分页: 1 / 4

#1 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 15:35
kiloclock
注,图上标的 bus bar 是错误的

参见 page 4, copper bus

https://contractor.compas.siemens-info. ... Sect01.pdf


一一一



过去一年断电超过三次,每次至少停电两天,所以买了台发电机应付突发停电,发电机可以输出120v/240v 50AMP,买了50A inlet box,interlock,看视频如何接线,本以为把从发电机输出的两条火线接入Bus 2的double breaker就行了,以为Bus 1也会有电,想法太简单,太天真,其实Bus 1不会有电,家里的240v电器也都不能用,因为两个120v都在Bus 1一侧,也不会形成240v电压。

请教大家,我该怎么接线,Bus 1和Bus 2都会有电,还能有240v电压,感谢各位。


图片

#2 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 15:45
drifter
kiloclock 写了: 2025年 2月 5日 15:35 过去一年断电超过三次,每次至少停电两天,所以买了台发电机应付突发停电,发电机可以输出120v/240v 50AMP,买了50A inlet box,interlock,看视频如何接线,本以为把从发电机输出的两条火线接入Bus 2的double breaker就行了,以为Bus 1也会有电,想法太简单,太天真,其实Bus 1不会有电,家里的240v电器也都不能用,因为两个120v都在Bus 1一侧,也不会形成240v电压。

请教大家,我该怎么接线,Bus 1和Bus 2都会有电,还能有240v电压,感谢各位。


图片
240是两个不同相位的波叠加出来的
你的发电机输出有几根线

#3 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 15:46
drifter
不过这玩意自己不小心把房子烧了 保险公司估计拒赔

#4 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 15:51
Mouseinhouse
Leave it to the pro, bro. Not worth trying.
High risk low profit.

#5 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 15:53
dramawatcher1
自己搞这个。非常危险啊。还是找专业人士吧。因为配电板连接的外部线路是不能断电的。这个要热插拔。

#6 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:28
kiloclock
drifter 写了: 2025年 2月 5日 15:45 240是两个不同相位的波叠加出来的
你的发电机输出有几根线
发电机的outlet四孔输出四根,火+火+零+地

#7 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:29
kiloclock
dramawatcher1 写了: 2025年 2月 5日 15:53 自己搞这个。非常危险啊。还是找专业人士吧。因为配电板连接的外部线路是不能断电的。这个要热插拔。
main breaker可以断电,不需要热插拔

#8 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:31
YouHi
找人吧。

#9 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:31
lsheng
想自己搞去图书馆借最新的电工规程。符合规程,做完了才能通过检查。不懂安全的话建议不要动手。

#10 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:32
pathdream
且电且珍惜

#11 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:33
赖美豪中
大兄弟真牛b,你这个出事了完全可能上local头条啊。用发电机往breaker上接电死邻居的不是一个两个
kiloclock 写了: 2025年 2月 5日 15:35 过去一年断电超过三次,每次至少停电两天,所以买了台发电机应付突发停电,发电机可以输出120v/240v 50AMP,买了50A inlet box,interlock,看视频如何接线,本以为把从发电机输出的两条火线接入Bus 2的double breaker就行了,以为Bus 1也会有电,想法太简单,太天真,其实Bus 1不会有电,家里的240v电器也都不能用,因为两个120v都在Bus 1一侧,也不会形成240v电压。

请教大家,我该怎么接线,Bus 1和Bus 2都会有电,还能有240v电压,感谢各位。


图片

#12 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:36
agnis
能问这个问题的,建议别自己搞

#13 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:37
赖美豪中
房子没事,但是电死邻居可比烧掉房子刺激多了
drifter 写了: 2025年 2月 5日 15:46 不过这玩意自己不小心把房子烧了 保险公司估计拒赔

#14 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:37
drifter
Chatgpt

Connecting a generator with four wires (L1, L2, Neutral, and Ground) to this panel requires careful planning and adherence to electrical codes. Here's a general guide:

1. Install a Generator Interlock Kit

This panel already has an interlock kit (blue bracket), which prevents backfeeding to the grid.

Ensure your generator interlock is compatible and installed correctly.


2. Identify the Generator Wires

L1 (Hot) → Connects to one side of the main breaker (Bus 1).

L2 (Hot) → Connects to the other side of the main breaker (Bus 2).

Neutral (White) → Connects to the neutral bar in the panel.

Ground (Green or Bare Copper) → Connects to the ground bar in the panel.


3. Install a Generator Inlet Box

Mount a generator inlet box outside your home.

Use a proper cable (e.g., 10/4 or 8/4 depending on amperage) to run from the inlet box to the panel.


4. Add a Generator Breaker

Install a two-pole breaker (typically 30A or 50A, depending on your generator output) in the panel.

Connect the generator inlet wires (L1 and L2) to the breaker.

Connect Neutral to the neutral bus.

Connect Ground to the ground bus.


5. Operating the Generator

Turn off the main breaker before starting the generator.

Turn on the generator breaker after the generator is running.

Ensure only essential circuits are powered to avoid overloading.


⚠️ Important:

Follow local electrical codes and consult a licensed electrician if unsure.

An improper generator connection can cause backfeeding, leading to electrical hazards.


Would you like specific recommendations for an inlet box or breaker size based on your generator’s output?

#15 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:38
赖美豪中
我看了一下,哥们还行,已经装上transfer了,那就问题不大了
赖美豪中 写了: 2025年 2月 5日 16:37 房子没事,但是电死邻居可比烧掉房子刺激多了

#16 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:39
newec
需要Transfer switch. 找电工吧。另外50A应该只是峰值。

#17 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

要transfer switch,要不就是电人

#18 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:42
drifter
Chatgpt 说两个火线各联一边

#19 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:43
tiantian2000
赖美豪中 写了: 2025年 2月 5日 16:37 房子没事,但是电死邻居可比烧掉房子刺激多了
详细说说,太可怕了,怎么知道邻居没有胡搞? :shock:

#20 Re: 电,无知无畏,差点闯祸

发表于 : 2025年 2月 5日 16:44
tiantian2000
drifter 写了: 2025年 2月 5日 16:42 Chatgpt 说两个火线各联一边
鸡皮踢能看图?