分页: 1 / 1
窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 27日 23:33
由 yyman
关闭空调,压缩机还在嗡嗡响,除非把插头拔掉。请教是什么原因呢?谢谢。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 00:07
由 QIANSHUIBA
空调一个特征是blower延迟一定时间才能关闭,一般设定的延迟时间是1到2分钟。若在延迟时间后,依然运转,需要查contactor是否粘连,需要更换 contactor 。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 00:09
由 QIANSHUIBA
若你的空调是遥控器控制,也要查遥控器
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 01:55
由 verdelite
是blower响,不是压缩机响。
Blower响的原因是,压缩机停机后,机器里面还有不少“冷量”,不吹出来就亏了。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 09:36
由 QIANSHUIBA
verdelite 写了: 2022年 7月 28日 01:55
是blower响,不是压缩机响。
Blower响的原因是,压缩机停机后,机器里面还有不少“冷量”,不吹出来就亏了。
你也可以这样理解,实际上是由于压机刚停机时的line set 内的压力差过大,需要通过blower吹出的air flow,继续催动冷酶趋向pressure equalization,另一方面,将蒸发器的冷凝水吹走。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 09:42
由 verdelite
QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 28日 09:36
你也可以这样理解,实际上是由于压机刚停机时的line set 内的压力差过大,需要通过blower吹出的air flow,继续催动冷酶趋向pressure equalization,另一方面,将蒸发器的冷凝水吹走。
家里的中央heater停火后也要吹一会儿。吹出剩余热量而且防止高温部件的温度扩散损周围的低温部件。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 10:07
由 QIANSHUIBA
verdelite 写了: 2022年 7月 28日 09:42
家里的中央heater停火后也要吹一会儿。吹出剩余热量而且防止高温部件的温度扩散损周围的低温部件。
加上90%以上的GAS FURNACE的 secondary exchange, 会产生很多冷凝水,这个blower的DELAY, 会尽快降温这个exchange, 防止冷凝水聚集在此。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 14:46
由 yyman
我打开外壳,肯定是压缩机响,如果不拔电源,一直在响。LG的空调机,10多年了,可能电路板坏了,不过也没有看见发霉什么的。
刚刚换了美的U型窗口空调,真是超级静,噪音感觉跟分体式差不多,完全听不见压缩机启动关闭,设计很NB。
Re: 窗口空调关闭电源,压缩机还工作怎么回事?
发表于 : 2022年 7月 28日 15:37
由 QIANSHUIBA
你要提供condenser型号,并拍几张照片,才好给你建议,一般在此讨论的是conventional condenser, 而非inverter condenser,所以你要提供照片,才好给你建议。