分页: 1 / 2
#1 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 17:37
由 kuku
有一阵不干活,手生了
给卫生间新装一个风扇
翻出线路图,确认线路
断了电
要用一个旧的开关接线盒加装风扇开关
但是线拉不进盒子,而且加了一条线后,盒子容量不够了
拆
那个是个金属盒子,钉子钉在木头上的,结果废了半天劲,终于拆下来了,还破坏了墙面,回头补吧
风扇上次已经在天花上面就位装好了,今天的任务就是接电线
从阁楼里的top plate往下打洞
中间有个blocking,有一个现成的洞,里面已经有电线了
用钓鱼用的铁丝,那个是弯曲的,捅了好几次过不来
换用玻璃钢短棍接力的钓鱼竿,这种比较容易掌握方向
穿过洞口,接上电线,往回拉
拉到新打的洞口,出不来,原来是洞口打小了
用一个大一点的钻头扩孔
重来
这次顺利把电线穿过了两头
然后廉颇要做饭了,就把电临时接上
待会吃完饭接着干活
要把电线和风扇接上,很简单,但是要爬到阁楼里趴着干
然后要在墙上装新的电线盒
加装一个开关
才能万事
补墙面那就再说了
下周再找一天,在屋顶上开洞排气
一件小事,要分好几次干
咳
#2 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 18:31
由 F150
不拆drywall 加电线确实费劲
你好在已经有通风管道了。我一个50年新的房子,洗手间没有风扇,现在最大的困难是加通风管道,还不知道药怎么弄
#3 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 18:35
由 kuku
F150 写了: 2024年 1月 27日 18:31
不拆drywall 加电线确实费劲
你好在已经有通风管道了。我一个50年新的房子,洗手间没有风扇,现在最大的困难是加通风管道,还不知道药怎么弄
没有通风管道,排气扇在屋顶下,只要在屋顶上开个洞,接上semirigid管道就可以了
#4 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 18:36
由 F150
kuku 写了: 2024年 1月 27日 18:35
没有通风管道,排气扇在屋顶下,只要在屋顶上开个洞,接上semirigid管道就可以了
为啥不开到侧面墙? 感觉开屋顶修理起来比较麻烦
#5 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 18:38
由 kuku
F150 写了: 2024年 1月 27日 18:36
为啥不开到侧面墙? 感觉开屋顶修理起来比较麻烦
风扇在三角形的屋顶里,要去侧墙的话,还得降天花?
能出墙面的应该是优先选择了
#6 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:31
由 kuku
搞完了
但是
搞完才想起来,法律要求装湿度控制开关humidstat
还得接着搞
尼玛
#7 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:36
由 Wawa123
可否用拆原来的电线 接上新电线 从阁楼 墙 穿出来 等于重新铺了几根电线??
#8 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:37
由 YouHi
kuku 写了: 2024年 1月 27日 21:31
搞完了
但是
搞完才想起来,法律要求装湿度控制开关humidstat
还得接着搞
尼玛
你申请permit了?那完了,必须bring up to code。
#9 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:43
由 kuku
YouHi 写了: 2024年 1月 27日 21:37
你申请permit了?那完了,必须bring up to code。
会的,我事多干活拖拉,先干点再交permit申请,省得到时候来不及还得延期。
#10 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:45
由 kuku
Wawa123 写了: 2024年 1月 27日 21:36
可否用拆原来的电线 接上新电线 从阁楼 墙 穿出来 等于重新铺了几根电线??
我死活没看懂
是我的中文退化了吗
#11 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:46
由 YouHi
kuku 写了: 2024年 1月 27日 21:43
会的,我事多干活拖拉,先干点再交permit申请,省得到时候来不及还得延期。
赞遵纪守法的好公民。
当然如果是我动水电也会申请的。安全第一。
#12 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 21:47
由 Wawa123
kuku 写了: 2024年 1月 27日 21:45
我死活没看懂
是我的中文退化了吗
原来的旧电线都在铝管里 像传松紧带那样啊 新线接着旧线 重新走一边
#13 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 22:01
由 kuku
YouHi 写了: 2024年 1月 27日 21:46
赞遵纪守法的好公民。
当然如果是我动水电也会申请的。安全第一。
我就是这习惯
#14 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 22:03
由 kuku
Wawa123 写了: 2024年 1月 27日 21:47
原来的旧电线都在铝管里 像传松紧带那样啊 新线接着旧线 重新走一边
哪有什么铝管,这里都是Romex,你是在美国吗?
而且不是用新线代替旧线,旧线还得用,平行于旧线新拉一根
#15 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 22:39
由 YouHi
kuku 写了: 2024年 1月 27日 22:03
哪有什么铝管,这里都是Romex,你是在美国吗?
而且不是用新线代替旧线,旧线还得用,平行于旧线新拉一根
美国有些地区切实要求wires in conduit。
#16 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 23:20
由 kuku
YouHi 写了: 2024年 1月 27日 22:39
美国有些地区切实要求wires in conduit。
全美50个州用的都是NEC
哪里要求住宅的密闭空间内走线要用金属管子?
#17 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 23:21
由 YouHi
kuku 写了: 2024年 1月 27日 23:20
全美50个州用的都是NEC
哪里要求住宅的密闭空间内走线要用金属管子?
我记得好像是Chicago?
#18 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 27日 23:25
由 kuku
YouHi 写了: 2024年 1月 27日 23:21
我记得好像是Chicago?
还真是
芝加哥变态啊,是不是大火烧怕了
#19 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 28日 10:09
由 YouHi
kuku 写了: 2024年 1月 27日 23:25
还真是
芝加哥变态啊,是不是大火烧怕了
的确变态。
有点劳民伤财。
#20 Re: 拉根电线费劲了
发表于 : 2024年 1月 28日 16:16
由 agittar
kuku 写了: 2024年 1月 27日 21:31
搞完了
但是
搞完才想起来,法律要求装湿度控制开关humidstat
还得接着搞
尼玛
申请permit意味着还要验收吗?从来没见过洗手间安装humidstat开关控制排气扇,涨知识了