醒。一共有三个电容器。 用MERV 11 filter密不密。我刚定了五个merv 11的。 还可以cancel.QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 23日 11:10 今年夏天有些热,夏季空调要做到下面几件事:
欢迎Noles 归来,我记得你的系统是GOODMAN ECM BLOWER FURNACE, MERV 11对你的系统是密了,不要认为MERV 11可以过滤VIRUS,这个是85%左右效率,过滤VIRUS的需要至少95%,问题是HVAC不是用于过滤病毒,而是让AIR FILTER起到过滤保护HVAC系统,大致的标准是 MERV 5 TO MERV 8 这个区间。若非要过滤病毒,需要HEPA FILTER, 是使用在AIR PURIFIER上。
Re: 夏季空调的保养
谢谢。学习了。 我把Amazon的order cancel了。Amazon告诉我,’attempting to cancel’. 还没有寄出。希望能cancel. 不然还得退。QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 31日 13:04 欢迎Noles 归来,我记得你的系统是GOODMAN ECM BLOWER FURNACE, MERV 11对你的系统是密了,不要认为MERV 11可以过滤VIRUS,这个是85%左右效率,过滤VIRUS的需要至少95%,问题是HVAC不是用于过滤病毒,而是让AIR FILTER起到过滤保护HVAC系统,大致的标准是 MERV 5 TO MERV 8 这个区间。若非要过滤病毒,需要HEPA FILTER, 是使用在AIR PURIFIER上。
我不需要过滤病毒。以前不懂,用的是merv10和11的Honeywell的。昨天刚换的是个merv 11. 准备勤换。