分页: 1 / 4
#1 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 15:59
由 DollarMore
刚收到 最近一个月的 水电费账单,Nov 15 - Dec 15,电费 1500度,吓了一跳。
坐标东北部,今年夏天刚换的 heat pump,房子很小 1400 尺 上下层,
而且今年又是 暖冬,很多天气温都在 40 F 左右,还没真正开始 冷起来呢。
室内温度设置得 也比较猥琐,7-9am 66F, 5-9PM 66F, 夜间 53F,白天 55F
当时 换 heat pump 了,主要听别人说 比oil furnace 省不少,现在看来几乎 齐平了
---------------------
#2 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 16:17
由 savantsz
据说: 1. 室内外温差超过20F, heat pump 效率不高. 2. 温度最好恒定不变.
#3 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 16:24
由 YouHi
估计大部分电是heat pump里边的auxiliary heat烧掉的。。。
#4 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 17:57
由 DollarMore
安装时,没有要那个 heat strip,家里的几个 space heater 就可以替代
YouHi 写了: 2023年 12月 29日 16:24
估计大部分电是heat pump里边的auxiliary heat烧掉的。。。
#5 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 18:07
由 赖美豪中
你这个基本是物理没学通,不管是什么空调除非长时间不在家,几乎没有任何必要调来跳去,除非发现机器工作负荷太高,可以分时段调整。从省钱效果看基本是0
DollarMore 写了: 2023年 12月 29日 15:59
#6 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 18:08
由 Narcotics07
看成了1500块
那个温度太不舒服了,上》70度
#7 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 18:09
由 YouHi
DollarMore 写了: 2023年 12月 29日 17:57
安装时,没有要那个 heat strip,家里的几个 space heater 就可以替代
估计space heater功率也不小吧?
#8 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 20:52
由 savantsz
借机问一下, 温控器上显示该换filter了, 这filter是在室外压缩机,还是在室内的鼓风机上?
#9 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 22:59
由 cng
It is more than twice the energy used by my house.
#10 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 23:52
由 DollarMore
你这是 纸上谈兵。我如果设成 68F 恒温,机器一天 几乎就不停,电费就上天了。。
赖美豪中 写了: 2023年 12月 29日 18:07
你这个基本是物理没学通,不管是什么空调除非长时间不在家,几乎没有任何必要调来跳去,除非发现机器工作负荷太高,可以分时段调整。从省钱效果看基本是0
#11 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 23:53
由 DollarMore
可否把你的情况分享一下,也用 heat pump 么
cng 写了: 2023年 12月 29日 22:59
It is more than twice the energy used by my house.
#12 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 23:55
由 cng
DollarMore 写了: 2023年 12月 29日 23:53
可否把你的情况分享一下,也用 heat pump 么
Central air. No heat pump.
#13 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 29日 23:57
由 DollarMore
那不一回事么, central air 就是冷热两用空调。 多大的房子? 平层? 新旧?
cng 写了: 2023年 12月 29日 23:55
Central air. No heat pump.
#14 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:06
由 cng
DollarMore 写了: 2023年 12月 29日 23:57
那不一回事么, central air 就是冷热两用空调。 多大的房子? 平层? 新旧?
3400 sqft, 2 stories, 21 yo
#15 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:07
由 DollarMore
location?
cng 写了: 2023年 12月 30日 00:06
3400 sqft, 2 stories, 21 yo
#16 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:09
由 cng
#17 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:13
由 DollarMore
泥马, 你在 CA装个 p 空调啊,天然大空调
cng 写了: 2023年 12月 30日 00:09CA
#18 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:15
由 Oldsea
这个季节平均1000度多一点,central air 和heat pump并用
#19 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 00:21
由 YouHi
DollarMore 写了: 2023年 12月 30日 00:13
泥马, 你在 CA装个 p 空调啊,天然大空调
LOL
#20 Re: 4 ton 的 heat pump,一个月电费 1500度 正常么
发表于 : 2023年 12月 30日 01:26
由 赖美豪中
你这纯属抬杠,你把温度设在你这些温度的平均值上,用电量不会大的变化。真想省钱还是得加insulation和用space heater
DollarMore 写了: 2023年 12月 29日 23:52
你这是 纸上谈兵。我如果设成 68F 恒温,机器一天 几乎就不停,电费就上天了。。