分页: 1 / 2

空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 17:54
Cellcycle2
中间 想多了一下,

今天 把 attic 上的 coil cabinet 打开看了, 一切都好,很干净, drain line 也没问题,网上买的电容 没到, 就去 local 花40刀买了一个, 换上,就好了,

旧的 用meter 一测, 压缩机那边的几乎没有读值, fan 那边, 读值 低于 5%,反正不行了, 但 不知道,为啥 休息 十几个小时, 还能工作? 所以,我一度觉得 是别的问题,

从温度差看, 估计 freon 还是 低一些, 加的话, 能加 10%左右, 大概最多 1磅 就 足够了。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 17:56
YouHi
根据温差就能判断缺多少?难道不是要看压力吗?

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 18:05
Cellcycle2
YouHi 写了: 2023年 7月 7日 17:56 根据温差就能判断缺多少?难道不是要看压力吗?
就是估算,一个YouTube说的, 出风口, 和房间的温差, 最低 15度, 少于 15度, 如果 排除其它问题, 比如 air flow 等等, freon 就 低, 他给个 大概的 估算 范围, 95% ,80%, 50%等等,

压力 那个 要用 表 测, 还要 根据 当天的 温度什么的, 还有 更细的, 我没在研究,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 18:07
Cellcycle2
还有, 你的 出风口, 因为 duct 走向, 不是 都一样, 多测几个, 以最低那个 为基准,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 18:23
temptemp
请问你这个电容应该是 blower moto 的电容吧? 外面风扇也有一个电容。 我估计我的空调也可能是这个问题 blower moto 不转了。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 19:09
YouHi
空调把美华活活整成了HVAC专家。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 19:11
noid2
什么症状?

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 7日 23:39
noles
Cellcycle2 写了: 2023年 7月 7日 17:54 中间 想多了一下,

let it run for 24 hours. 另外,判断加不加,要上表量压力。算superheat 和subcool.

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 8日 00:21
cellcycle1
temptemp 写了: 2023年 7月 7日 18:23 请问你这个电容应该是 blower moto 的电容吧? 外面风扇也有一个电容。 我估计我的空调也可能是这个问题 blower moto 不转了。
我的 电容叫 “double” 什么, 是三个接头, C:接了 3个wire, Fan: 一个, Herm? :接俩;

你按着你AC 上面已经装的,买 一个标准的,就行了,一般是 XX uF, X uF, 440/370 V,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 8日 00:22
cellcycle1
noles 写了: 2023年 7月 7日 23:39 先不要加。let it run for 24 hours. 另外,判断加不加,要上表量压力。算superheat 和subcool.
现在,啥都没有,我还在研究,AC 基本正常,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 8日 11:33
temptemp
不是这个 我的问题是 你到底啊换的外面 fan 的电容还是 blower motor的电容。
cellcycle1 写了: 2023年 7月 8日 00:21 我的 电容叫 “double” 什么, 是三个接头, C:接了 3个wire, Fan: 一个, Herm? :接俩;

你按着你AC 上面已经装的,买 一个标准的,就行了,一般是 XX uF, X uF, 440/370 V,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 8日 11:41
DavidHuang
他换的是双电容,压缩机电容和压缩机散热风扇电容是一体的。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 8日 12:28
YouHi
我最近看视频说要精准的话还要测电容under load。就是在工作时测电压跟电流然后算算算。这个真的需要吗?有没有行家说说。Live voltage不是闹着玩的。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 9日 13:18
temptemp
学习到了。
quote=DavidHuang post_id=1561278 time=1688830871 user_id=7254]
他换的是双电容,压缩机电容和压缩机散热风扇电容是一体的。
[/quote]

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 9日 13:20
temptemp
一个修修补补房子, 一个修车。美国人给人感觉能坑就坑。否则谁不愿意花点钱修好。1 感觉被坑 2 水平差 花了钱也不一定修好。 可能主要穷逼的。如果不在乎几万几千的钱也无所谓。
YouHi 写了: 2023年 7月 7日 19:09 空调把美华活活整成了HVAC专家。

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 9日 20:01
cellcycle1
temptemp 写了: 2023年 7月 8日 11:33 不是这个 我的问题是 你到底啊换的外面 fan 的电容还是 blower motor的电容。
outside,

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 9日 20:04
pathdream
YouHi 写了: 2023年 7月 7日 19:09 空调把美华活活整成了HVAC专家。
闲着也是闲着

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 10日 00:11
windy
你测superheat/subcool用的是什么温度计?外界温度好测,管子得温度我感觉测起来不稳定啊,用 红外得话管子那么细,感觉也是测不准啊。
noles 写了: 2023年 7月 7日 23:39 先不要加。let it run for 24 hours. 另外,判断加不加,要上表量压力。算superheat 和subcool.

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 10日 08:36
noles
windy 写了: 2023年 7月 10日 00:11 你测superheat/subcool用的是什么温度计?外界温度好测,管子得温度我感觉测起来不稳定啊,用 红外得话管子那么细,感觉也是测不准啊。
我的万用表可以测温度,有一根探测线,用tape固定到铜管上。

有点像这个 (不同的牌子):

https://www.amazon.com/AstroAI-Multimet ... 0038686649

Re: 空调修好了, 就是最初判断的电容问题,

发表于 : 2023年 7月 10日 08:41
Nameless
买两个电容备着。