分页: 1 / 3

#1 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:26
united
制冷没问题,有冷风。
制热时,听到嗡嗡声音,然后好像没动静了,没有热风。
请教哪里自己可能看看?
谢谢

#2 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:33
YouHi
看看有没有啥error code先。

#3 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:38
noles
united 写了: 2023年 10月 17日 14:26 制冷没问题,有冷风。
制热时,听到嗡嗡声音,然后好像没动静了,没有热风。
请教哪里自己可能看看?
谢谢
Heat pump 还是 furnace ?

#4 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:38
united
请问那个地方看? thermostat上吗?谢谢

#5 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:38
united
furnace
noles 写了: 2023年 10月 17日 14:38 Heat pump 还是 furnace ?

#6 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:39
YouHi
united 写了: 2023年 10月 17日 14:38 请问那个地方看? thermostat上吗?谢谢
主机。可能要打开看到主板。

多少年新的furnace?

#7 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:44
united
9年。谢谢
YouHi 写了: 2023年 10月 17日 14:39 主机。可能要打开看到主板。

多少年新的furnace?

#8 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:49
Caravel
烧气还是烧电,去furnace那看一下有没有火

#9 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:50
cellcycle1
united 写了: 2023年 10月 17日 14:26 制冷没问题,有冷风。
制热时,听到嗡嗡声音,然后好像没动静了,没有热风。
请教哪里自己可能看看?
谢谢
看看 gas 是不是 关了,

#10 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:53
noles
cellcycle1 写了: 2023年 10月 17日 14:50 看看 gas 是不是 关了,
还有 pilot 火苗

#11 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:53
cellcycle1
noles 写了: 2023年 10月 17日 14:53 还有 pilot 火苗
那就不懂了, 找人吧,

#12 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:55
YouHi
united 写了: 2023年 10月 17日 14:449年。谢谢
9年估计可以显示error code。

说明书拿出来看看吧。应该是有个灯不停的闪几下停一会。然后循环。闪的次数就是trouble code。

#13 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 17日 14:57
noles
cellcycle1 写了: 2023年 10月 17日 14:53 那就不懂了, 找人吧,
我的意思是提醒 楼主看看有没有 pilot 火苗。

#14 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 00:33
united
ignitor没有打火的声音,也没有闻到gas气味
制热时,主板上显示H,没有别的地方有code
2014的rheem furnace

#15 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 10:00
wildthing
united 写了: 2023年 10月 21日 00:33 ignitor没有打火的声音,也没有闻到gas气味
制热时,主板上显示H,没有别的地方有code
2014的rheem furnace
打火的热源有没有变红? 这个可以看得到
一般有电之后会先加热变红然后出煤气试图点火

如果变红不点火,看看负压抽气机是否转动。如果不转或噪音大就是要换马达。如果转不点火有可能是气管堵住了。拿个小棍子捅捅气管。

如果点火成功但火焰消失,应该是flame sensor 坏了或需要擦擦

如果 Glow stick 不变红,要换 点火器

这些是我都碰到过的问题。基本很好修。就是要有零件

#16 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 10:02
wildthing
最怕的可能性是 热交换裂口子了,这种情况下也会让火焰灭掉,这唯一的办法就是换炉子。非常昂贵

#17 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 10:06
wildthing
还要看有没有 call for heat. 一般温度到了之后会有个明显的 Click, 然后鼓风机开始转。不过你既然有冷风,相比鼓风机也转了。打开炉子的盖子,可以看见一个小灯。等通电后,这个小灯会开始闪动。按说明书可以看到是个什么错误代码

#18 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 10:20
united
主板上显示H, 那个应该是call for heat 吧?鼓风机转了,过会儿就停了。
没看到小灯啊?

te=wildthing post_id=2191505 time=1697897206 user_id=185]
还要看有没有 call for heat. 一般温度到了之后会有个明显的 Click, 然后鼓风机开始转。不过你既然有冷风,相比鼓风机也转了。打开炉子的盖子,可以看见一个小灯。等通电后,这个小灯会开始闪动。按说明书可以看到是个什么错误代码
[/quote]

#19 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 10:20
united
没看到变红的地方 :-(
wildthing 写了: 2023年 10月 21日 10:00 打火的热源有没有变红? 这个可以看得到
#20 Re: 求助:HVAC没有热风

发表于 : 2023年 10月 21日 11:06
wildthing
united 写了: 2023年 10月 21日 10:20 没看到变红的地方 :-(


It looks like a pi