由 need4crab
结果发现得装inlet,quote了几个electrician都要800刀以上,Suicide Cord真的那么危险吗?如果只是因为male to male两头都露出来,不能先插上去再上闸?或者戴个绝缘手套操作?
#2 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 14:06
由 thisisthewayee
FYI, I have used it. it is risky for sure, but it works for emergencies.
#3 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 14:49
由 thisisthewayee
!!切记!!先把自己家里的总闸先拉开了,否则你的电会传到外面的电网,把外面的工人给电了。
还有家了110V的线路分成两组,如果你用110V back feed 的话, 只有一半有电, 220V三相电源的话,可以都有电。youtube上有视频,check it out.
#4 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 14:54
由 YouHi
如果经常用,$800也还好吧。毕竟是比较危险的玩意。
电的东西我只敢换插座和开关。
#5 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 17:19
由 verdelite
need4crab 写了: 2024年 2月 27日 13:59
结果发现得装inlet,quote了几个electrician都要800刀以上,Suicide Cord真的那么危险吗?如果只是因为male to male两头都露出来,不能先插上去再上闸?或者戴个绝缘手套操作?
啥,你想把generator的电用male插头直接插到墙上去?这绝对不可以,会杀人的。
可以拉个线进家,弄个排插,把关键几个电器(微波炉,电冰箱,router,电脑)插上面即可。
#6 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 18:38
由 need4crab
YouHi 写了: 2024年 2月 27日 14:54
如果经常用,$800也还好吧。毕竟是比较危险的玩意。
电的东西我只敢换插座和开关。
按过去的经验,两年能碰到一回停电,基本也是不过夜,看来还是熬过去算了。上网有手机,照明有电池,煮饭本来就烧气的
#7 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 18:48
由 drifter
Furnace 线路要改一下 其他电器应该直接插接线板就可以了
#8 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 18:51
由 mib
verdelite 写了: 2024年 2月 27日 17:19
啥,你想把generator的电用male插头直接插到墙上去?这绝对不可以,会杀人的。
可以拉个线进家,弄个排插,把关键几个电器(微波炉,电冰箱,router,电脑)插上面即可。
不插墙上插哪儿?我是请了电工在panel边上装了一个四孔inlet,然后我每次用之前先想一下步骤:
1)断开外网,关掉大部分的breaker
2)线接上generator和inlet
3)start
停的时候步骤反过来
#9 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 18:53
由 drifter
mib 写了: 2024年 2月 27日 18:51
不插墙上插哪儿?我是请了电工在panel边上装了一个四孔inlet,然后我每次用之前先想一下步骤:
1)断开外网,关掉大部分的breaker
2)线接上generator和inlet
3)start
停的时候步骤反过来
没想清楚就BBQ了
#10 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 27日 18:57
由 YouHi
mib 写了: 2024年 2月 27日 18:51
不插墙上插哪儿?我是请了电工在panel边上装了一个四孔inlet,然后我每次用之前先想一下步骤:
1)断开外网,关掉大部分的breaker
2)线接上generator和inlet
3)start
停的时候步骤反过来
应该有个interlock kit吧。保证generator和外网不能同时连接。不能只靠记忆保证安全。
#11 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 28日 14:32
由 Best
mib 写了: 2024年 2月 27日 18:51
不插墙上插哪儿?我是请了电工在panel边上装了一个四孔inlet,然后我每次用之前先想一下步骤:
1)断开外网,关掉大部分的breaker
2)线接上generator和inlet
3)start
停的时候步骤反过来
严重违反code
#12 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 01:35
由 DavidHuang
本地符合 code 的接法有 interlock kit 和 transfer switch. 前者便宜点。
#13 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 01:43
由 DavidHuang
标准的自杀线是接到厨房或烘干机的大功率插座上面的, 240v 50a, 好处是所有非大功率电器都能用。不过需要发电机支持 240v
如果发电机只有 120v 输出,需要在自杀插头烘干机处短接两根火线,这样至少每个房间灯能亮。 120v 电器能用, 240v 不能用
当然,所有这些,必须断开入户线
#14 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 02:26
由 edwardo
这个胆子不是一点点大。万一头一晕电到检修工人余生可以替人打工好了
#15 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 02:33
由 shaodx
还是专业点儿吧,240v的发电机加上transfer switch,接好后就不用管其他的开关了
#16 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 10:49
由 ccmath
直接买个可以反向供电的电车不是更好?
verdelite 写了: 2024年 2月 27日 17:19
啥,你想把generator的电用male插头直接插到墙上去?这绝对不可以,会杀人的。
可以拉个线进家,弄个排插,把关键几个电器(微波炉,电冰箱,router,电脑)插上面即可。
#17 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 10:52
由 YouHi
edwardo 写了: 2024年 2月 29日 02:26
这个胆子不是一点点大。万一头一晕电到检修工人余生可以替人打工好了
120v摸上去麻酥酥。。。一般不会挂。
#18 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 11:26
由 verdelite
Best 写了: 2024年 2月 28日 14:32
严重违反code
这样接呢?
在电盒旁边的木板上安装一个火线bar 和一个地线bar
接一个三脚male插头。平时这两个bar 都不接任何东西。
停电时,把 male插头插到发电机接过来的长线female接口上。用一根粗铜线连接电盒里面的地线到地线bar(各自都有孔和紧固螺钉)。然后把关键的几根线(有接到heater blower的,有接到router 的,有接到微波炉,电冰箱的)从电盒里breaker处取下,接到刚才说的火线bar上,有孔和紧固螺钉。
比楼主那个安全多了。好处有:没有male的带电插头;永远不会把发电机接到外电源上。
#19 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 11:37
由 ffvii
verdelite 写了: 2024年 2月 29日 11:26
这样接呢?
墙上加一个公插头,想不开就摸一把
#20 Re: 买了个Generator当备用电源
发表于 : 2024年 2月 29日 12:04
由 YouHi
ffvii 写了: 2024年 2月 29日 11:37
聪明。墙上加一个公插头,想不开就摸一把
要不整个gender neutral的试试?