分页: 1 / 1

谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 5日 23:31
cellcycle1
开始是,外面 Fan 不转,查了查, 估计电容 太旧了,准备换电容, 刚才,一试,又都好了, 坏电容还能 抽抽风吗?

还是哪儿堵了, 半天不使,就缓了一下,就转了 ?

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 12:07
YouHi
好像要把电容拿下来,放电,然后用万用表测。

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 14:14
noles
YouHi 写了: 2023年 7月 6日 12:07 好像要把电容拿下来,放电,然后用万用表测。
先放电,再拿下来(把接线拔了)-- take a picture before doing it so you know how to put it back.

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 14:22
malta
cellcycle1 写了: 2023年 7月 5日 23:31 开始是,外面 Fan 不转,查了查, 估计电容 太旧了,准备换电容, 刚才,一试,又都好了, 坏电容还能 抽抽风吗?

还是哪儿堵了, 半天不使,就缓了一下,就转了 ?
外置unit风扇不转的原因很多,既然现在转了,说明电容没问题。是别的原因导致的。你停电超过五分钟后,系统reset了,消除了faulty code,从新开始允许。下次再不转的时候你看看主板上的灯是怎么闪的,对照一下里面的faulty code表格,看看具体什么原因。

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 14:35
jcg2000
叔昨天刚修理家里的空调,有资格指点一二。

电容又叫run capacitor, 有两个作用:启动压缩机,和启动压缩机风扇。除了风扇,如果你的压缩机也在运转,说明电容没有问题。

如果你的电容鼓起,就说明电容坏掉了。拆除电容,一定记着放电,300 伏特以上,电一下会让你终身难忘。电极和裸线一定要和外置机隔离,不然漏电,用手摸一下空调机就是想自杀。

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 15:10
cellcycle1
一会儿 回家,好好用万用表测一下,

我现在越来越觉得是 低Freon 的 问题,引起的 “short- cycling”, 而且这个 unit 还是老 R-22 的,本想这个夏天过去,就都换了,

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 15:32
赖美豪中
r-22的是好机器,制冷效率高还不会漏
cellcycle1 写了: 2023年 7月 6日 15:10 一会儿 回家,好好用万用表测一下,

我现在越来越觉得是 低Freon 的 问题,引起的 “short- cycling”, 而且这个 unit 还是老 R-22 的,本想这个夏天过去,就都换了,

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 15:59
cellcycle1
赖美豪中 写了: 2023年 7月 6日 15:32 r-22的是好机器,制冷效率高还不会漏
可惜老了,而且 R-22 现在贼贵; 我的 另一个 是 2017装的,是 410A,

不会漏,是因为 压力低吧,但是 扛不住 时间老化,

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 19:05
BCQ1
一般漏了也很难补,补几次也补不好,用个一两年又要加
15年以上就全换了,没办法,我的加建上了MINI SPLIT

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 6日 20:31
YouHi
BCQ1 写了: 2023年 7月 6日 19:05 一般漏了也很难补,补几次也补不好,用个一两年又要加
15年以上就全换了,没办法,我的加建上了MINI SPLIT
一个AC要用几个mini split替代?

Re: 谁懂些AC, 这是咋回事 ?

发表于 : 2023年 7月 7日 08:31
noles
YouHi 写了: 2023年 7月 6日 20:31 一个AC要用几个mini split替代?
别。 以后卖房会有问题吧。