空调制冷效果的好坏,可以对室外CONDENSER几个方面进行简单的测试。室外机风扇吹出的风,要比室外温度高,用手背测试吹出的风,要有暖暖的感觉,这是第一个判断方法。第二个是对两根铜管的判断,一个粗的铜管,通常包裹INSULATION WRAP,这个粗管的温度,在夏季,应该是冰凉的,有水汽在铜管上(若湿度大的话),就像刚从冰箱拿出的beer, 有种 CAN ICE COLD 的感觉,这才是夏季空调正常的表现。 另外一个细的铜管,其温度应该是略微高于室外温度,大致高约5度左右。
以上三个方面的测试,应该是同步的,若有某个出现偏差,则是空调出现了问题,需要调试。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2022年 7月 23日 14:25
可可西里
空调机移到后院树荫下是不是要省电些?但是管子有变长了。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2022年 7月 23日 16:22
puffdragon
谢谢!
QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 23日 12:59 空调制冷效果的好坏,可以对室外CONDENSER几个方面进行简单的测试。发表于 : 2022年 7月 23日 16:43
QIANSHUIBA
空调机移到后院树荫下不会省电,有几个原因, condenser coil中的冷酶是通过和空气对流做热交换,借助风扇,而不是单一的室外温度高低,室外温度高,则compressor可以自行增加压力,让condensing temperature 提高,举个例子,室外温度高到105F,则condensing temperature会提高到115F, 这当然会增加compressor功耗,但是相对于挪机,就好多了。挪机会导致lineset增加,因此需要更多冷酶灌入,同时也需要增加压机压力,在这个操作中,涉及到的风险也很大,不值得。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 17:19
uscner
空调可以制冷,但是效果不好,制冷速度很慢,按照楼主的方法测试了一下,发现室外机风扇吹出的风是热的,细管摸着比室外温度稍高,但是粗管不够凉。感觉粗管温度比室外温度只低一点。

空调比较老,有20年了,用的是r22. 请问这个症状是缺氟了?有没有其他可能的原因?

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 17:21
Bluesky
红外测温计,直接测出风口温度,应该在50多华氏度。太高了说明制冷效果/效率低了。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 18:41
latimeria
这两根铜管在室内还是室外?

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 19:05
lsheng
可可西里 写了: 2022年 7月 23日 14:25 空调机移到后院树荫下是不是要省电些?但是管子有变长了。
会的。阳光直射有每平方米1.4千瓦的热功率。这个功率是要空调做功移除的。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 22:06
Best
uscner 写了: 2024年 7月 15日 17:19 空调可以制冷,但是效果不好,制冷速度很慢,按照楼主的方法测试了一下,发现室外机风扇吹出的风是热的,细管摸着比室外温度稍高,但是粗管不够凉。感觉粗管温度比室外温度只低一点。

空调比较老,有20年了,用的是r22. 请问这个症状是缺氟了?有没有其他可能的原因?
是缺制冷剂了,注意检查evaporation coil是否有结冰,造成热交换效率进一步降低。短时间可以把温控器fan 射到on或circulation,使压缩机停止工作后风机继续吹化evaporator coil 上的冰。中期想办法加制冷剂。长期计划换空调。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 22:07
skbbs
QIANSHUIBA 写了: 2022年 7月 23日 16:43 空调机移到后院树荫下不会省电,有几个原因, condenser coil中的冷酶是通过和空气对流做热交换,借助风扇,而不是单一的室外温度高低,室外温度高,则compressor可以自行增加压力,让condensing temperature 提高,举个例子,室外温度高到105F,则condensing temperature会提高到115F, 这当然会增加compressor功耗,但是相对于挪机,就好多了。挪机会导致lineset增加,因此需要更多冷酶灌入,同时也需要增加压机压力,在这个操作中,涉及到的风险也很大,不值得。
那给空调外机撑把伞行不?

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 22:07
YouHi
赞。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 15日 22:09
Best
skbbs 写了: 2024年 7月 15日 22:07 那给空调外机撑把伞行不?
搭个棚子遮荫挡雨应该较好。实际上不需要,没啥太大的差别。

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 16日 01:47
uscner
Best 写了: 2024年 7月 15日 22:06 是缺制冷剂了,注意检查evaporation coil是否有结冰,造成热交换效率进一步降低。短时间可以把温控器fan 射到on或circulation,使压缩机停止工作后风机继续吹化evaporator coil 上的冰。中期想办法加制冷剂。长期计划换空调。
非常感谢!

我这白天100度,晚上9点大概90度,我晚上出去又看了一下空调,发现晚上粗管温度很低,和冰箱里拿出的饮料手感差不多,搞了个红外线温度计,发现晚上空调工作时候出风口大概是60度,室温设置的80度。明天中午100度的时候准备再测试一下。

总之就是中午室外温度高机器制冷效果不好,到晚上室外温度降低了,就能凑活工作了。

感觉很奇怪,请问一下如果缺制冷剂了,难道室外温度低点,就还能工作?

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 16日 04:28
Best
uscner 写了: 2024年 7月 16日 01:47 非常感谢!

缺的不是很多,还能制冷但不是最佳制冷状态。看一下室内evaporation coil是否有结冰。具体现象是压缩机运转时evaporation chamber没有冷凝水流出,压缩机停止但风机还转时大量冷凝水流出(化冰).

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 16日 11:46
oldhorse9
缺氟很多情况下是因为Coil锈了,漏了

Re: 空调制冷效果的简单判断

发表于 : 2024年 7月 16日 18:16
uscner
刚才测试了一下温度,总结一下症状:

在下午室外大约100F,室内81F,空调设置80F,出口温度 70F。室外机风扇吹出的风是热的,细管摸着比室外温度稍高,但是粗管不够凉。感觉粗管温度比室外温度只低一点。

晚上9点室外大概90度,室内81F,空调设置80F,出风口大概是60F。晚上粗管温度很低,和冰箱里拿出的饮料手感差不多。