#1 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 18:51
laufine
有风吹出来,但是是热风。昨天还工作好好的,今天就不行了?应该先查哪方面呢?
感谢!

#2 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 18:54
verdelite
laufine 写了: 2024年 6月 24日 18:51 有风吹出来,但是是热风。昨天还工作好好的,今天就不行了?应该先查哪方面呢?
感谢!
最大的可能性是室外机的启动电容坏了。零售价几十块吧。

#3 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 19:27
laufine
verdelite 写了: 2024年 6月 24日 18:54 最大的可能性是室外机的启动电容坏了。零售价几十块吧。
谢谢V兄啦
我家的空调还在屋顶,好麻烦

#4 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 19:29
Unclegao
laufine 写了: 2024年 6月 24日 18:51 有风吹出来,但是是热风。昨天还工作好好的,今天就不行了?应该先查哪方面呢?
感谢!
starting from the circuit breaker.

#6 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 19:40
laufine
Unclegao 写了: 2024年 6月 24日 19:29 starting from the circuit breaker.
我没在家,让我老婆看了一下,似乎是没问题,都在on上

#7 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 20:10
Best
laufine 写了: 2024年 6月 24日 18:51 有风吹出来,但是是热风。昨天还工作好好的,今天就不行了?应该先查哪方面呢?
感谢!
先查温控器,是否设成了heat。

#8 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 20:13
Bluesky
打开冷凝管的盒子,看看里面的隔热垫是不是掉下来了,盖到冷凝管上面了。我家以前出过类似的问题,就是吹出来的风不是很冷。这之前要确认室外机叶片能转动。

#9 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 20:23
laufine
感谢各位,我现在下班回家看看

#10 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 20:30
dulao
系统重启有可能解决问题。把通向空调控制板的电源关了。十分钟后再开。将恒温器重新设置温度。如果还不工作,看看空调控制板上的指示灯(机箱上有一小窗口可看到)。指示灯慢闪说明正常。

#11 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 24日 21:21
laufine
我看了一下, 有个滤网,已经非常脏了,但是这个滤网是在房间里的,不是在机器上的

#12 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 09:42
YouHi

#13 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:02
cellcycle1
laufine 写了: 2024年 6月 24日 18:51 有风吹出来,但是是热风。昨天还工作好好的,今天就不行了?应该先查哪方面呢?
感谢!
电容,第一个查, 应该是 压缩机不启动了,

#14 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:05
jcg2000
laufine 写了: 2024年 6月 24日 19:27 谢谢V兄啦
我家的空调还在屋顶,好麻烦
让廉颇爬上去检查

#15 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:06
YouHi
jcg2000 写了: 2024年 6月 25日 13:05 让廉颇爬上去检查
LOL

#16 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:20
willhung
叔的经验:

1. 如果外机压缩机转,风扇不转,但用螺丝刀挑一下后开始转,那就是启动电容坏了,马鬃买一个$20-30换掉即可
2. 如果风扇不转螺丝刀挑一下仍然不转,那可能风扇坏了,买一个$200-300换掉
3. 如果外机风扇正常,但开机后不久后外机铜管开始有结冰的迹象,那就是氟利昂不够了,需要加氟。如果管道有泄漏的话,那就麻烦大了
4. 如果以上都正常,试试更换室内的Air Filter。Filter脏了堵了会影响气流,影响Evaporator热交换,极端情况下也会造成铜管结冰

如果以上都不行,那就只能找空调师傅了

图片

#17 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:22
YouHi
willhung 写了: 2024年 6月 25日 13:20 叔的经验:

#18 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:25
willhung
YouHi 写了: 2024年 6月 25日 13:22 牛逼。加氟自己能加吗?
一点不知道的话最好不要自己加,可以去网上免费网站学十几个小时弄个Certificate, 不然的话你买氟利昂罐都是不合法的

#19 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 13:33
cellcycle1
willhung 写了: 2024年 6月 25日 13:25 一点不知道的话最好不要自己加,可以去网上免费网站学十几个小时弄个Certificate, 不然的话你买氟利昂罐都是不合法的
有的州,这个违法吧,没人举报 也没事儿,

#20 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 15:28
laufine
这个太厉害了,今天就按照这个来排查

#21 Re: 中央空调突然不工作了,咋整?

发表于 : 2024年 6月 25日 20:58
laufine
刚才上了屋顶,按照顺序检测了一下,风扇正常,但是压缩机不工作,可以听到异响,应该就是启动那一下的响声,但是电容从外观看看不出有啥变化,刚才在Amazon定了两个,明天换上去再来汇报
话说200多斤上个楼梯到房顶,我都怕踩踏了