分页: 1 / 1
Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 13:12
由 匿名回复
家里的lennox ml180 furnace 达到设定温度停止时,就会发出几秒钟像剐蹭的声音。但是如果把furnace的上舱盖取下,达到预设温度停止时,就没有这种声音了。此外,还想请教下,如果burner有时第一次点火不着,需要二次点火才着,这样的情况是否正常?谢谢!
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 16:38
由 QIANSHUIBA
你说的“预设温度停止时”是blower 还是inducer,因为inducer停止后的一分钟,blower才能停止。若是blower停止,需要检查blower wheel (cage)是否固定好,需要将blower housing 拆下,固定blower shaft有一个螺丝,查看是否松动,还有需要检查blower housing 是否有啥动物之类。至于提到的声音,有极大可能是undersize duct,造成管道内压力过大,打开盖后由于air flow 增大,让管道的压力减小的原因。
至于第二次点火问题,要检查pressure switch 塑胶管是否堵,包括通往inducer housing那个地方,是否有堵,通通。再有问题,就是比较大的问题,需要测试inducer winding的电阻值,是否正常。
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 17:09
由 匿名回复
谢谢详细的回复。噪音应该来自于inducer motor所在furnace的上半部分。但现在奇怪的是,如果把上舱盖取下来,噪音好像就没有了。此外,furnace启动时并没有什么特殊异响,只有当停下来的时候才有。
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 18:09
由 QIANSHUIBA
inducer motor接金属管通到外面,flue gas腐蚀会使wheel生锈断裂,你的是80%furnace, 应该不太会发生,所以需要测试inducer 电流是否达到设计要求,这和你提到的两次才会启动furnace有关,因为inducer吸气的负压不能达到pressure switch closing,或在临界点而需要inducer warm up一次,总之,此情况需要有经验的技工,你需要完全理解所有流程。若你怀疑inducer的话,先拆下来看看里面的情况,wheel腐蚀后air flow会降低很多。
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 18:32
由 匿名回复
谢谢详细专业的回复!如果我暂时为了避免噪音,不把furnace的上舱盖放上,这样对furnace的运行有无问题?谢谢!
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 18:56
由 foxrun123
匿名回复 写了: 2022年 10月 13日 18:32
谢谢详细专业的回复!如果我暂时为了避免噪音,不把furnace的上舱盖放上,这样对furnace的运行有无问题?谢谢!
不把furnace的上舱盖放上,燃燒的煙及二氧化炭就散出來到你屋內,不會順著furnace 上煙囪了吧?
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 19:51
由 QIANSHUIBA
就像楼上说的,由于你的是80%furnace, combustion air源自basement内,而flue air 会吸进blower内进入duct, 同时也会造成火焰外涌而引起其他问题甚至火灾。
要找到问题,甚至可能heat exchanger clog, 找专业的吧, 看似很小的问题,其实你很细心的找到问题,也很不错了.
Re: Furnace停止时 奇怪声音请教
发表于 : 2022年 10月 13日 20:27
由 匿名回复
谢谢楼上各位的仔细回复,看来得找hvac tech来解决了,再次感谢!